高层楼房下沉是什么原因

138****2419 | 2018-07-07 12:03:00

已有3个回答

  • 132****5555

    在建筑上,你提的问题应该是多层和高层的基础埋深是一样的,这很正常,一点不奇怪,不是说房子高它的基础就深。
    影响基础埋深的影响因素有建筑物上面的荷载形式和大小,地质条件的好坏,地下水位的高低,和附近建筑物的相邻交接关系等。
    同样假设高层楼房和多层楼房所在的地质条件是一样的,但建筑物的结构形式和基础样式不一样,就可以决定了上面楼房下来的荷载对地基施加的力就不一样了,就造成不同的建筑物可以是相同的埋置深度了。
    所以有时结构工程师对同一幢楼房采取不同的结构布置,就造成不一样的效果,也同样可以对不同的建筑物采用合理的结构布置,使基础埋深相同。很多结构师是不是有经验,就是在这些方面体现了,可以为业主节约不少的钱。

    查看全文↓ 2018-07-07 12:13:20
  • 135****6365

    这个情况是楼房周边回填土沉降了,主要是建筑外围开挖回填部分的回填土未达到设计要求(没夯实),处于欠固结状态。时间久了,受雨水侵蚀这些室外回填土随变固结,于是就会压缩沉降。这个只是影响外观,对房屋主体结构没有影响。因为楼房主体几十层楼的重量那么大,如果是地基没处理好或者是发生不均匀沉降,那么应该是房屋主体下陷而不外围塌陷,且墙体也肯定会开裂甚至发生倾斜。
    **后说一下,像这种情况,可以等周围塌陷相对稳定后,就可以对塌陷部分进行再次回填夯实,然后再硬化。

    查看全文↓ 2018-07-07 12:13:10
  • 158****6003

    如果您是自己盖的楼房,原因可能是地板下面的泥土没有进行夯实..
    处理方法:将裂缝处的混泥土全部抛开..然后用水将泥土湿润..夯实..再填方.继续夯实..再浇筑混泥土.
    如果您买的商品楼,这就是质量问题了,您就要开发商协商,如果实在不行,您可以作出鉴定,要求开发商退房。

    查看全文↓ 2018-07-07 12:03:27

相关问题

  • 地基土弹性模量较小,基础作用后虽未发生破坏,但是沉降过大。

    全部3个回答>
  • 地基下沉分很多种 ,也要房屋本身有无打桩 , 如果是普通的民房 , 补救的办法是按照下沉的类型来实施的,均匀的小程度的下沉是允许的 。一般不采取措施下沉到一定程度会稳定,不影响房屋的使用 ,如果均匀下沉的程度很大, 而且仍然有下沉的趋势 ,只能采取加固措施。而且需要在对地基进行同时的灌浆处理, 如果是不均匀的沉降, 因为自建房大多数是不打桩的, 加固施工难度很大 , 成本很高, 只有专业的加固公司才能进行施工。不只是简单的灌浆地基加固 , 适当的进行微小的调整 , 如果沉降程度不均匀且很大, 那只能报建设局 进行危房评定 , 重建吧。

    全部3个回答>
  • 在建筑上,你提的问题应该是多层和高层的基础埋深是一样的,这很正常,一点不奇怪,不是说房子高它的基础就深。  • 百米高层地基下沉20毫米是正常沉降,不影响其他建筑物的地基。见GB50007-2011《建筑地基基础设计规范》表5.3.4‘建筑物的地基变形允许值’。至于对小区的采光、通风、交通、消防等,已经由规划部门按规定考虑过了的。

    全部3个回答>
  • 地基不均匀沉降会使房屋上部产生变形,这种变形产生的力导致墙体、承重柱等出现裂缝,地基沉降越厉害,裂缝也就会越大,影响建筑观感,甚至影响房屋正常的使用功能。过大的沉降变形,甚至会威胁到房屋主体结构的安全,尤其对砖混结构这种偏刚性的房屋,其适应变形能力很差,且以墙体承重,墙体变形过大,容易导致墙体丧失承重能力。所以,在建房屋的时候,一定要高度重视基础。

    全部3个回答>