吉屋网 >房产问答 >装修风水 >装饰设计 >详情

钢结构楼层板怎样铺设?钢结构楼层板怎么施工

131****6004 | 2019-10-14 00:40:08

已有3个回答

  • 157****3912

    不知您的楼层板的结构形式是什么,一般是组合楼板。
    若按组合楼板,一般工作内容是:压型钢板安装,铆钉焊接,钢筋网绑扎(铺设),管线预埋,混凝土浇筑。有必要时还要求压型钢板的涂装。

    查看全文↓ 2019-10-14 00:40:24
  • 148****5255

    1、根据建筑的不同跨距,静载荷、动荷载的大小计算,选用合理的型材,设计出主副梁的间距,才能更好和合理的选择纤维水泥压力板。

    2、纤维水泥压力板施工时型材的排列,焊接必须符合图纸设计要求,焊缝强度,焊接质量必须符合GB/T5185-1985的标准要求,与纤维水泥板接触面的焊接缝应在铺板前磨平,清楚焊接时飞溅物。

    3、根据建筑不同的跨度,荷载的大小,支撑梁间距等选用的纤维水泥板厚度也有所区别,但是根据国家建材的规格,选用的纤维水泥板必须为高密度纤维水泥板,密度大于1.8g/cm3,抗折强度(气干状态)应大于28Mpa

    4、高密度纤维水泥板的纵抗、横抗值略有差距,因此板的纵向应与主梁平行放置,板与板之间接缝的边缘要落在同一梁上,板缝间填注硅酮胶密封。

    5、纤维水泥板板的任何边缘不得悬空

    6、定用自攻钉的长度为板厚加30--35mm,钉距在300-600mm之间,板四周钉孔中心距板的边缘应在20mm左右。

    7、厨房,卫生间因为考虑到做防水层,并且面积较小,静动荷载要求稍微小些,因此板的厚度可以略微的薄一些,选用的型材的型号也可相应的判断。

    查看全文↓ 2019-10-14 00:40:19
  • 146****2834

    一、龙骨要求:

    20mm-30mm高密度纤维水泥压力板:钢梁间距600*600mm。至少三面焊接,顶面可以不焊接。

    焊缝强度、焊接质量须符合GB/T5185-1985和GB/T985-1988标准要求。
    板边缘若处于悬空的位置,须增加次梁板的任何边缘不得悬空。

    二、LOFT楼层板的选用标准:


    高密度纤维水泥压力板。表面平整光滑、无气泡、起包、裂纹等现象。边缘整齐划一、无分层。长度、宽度误差在3mm以内,厚度误差在1.0mm以内,对角误差在3mm以内。

    三、水泥压力板的安装:
    铺设板之前,必须将顶面的焊缝打磨平,并将焊接飞溅物清除干净。 板的纵向应与C8槽钢平行。板与板之间须留3-5mm的缝隙。 板与板之间的接缝要位于槽钢的中心位置。

    四、自攻螺钉的要求及间距:
    自攻螺钉为沉头钉,大小为M5*45mm,钉于副龙骨(角钢)上。 先钻孔后打钉,开孔孔径要大于钉帽的直径,板面钉头不能突出。 打钉先从板中心的钉开始,然后向外打,**后打边钉。 边钉的打钉位置应距板边缘15mm左右。
    钉距:中钉钉距为500mm左右,边钉钉距为300mm左右。 自攻螺钉与板边的距离为15mm,距板角为50mm。

    查看全文↓ 2019-10-14 00:40:14

相关问题

  • 土木工程或建筑结构专业,硕士专业叫结构工程,在分钢结构和混凝土结构方向,分数应该差不多。之所以会钢结构的分数一般略高,主要是因为带钢结构硕士的教授相对较少。 对于就业问题,和分数问题是一个道理。在建工程多是混凝土结构,学混凝土结构的人也多,就业面广,主要做屋面的材料都是离不了双T板的。400平方的楼面:建议按设计标高、楼面载荷、是否有设备、楼下空间要求。如果要求楼下空间面积比较大,建议采用H型作为主钢梁,钢梁面采用压型钢板配合栓钉,再浇筑砼楼面。扩展资料:钢结构应研究高强度钢材,大大提高其屈服点强度;此外要轧制新品种的型钢,例如H型钢(又称宽翼缘型钢)和T形钢以及压型钢板等以适应大跨度结构和超高层建筑的需要。另外还有无热桥轻钢结构体系,建筑本身是不节能的,本技术用巧妙的特种连接件解决了建筑的冷热桥问题;小桁架结构使电缆和上下水管道从墙里穿越,施工装修都方便。

    全部3个回答>
  • 不知您的楼层板的结构形式是什么,一般是组合楼板。若按组合楼板,一般工作内容是:压型钢板安装,铆钉焊接,钢筋网绑扎(铺设),管线预埋,混凝土浇筑。有必要时还要求压型钢板的涂装。

    全部3个回答>
  • 整板密度在1.7g/cm以上。表面平整光滑、无气泡、起包、裂纹等现象。边缘整齐划一、无分层。长度、宽度误差在3mm以内,厚度误差在1.0mm以内,对角误差在3mm以内整板密度在1.7g/cm以上。表面平整光滑、无气泡、起包、裂纹等现象。边缘整齐划一、无分层。长度、宽度误差在3mm以内,厚度误差在1.0mm以内,对角误差在3mm以内至少三面焊接,顶面可以不焊接。焊缝强度、焊接质量须符合GB/T5185-1985和GB/T985-1988标准要求。九德板边缘若处于悬空的位置,须增加次梁。

    全部4个回答>
  • 楼承板安装时需注意:1.一般楼承板的铺设安装由下往上逐层施工,当各层楼承板叠吊运就位完成后,宜先铺设顶层楼层板,这样对安全和雨天作业均较方便。2.楼承板的安装应在钢结构安装校正、螺栓连接、焊接、验收完毕后方可进行,包括钢构上的各种补强构件均已安装完毕。3.楼承板铺设时,以楼承板母扣为基准起始边,依次进行铺设。4.铺设时,每块楼承板按其有效宽度定位,以块为单位,边铺设边定位方式进行。梁面需焊栓钉时,楼承板波谷中心应与翼缘中心重合。5.柱或梁柱连接处及其该部位的楼承板需切口或开孔时,宜用等离子切割机(或业主、监理同意的其它切割方法)进行切割。6.收边、挡板、挡板补强等工作,应按浇砼要求进度,及时完成。

    全部3个回答>
  • 筋桁架楼承板在地膜上面焊有钢筋桁架,闭口钢承板仅仅是镀锌板,两者是有本质区别的

    全部5个回答>