吉屋网 >房产问答 >房屋买卖 >收房验房 >详情

水电改造验收标准是什么?需要注意哪些细节

146****8202 | 2018-08-23 07:55:26

已有3个回答

  • 144****3083

    家装水电改造验收可以从以下几个方面进行验收。
    1、看所用的材料是否合乎国家标准。
    2、看是否按照图纸进行施工。
    3、施工过程是否合乎规范。
    4、改造完工的实际效果是否符合设计要求。
    5、排水要进行通水试验,看否有渗漏水现象。
    6、做泼水实验,看地漏是否在**低处。
    7、检查卫士洁具安装是否合乎要求,安装牢固不歪斜。
    8、给水管做打压试验,看管有无渗漏.使用打压机试验。
    9、打开水龙头看出水是否通畅。冷热水管的方位是否对。
    10、配电箱安装是否符合规范要求,内部接线是否清晰有序,有无标识。逐个空开进行开断试验以检查各个回路功能。
    11、开关安装位置离门边距离是否符合要求,多联开关的顺序是否对,标高是否符合图纸要求。
    12、插座安装标高是否符合图纸要求,插座的零地火接线是否正确有效。标准是左零右火中间地。使用插座极性检验器
    13、灯具安装是否符合图纸要求。
    14、开关插座是否贴墙安装,厨卫间的插座是否有防溅盒。
    15、做绝缘电阻测试,检查相间绝缘电阻必须符合规范要求。使用500v摇表
    16、做通电试验,检查灯具插座功能。
    17.检查等电位箱内的接线是否与卫生间内的金属物品相连。
    18、弱电插座进行功能性检查。

    查看全文↓ 2018-08-23 07:56:09
  • 136****2951

    水电改造验收标准

    电路

    墙面上的电路开槽深度应是管径的1.5倍,线管在拐弯处要用弯管器固定,长度为200毫米。线管与线管的连接处要有锁母,并且接口处要用胶水粘紧。

    线盒

    无论是强电还是弱电,相同电路线盒之间的距离都是5公分,但是如果是强电与弱电,线盒间的距离是150-200毫米。

    地采暖布线

    安装有地采暖的地面,不能再次开槽安装电路,否则会破坏地采暖结构,导致供暖不畅。在进行水电改造时,施工人员要带着6pa的压力施工,随时检验地暖是否被破坏。如果想改变地采暖结构,要事先咨询专业人士,再决定施工方案。

    卫生间水电改造

    热水器水管:离地距离是1.8米,冷热水管间距10公分;洗手盆水管:水管距地面高度是500毫米,不同水管间距为10公分;连接马桶水管:中水管和自来水管之间间距是10公分;墩布池水管:水管距地面高度是750毫米。

    厨房水电改造

    厨房水管距离地面的高度是600mm,电线盒距离地面的高度是1.35m。

    卫生间墙顶走线

    卫生间地面由于长期是比较潮湿的,所以一般会选择墙顶走线。墙顶走线标准是水管在下,电线管在上,并且保证横平竖直。

    查看全文↓ 2018-08-23 07:56:00
  • 154****7105

    水电验收:
    1)、电气产品是否是符合有关标准的合格产品。
    2)、电气线采用阻燃型暗管铺设,导线在管内不应有结头和扭结。
    3)、禁止将导线直接埋入抹灰层内。
    4)、“火线进开关,零线进灯头”,插座接线应符合“左零右火接地在上”的规定。
    5)、空调及大功率电器应单独设管,电线宜用4平方毫米线。
    6)、电源线、电视线、电话线不得装入同一个管道内。
    7)、开关、插座安装牢固,位置正确,盖板端正,紧贴墙面,四周无缝隙。电气工程安装之后,应进行电气通电,灯具试亮,开关控制等。工程竣工后,应向客户提供配线施工图,标明导线规格及走向。
    8)、电管拐弯处禁止用弯头,必须用弹簧穿进管子内弯,正常情况下弯头数量不超过3个。
    9)对电线的颜色也应该按照规范执行。应为:红、蓝、双色线、白。

    查看全文↓ 2018-08-23 07:55:52

相关问题

  • 1.土建工程(1)墙面检查:有无超过国家规定范围的空鼓,有无明显裂缝,外墙是否有渗水现象,水泥砂浆强度是否达标,平整度,垂直度,是否做滴水线,踢脚线是否用水泥砂浆打底,外墙是否按国家环保要求做保温。(2)地面检查:有无大面积空鼓、贯穿性裂缝、起砂现象,表面平整度,坡向是否正确等。(3)天棚检查:有无明显裂缝,脱层,锈点,倾斜等。2.门窗工程(1)入户门:品牌规格是否与合同约定一致,门扇有无划痕、凹痕等破损现象,安装是否周正,门框填嵌密封是否到位,开启是否灵活、有无异响,锁具把手是否牢固,配件安装是否齐全如猫眼、装饰盖、锁孔片、防撞条等;(2)窗户:窗扇密闭性、玻璃完好、密封胶、密封条、配件是否齐全如防脱落装置、防碰器,压条拼接,是否有排水孔,玻璃是否符合安全玻璃管理规定。(3)门洞:门洞宽度是否达到规范要求。3.给排水工程(1)管道穿楼板是否设置套管,管道穿楼板处是否做好防水。(2)明设PVC下水管是否安装阻火圈或消防套管。安装是否牢固,管卡有无破损松动。(3)是否安装存水弯,管道是否畅通。4.电气工程:(1)配电箱安装高度,牢固性,安全性,外观是否完整。(2)回路设置是否合理,路数是否足够,有无漏电保护和接地保护。(3)是否通电,接线是否正确,线径是否达标。(4)室内安防系统是否与合同约定一致。(5)弱电是否入户,室内点数是否与合同约定一致。5.护栏(1)是否按设计规范安装护栏,安装是否牢固。(2)护栏高度,栏杆间距,必须符合设计要求。是否采用防攀爬构造。6.设计(1)通风采光面积是否达到设计规范要求(2)空调孔是否开设,位置是否合理,有无组织性冷凝排水管(3)烟道是否开孔,有无排风孔位置。(4)厨卫与客厅过道有无地面落差。7.渗漏(1)有防水要求的地面、墙面是否做好防水,在卫生间做蓄水试验,厨房做泼水试验。8.激光标线仪检测楼板平整度,测量房间净高。

    全部3个回答>
  • 你好!可以参照地面验收规范:GB50209-2010,里面很详细的

    全部3个回答>
  • 水电改造验收是在房屋装修做好水电改造后进行的,必须对水电进行验收才能开始下一步骤工序。许多不懂装修的业主,在验收时面对一堆管线是无从下手,结果马虎检查就了事了。水电验收都有哪些注意事项呢?们来看看!1、核对施工完毕的水电改造结果与设计方案有无遗漏,及时查漏补缺。2、核实结算工程量与预算工程量误差值在施工中无变更情况下是否超支超过10%3、水电施工人员统计开关插座面板数量,型号,书面呈交业主4、电线接头牢固、线头不允许有裸露现象5、浴用明装混水阀出水口中心间距15CM,电热水器冷热水出水口中心间距10CM,出水口出墙深浅一致,出水口水平误差一致。6、测试浴用水管出水口深浅误差,出水口水平误差必须使用带水平珠的水平尺平放至出水口测试,水平珠居中为宜。测试完毕需做好交接手续,防止瓦工施工时将水口锤歪。7、每个独立房间至少留一个临时施工用插座面板,施工完毕需要安装一个临时施工用水龙头。8、电管与水管不可同槽,如空间限止,需将水电管之间做水泥沙浆隔梁9、有电线接头的接线盒不可用水泥砂浆或石膏类材料直接回填,预留好检修口10、卫生间电管一般走顶不走地,如避免不了,地面PVC电管必需保证整管不接头。房屋在装修的过程中和装修结束后,验收是必不可少的一个问题,如果消费者不清楚验收的基本流程,直接简单检查过关,有时候就会为未来的生活留下一些不必要的麻烦和隐患。验收水电的时候**好找个懂行的专业人士帮忙

    全部5个回答>
  • 水电路管线走向顺直,管材国标厚度无凸陷,管线内无杂物,固定牢固。水路通畅,左热(水管)右冷(水管),打压试验没有滴漏。电路进线口挠性连接,绝缘胶布、防水胶布包裹严实,左零(线)右火(线)地线无遗漏;所有照明灯具运行测量电源电压负荷电流没有问题。**后还有水电路改造图纸或照片,方便以后检修。

  • 居室装修过程中水电方面的装修是不可忽略的一大部分,水电装修关系到以后生活中的方方面面,大大小小的细节问题都会出现。如果我们在装修过程中忽略了一些看起来很小的问题,那么以后也会给我们造成很大麻烦。这里给大家提供一些水电装修方面的细节问题希望能都帮助各位网友。1、 厕浴间防水宜采用涂膜防水材料2、 防水工程应该在相关隐蔽工程施工完成并验收后再做3、 防水工程完后做第1次蓄水试验,在地面面层施工完后还应做第2次蓄水试验4、 卫生间地面防水应延伸到墙面,一般高度250mm、有淋浴的墙面高度不低于1800mm5、 地漏、阴阳角、管道等地方要多做一道防水6、 地漏要用防臭地漏7、 冷热水管的安装平行间距不小于20mm,出水口应左热右冷。8、 水管尽量不要从地上走9、 冷水管在墙里要有10mm的保护层,热水管要有15mm10、 烧菜只有几分钟,洗菜时间长,水池要配大一点的11、 买马桶时要考虑马桶的坑距12、 马桶安装不能用水泥,要用硅胶13、 马桶、龙头安装好后要注意保护14、 洗衣机要考虑是上排水还是下排水15、 厕浴间里不宜装电话,易受潮16、 厕浴间里的镜子要先考虑好尺寸,否则镜前灯很容易就装高了17、 厕浴间管道要留检修孔18、 强电弱电不能穿在同一根管子里19、 电源插座与电视插座之间水平间距不应小于500mm20、 电器插座当面对插座时,要求左零、右相、保护接地在上21、 电源插座距地300mm,宜多装,**好沿墙3m装一个,开关距地1.4 米22、 电气面扳宜与墙面顺色23、 大功率家电设备应单独配线和安装插座24、 开关不能装在门背后25、 严禁将未穿套管的导线直接埋入抹灰层内26、 暗盒要用好的,暗盒一定要和面板配套,否则有可能装不上27、 PVC电线管内电线截面面积不得超过电线管截面面积的40%28、 卧室的空调不要对着床29、 外墙空调洞要考虑向外倾斜,否则雨水会进来30、 灯尽量考虑双控31、 厕浴间宜安装防水插座32、 阳台上要考虑个插座33、 电线槽要横平竖直,以后维修使用方便34、 公用烟道要装逆止阀35、 重量大于三公斤的灯具或电扇,严禁安装在龙骨上,应另设挂件与结构连结36、 买来的电器一定要好好让工人看好说明书再安装37、 电器设备的说明书和保修卡等资料一定要留好38、 电气工程安装完成,应进行满负荷试验39.工程竣工时应向施工单位索取电路竣工图

    全部3个回答>