家装配电箱接线问题家装配电箱接线问题 问题补充: 我是想问这种接法对不,如果对的话,那么从总开关出来这根火线不是要很大平方线才行,零线也要很大平方线才能接到线排上,然后所有回路零线接到零线排上,地线接到地线排上。那么要是中间那个回路再有漏电保护器呢,那这个回路的零线如何接。希指点,谢谢您了。 先谢谢朋友们热心解答,不过不是我所问的,我就是想知道回路中的

146****7179 | 2014-08-01 14:11:12

已有1个回答

  • 158****3614

    楼主您好:一般嘉挺用的需要这几件硬件:2P的40A漏电保护一个(总电源开关)。2P的16A漏电保护一个(空调专用)2P的10A漏电保护一个(插座专用)剩下的就是1P的10A断电开关一个(照明使用)数量可以按照您自家的房间大小添加即可接线有个原则,就是总开关进线必须零线.火线全部接入上口,出口的火线需要接入每个二级漏电保护的上口即可(插座的零线也必须介入二级上口)其他的地线和零线用接线端子连接即可   希望能帮到您