吉屋网 >房产问答 >其他 >其他 >详情

木质防火门技术要求和验收规范谁清楚些

138****7158 | 2018-08-25 19:17:29

已有4个回答

  • 132****3910

    木质防火门通用技术条件(GB14101——93)
    1主题内容与适用范围
    本标准规定了木质防火门的产品分类、规格尺寸、技术要求、试验方法、检验规则、标志包装、运输贮存等。
    本标准适用于采用木材或木材制口作门杠、门扇骨架、门扇面板的防火门。

    查看全文↓ 2018-08-25 19:18:43
  • 135****0075

    消防行业中,具体的防火门验收标准有以下几种:
    1主题内容与适用范围
    本标准规定了木质防火门的产品分类、规格尺寸、技术要求、试验方法、检验规则、标志包装、运输贮存等。本标准适用于采用木材或木材制口作门杠、门扇骨架、门扇面板的防火门。
    2引用标准
    GB191包装储运图示标志GB5464建筑材料不燃性试验方法GB5823建筑门窗术语GB5824建筑门窗洞口尺寸系列GB5825建筑门窗开、关方向和开、关面的标志符号GB6388运输包装收发货标志GB7633门和卷帘的耐火试验方法GB13685建筑外门和风压变形性能分级及其检测方法GB13686建筑设计防火规范GBJ16建筑设计防火规范GBJ45高层民用建筑设计防火规范GBJ206木结构工程施工验收规范GBJ210装饰工程施工验收规范TJ9工业民用建筑结构荷载规范
    3术语、符号、代号
    3.1木质防火门是指用木材或木材制品作门框、门扇骨架、门扇面板、耐火极限达到GBJ45第4.4.1条规定的门。
    3.2木质防火门的名称符号按GB5823的规定灰MFM。
    4产品分类、规格尺寸
    4.1产品分类
    按耐火极限分为甲级、乙级、丙级木质防火门
    4.2规格尺寸
    木质防火门的洞口尺寸、构造尺寸应符合GB5824的规定。
    5技术要求
    5.1材料
    5.1.1木材
    a.木材的选材标准应符合表2的规定。
    b.木质防火门应采用窖干法干燥的木材,含水率不应大于12%。当受条件限制,除东北落叶松、云南松、马尾松、桦木等易变形的树种外,可采用气干木材,其制作时的含水率不应大于当地的平衡含水率。
    5.1.2填充材料
    填充材料应符合GB5464中第7条的规定。
    5.1.3玻璃
    玻璃应采用不影响木质防火门耐火性能试验合格的产品。
    1I级品不允许有虫眼,II级品允许有表面的虫眼。
    2木质防火门如有允许限值以内的死节及直径较大的虫眼等缺陷时,应用同一树种的木塞加胶填补,对于清油制品,木塞的色泽和木纹应与制口一致。
    3在木质防火门的结合处和安装小五金处,均不得有木节或已填补的木节。
    5.1.4五金配件
    五金配件应是经国家消防检测机构检测合格的定型配套的产品。
    5.2木质防火门宜为开门,必须启闭灵活(在不大于80N的推力作用下即可打开)。并具有自行关闭的功能。
    5.3用于疏散通道的木质防火门应破例有在发生火灾时能迅即关闭的功能,且向疏散方向开启,不宜装锁和插销。
    5.4带有子口的双扇或多扇木质防火门或多扇木质防火门必须能顺序关闭。
    5.5木质防火门安装的留缝宽度和允许偏差应分别符合表3、表4的规定。其安装要求应符合在206中有关规定。
    5.6木质防火门与门框与门扇搭接的裁口处宜留密封槽。且镶填不燃性材料制成的密封条。
    5.7木质防火门的制作要求。
    5.7.1门框及厚度大于50mm的门扇应采用双榫连接。框、扇拼装时,榫槽应严密嵌合,应用胶料皎接,并用皎楔加紧。注:在潮湿地区,I级品应采用耐水的酚醛树脂胶,II级品可采用半耐水的尿醛树脂胶。
    5.7.2制作胶合板门(包括纤维板门)时,边框和横楞必须在同一平面上,面层及边框及横楞应加压胶结。应在横楞和上、下冒头各钻两个以上的透气孔,以防受潮脱胶或起臌。
    5.7.3门的制作质量,应符合下列规定:
    a.表面闵净光或砂磨,并不得有刨痕、毛刺和锤印;
    b.框、扇的线型应符合设计要求。割角、拼缝应严实平整;

    查看全文↓ 2018-08-25 19:18:28
  • 156****2671

    防火门质量验收标准
    一、 防火门的质量是必须要符合国家标准,门框、门扇以及填充物均为国家规定材料且对人体无害。检验方法相对较简,只需向商家要求提供产品的合格证明即可。
    二、 防火门的安装必须要在规定的位置,安装好之后的密封性要达到一定的标准,门扇与下框或地面的活动间隙不应大于9mm;其他缝隙不应大于3mm,并且开关灵活无变形等现象。若门上有玻璃,还要检验玻璃压条的密封已经稳定。
    三、 合格的防火门是配有一套齐全的附件的,包括防火合页、防火锁、闭门器、顺序器、门框与门扇之间以及双扇门门扇之间的膨胀型防火密封条。而许多时候因为某些装饰效果或者价格因素而使用普通的附件,这会严重影响到防火或隔烟的效果,这是不可取的。

    查看全文↓ 2018-08-25 19:18:09
  • 133****7913

     木质防火门验收规范1:木质防火门割角、拼缝应严实平整;胶合板不允许刨透表层单板;表面应净光,涂层应均匀、平整,不应有堆漆、气泡、漏涂以及流淌等现象。
      木质防火门验收规范2:木质防火门其洞口宽度为1200mm,洞口高度为2100mm,门扇无玻璃、门框单槽口、无亮窗,无下框门扇逆时针方向关闭,其耐火性的时间不小于1.00 h,耐火隔热性的时间不小于0.05 h的双扇防火门。
      木质防火门验收规范3:走廊里的木质防火门**窄是1.2m,配电房是1.5m,小门是0.9m到1m,机顶房1.2米到1.5米.一般防火门厂家生产的门宽度在2400mm内。
      木质防火门的原理:防火门通常用防火墙上、楼梯间出入口或管道井开口部位,对于减少火灾损失起着重要的作用。高层民用建筑的防火门分为甲、乙、丙三级,耐火极限甲级门不得低于1.2小时,乙级门不得低于0.9小时,丙级门不得低于0.6小时。
      门扇、门框都的用难燃木材或难燃木材制品做的,门扇里面的填充物防火隔热、对人体无毒无害的防火隔热材料,再经过防火阻燃处理,满足这两种要求的木质防火门才能达到甲级防火门的标准。另外木质防火门的五金配件也是防火的,还有防火烟条等。

    查看全文↓ 2018-08-25 19:17:49

相关问题

  • 木质防火门通用技术条件(GB14101——93)1   主题内容与适用范围      本标准规定了木质防火门的产品分类、规格尺寸、技术要求、试验方法、检验规则、标志包装、运输贮存等。   本标准适用于采用木材或木材制口作门杠、门扇骨架、门扇面板的防火门。   2   引用标准   

  • 1.木质防火门质量与安装标准a.木质防火门质量和各项性能应符合设计要求。b.木质防火门的品种、类型、规格、尺寸、开启方向、安装位置及防腐处理应符合设计要求。c.木质防火门安装必须牢固。预埋件的数目、位置、埋设方式、与框的连接方式必须符合设计要求。2.施工预备及作业条件①主体结构经有关质量部分验收合格。工种之间已办好交接手续。②检查门洞口尺寸及标高、开启方向是否符合设计要求。有预埋件的门口还应检查预埋件的数目、位置和埋设方法是否符合设计要求。3.施工流程门安装位置及标高划线→运门口扇至安装地点→立防火门→木楔临时固定→按水平线重新复核临时固定→焊接固定→堵洞养护→安装五金配件→刷漆

  • 木质防火门验收标准: 生产的防火门严格执行防火门《防火门》GB12955-2008标准生产。填充物符合GB8624-2006《建筑材料及制品燃烧性能分级》 A1级、B/T 20285-2006《材料产烟毒性危险分级》安全一级(AQ1);锁具符合GB12955-2088《防火门》附录A;密封条为防火密封条,严格执行相关防火门生产标准。 一、入户门工程技术标准和规范 1、符合《防火门》GB12955-2008中钢质防火门要求,具有公安部消防产品合格证以及评审中心出具的《产品形式认可证书》 在满足消防规范的前提下达到较高的防盗标准。 2、符合《民用建筑隔声设计规范》(GBJ118-88)的相关要求。 3、符合《住宅设计规范》GB50096-1999的相关要求。

    全部3个回答>
  • 一般一个安装下来**少是1200左右的样子。

    全部2个回答>
  • 在高层民用建筑设计防火规范中将防火门定为甲、乙、丙三级,并对其耐火极限作了规定,甲级门不得低于1.5小时,乙级门不得低于1小时,丙级门不得低于0.5小时。   木质防火门作为防火墙的组成部分,除耐火极限外,其本身也应为难燃材料。木材不进行阻燃处理,又不用防火涂料或不燃材料进行保护,防火门的耐火极限肯定达不到甲级防火门的要求。