吉屋网 >房产问答 >其他 >其他 >详情

海湾消防楼层显示器怎么接线

134****0171 | 2019-09-16 11:00:57

已有3个回答

  • 153****1225

    嵌入安装,和壁挂安装,高度在门上200mm,一般和安全出口一个回路

    查看全文↓ 2019-09-16 11:04:22
  • 151****3903

    A,B线是485通讯线联到报警主机A,B端,D1,D2为24V电源线不分极性,剩余为接地线。

    查看全文↓ 2019-09-16 11:04:18
  • 145****8188

    布线要求:DC24V电源线采用阻燃BV线,截面积≥2.5mm2;通讯线A、B采用阻燃屏蔽双绞线,截面积≥1.0mm2。

    查看全文↓ 2019-09-16 11:04:15

相关问题

  • 要看产品是哪个品牌,**好你直接打电话到厂家咨询,一般楼层显示器从主机独立拉四根线,分别是24V电源和地址信号线,然后各个楼层显示器并接,不需要单独从消控引来。

    全部5个回答>
  • 只需将该设备的光电传感器用双面胶粘在电梯轿厢上的平层感应器左右二侧用小扎带扎紧,电梯停位时隔磁板要完全遮挡住传感器。主机放置在轿厢顶部方便与摄像机连接,现场不需任何调试,只需将电梯上下(顶层与底层)运行一次,楼层数会自动对上即可。

    全部3个回答>
  • 视频电梯楼层字符显示器,能将电梯的上下运行状态及符号,电梯所在楼号、单元门号及电梯编号全部用中文叠加在电梯内摄像机的视频图像上。监控中心的工作人员能准确快速地看出出入大楼的人员所在的楼号单元号电梯号和楼层号,以便电梯内发生事变时,工作人员能够实时的采集电梯内的信息,并根据收集的信息分析进出人员的活动情况。

    全部3个回答>
  • 比较合适的是030904009区域报警控制箱或者是030904010联动控制箱,在两个列项的项目特征中都有显示器类型特征的描述,个人感觉030904009区域报警控制箱更为接近。

    全部3个回答>
  • 安装在楼层或独立防火区内的。作用是显示来自消防中心报警的火警信息,适用于各防火监视分区或楼层。

    全部4个回答>