新房子(高层)水表气表应该安装在哪里

146****2577 | 2018-06-23 10:25:26

已有3个回答

  • 136****8277

    现在一般新造的高层的计量表具都会安装在楼道井等公共部位。

    不过你**好去现场看看,如果是期房的话就问下开发商,毕竟管道的进户部位也要先了解的。

    查看全文↓ 2018-06-23 10:25:56
  • 138****2512

    1、水表间必须设有照明设施及动力电源。
      2、水表间内不允许有煤气管线,如有其他管线,必须统一布置在边缘。
      3、水表间内必须采取保温措施(参照相关规范)。
      4、水表间内应设有集水坑0.4x0.4x0.4m,水表间室内地坪低于室外0.12m,以保证正常维修。
      5、水表宜分层设置,层距0.5m,**低层距地面≥0.2m,**高层≤1.5m,同层管道外壁**小净距≥0.2m,分水器前必须设置闸门。
      6、分层设置的水表及水管需设置固定支架,以保证水表的安全使用、维修、更换。
      7、主要通道宽度≥1.0m,且水表要靠近通道一侧。同层水表多于8块时,中间要设维修通道≥0.5m。
      8、水表预留安装距离为0.34m(误差不超过0.005m),两端预留管件为DN20外牙接头。
      9、水表安装应保持水平,不得歪装或反向安装。

    查看全文↓ 2018-06-23 10:25:53
  • 136****0471

    老楼房大多在厨房一角的自来水主管分支上安装的,目前新型楼房是在楼道的管道间,不太一样的,------

    查看全文↓ 2018-06-23 10:25:48

相关问题

  • 1 在表前装止回阀,既然水表自转是因为压力波动,水被压缩造成的,可以考虑安装止回阀,止回阀可以起到阻止水倒流的作用。这样,在压力升高时,水被压缩,水表产生正转动;当压力降低时,止回阀自动关闭,水表不会产生转动。当压力再次升高时,只要压力不高过止回阀内压力,水表就不会再转;水表自转主要是水表往复多次计量才累计出很大的水量,安装止回阀可以减少水表自转的频率,也就能够很好地解决压力波动造成的水表自转问题。但是由于居民生活用水频率较高,且管道压力波动较小,所以要求止回阀灵敏度较高,质量要求较高。2 从现场调查统计分析及处理结果看,造成水表自转现象的主要原因除户内管道及用水器具漏水外,主要是户内管道安装不合理导致户内管道产生气囊造成的,因此在以后的工作中应要做到。2.1 在设计时根据管道特点合理布置排气阀,及时排除管道内析出的气体;新装管道或新安装的户表首次通水时,应缓慢开启阀门,尽量排空管道内的空气,减少水中的含气量。2.2 对新装户表,在安装居民家中的管道时,应使管道沿一定的角度向上铺设,减少管道弯点、折点,并把管道的**高点设计在经常用的一只水龙头上,降低管网中产生气囊的机会。2.3 对户表改造工程,在水表出户时,可能会导致用户家中进水方向的改变造成户内出现部分死水管段,这部分计费水表后的“死水管段”或是位置较高、或是位于管道突出管段,易产生气囊,在施工时应将这些管段拆除或进行改造。2.4 水表出户后无人居住,管道内有大量的气体。建议在水表出户时,对用户情况进行调查,当水表安装验收合格后,关闭没有住人的用户水表的表后阀,并在水表出户时与用户签定合同,说明原因。如以后需要用水时可以自行开启表后阀即可,如还有其它用水问题可拨打水司24小时供水服务热线。

    全部4个回答>
  • 采用什么样的供水方式,得看当地的习惯做法和甲方的要求了.22层也不算什么特别高的,可能也就直接在**底层设变频供水装置,然后分区减压供了吧.或者设分区的变频设备供水.水箱这东西嘛,其实并不好,虽然都有防虫网罩这些的东西,但污染情况还是很严重,有时候还可以在里面找到死老鼠.现在的习惯大多做变频设备了,但也有甲方一心眼就是要做水箱的.还有一种水箱是中间传输水箱,因为有些楼层过高,直接采用泵打上去超压太利害,就得通过中间中转一次.水压嘛,当然也就都是因楼层不同而不同了.

    全部3个回答>
  • 钱隆首府天然气表安装在每户厨房,水表安装在每层水井内。商业S2#、S3#、S5#栋水表安装在地下室。

    全部2个回答>
  • 高层用户,电表都在电梯间里,屋里还有个开关电箱,插卡看看电表亮不亮,亮就是开关电箱那里的问题,不亮就是电力部门的问题,可以找物业问问

    全部4个回答>
  • 安全也符合要求

    全部9个回答>