自建房如何做地线?

136****5794 | 2018-06-23 09:45:03

已有5个回答

  • 147****4244

    你好,家庭安装地线,
    用镀锌钢管或者镀锌角铁,打入地下至少2米,接头做好防腐处理就可以了,镀锌的是不会生锈的。
    如果打一个点嫌少,可以多打几个,用镀锌扁铁进行连接。接地点用导线引入到用户配电箱接地端子上,家用电器外壳接地线连到配电箱接地端子上。
    接头连接要牢固可靠。

    查看全文↓ 2018-06-23 09:50:47
  • 141****8089

    一、接地体的做法:1、如为楼房,**好用基础的钢筋来做接地体,从基础的钢筋焊出地线接口,测量接地电阻,小于4欧就行。如大于4欧则需外加接地体。
    2、接地体做法如下图,其中角铁或镀锌钢管的根数要根据实测接地电阻而定,电阻大于4欧就增加根数。
    二、接地体做好后,与楼房防雷接地及电源地线可靠连接,电源地线总连接一般用不小于6平方铜线。
    解释一下,即用2.5米长的角铁或镀锌钢管打入地下,相隔5米一根,上端离地面60厘米。角铁或镀锌钢管之间用扁铁连接。

    查看全文↓ 2018-06-23 09:50:41
  • 138****3070

    建房时首先要做接地体,有2种安装方法,其一是垂直敷设,用钢管垂直打入地下的深度不应小于2米,一般为用3根,相距3米,然后把他们焊接起来。
    其二是水平敷设,埋设深度不应小于0.7米。而且,接地体应镀锌或镀铜,严禁涂漆。在就是在屋顶的4周和房屋突出的地方用10的圆钢用相隔1米的支架固定住,高20公分,然后和接地体焊接起来。
    地线做好后,一般接地电阻应小于4欧姆。如果家里要用接地线。就用10mm的铜线和接地体接在一起。

    查看全文↓ 2018-06-23 09:50:35
  • 156****6576

    接地线首先 是用电安全。装水电装地线是人生安全和电器安全的根本保障呢。
    至于防雷地线,可以考虑相应的设计,因为自建房是非标建筑,千奇百态,如何做防雷地线倒是计算衡量,因为避雷线也是引雷线,以下情况一定要装

    查看全文↓ 2018-06-23 09:50:26
  • 151****4902

    自建楼房的柱铁可以做地线。
    原因:
    自建房的,供电局过来的都是两根线:L和N线。供电局已经固定连接好进屋外设备:从主线出来连进电度表(用铁皮密封的,而且还有防拆绳子,像水表一样,自已不能打开的),电度表出来后有个大闸刀,大闸刀出来后还接了个30A的漏电保护开关。
    1、一定要分清两种情况:
    (1)变压器中性点不接地系统,即IT系统(保护接地系统);
    (2)变压器中性点接地系统,即TN系统(保护接零系统);
    (3)我们国家380v低压供电系统从未用过TT系统;

    2、如果是变压器中性点不接地系统,即IT系统(保护接地系统),你可以将插座的上孔接到水管等自然接地体上,也可以“自已做的接地装置,用铁柱打入大地1到2米,然后再将插座的地接到铁柱上”;
    3、如果是变压器中性点接地系统,即TN系统(保护接零系统),这个系统的特点是有重复接地,现在有两种情况:
    (1)新建的楼区进户线是三根L、N、PE,你可以将插座的上孔接到PE线上;
    (2)老建的楼区进户线是两根L、NPE,你可以将插座的上孔接到PEN线上(方法是,插座的上孔先接到PEN线上,然后左零孔再接到PEN,即插座的上孔接在PEN线电源一侧,左零孔接到PEN负载一侧);
    4、老建的楼区进户线是两根L、NPE,虽然安装了漏电开关,但是漏电开关会出现拒动,而起不到漏电保护作用;
    5、所以新建的楼区都要求进户线是三根L、N、PE;

    查看全文↓ 2018-06-23 09:50:01

相关问题

  • 这个一般都是由农村的水电工来操作的,非专业人士切勿尝试!

    全部3个回答>
  • 1、不建议用户私自决定地面找平的厚度,一般用户都希望地暖系统占用层高越少越好,尽量减少对于室内空间的影响。但是如果地暖找平做的过薄的话,会影响整个地面的承重能力,如果摆放较重的家具有可能发生凹陷的情况。2、一般对于水地暖的找平厚度要求在3cm,首先水泥找平如果做的过薄的话会引起表面的开裂和风化,特别是在夏季,这个情况发生的比较多。水泥找平完后的保养时间一般为一个星期,在夏季的时候需要浇水,不然水泥干燥过快会引起开裂。3、另外在地面做完水泥找平之后不要急于使用地暖,水泥没有干透的情况下加热会引起水泥的拱起和开裂,所以水泥找平完成后的一星期保养时间是必须要的。4、在水泥进场时用户可以查看水泥标号,如果标号过低的话就不适合铺设;在验收时用户可以携带水平尺,查看地面平整度是否合格。找平完第二天查看是否有水珠,如果没有的话证明是合格的,一般不建议在冬季做水泥找平,因为会延长整个装潢的时间,无法短时间内铺设地板。

    全部3个回答>
  • 农村自建砖房防雷接地体施工方法:  接地装置垂直埋设的接地体可用一根直径不小于50毫米、壁厚不小于2.5毫米的钢管,或不小于50毫米×50毫米×5毫米的角钢,有时也采用直径不小于19毫米的圆钢。接地体的长度一般为2~2.5米,钢管打入地下的一端加工成斜面形或扁尖形,角钢或圆钢打入的一端加工成尖头形。装设接地体前,要沿接地体的线路先挖沟,以方便打入接地体和方便敷设连接这些接地体的扁钢和圆钢,沟深一般为0.6米以上。  如果一根接地极施工后,测出的接地电阻大于4欧姆,那么应该打2根或更多的接地极,接地极的间距应大于5米。接地体之间的连接一般用厚度不小于4毫米、截面不小于48平方毫米的扁钢或直径不小于8毫米的圆钢连接,其连接方法应采用焊接。  从接地体焊出一钢筋至地面,钢筋头部可用螺栓连接一个镀锌螺栓或一根3毫米×30毫米×200毫米镀锌拉板,再用一根2.5~4平方毫米铜导线用螺丝牢固连接在螺栓或拉板上,作为接地线引入户内。所有电器的保护地线都可以从此接入。

    全部3个回答>
  • 建房时首先要做接地体,有2种安装方法,其一是垂直敷设,用钢管垂直打入地下的深度不应小于2米,一般为用3根,相距3米,然后把他们焊接起来。其二是水平敷设,埋设深度不应小于0.7米。而且,接地体应镀锌或镀铜,严禁涂漆。在就是在屋顶的4周和房屋突出的地方用10的圆钢用相隔1米的支架固定住,高20公分,然后和接地体焊接起来。地线做好后,一般接地电阻应小于4欧姆。如果家里要用接地线。就用10mm的铜线和接地体接在一起。

    全部3个回答>
  • 墙面垂直防潮层 当室内地坪比室外地坪低时,室内外地坪的高差部分必须先用沙浆找平再用防水油刷2-3遍,刷防水油时向上要高过墙体防潮层,向下刷至地坪并且延伸20-30㎝,在进行墙面装修时,室内外地坪的高差部分必须使用专业的防水防潮腻子

    全部3个回答>