高层水表在哪? 新房子(高层)水表气表应该安装在哪里?

137****0065 | 2019-04-21 09:18:07

已有4个回答

  • 145****5766

    1 在表前装止回阀,既然水表自转是因为压力波动,水被压缩造成的,可以考虑安装止回阀,止回阀可以起到阻止水倒流的作用。这样,在压力升高时,水被压缩,水表产生正转动;当压力降低时,止回阀自动关闭,水表不会产生转动。当压力再次升高时,只要压力不高过止回阀内压力,水表就不会再转;水表自转主要是水表往复多次计量才累计出很大的水量,安装止回阀可以减少水表自转的频率,也就能够很好地解决压力波动造成的水表自转问题。但是由于居民生活用水频率较高,且管道压力波动较小,所以要求止回阀灵敏度较高,质量要求较高。
    2 从现场调查统计分析及处理结果看,造成水表自转现象的主要原因除户内管道及用水器具漏水外,主要是户内管道安装不合理导致户内管道产生气囊造成的,因此在以后的工作中应要做到。
    2.1 在设计时根据管道特点合理布置排气阀,及时排除管道内析出的气体;新装管道或新安装的户表首次通水时,应缓慢开启阀门,尽量排空管道内的空气,减少水中的含气量。
    2.2 对新装户表,在安装居民家中的管道时,应使管道沿一定的角度向上铺设,减少管道弯点、折点,并把管道的**高点设计在经常用的一只水龙头上,降低管网中产生气囊的机会。
    2.3 对户表改造工程,在水表出户时,可能会导致用户家中进水方向的改变造成户内出现部分死水管段,这部分计费水表后的“死水管段”或是位置较高、或是位于管道突出管段,易产生气囊,在施工时应将这些管段拆除或进行改造。
    2.4 水表出户后无人居住,管道内有大量的气体。建议在水表出户时,对用户情况进行调查,当水表安装验收合格后,关闭没有住人的用户水表的表后阀,并在水表出户时与用户签定合同,说明原因。如以后需要用水时可以自行开启表后阀即可,如还有其它用水问题可拨打水司24小时供水服务热线。

    查看全文↓ 2019-04-21 09:18:35
  • 154****7488

    现在一般新造的高层的计量表具都会安装在楼道井等公共部位。
    不过你**好去现场看看,如果是期房的话就问下开发商,毕竟管道的进户部位也要先了解的。

    查看全文↓ 2019-04-21 09:18:30
  • 143****3825

    这个主要是和管线安装方式有关系。电表的走法是街线-大楼总表-分户线-户电表-用户,只要拓扑结构正确就ok,所以可以各种方式设置电表,包括所有户电表放在楼下。

    水表就有个压力分配的问题,管道直径越小阻力越大,水压损失就大,所以要用一根主干管道贯通整栋楼,然后做分支,这样就不能把每一户的水表都放在一楼。另外,电线是可以随意弯曲布置而不影响使用的,而水管则需要尽可能减少转弯,所以也造成水管通常是预埋在管井里面,垂直上下安装,只有入户分支装水表一段露出来,其他段则是隐藏在墙体或者地板下面。

    另外一种压力管道,管道煤气也有类似,由于建筑规范要求,主管道是必须在户外,然后一根主管垂直贯穿全栋楼,在每一户在出分支,接煤气表,所以煤气表也是在屋里的。

    好吧,我家的水表就是在家门外面的,那是因为建筑设计的时候设置了在核心筒里面的统一强弱电和给水管井,所以分户水表和分户阀门都是在屋外的。

    有部分同学指出,他们现在住的房子的水表是集中放在一楼的。在此说明,具体水表的位置放在哪里首先是考虑怎样保证供水水压,然后是管道铺设成本,还有就是建筑结构里面给排水的管井的安排,这些都是根据实际情况灵活决定的,至于抄表方便不方便,基本不是考虑的主要因素。



    杨帆大海 回答:

    做给排水设计的告诉你们:

    其实这个看当时设计意图了,和当时技术了。和你们那里的气温了

    原因一:老房子因为当时民用住宅没有管道井这种设计,竖向立管是从屋里直接穿过去,水表当然就安到屋里了。但是吧,水管这东西,只要里边水在流动就会有声音,于是就出现了,管道井这种东西。如果管道井够大,水表就可以考虑安到里边。

    原因二:有些房子**开始不是一户一表制的,如果是后来改造的,就有可能所有的水表都在一楼。

    原因三:这也是设计时主要考虑的问题。水表这东西非常怕低温,一旦水结冰了水表非常容易爆掉。特别是我国大部分水表都是湿式水表,表盘和计量机构都泡在水里,那个玻璃表盘,脆的不行。所以嘛,放到室内就会好多了,家里怎么都会有取暖的吧……



    对苯二甲酸 回答:

    看到这个问题,我作为业内人士来回答一下。

    水表在室内还是室外是不一定的。我生活和工作在淮河以南,冬季室外水表如果保温措施到位,就不会冻裂。北方的我不太清楚,以下论述仅指南方地区。

    水表安装的趋势是安装在室外。

    关键是因为产权问题,水表是自来水公司的财产,自来水公司的产权到水表后的阀门为止,所以水表如果装在室内就无法保证自来水公司对其财产的完全控制。

    其次是因为抄表和换表的方便,室内表如果户主不在就没办法抄,而且现在很多地方实行了阶梯水价,这就要求在一个非常狭窄的时间段内抄完所有的水表,这样的话如果进不了门抄不了表估错了产生费用纠纷就很麻烦了,也有人讲到了现在有自动抄表系统,但是农村分散居住的村落因为成本太大吃不消用,而且水表用5~6年更换一次(重新检定精度),如果装在室内找不到住户就歇菜了。



    再次是为了防止偷水,不要以为这是小问题,在某些地区,偷水的量能占到总供水量的30%,所以必须把水表装到室外光明正大的地方。

    压力和水表安装在哪里基本没什么关系。

    至于为什么以前有装在室内的,是因为以前市政给水施工没那么规范,做的时候怎么方便就怎么安装了,基本没考虑别的,而且以前用户少、用水量小,抄不到估计一下,费用纠纷自来水公司中层领导签个字就抹平了,现在啥都规范了,对抄表也就要求高了。

    另外,**早有自来水的时候,特别是在非大城市地区,水表和管道并不是自来水公司独家提供了,你自己提供管道和水表,自来水公司给接一下就可以了,因为计划经济的时候,在小地方的自来水公司能搞到的材料和水表不能满足当地的需求。这样一来,自家买的水表当然就装在自己家里了。



    至于多层或者高层建筑的水表安装位置,先说多层(使用市政压力,不用二次供水),现在新建的都是一户一表了,一般都安装在楼道内门口的位置或者井道内,总管(竖管)在井道内或直接明管安装在楼道。

    相对与水表统一安装在一楼的做法,前者的做法有利于自来水公司减少漏损,因为表后是用户的管子,谁的水管越短,谁的漏水几率就越小。

    而后者的做法常见于非一户一表的总表户(就是自来水公司只抄单元总表,单元内的用户自己按自己的水表抄见数自己分摊水费),这样做的目的就是为了减少总表与分表间的漏损,这样做漏水全漏在分表后面,于是就可以减少大家分摊的漏损水费(我想有不少人曾经或者还在为这事苦恼吧);还常见于城中村的群租房,房东也是为了减少总表和分表间的漏损。这样做还有一个坏处就是有可以造成自己产权的水管要通过别人的墙或者楼板,那万一坏了要修就非常麻烦。

    不过这样做也有另一个好处,就是可以保证水表前后有较长的直管段,规范要求水表两端要有10倍口径的直管段(含配件长度),水表才能精确计量,但是如果装在门口或者井道内,就有可能满足不了这个要求,当然了一般居民用的2厘米口径的水表不满足10倍口径直管段的要求误差基本可以忽略。

    查看全文↓ 2019-04-21 09:18:27
  • 133****3279

    贴文:近期水务公司以系统更新为借口,居然把计量精度高的智能卡式水表更换为老式机械水表。大面积更换是否经过市有关计量物价管理部门批准?重新使用这种淘汰的老式水表,估计不会是单独的系统更新吧?想必里面有猫腻!希望计量物价部门切实维护市民利益。





    7月6日,“市物价局局长陈都峰”公开示复:



    对于业主反映的问题,我局已调查落实,现回复如下:



    2012年左右,邳州高层住户的水表选型采用了IC卡式水表。经过近几年的使用,广大居民普遍反映卡式水表充值麻烦,不能微信和支付宝充值及银行托收;充值后还需刷卡很不方便;电池故障率高,容易停水,不能维修;计费时间不固定,不兼容收费系统等问题。



    根据《城乡供水管理条例》规定,水表的管理和维护属于供水公司负责,邳州水务公司为了以优质的社会服务让群众满意,方便用户、服务用户,经研究决定,投入大量资金,分批免费将卡式水表更换为机械水表,以达到以下几点服务提升:



    1、用户可以通过微信和农商行网点等途径代理缴费,方便快捷。



    2、取消原充值卡,摆脱用水卡传输水费的不便。



    3、保留原有预充水费的功能。



    4、开通短信、微信提醒缴费及查询功能。



    5、机械水表不需使用电池,避免因断电造成水表关停而影响用户用水。



    我市使用的卡式水表共计两万余只,在更换前,邳州水务公司通过深入小区张贴更换通知,与物业沟通、协助宣传等方式提前告知用户。

    查看全文↓ 2019-04-21 09:18:22

相关问题

  • 现在一般新造的高层的计量表具都会安装在楼道井等公共部位。不过你**好去现场看看,如果是期房的话就问下开发商,毕竟管道的进户部位也要先了解的。

    全部3个回答>
  • 采用什么样的供水方式,得看当地的习惯做法和甲方的要求了.22层也不算什么特别高的,可能也就直接在**底层设变频供水装置,然后分区减压供了吧.或者设分区的变频设备供水.水箱这东西嘛,其实并不好,虽然都有防虫网罩这些的东西,但污染情况还是很严重,有时候还可以在里面找到死老鼠.现在的习惯大多做变频设备了,但也有甲方一心眼就是要做水箱的.还有一种水箱是中间传输水箱,因为有些楼层过高,直接采用泵打上去超压太利害,就得通过中间中转一次.水压嘛,当然也就都是因楼层不同而不同了.

    全部3个回答>
  • 1、水表间必须设有照明设施及动力电源。  2、水表间内不允许有煤气管线,如有其他管线,必须统一布置在边缘。  3、水表间内必须采取保温措施(参照相关规范)。  4、水表间内应设有集水坑0.4x0.4x0.4m,水表间室内地坪低于室外0.12m,以保证正常维修。  5、水表宜分层设置,层距0.5m,**低层距地面≥0.2m,**高层≤1.5m,同层管道外壁**小净距≥0.2m,分水器前必须设置闸门。  6、分层设置的水表及水管需设置固定支架,以保证水表的安全使用、维修、更换。  7、主要通道宽度≥1.0m,且水表要靠近通道一侧。同层水表多于8块时,中间要设维修通道≥0.5m。  8、水表预留安装距离为0.34m(误差不超过0.005m),两端预留管件为DN20外牙接头。  9、水表安装应保持水平,不得歪装或反向安装。

    全部4个回答>
  • 水表有一块总水表,在室外检查井内,楼梯间要是有管井,在管井内设置分户水表,要是没有管井,就在每户设置水表,若分户立管有若干个,每个立管的分水点都应有水表.

    全部3个回答>
  • 一般的住宅是不会单独设置管道层的。管道层是用于建筑要求比较高或者楼层比较高的建筑,如酒店,超高层办公等,能够将上部的管道汇合。管道层会占掉一层的空间,层高一般2.2米左右。所以你说的,并非什么管道层,个人感觉更像是建筑立面的线条,装饰用。**后再说一下,一般的住宅,给水管都是设在核心筒的管井内,不会在外墙上绕一圈。

    全部3个回答>