一个小区内主道路消防车通道验收标准是多少宽呢?

152****5781 | 2018-07-25 19:31:58

已有3个回答

  • 138****8212

    住宅小区的消防通道要满足4X4的**低要求,即宽4米,高4米,住宅小区内部的道路必须符合国家防火规范,以保障4X4的**小消防通道畅通,住宅小区内部需加强管理,严禁违章占道,道路尽端需设12X12回车场,以使消防通道能满足在接警5分钟内顺利到达现场并采取有效措施。

    查看全文↓ 2018-07-25 20:03:11
  • 147****0926

    消防通道**低要求是宽度不小于4m

    查看全文↓ 2018-07-25 20:02:56
  • 152****4664

    如果道路不能形成环路,要有12mX12m的回车场,见建筑设计防火规范(GBJ16)老妹,咱们小区是高层建筑.应该引用<<高层民用建筑设计防火规范>>GB50045-95 (2001年版)4.3.4 消防车道的宽度不应小于4.00m .4.3.5尽头式消防车道应设有回车道或回车场,回车场不宜小于15mx15m.大型消防车的回车场不宜小于18mx18m

    查看全文↓ 2018-07-25 20:02:41

相关问题

  • 小区消防通道宽度要求标准是,不能够低于4米,而且消防通道上是不能够有任何障碍物的,不过小区的消防通道宽度也要结合实际情况来确定,一些人员比较密集的地方,消防通道的宽度不能够小于3米,任何一个小区都需要建造消防通道,出现紧急情况,消防人员会直接从消防通道进入,所以小区的物业人员需要定期检查消防通道是否通畅。按照消防建筑的要求:1、小区内超过4米宽的道路都属于消防通道。2、高层住宅周边应该设立环形道,拐弯半径应>12米,如果设立环形岛比较困难的话,可以沿住宅设立两个旁边的消防车道。3、尽头式的消防通道需要设立回车场,而且消防通道下的管道、暗沟等,应承载消防车的压力。4、消防通道的坡度不应>8%,否则会阻碍消防车的通行。

  • 小区消防验收标准1、相关验收资料,房屋各个检测项目都符合标准。2、消防水泵可以正常使用,且消防联动可开启消防水泵。3、消防测试信号准确,主机正常工作,另外感应探头严格按照图纸安装,可正常使用。4、消火栓系统是否按相关标准执行安装,喷淋系统是否规范,另外消火栓有无安装灭火器。5、楼道是否有设置安全通道,楼层有没有安装防火门,有无专门的防火水池。6、还需对消防用途的灯具以及设备进行逐一检查,看看是否存在质量问题,也包含对消防工程材料的检验。消防设施配备:1、针对于自己家中的话可以配备的,包括有家用灭火器、防毒面具、并学会正确使用。2、如果说有逃生绳和下降装置可以安装在较低楼层的居民楼中。3、管道井和电缆井必须紧密密封,内部不得放置易燃材料。4、在公共走廊和楼梯上堆放鞋架或杂物的防火门应正常关闭。

  • 一、消防设施1、综合灭火系统:综合灭火系统应采用自动喷水灭火系统和蒸汽灭火系统,安装有报警装置,有效的防止火灾的爆发。2、消防水池:消防水池应安装在小区的入口处,为消防车和消防人员提供必要的灭火水源。3、消防渠:消防渠应位于小区内,并设置有必要的管道,以便消防人员进行灭火工作。4、消防电梯:消防电梯应设置在安全出口处,使消防人员可以迅速逃离火场。5、消防楼梯:消防楼梯应设置在高层小区内,供消防人员迅速上下楼层,以便进行灭火工作。二、消防安全管理1、安全管理规定:小区应制定完善的消防安全管理规定,明确各类消防设备的维护责任,以确保消防安全。2、消防安全培训:小区应定期对消防人员进行消防安全培训,使他们掌握有效的消防技术和技能,以便灭火救火时能够发挥最大的作用。3、消防安全检查:小区应定期进行消防安全检查,检查各类消防设备和装置,确保有效运行。4、消防安全警报:小区应设置消防报警系统,一旦发现火灾,及时向消防部门报警,以确保消防安全。

    全部2个回答>
  • 消防验收规范标准:GB50016-2014《建筑设计防火规范》GB50898-2013《细水雾灭火系统技术规范》GB50084-2005《自动喷水灭火系统设计规范》 GB50116-2013《自动火灾报警设计规范》GB25506-2010《消防控制室通用技术要求》GB50140-2005《建筑灭火器配置设计规范》GB50338-2003《固定消防炮灭火系统设计规范》GB25204-2010《自动跟踪定位射流灭火系统》GB50222-2015《建筑内部装修设计防火规范》GB50370-2005《气体灭火系统设计规范》GB12955-2008《防火门规范》GB14287.4-2014《电气火灾监控系统》GB16280-2014《线型感温火灾探测器》GB50067-2014《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50098-2009《人民防空工程设计防火规范》GB50303-2011《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50242-2002《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50261-2005《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50166-2007《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50339-2013《智能建筑工程质量验收规范》GB50281-2006《泡沫灭火系统施工及验收规范》GB50354-2005《建筑内部装修防火施工及验收规范》GB50263-2007《气体灭火系统施工及验收规范》GB50169-2006《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB17945-2010《消防应急照明和疏散指示系统》GB50877-2014《防火卷帘防火门防火窗施工及收规范》CECS154-2003《建筑防火封堵应用技术规程》GA98-2005《混凝土结构防火涂料》GB50235-2010《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50184-2011《工业金属管道工程施工质量验收规范》GB50236-2011《现场设备工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50300-2013《建筑工程施工质量验收统一标准》消防应急灯应安放在出口的顶部、墙面的上部或者顶棚上提供疏散应急照明。疏散指示灯应安放在走廊和墙体转角的距地面高度1.0m以下的墙面。疏散指示灯:

    全部3个回答>