高层水表在哪? 高层水表在没有使用情况下转

154****1361 | 2019-04-17 16:27:12

已有3个回答

  • 156****2136

    水表有一块总水表,在室外检查井内,楼梯间要是有管井,在管井内设置分户水表,要是没有管井,就在每户设置水表,若分户立管有若干个,每个立管的分水点都应有水表.

    查看全文↓ 2019-04-17 16:27:27
  • 151****8634

    1 在表前装止回阀,既然水表自转是因为压力波动,水被压缩造成的,可以考虑安装止回阀,止回阀可以起到阻止水倒流的作用。这样,在压力升高时,水被压缩,水表产生正转动;当压力降低时,止回阀自动关闭,水表不会产生转动。当压力再次升高时,只要压力不高过止回阀内压力,水表就不会再转;水表自转主要是水表往复多次计量才累计出很大的水量,安装止回阀可以减少水表自转的频率,也就能够很好地解决压力波动造成的水表自转问题。但是由于居民生活用水频率较高,且管道压力波动较小,所以要求止回阀灵敏度较高,质量要求较高。
    2 从现场调查统计分析及处理结果看,造成水表自转现象的主要原因除户内管道及用水器具漏水外,主要是户内管道安装不合理导致户内管道产生气囊造成的,因此在以后的工作中应要做到。
    2.1 在设计时根据管道特点合理布置排气阀,及时排除管道内析出的气体;新装管道或新安装的户表首次通水时,应缓慢开启阀门,尽量排空管道内的空气,减少水中的含气量。
    2.2 对新装户表,在安装居民家中的管道时,应使管道沿一定的角度向上铺设,减少管道弯点、折点,并把管道的**高点设计在经常用的一只水龙头上,降低管网中产生气囊的机会。
    2.3 对户表改造工程,在水表出户时,可能会导致用户家中进水方向的改变造成户内出现部分死水管段,这部分计费水表后的“死水管段”或是位置较高、或是位于管道突出管段,易产生气囊,在施工时应将这些管段拆除或进行改造。
    2.4 水表出户后无人居住,管道内有大量的气体。建议在水表出户时,对用户情况进行调查,当水表安装验收合格后,关闭没有住人的用户水表的表后阀,并在水表出户时与用户签定合同,说明原因。如以后需要用水时可以自行开启表后阀即可,如还有其它用水问题可拨打水司24小时供水服务热线。

    查看全文↓ 2019-04-17 16:27:23
  • 153****2170

    **近吴先生遇见一起烦心事:

    去年11月~今年2月家中没人住,

    但是拿到水费账单时,

    却发现3个月里用了十几度水。

    更奇怪的是,

    家里每个水龙头都完好无损,

    而且水阀也关闭着。





    高层住户家更易出现水表空转



    我们从芜湖华衍水务了解到,他们在日常检查发现,高层水表的确存在空转现象,这不仅在芜湖,在全国也是一个普遍现象。



    “这次的原因可能是小区二次供水导致管道中出现气体,气体导致‘水表空转’。高层水表空转现象很普遍,楼层越高越明显,这会导致业主多缴水费。”





    水表自转通常有三种原因:第一种是水表出了问题;第二种是管网漏水,特别是抽水马桶漏水;第三种是高层使用的是加压水,在管道中比较容易出现混合体,导致水表空转。





    由于高层住宅业主涉及到二次供水,二次供水的水费由物业根据业主的水表收费,而芜湖华衍根据供水总表从物业那收取实际用水量的水费。





    解决:长期不用水可关闭表前阀门



    芜湖华衍工作人员介绍,这种情况一般发生在高层小区,在生产过程中水中会溶入少量的气体,同时在工程维修等施工过程中,管道中也会带入气体,如果管道上排气阀设置不合理,气体就不能排除。





    水管在长时间无用水、停水或者维修过后,空气就会进入水管,当其他小区住户用水时,整栋楼的供水主管流经该住户水口,二次供水用户若长期不用水,汇集在水表中的气泡会反复、来回震动造成水表空转。



    “水表自转,其实是水管里的空气流动造成的,水管长时间不用,自转就越明显。”







    “网上很多流传的办法是在水表前加装一个止回阀。但是,这个办法我们不倡导。”芜湖华衍工作人员介绍,止回阀保不长,一般只能用一年,而且长期下来止回阀也会生锈。装止回阀既影响水压,又影响水质。





    芜湖华衍提醒广大业主,出现这个情况,需要业主请物业配合将表前阀关闭即可有效解决:“水表长期不用水,用户可以关闭表前阀门,防止空转现象发生。”

    查看全文↓ 2019-04-17 16:27:19

相关问题

  • 采用什么样的供水方式,得看当地的习惯做法和甲方的要求了.22层也不算什么特别高的,可能也就直接在**底层设变频供水装置,然后分区减压供了吧.或者设分区的变频设备供水.水箱这东西嘛,其实并不好,虽然都有防虫网罩这些的东西,但污染情况还是很严重,有时候还可以在里面找到死老鼠.现在的习惯大多做变频设备了,但也有甲方一心眼就是要做水箱的.还有一种水箱是中间传输水箱,因为有些楼层过高,直接采用泵打上去超压太利害,就得通过中间中转一次.水压嘛,当然也就都是因楼层不同而不同了.

    全部3个回答>
  • 1、水表间必须设有照明设施及动力电源。  2、水表间内不允许有煤气管线,如有其他管线,必须统一布置在边缘。  3、水表间内必须采取保温措施(参照相关规范)。  4、水表间内应设有集水坑0.4x0.4x0.4m,水表间室内地坪低于室外0.12m,以保证正常维修。  5、水表宜分层设置,层距0.5m,**低层距地面≥0.2m,**高层≤1.5m,同层管道外壁**小净距≥0.2m,分水器前必须设置闸门。  6、分层设置的水表及水管需设置固定支架,以保证水表的安全使用、维修、更换。  7、主要通道宽度≥1.0m,且水表要靠近通道一侧。同层水表多于8块时,中间要设维修通道≥0.5m。  8、水表预留安装距离为0.34m(误差不超过0.005m),两端预留管件为DN20外牙接头。  9、水表安装应保持水平,不得歪装或反向安装。

    全部4个回答>
  • 1 在表前装止回阀,既然水表自转是因为压力波动,水被压缩造成的,可以考虑安装止回阀,止回阀可以起到阻止水倒流的作用。  • 一般选总楼层的中间层,也可以根据增压泵的扬程来选择安装位置。

    全部4个回答>
  • (2)小区每半年公布一次账目。业主如有异议,可向业主委员会或物业服务企业查询有关费用清单、发票原件和按户分摊情况。

    全部2个回答>