高层住宅消防管道有明确要求安装在什么位置吗?室内还是室外

138****7876 | 2018-08-27 20:02:42

已有3个回答

  • 136****9379

    按照相关规定的,高层消防管道需要安装在建筑内部的公共部分,也就是公共的走廊、厅及楼梯等部位,不宜安装于住宅户内

    查看全文↓ 2018-08-27 20:03:14
  • 134****1267

    消防通道标志指的是醒目的标志牌或者是标志贴和安全出口形成的综合指示,才叫做疏散通道标示,这个都是在室内和室外两部分,室外要求是不少于160m2的人员疏散场地,划警械线,在地面做好标示字(疏散通道)

    查看全文↓ 2018-08-27 20:03:08
  • 147****3038

    房屋建筑的地下室,有停车位的,在水管风管等设备安装完成以后的**低允许高度是2.2米。《汽车库建筑设计规范》4.1.13 汽车库室内**小净高应符合表4.1.13的规定。  地下室是建筑物中处于室外地面以下的房间。在房屋底层以下建造地下室,可以提高建筑用地效率。一些高层建筑基础埋深很大,充分利用这一深度来建造地下室,其经济效果和使用效果俱佳。  地下室的类型按功能分,有普通地下室和防空地下室。按结构材料分,有砖墙结构和混凝土结构地下室。按构造形式分,有全地下室和半地下室,  全地下室  半地下室即房间地面低于室外设计地面的平均高度大于该房间平均净高1/3,且小于等于1/2者。这类地下室一部分在地面以上,可利用侧墙外的采光井解决采光和通风问题。房间地面低于室外设计地面的平均高度大于该房间平均净高1/2的,称为全地下室。

    查看全文↓ 2018-08-27 20:03:03

相关问题

  • (一)管井内管道安装高层建筑中的给水排水管道数量多,有生活给水管、消防给水管、污水排水管、通气管、热水管、回水管和中水管道等。这些管道的立管.多采用管井内敷设,多依靠托架、支架、管卡等竖向固定在管井内,并且每层与支管或横管相接。管井内管道安装,一般按从下而上的顺序进行,立管上分支管(甩口)的标高、方向应准确,以保证支管的连接。各种管道的安装按先粗后细,小口径让大口径,压力管让重力管的顺序进行。高层建筑层数多,管道安装工作量大,为加快施工进度,可采用预制加工、现场装配形式进行。管道预制加工前,必须现场实测实际安装尺寸,绘制管道加工图.再进行预制加工。通常可在标准层先安装一个样板间,并以此作为配管预制、安装施工的标准。(二)给水系统安装高层建筑通常需要设置水池、水泵、气压罐等设备。高层建筑给水用管材一般干管、立管管径DN≤100mm时采用镀锌钢管螺纹连接;DN >1OOmm ,可采用无缝钢管法兰连接。支管可采用给水塑料管或铜管。安装立管时.每层均应设管道支架。安装牢固可靠,防止因管道下沉而脱位漏水。(三)排水系统安装高层建筑排水立管长.水流速度快.因此要求管道安装牢固,防止因管道位移和下沉造成漏水等事故。1.排水铸铁管安装。排水立管设在管井内,应设置牢固的支架、托架.使压力容器上部管道的重量通过支架、托架传给墙体。立管与出户管连接底部应设混凝土支墩,防止立管下沉。

    全部3个回答>
  • 根据框架结构来说,不应该这样,我见过的高层都是有一个夹层,里面走的管道什么的

    全部3个回答>
  • 安装位置,需要注意离开电源近点,电源线长短不一。位置高度需要高于墙孔,以免影响冷凝水排出。得考虑铜管的长度,以免引起不够用,虽然可以加管。但是需要另外付费了。

    全部3个回答>
  • 需要安装的。当住宅建筑中的楼梯间位置居中、不靠外墙时,应在首层外墙设置消防接口用管道与干式消防竖管连接。《建筑设计防火规范》8.3.1 条第五款 : 5 超过7 层的住宅应设置室内消火栓系统,当确有困难时,可只设置干式消防竖管和不带消火栓箱的DN65 的室内消火栓。消防竖管的直径不应小于DN65。 相应的条文说明里:“干式消防竖管平时无水,火灾发生后由消防车通过首层外墙接口向室内干式消防竖管输水,消防队员自携水龙带驳接竖管的消火栓口投入扑救。有条件时,尽量考虑设置湿式室内消火栓给水系统。当住宅建筑中的楼梯间位置居中、不靠外墙时,应在首层外墙设置消防接口用管道与干式消防竖管连接。”

    全部4个回答>
  • 楼主说的是高层公寓吧,住宅室内一般没有喷淋,公寓才有,这个可以根据需要上喷或者下喷做造型,还可以根据需要,将消防管道申请改造,在满足规范要求的前提下,调整管道在梁下或者板下100mm,从而满足吊顶需要,但是喷头位置不变,如果是上喷改造吊顶(封闭吊顶)后需要更换为下喷 ,如果是通透吊顶(格栅吊顶)就不用更改,还是上喷。

    全部3个回答>