吉屋网 >房产问答 >其他 >其他 >详情

哪个清楚木质防火门验收标准是什么?有谁清楚?

158****0186 | 2018-07-26 15:21:56

已有3个回答

  • 146****2111

    木质防火门验收标准: 生产的防火门严格执行防火门《防火门》GB12955-2008标准生产。填充物符合GB8624-2006《建筑材料及制品燃烧性能分级》 A1级、B/T 20285-2006《材料产烟毒性危险分级》安全一级(AQ1);锁具符合GB12955-2088《防火门》附录A;密封条为防火密封条,严格执行相关防火门生产标准。
    一、入户门工程技术标准和规范
    1、符合《防火门》GB12955-2008中钢质防火门要求,具有公安部消防产品合格证以及评审中心出具的《产品形式认可证书》 在满足消防规范的前提下达到较高的防盗标准。
    2、符合《民用建筑隔声设计规范》(GBJ118-88)的相关要求。
    3、符合《住宅设计规范》GB50096-1999的相关要求。

    查看全文↓ 2018-07-26 15:23:24
  • 142****7371

    防火门的验收标准
    1.观察、检查产品合格证书及现场验收记录。防火门框安装是否牢固,安装位置,开启方向是否符合设计要求。预埋铁件的数量,位置,埋设和连接方法是否符合设计要求。
    2.检查基本项目。合格防火门:关闭严密,开关灵活,无形变。

    查看全文↓ 2018-07-26 15:22:42
  • 134****1395

    木质防火门验收规范1:木质防火门割角、拼缝应严实平整;胶合板不允许刨透表层单板;表面应净光,涂层应均匀、平整,不应有堆漆、气泡、漏涂以及流淌等现象。

      木质防火门验收规范2:木质防火门其洞口宽度为1200mm,洞口高度为2100mm,门扇无玻璃、门框单槽口、无亮窗,无下框门扇逆时针方向关闭,其耐火性的时间不小于1.00 h,耐火隔热性的时间不小于0.05 h的双扇防火门。

      木质防火门验收规范3:走廊里的木质防火门**窄是1.2m,配电房是1.5m,小门是0.9m到1m,机顶房1.2米到1.5米.一般防火门厂家生产的门宽度在2400mm内。

      木质防火门的原理:防火门通常用防火墙上、楼梯间出入口或管道井开口部位,对于减少火灾损失起着重要的作用。高层民用建筑的防火门分为甲、乙、丙三级,耐火极限甲级门不得低于1.2小时,乙级门不得低于0.9小时,丙级门不得低于0.6小时。

      门扇、门框都的用难燃木材或难燃木材制品做的,门扇里面的填充物防火隔热、对人体无毒无害的防火隔热材料,再经过防火阻燃处理,满足这两种要求的木质防火门才能达到甲级防火门的标准。另外木质防火门的五金配件也是防火的,还有防火烟条等。

    查看全文↓ 2018-07-26 15:22:21

相关问题

  • 新版标准从国际、国内标准中引入了部分隔热防火门和非隔热防火门的概念和要求,对防火门的分类由原来仅按隔热防火门分类,改为按隔热防火门(A类)、部分隔热防火门(B类)和非隔热防火门(C类)进行分类。同时,将原来的甲、乙、丙级防火门的耐火极限调整为1.5h、1.0h和0.5h

  • 木质防火门通用技术条件(GB14101——93)1主题内容与适用范围本标准规定了木质防火门的产品分类、规格尺寸、技术要求、试验方法、检验规则、标志包装、运输贮存等。本标准适用于采用木材或木材制口作门杠、门扇骨架、门扇面板的防火门。

    全部4个回答>
  • 在高层民用建筑设计防火规范中将防火门定为甲、乙、丙三级,并对其耐火极限作了规定,甲级门不得低于1.5小时,乙级门不得低于1小时,丙级门不得低于0.5小时。   木质防火门作为防火墙的组成部分,除耐火极限外,其本身也应为难燃材料。木材不进行阻燃处理,又不用防火涂料或不燃材料进行保护,防火门的耐火极限肯定达不到甲级防火门的要求。

  • 木质防火门通用技术条件(GB14101——93)1   主题内容与适用范围      本标准规定了木质防火门的产品分类、规格尺寸、技术要求、试验方法、检验规则、标志包装、运输贮存等。   本标准适用于采用木材或木材制口作门杠、门扇骨架、门扇面板的防火门。   2   引用标准   

  • 防止有消防要求的井下或建筑火灾蔓延和控制风流的安全设施,通常分为钢质和木质防火门。甲级防火门,耐火极限1.5小时防火门乙级防火门,耐火极限1.0小时丙级防火门,耐火极限0.5小时防火门其实有很多种类的,比如按材料分,有木制防火门、玻璃防火门、钢制防火门等;   按使用功能分:有门禁防火门、进户防火门、室内防火门、防爆防火门、快锁防火门,遇火灾快开防火门、多功能防火门等;按技术分:有电子防火门等;