吉屋网 >房产问答 >其他 >其他 >详情

请问多少层住宅要设两个防火楼梯?

157****1427 | 2018-06-02 14:36:52

已有4个回答

  • 134****5995

    这个问题,你可以看下《建筑设计防火规范》和《高层发用建筑设计防火规范》,它要按层数、面积等来确定。至于设不设防烟楼梯间,这两个规范里更有严格的要求---一是不具备自然用光、通风的室内楼梯间,二是十八及十八层以上的住宅

    查看全文↓ 2018-06-02 14:39:26
  • 155****1770

    这个超过1层以上的建筑都必须要设置疏散楼梯的。

    查看全文↓ 2018-06-02 14:38:53
  • 138****3571

    这应该叫做防烟前室,是在楼梯间设置为防烟楼梯间时才用到。按照《高层民用建筑设计防火规范》的要求,应设防烟前室的的住宅建筑有:一是十九层及以上单元式住宅;二是十二层及以上的通廊式住宅;三是建筑高度超过32m的塔式住宅;四是不具备直接天然采光和自然通风条件的楼梯间(不论层楼和高度)。

    查看全文↓ 2018-06-02 14:38:16
  • 133****8826

    6.3.1 下列高层建筑应设消防电梯:
    6.3.1.1 一类公共建筑。
    6.3.1.2 塔式住宅。
    6.3.1.3 十二层及十二层以上的单元式住宅和通廊式住宅。
    6.3.1.4 高度超过32m的其它二类公共建筑。

    查看全文↓ 2018-06-02 14:37:57

相关问题

  • 5.1 住宅建筑应根据建筑的耐火等级、建筑层数、建筑面积、疏散距离等因素设置安全出口,并应符合下列要求:1 10层以下的住宅建筑,当住宅单元任一层的建筑面积大于650m2,或任一套房的户门至安全出口的距离大于15m时,该住宅单元每层的安全出口不应少于2个。2 10层及10层以上但不超过18层的住宅建筑,当住宅单元任一层的建筑面积大于650m2,或任一套房的户门至安全出口的距离大于1Om时,该住宅单元每层的安全出口不应少于2个。3 19层及19层以上的住宅建筑,每个住宅单元每层的安全出口不应少于2个。4 安全出口应分散布置,两个安全出口之间的距离不应小于5m。---------------------------------------------------------------------------------不是指两个楼梯 是两个出口 便于安全疏散使用的

    全部5个回答>
  • 中华人民共和国国家标准住宅建筑规范Residential building codeGB 50368—2005主编部门:中华人民共和国建设部批准部门:中华人民共和国建设部施行日期:2006年3月1日5.2.5 七层以及七层以上的住宅或住户入口层楼面距室外设计地面的高度超过16m以上的住宅必须设置电梯

    全部3个回答>
  • 法规对18层以下的单元式住宅是放宽了要求的。所以我们常见的住宅楼梯都只有一个。

    全部3个回答>
  • 这个问题,我们可以这样理解:1、一般二层以上的建筑物,消防法规都是要求设置两个疏散楼梯;仅当某些类型的建筑,在满足某些特定条件之后,法规才允许设置一个疏散楼梯。2、住宅恰恰就是这样一种类型。法规对18层以下的单元式住宅是放宽了要求的。所以我们常见的住宅楼梯都只有一个。3、超过18层,或者虽然不到18层但某些特定条件不满足的高层住宅,法规依然要求设置两个带有防烟前室的疏散楼梯既防烟楼梯间。即便这样,法规还是允许这两个楼梯间以剪刀梯的形式出现,这样做可以减少公摊面积。

    全部5个回答>
  • 关于电梯的配比相关的建筑规范有明确的规定:十二层及十二层以上的住宅,每栋楼设置电梯不应少于两台,其中应设置一台可容纳担架的电梯。shqianyy

    全部3个回答>