吉屋网 >房产问答 >装修风水 >装饰设计 >详情

高层雨水排水管道可以改细吗

148****3361 | 2018-06-25 12:12:53

已有3个回答

  • 157****4680

    这个问题在给排水行业还没有**终定论。规范和手册,都没有说不可以用直管立管。
    有的设计师认为**好不这么做,担心雨水管在降雨过程中水量一般比较大,如果直上直下,高层立管到了转换层变成水平横管的位置受水流冲击太大,会破坏管道,甚至发生事故。而且管道内流速太高了,会对中间的支管形成抽吸,破坏阳台雨水地漏水封。污水也瞬时流量大,落差太大,水的动能高,也对横干管有冲击。
    但是也有的人认为水流实际上不会对横干管有那么大的冲击。这个就涉及到水在管道中的流态的问题,你参考一下大学里的教材,有提到细线流、环膜流、隔膜流和水塞流。
    如果你有这方面的担心,可以以考虑在中间设置消能措施,但是**好不要使用特殊的消能设施,**好用45度转弯的方式消能。比如立管在某个合适的位置转45度成乙字形或者U(再一个45度转回来)形都可以,利用弯头消能。建议你咨询有经验的给排水设计师,他们会告诉你具体做法的。
    再次强调,在规范和手册里并没有强制使用消能措施的。有些厂家为了卖消能产品也在宣传消能的事儿。
    另外,排水横干管选用铸铁管,也能预防水流冲击。支吊架的设置,也可以抵消一部分动能。

    查看全文↓ 2018-06-25 12:14:32
  • 144****2879

      对于高层住宅建筑,外墙的下水道是可以直接打孔,插入空调排水管再封上也没有问题。不过要注意的是,在空调在进入的时候必须要做一个回水弯,防止倒流,插入深度也得适中。
      排水管及其性能特点简介:
      排水管主要承担雨水、污水、农田排灌等排水的任务。排水管分为混凝土管(CP)和钢筋混凝土管(RCP)。
      排水安全性
      孔口位于波谷,由于波峰和过滤织物双向作用,孔口不易堵塞,保证了透水系统畅通。
      耐腐蚀性
      与软式弹簧排水管相比,塑料不易锈蚀。
      强度及易弯曲
      独特的双波纹结构有效的提高了产品的外压强度,排水系统不会受外界压力变形而影响排水效果。
      经济型
      与同口径其它排水管相比较,其售价较低。

    查看全文↓ 2018-06-25 12:14:21
  • 152****4654

    应该是不行的,这东西走室内如果漏了那家里不就发水了吗

    查看全文↓ 2018-06-25 12:14:08

相关问题

  • 这个实际上和堵塞没关系。主要是保证一楼的水封不被破坏。1.给排水设计规范明确规定一层必须单独排水。2.原因是防止楼上集中使用造成水平管道压力与流量不足,出现一楼倒反水。3.如果合流,当楼上使用时,一楼会排水不畅,同时易造成管道中产生的气泡在一楼卫生用具中释放。给水排水设计规范2009版条文解释说的很清楚分享如下:根据国内外的科研测试证明,污水立管的水流流速大,而污水排出管的水流流速小,在立管底部管道内产生正压值,这个正压区能使靠近立管底部的卫生器具内的水封遭受破坏,卫生器具内发生冒泡、满溢现象,在许多工程中都出现上述情况,严重影响使用。立管底部的正压值与立管的高度、排水立管通气状况和排出管的阻力有关。为此,连接于立管的**低横支管或连接在排出管、排水横干管上的排水支管应与立管底部保持一定的距离,参照国外规范数据并结合我国工程设计实践确定。

    全部3个回答>
  • 下暴雨的时候重力流的排水管也会有压力的,高层一般不采用排水铸铁管,排水铸铁管属于挠性连接工艺。 其实搞设计无非是材料可以达到目的,而且比较经济、安装工艺也尽量简单,没事情也不要去维修。要从实用性、耐用性、经济性多角度考虑。高层及超高层建筑一般常用材料有镀锌钢管、镀锌无缝钢管,球墨铸铁管。

    全部3个回答>
  • 先找物管部门,因这类主下水管属于附属公共设施,从维修基金解决

    全部3个回答>
  • 1、减少管道弯处,助污水顺排 排水系统的管道难免有接口处和拐弯的地方,如果是室内的洗手池或者洗澡间与室外的雨水系统相互连接,而且管道的粗细又不同,所以在接缝处要进行稳固的焊接,以免渗水。尽可能减少弯处的,拐角处很不利于污水的流通。2、疏通管道,保障排水顺畅 暴雨天气随时都有可能发生,雨水多,而且急。如果排水系统不顺畅,容易发生堵塞,雨水无法顺着管道正常排出。同时也关系到出水口是否顺畅,在雨季来临之际,**好对建筑物房顶的出水口进行清理,捡走树叶、扫除淤泥、疏通管道,以确保排水顺畅和房顶的安全。 3、增大坡度,避免污水倒流   人往高处走,水往低处流,在布局时,管道和地面应该有一定的坡度,使污水能尽快流走,如果遇到大雨天气,避免雨水顺着管道流往自家的这种倒流情况。雨季多的地方,坡度可以相应的增大。

    全部4个回答>
  • 有这种说法是因为目前给排水设计中,为了避免因管道阻塞造成1层反水,才将2层以上的排水与1层的排水分开。但是,就算二层以上统一排水,也要将排水管引至地下才会排出。除非主排水管堵塞,水才有可能从二层溢出。不过这种几率很低的。如果1层也是住宅的话,用水管道位置应该都是上下对应的,不需要拐弯的话,要堵也不是容易的。如果一层事商业网点的话,还是不要选择2层。单从排水问题上看,用水管道很有可能因为使用功能不同,没有办法对应,而需要拐弯,这样就会有堵的隐患。不过,目前采用的排水管都是比较光滑的内壁,堵塞的几率不大。是否购买二层的住宅,反水不应该作为主要的考虑条件。反而是日照问题,安静问题需要认真考虑的。如果日照间距比较大,1层也不是商业网点的话,二层是可以选择的。

    全部3个回答>