吉屋网 >房产问答 >装修风水 >楼层朝向 >详情

小高层现浇楼板开裂

145****3399 | 2014-02-09 12:53:21

已有10个回答

  • 156****8616

    一、现浇钢筋混凝土楼板出现裂缝的主要情况

    (1)多层砖混结构;

    (2)小高层现浇钢筋混凝土短肢剪力墙结构;

    (3)高层现浇钢筋混凝土剪力墙结构;

    (4)多层现浇钢筋混凝土框架结构。

    出现现浇钢筋混凝土楼板裂缝的工程,以住宅楼较为多见,商业楼、公建用房相对少些。若按层次分布情况,大多数裂缝分布与层次无关,只有极个别工程,其裂缝在层次上从上到下有递减趋势。

    二、结构楼板裂缝出现的时间一般都在结构封顶半年后陆续出现,如不及时采取补强措施,在1至2年时间内,裂缝仍会继续发展。

    三、裂缝所在部位及其特征

    (1)现浇钢筋混凝土楼板裂缝,多分布在房屋外墙转角所在房间的楼板上。裂缝一般呈45°斜向,有时一只角同时出现两条裂缝,裂缝基本上为上下贯通。

    (2)部分裂缝产生在板内电线管埋没位置。

    (3)个别工程的楼板裂缝垂直于板跨方向,或呈不规则状分布。

    四、裂缝成因分析经过对各种影响因素的对比分析,我们认为:

    (一)现浇钢筋混凝土楼板裂缝,主要是由混凝土温度变形和收缩变形引起的。钢筋混凝土梁、柱、墙、板等构件共处在同一个大气环境中,当环境的温度和湿度变化时,这些构件的混凝土相应都会产生温度变形和收缩变形。由于体型上的差异,板的体积与表面积的比值较小,在水平方向上楼板的收缩变形一般均超前于(或大于)梁、柱、墙,使板内出现拉应力,梁内呈压应力。

    另一方面是外纵墙与山墙在外界气温的影响下,经历热胀和冷缩的反复作用,它们的温差合力对房间沿外墙角部楼板,将产生较大的主拉应力。

    以上两个作用力的叠加,对板形成**不利状态,当板内拉应力超过了混凝土的抗拉强度,并且楼板变形大于配筋后混凝土的极限拉伸的时候,楼板内就会产生裂缝。

    裂缝的位置取决于两个因素,一是约束,二是抗拉能力。对楼板来说,约束**大的位置在四个转角处,因为转角处梁或墙的刚度**大,它对楼板形成的约束也**大,同时沿外墙转角处因受外界气温影响,楼板属收缩变形**大的部位;一般来说,板内配筋都按平行于板的两条相邻边而设置,也就是说,转角处夹角平分线方向的抗拉能力**薄弱。故大多数板上裂缝都出现在沿外墙转角处,而且呈45°斜向放射状。

    查看全文↓ 2014-02-12 09:08:55
  • 153****8385

    对于混凝土结构来说,想要不出现裂缝是很困难的,关键是要看裂缝的宽度有多少?是否还在继续开展中?裂缝所在的部位是在哪里?是否对结构的承载能力产生的影响?如产生了影响,这影响有多大?等等问题,分析完后再区别对待的。
    对于小于0.2MM宽的裂缝如不是处在有防水要求的部位,一般可不作处理。如果裂缝宽度超过或处于重要受力部位,则要根据现场情况采取加固措施了。
    如果仅是为了防水处理裂缝的话,可采用市面上的各型防水涂料等处理,用渗透型的比较好些。
    要想造价低的话可对裂缝部位进行灌浆处理,灌浆可用灌水泥浆、环氧树脂等化学浆液,这对于那些承受荷载作用下裂缝宽度不再继续开展的裂缝效果效好。如果还要加固的话一般就是用粘钢加固了,价格应该比用碳纤维便宜些。

    首先用白纸把裂缝处贴住,一定要降至绷紧。过一段时间看看纸张是否崩裂,如果纸裂了,说明裂缝在继续加大。

    查看全文↓ 2014-02-11 13:55:04
  • 139****4751

    这个问题谁遇见了心情都很不爽,还没有住过的房子就补了巴巴,只要是防水做好了是没有问题的,如果你实在不放心,就请相关部门,质检一下。

    查看全文↓ 2014-02-11 11:02:05
  • 153****5026

    你所说的情况我碰到过很多,现在房子楼盘都是现浇而不是预制板,如果开发商现浇楼板水泥标号不达标或现浇钢筋和铁丝网不合格都会出现这种情况;
    但是关键是看你现在开裂的3米长缝隙深度如果比较小或开裂宽度不是很明显,一般是沿开裂的路劲凿开,然后重新用素水泥浇灌即可,但是如果开裂大或十分明显,那么多半就是房屋质量不过关,现浇钢筋不达标,**简单是判定方法就是你人站在你卧室中间上下跳跃,如果有明显的抖动现象,那么情况就很严重,一般没办法处理,还只能简单的按前面所说的处理。

    查看全文↓ 2014-02-11 09:19:54
  • 133****7739

    1、楼板混凝土强度的原因;
    2、楼板厚度的原因;
    3、板顶负筋配置情况如间距、保护层厚度(施工是否踩下造成负筋向下偏移)的原因;
    4、施工中有模板下沉及早期受荷情况(混凝土龄期未到,过早拆模受荷施工上面楼层)。
    5、温度引起的收缩裂缝;

    查看全文↓ 2014-02-11 09:15:34
  • 148****1778

    您好,您可以求助一下周围附近的装修公司来解决问题。

    查看全文↓ 2014-02-10 12:54:22
  • 133****6420

    找装修公司有一个胶可以解决

    查看全文↓ 2014-02-10 11:08:32
  • 157****9610

    1、现浇混凝土楼板竣工一年后出现裂缝,是常见的却又是必须处理的问题。
    2、根据您反映的情况,是没有安全问题的。
    3、不知您是以何种身份来解决问题。主要是:作为小业主应请开发商来处理,作为开发商应请承建商来处理,作为承建商应该认真地作技术处理。
    4、缝的宽度2mm太宽了一点,但是是可以处理的,有专门的技术、专门的材料甚至专业单位来处理混凝土裂缝,关键是有关方面是否重视!
    5、此外,请您看一下相同位置不同楼层的情况。

    查看全文↓ 2014-02-10 09:44:47
  • 153****1734

    这种问题要设计院出方案,一般也就是水泥砂浆或者环氧树脂水泥浆填塞,主要是保护钢筋,防止钢筋锈蚀。

    查看全文↓ 2014-02-10 09:29:40
  • 143****9134

    每套房屋交房前都有质量检测报告得,如果你不放心这样的处理,你可以去找质检部检验。

    查看全文↓ 2014-02-09 13:17:49

相关问题

  • 先来看看裂缝的分类:裂缝可分为受力裂缝和非受力裂缝。受力裂缝是由地基不均匀沉降、混凝土强度、板厚等因素引起的;非受力裂缝是由温度、混凝土的收缩、施工等因素引起的,它出现的时间有早有晚,早期的干缩裂缝在浇筑完成约2~4个小时就会出现,部分温度裂缝在竣工验收后三个月至半年内才出现。其中施工因素主要有板负筋保护层偏大(钢筋严重踩塌)、板底混凝土保护层不足或砂的氯盐含量超标。   再来分析各类裂缝的处理方法:   一、对混凝土中水泥安定性不合格或者水泥不同品种混用发生化学反应而导致的破坏性裂缝,须进行彻底处理,即将混凝土打掉重新浇筑。   二、对受力产生的裂缝,可根据裂缝出现的原因,有针对性地采取加固补强措施。   如果对已影响到结构安全的楼板裂缝,除了沿缝凿成V字形凹槽冲洗干净,将环氧树脂液用压力灌入缝内封闭外,还要用粘扁钢或碳纤维布等措施对楼板进行加固。当用碳纤维布加固时,对单条裂缝,除了沿缝粘贴外还要在垂直于缝方向间距布宽粘贴;对相互交叉的多条缝要井字形粘贴,间距同布宽。(布宽300mm左右为宜)   三、对由温度、混凝土的收缩、施工等因素引起的非受力裂缝处理如下:   1、对于一般混凝土楼板表面的龟裂,可先将裂缝清洗干净,待干燥后用环氧树脂液灌缝或用表面涂刷封闭。施工中若在终凝前发现龟裂时,可用抹压一遍处理。   2、对其它一般裂缝(宽度在0.05mm~0.2mm之间)的处理,其施工顺序为:清洗板缝后用1:2或1:1水泥砂浆抹缝,压平养护,封闭以恢复观感即可。(仅限于缝的数量少且非通长、贯通的缝)   3、对当裂缝(宽度大于0.2mm)较大时,应沿裂缝凿八字形凹槽,冲洗干净后,用1:2水泥砂浆抹平,也可以采用环氧胶泥嵌补。(仅限于缝的数量少且非通长、贯通的缝)   4、对当楼板出现裂缝面积较大时,应对楼板进行静载试验,检验其结构安全性,必要时可在楼板上增做一层钢筋网片,以提高板的整体性。或在板面用环氧树脂液灌缝封闭(作一层防水也行),在板底用碳纤维布粘贴成井字形,间距同布宽。   5、对通长、贯通的危险结构裂缝,裂缝宽度大于0.2mm的处理方法也为:除了沿缝凿成V字形凹槽冲洗干净,将环氧树脂液用压力灌入缝内封闭外,还要用粘扁钢或碳纤维布等措施对楼板进行加固。当用碳纤维布加固时,对单条裂缝,除了沿缝粘贴外还要在垂直于缝方向间距布宽粘贴;对相互交叉的多条缝要井字形粘贴,间距同布宽。(布宽300mm左右为宜)   6、对通长、贯通与非通长、贯通裂缝共同组成数量又多时板底只有纵横都粘贴。

    全部4个回答>
  • 目前高层住宅不全是现浇楼板,北京推行住宅产业化,对保障房项目产业化率有明确要求,因此在高层住宅中推行预制楼板。对于集中兴建且规模在5万平方米以上的公租房项目,鼓励集设计、生产、施工、安装于一体的大型全产业链集团企业按照工业化方式承建,严格执行《导则》、《关于在保障性住房建设中推进住宅产业化工作任务的通知》(京建发〔2012〕359号)(以下简称《通知》),实施装配式装修(本意见所指“装配式装修”是采用工业化生产的部品、部件进行现场装配施工的装修工法,是工业化建筑体系的重要组成部分),大力推广应用绿色节能环保技术,倡导使用绿色建材及符合相关环境标志产品技术要求的建筑材料,并形成一定数量的绿色保障性住房示范区。其他公租房项目应全面实施装配式装修,使用预制叠合楼板、预制楼梯、阳台板、空调板等预制构配件,按照《导则》实施绿色建筑行动。鼓励采用工业化程度较高的结构体系。 2、棚户区改造安置房新建项目除执行《导则》外,要大力推广应用预制叠合楼板、预制楼梯、阳台板、空调板等预制构配件。 3、经济适用房、限价商品房等其他类保障性住房应大力推广应用预制叠合楼板、预制楼梯、阳台板、空调板等预制构配件;试点实施装配式装修

    全部4个回答>
  • 现浇是在现场支模,扎钢筋,浇灌混凝土等施工程序做的。比起预制的来说它是整体现场成型,整体性好,对于有管道穿过,或形状不规则的楼面还是很适合的,但其工序多,湿作业多,现场浇灌,施工周期长些。具体分有板式楼面,梁板式楼面,无梁楼面等。预制的是板在厂子里做好,运到工地安装的钢筋混凝土楼面,提高了施工效率,是对建筑工业化水平的提高的促进,但其缺点就是现浇的优点了,希望可以帮助到您

  • 在施工现场支模、扎钢筋、浇筑的混凝土楼板,叫现场浇注楼板,简称现浇板以区别预制板。现浇楼板是和梁一起浇筑的,它的整体性好,更利于抗震,而且梁高有部分与板厚度重合,比预制板少占楼层净空。

    全部5个回答>
  • 浇空心板是一种由轻质材料组合单元填充的预应力混凝土现浇空心板,属于一般建筑物构造领域。它由轻质材料组合单元、上层钢筋、下层钢筋、预应力筋、暗梁钢筋和混凝土构成,其中轻质材料组合单元由轻质管材和连接钢筋构成。此种现浇板兼顾预应力结构与空心板结构的优点,空心率较高,既适合于单向板,又适合于双向板,布管、铺筋非常方便,还实现混凝土一次性浇筑成型。此种现浇板跨度大、重量轻、隔音、隔热效果好,结构的可靠性、抗震性、抗裂性也较好空心板 (kong xing ban) hollow slab,建筑专业术语(KB),混凝土浇筑而成。将板的横截面做成空心的称为空心板。我估计你家是后面一种,具体型号不清楚,不过我估计承受不住,即使现在能承受住,也是一种安全隐患,不建议你在二楼放。

    全部3个回答>