吉屋网 >房产问答 >房屋买卖 >注意事项 >详情

高层建筑给水如何分区

134****4160 | 2018-07-05 13:51:54

已有3个回答

  • 157****8595

    根据泵阀及管材的**大承压能力与水泵的有效扬程来综合考虑分区给水。 一般情况给水计算:一层水压线为0.1,二层为0.12,三层级以上则在0.12基础上不断加0.04,即0.12+0.04(n-2),当此值超过室外给水管网压力时,从此层开始就为高区,以下为低区。

    查看全文↓ 2018-07-05 13:54:01
  • 138****8266

    高层建筑给水系统应竖向分区,竖向分区压力应符合下列要求:
    各分区**低卫生器具配水点处的静水压不宜大于0.45MPa;
    静水压大于0.35MPa的入户管(或配水横管),宜设减压或调压设施;
    各分区**不利配水点的水压,应满足用水水压要求。
    居住建筑入户管给水压力不应大于0.35MPa。
    建筑高度不超过100m的建筑的生活给水系统,宜采用垂直分区并联供水或分区减压的供水方式;建筑高度超过100m的建筑,宜采用垂直串联供水方式。
    《建筑设计防火规范》(GBJ 16一87)规定:在进行城镇、居住区、企事业单位规划和建设设计时,必须同时设计消防给水系统。
    但对于耐火等级为一、二级且体积不超过3000m^3的戊类厂房或居住区人数不超过500人且建筑物不超过二层的居住小区,可不设消防给水。
    因为上述两种情况的消防用水量不大,通常消防队第一出动力量就能控制和扑灭火灾。当设置消防给水系统有困难时,为了减少投资,可不设消防给水系统,其火场的消防用水由参战消防部队解决。
    室外消防给水系统是建筑小区建设中必不可少的组成部分,应和小区建设同步进行,以避免留下消防用水不足的隐患。

    查看全文↓ 2018-07-05 13:53:13
  • 151****5548

    首层10m,2层2m,以上每层4米,二次每个分层压力不大于0.35mpa,特殊情况不大于0.45mpa,一般每个分层不超过10层。
    市政管网压力为30m。分层为1~6直供,7~16二供低区,17~26高区。望采纳。

    查看全文↓ 2018-07-05 13:52:50

相关问题

  • 在高层建筑中,为了充分利用室外管网水压,同时为了防止下层管道中静水压力过大,所以给水系统必须进行竖向分区。

    全部3个回答>
  • 沙坪坝交通枢纽综合体有多栋不同业态的超高层建筑,常见超高层建筑给水方式包括重力给水、恒压变频给水、重力和恒压变频组合给水多种方式,在垂直系统分区上也有很多选择,如何确定适用于本项目的优化生活给水方式是设计重点。利用建筑能耗模拟软件DeST,对不同给水方式和分区方案进行生活给水系统全年能耗模拟计算,并结合不同方案的投资分析,综合运行能耗与投资的经济性,确定高位水箱重力供水是适用于本项目的**佳给水方式,并为其他超高层建筑给水系统的方案选择和优化设计提供借鉴。目前,已投入运营的地标性超高层建筑如广州东塔、上海金茂大厦、上海中心大厦均采用了高位水箱重力供水的给水方式。余海静结合118 m高的工程实例,经综合分析后选择变频调速供水和管网叠压供水设备相结合的给水方式;李霖霖采用改进的三标度层次分析法得出超高层建筑**优的给水方式组合形式为水池+变频泵并联/水泵-水箱的联合给水方式。以上工程应用、研究成果确定的给水方式说法不一。因此,各超高层建筑需应基于建筑自身特点完成生活用水给水方式的优化研究。1工程概况沙坪坝交通枢纽项目是重庆首例高铁车站上盖城市综合体,工程主要包括高铁站房及站场改造、城市轨道交通工程、综合交通枢纽工程、城市道路改造和上盖物业开发等,总建筑规模为77.66万m2。项目建成后将打通三峡广场与沙坪坝火车站的连接,形成大范围的整体联动,成为具有文化特色的新地标,推进沙坪坝商圈的扩容升级与整体发展。图1交通枢纽综合体塔楼的分布交通枢纽综合体的1~6层为商业裙房,6层以上为5栋超高层塔楼(见图1),各塔楼楼高介于119~201 m,包括普通办公、公寓式办公、酒店3种功能,其中公寓式办公和酒店的用水需求基本相同,可归为一类;塔楼均为中心筒结构,且每隔9~13层设置一个设备层,各塔楼的详细建筑信息见表1。裙房与塔楼因功能及业态管理不同需独立设给水系统,本文的研究范围仅包括塔楼部分。按建筑功能不同选择具代表性的A楼、B楼展开优化研究,其中,以A楼为主要研究对象展开深入研究。 本文的研究方法是根据常见给水方式的特点,在塔楼用水量相同,即无水资源浪费的前提下,考虑建筑设备层的位置、管网承压情况等因素进行相应垂直分区,确定备选给水方案,利用能耗模拟软件及成本投资概算分别对方案进行全年动态能耗计算、经济性分析,**后综合比较分析以确定建筑的优化方案。2确定备选方案综合体的市政给水管网引入管接至位于B3层的生活用水总泵房,管网余压为21 mH2O,塔楼充分利用市政给水管网余压可减少水泵的扬程,以降低系统部分运行能耗。A楼7层为塔楼大堂,无用水点,因此实际供水范围为8~45层,其用水点均位于中心筒。另外,10层、22层、34层为设备层,屋顶设置有机房。办公建筑用水定额为40 L/(人·班),每标准层的用水器具包括马桶、洗手盆、小便池、拖布盆等,总当量Ng见表1。

    全部2个回答>
  • 您好!所有公共场所都得要特别是楼梯

    全部8个回答>
  • 分区主要是考虑承压能以及便于水力平衡,也要考虑一定的经济性,采暖一般以50米分区的。高层建筑分区供暖高区系统比较多采用高层直连供暖设备,这种设备主要功能:1.升压。2.定压、减压。3.断流隔断。

    全部4个回答>
  • 常用的高层建筑给水方式(一)高位水箱供水方式可分为并列供水方式、串联供水方式、减压水箱供水方式、减压阀供水方式。 1、高位水箱并列供水方式在各分区独立设水箱和水泵,水泵集中设置在建筑底层或地下室,分别向各区供水。 优点:1)各区是独立系统,供水安全可靠; 2)水泵集中,管理维护方便; 3)运行动力费用经济。 缺点:1)水泵数量多,高压管线长,设备费用增加;2)分区水箱占用建筑面积,影响经济效益。2、高位水箱串联供水方式水泵分散设置在各区的楼层中,低区的水箱兼作上一区的水池。 优点:1)无高压水泵和高压管线; 2)运行动力费用经济。 缺点:1)水泵分散设置,占用较大面积,管理维护不便;2)防震、隔音要求高;3)供水可靠性差。 3、减压水箱供水方式整个高层建筑的用水量由底层水泵提升至屋顶总水箱,然后再送至各分区减压水箱。 优点:1)水泵数量少,设备费用低,维护管理简单;2)泵房面积小,减压水箱容积小。 缺点:1)水泵运行动力费用高;2)屋顶水箱容积大,对建筑结构不利;3)供水可靠性差。 4、减压阀供水方式以减压阀代替减压水箱。 优点:减压阀不占面积; 缺点:水泵运行动力费用高。 _ (二)气压水箱供水方式1、气压水箱并列供水方式2、气压水箱减压阀供水方式优点:不需高位水箱,不占建筑面积。 缺点:运行动力费用高;贮水量小,水泵启闭频繁。 (三)无水箱供水方式根据给水系统中用水量情况自动改变水泵的转速,调整出流量并使水泵具有较高工作效率。 1、变速水泵并列供水方式2、变速水泵减压阀供水方式 ^优点:不需高位水箱,不占建筑面积 缺点:1)设备费用较大;2)管理水平要求高(设备维修复杂)。建筑很高,分区数较多时,可根据实际情况混合采用各种供水方式

    全部3个回答>