吉屋网 >房产问答 >其他 >其他 >详情

什么叫危房?危房鉴定标准是哪些?

146****4891 | 2019-08-09 08:32:11

已有3个回答

  • 158****2048

    鉴定标准:

    危险构件

    危险构件是指构件已经达到其承载能力的极限状态,并不适于继续承载的变形。

    一、构件单位

    1、基础

    (1)独立柱基以一根柱的单个基础为单位;

    (2)条形基础以一个自然间的单面长度为单位;

    (3)满堂红基础以一个自然间的面积为单位。

    2、墙以一层高、一个自然间的一面为单位;

    3、柱以一层高、一根为单位;

    4 、梁、搁栅、檩条等以一个跨度、一根为单位。

    5、预制板以块、捣制板以一个自然间的面积为单位;

    6、屋架以一榀为单位。

    二、地基、基础

    1、地基因滑移,或因承载力严重不足, 或因其他特殊地质原因,导致不均匀沉降引起结构明显倾斜、位移、裂缝、 扭曲等,并有继续发展的趋势。

    2、地基因毗邻建筑增大荷载, 或因自身局部加层增大荷载,或因其他人为因素,导致不均匀沉降,引起结构明显倾斜、位移、裂缝、扭曲等,并有继续发展的趋势。

    3、基础老化、腐蚀、酥碎、折断, 导致结构明显倾斜、位移、裂缝、扭曲等。

    三、钢筋混凝土结构构件

    1、柱、墙

    (1)柱产生裂缝,保护层部分剥落, 主筋外露;或一侧产生明显的水平裂缝,另一侧混凝土被压碎,主筋外露; 或产生明显的交叉裂缝。

    (2)墙中间部位产生明显的交叉裂缝, 或伴有保护层剥落。

    (3)柱、墙产生倾斜, 其倾斜量超过高度的1/100。

    2、梁、板

    (1)单梁、连续梁跨中部位,底面产生横断裂缝,其一侧向上延伸达梁高的2/3以上; 或其上面产生多条明显的水平裂缝,上边缘保护层剥落,下面伴有竖向裂缝; 或连续梁在支座附近产生明显的竖向裂缝; 或在支座与集中荷载部位之间产生明显的水平裂缝或斜裂缝。

    (2)框架梁在固定端产生明显的竖向裂缝或斜裂缝,或产生交叉裂缝。

    (3)简支梁、连续梁端部产生明显的斜裂缝, 挑梁根部产生明显的竖向裂缝或斜裂缝。

    (4)捣制板上面周边产生裂缝, 或下面产生交叉裂缝。

    (5)预制板下面产生明显的竖向裂缝。

    (6)各种梁、板产生超过跨度1/150的挠度,且受拉区的裂缝宽度大于1mm。

    3、屋架

    (1)产生超过跨度1/150的挠度, 且下弦产生裂缝大于1mm竖向裂缝。

    (2)支撑系统失效导致倾斜, 其倾斜量超过屋架高度的2/100。

    四、墙

    1、墙体产生缝长超过层高的1/2、缝宽大于2cm的竖向裂缝,或产生缝长超过层高1/3的多条竖向裂缝。

    2、梁支座下的墙体产生明显的竖向裂缝。

    3、门窗洞口或窗间墙产生明显的交叉裂缝或竖向裂缝或水平裂缝。

    4、产生倾斜,其倾斜量超过层高的1.5/10 0(三层以上,超过总高的0.7/100),或相邻墙体连接处断裂成通缝。

    五、柱

    1、柱身产生水平裂缝, 或产生竖向贯通裂缝,其缝长超过柱高的1/2。

    2、梁支座下面的柱体产生多条竖向裂缝。

    六、过梁、拱

    1、过梁中部产生明显的竖向裂缝; 或端部产生明显的斜裂缝;或支承过梁的墙体产生水平裂缝; 或产生明显的弯曲、下沉变形。

    2、筒拱、扁壳、波形筒拱,拱顶母线产生裂缝;或拱曲明显变形;或拱脚明显位移;或拱体拉杆松动,或锈蚀严重,截面减少。

    七、木结构构件

    1、柱

    (1)柱顶撕裂、榫眼劈裂,柱身断裂。

    (2)因腐朽变质,使有效截面减少, 柱脚达1/2以上,柱的其他部位达1/4以上。

    2、梁、搁栅、檩条

    (1)中部断裂;或产生明显的斜裂缝; 或产生水平裂缝,其长度与深度分别超过构件跨度与构件高度的1/3。

    (2)梁产生超过跨度1/120的挠度, 搁栅、檩条产生高度1/100的挠度。

    (3因腐朽变质,使有效截面减少达1/5以上。

    (4)蛀蚀严重,敲击有空鼓声。

    3、屋架

    (1)支撑系统松动失稳,过度变形, 导致倾斜,其倾斜量超过屋架高度的4/100。

    (2)上、下弦杆断裂;或产生明显的斜裂缝; 或产生明显的弯曲变形。

    (3)上、下弦杆因腐朽变质, 使有效截面减少达1/5以上。

    (4)蛀蚀严重,敲击有空鼓声。

    查看全文↓ 2019-08-09 08:32:48
  • 156****7779

    房屋危险性鉴定等级划分  

    A级:结构承载力能满足正常使用要求,未腐朽危险点,房屋结构安全。

    B级:结构承载力基本满足正常使用要求,个别结构构件处于危险状态,但不影响主体结构,基本满足正常使用要求。

    C级:部分承重结构承载力不能满足正常使用要求,局部出现险情,构成局部危房。

    D级:承重结构承载力已不能满足正常使用要求,房屋整体出现险情,构成整幢危房。

    查看全文↓ 2019-08-09 08:32:37
  • 132****5568


    《危险房屋鉴定标准》(JGJ125-99)定义结构已严重损坏,或承重构件已属危险构件,随时可能丧失稳定和承载能力,不能保证居住和使用安全的房屋
    哪些房屋需作安全鉴定?
    1、达到一定的使用年限,有老化迹象;
    2、主体结构出现裂缝、倾斜等异常迹象,危及房屋安全;
    3、改变使用功能,明显增加负荷,有可能危及安全;
    4、发生过自然灾害(如水灾、火灾、台风、地震),影响房屋正常使用;
    5、周边环境进行地下管线、基础、地下室施工及爆破震动作用;
    6、危及房屋安全、正常使用的其它情形。

    查看全文↓ 2019-08-09 08:32:32

相关问题

  • ●危房的认定标准   1、房屋结构发生明显倾斜、位移、裂缝、扭曲等现象;   2、受压墙、柱沿受力方向产生缝宽大于2毫米、缝长超过层高1/2的竖向裂缝,或产生缝长超过层高1/3的多条竖向裂缝;   3、支承梁或屋架端部的墙体或柱截面因局部受压产生多条竖向裂缝,或裂缝宽度已超过1毫米;   4、木结构房屋的主梁、屋架发生严重扭曲,或木质构件已经明显腐朽、虫蛀等;   5、由专业机构认定的其他不能保证居住、使用安全的房屋。必须由市、区房屋安全部门出具《房屋安全鉴定书》和《危险房屋通知书》

    全部3个回答>
  • 《危险房屋鉴定标准》里指出,危险房屋是指房屋主体结构已严重损坏,或重要构件已属危险构件,随时可能丧失稳定和承载能力,不能保证居住和使用安全的房屋。从房屋地基基础、主体承重结构、围护结构的危险程度,结合环境影响以及发展趋势,经安全性鉴定和评估,可将房屋评定为A、B、C、D四个等级,其中C、D级就是通常说的危房。如果是危房的话就可能会设置房屋加固或者房屋翻建,甚至拆除。

    全部3个回答>
  • 根据中华人民共和国住房和城乡建设部所发《农村危险房屋鉴定技术导则(试行》第三款第三条危房等级划分:3.3.1 房屋可分为地基基础、上部承重结构和围护结构三个组成部分。3.3.2 房屋各组成部分危险性鉴定,应按下列等级划分:1 a级:无危险点;2 b级:有危险点;3 c级:局部危险;4 d级:整体危险。3.3.3 房屋危险性鉴定,应按下列等级划分:1 A级:结构能满足正常使用要求,未发现危险点,房屋结构安全。2 B级:结构基本满足正常使用要求,个别结构构件处于危险状态,但不影响主体结构安全,基本满足正常使用要求。3 C级:部分承重结构不能满足正常使用要求,局部出现险情,构成局部危房。4 D级:承重结构已不能满足正常使用要求,房屋整体出现险情,构成整幢危房。

    全部3个回答>
  • 100平米以下80元每宗,超过100平米以上每平米0、15元。每个县级以上行政区域的房产局均设有危房鉴定办公室。

    全部3个回答>
  • 危房鉴定1、危房需由鉴定单位提出全面分析、 综合判断的依据,报请市一级的房地产管理部门或其授权单位审定。危房鉴定2、对危房,应按危险程度、影响范围, 根据具体条件,分别轻、重、缓、急,安排修建计划。危房鉴定3、对危险点,应结合正常维修,及时排除险情。危房鉴定4、对危房和危险点,在查清、确认后, 均应采取有效措施,确保住用安全。危房鉴定标准危房鉴定1、为确保住用安全,对危险房屋的鉴定有所依据, 特制定本标准。危房鉴定2、本标准适用于房地产管理部门经营管理的房屋。 对单位自有和私有房屋的鉴定,可参考本标准。 本标准不适用于工业建筑、公共建筑、高层建筑及文物保护建筑。危房鉴定3、本标准提及的构件,是指承重构件;提及的结构, 是指由承重构件组成的体系。危房鉴定4、对难以鉴定的重要房屋或复杂结构, 应进行必要的测试和验算。危房鉴定5、构成危险房屋的因素各地有较大差异时, 各地房地产管理部门在执行本标准时,可以制定实施细则或补充规定。  危险构件  危险构

    全部5个回答>