装修验收的时候,主要是留意哪些方面

146****6909 | 2018-07-26 16:14:26

已有5个回答

  • 136****7800

    装修中期验收的内容主要包括:
    隐蔽工程和木工工程等,进行中期验收时,可从以下几方面着手:首先检查照明电路是否符合规程,插座、灯具开关、总闸、漏电开关等要有一定高度,厨房、空调要用专线放置,电视天线和电话专线要安装在便于维修的位置;其次,检查排水是否顺畅,有无渗漏、回流和积水现象,高档卫浴用品是否有划痕,新砌墙体是否垂直,砖体水平面是否一致,接缝是否整齐;**后看油漆是否光滑并且无裂缝、色差和钉眼。
    装修施工中期验收的相关验收标准:
    1、 给水、排水管道的施工验收标准;
    2、 电气工程施工验收标准;
    3、吊顶工程施工验收标准;
    4、 裱糊工程施工验收标准;
    5、 花饰工程施工验收标准;
    6、 板块面层施工质量施工验收标准;
    7、 木制地板安装施工验收标准;
    8、 塑料板面层施工质量施工验收标准。
    中期验收首先要注意事项:
    1、中期验收首先要注意,给水、排水管道安装工程验收标准:管道、管件质量应符合现行标准;阀门安装应端正,开关应灵活;经通水试压,所有管道、阀门、接头应无渗水、漏水现象。排水要顺畅,无渗漏、回流和积水现象,高档水件无钳痕及擦花现象。
    2、电气工程施工验收标准:漏电开关安装正确、使用正常;电气器件、设备的安装固定应牢固、平整;电器通电试验、灯具试亮及灯具控制性能良好;开关、插座、终端盒等器件外观完好,绝缘器件无裂纹,安装牢固、平正,安装方式符合规定;并列安装的开关、插座终端盒的偏差,暗装开关、插座、终端盒的面板、盒周边的间隙符合规定;弱电系统功能权齐全,满足使用要求,器具安装牢固、平正。
    3、吊顶工程施工验收标准:吊顶工程所用材料的品种、规格、颜色以及基层构造、固定方法应符合设计有关规范要求;罩面板与龙骨应连接紧密,表面应平整,不得有污染、折裂、缺棱掉角、锤伤等缺陷,接缝应均匀一致,粘贴的罩面板不得有脱层,胶合板不得有刨透之处;搁置的罩面板不得有漏、透、翘角现象。
    4、裱糊工程施工验收标准:裱糊工程完工并干燥后,方可验收;验收时,应检查材料品种、颜色、图案是否符合设计要求;壁纸、墙布必须粘贴牢固,表面色泽一致,不得有气泡、空鼓、裂缝、皱折和斑污,斜视时无胶痕;表面平整,无波纹起伏,壁纸、墙布与挂镜线、顶角线、贴脸板、踢脚板、护墙板压条,窗帘挂盒紧接,距离1.5米处,目测不得有明显缝隙;各幅拼接横平竖直,拼接处花纹、图案吻合,不离缝,不搭接;阴阳转角垂直,棱角分明,阴角处搭接顺光,阳角处无接缝;壁纸、墙布边缘平直整齐,不得有纸毛、飞刺;不得有漏贴、补贴和脱层等。
    5、花饰工程施工验收标准:花饰工程完工并干燥后,方可验收;验收花饰工程,应检查花饰的品种、规格、图案是否符合设计要求;花饰应安装牢固,其质量要求及允许偏差,应符合:条形花饰的水平和垂直允许偏差,全长不得大于3毫米;单独花饰位置的允许偏差,不得大于10毫米;花饰表面应光洁,图案清晰,接缝严密,不得有裂缝、翘曲、缺棱掉角等缺陷;裱花表面应光洁,图案清晰、无裂缝。
    6、板块面层施工质量施工验收标准:材质及图案符合住户要求,产品质量符合国家标准技术规定;铺贴应牢固、不松动,地面平整高差不大于0.5毫米;铺贴图案清晰,无玷污、浆痕;接缝平直,拉通缝检查,偏差不大于2毫米;接缝宽度不大于1.0毫米;块与块之间接缝高差不大于0.5毫米。
    7、木制地板安装施工验收标准:材料应符合住户要求及现行产品标准;地板安装(粘结)应牢固、无声响,无松动;木地板表面应刨平磨光,无刨痕、刨渣和毛刺等现象,涂清漆的地板其图案(木纹)应清晰;拼花地板接缝应对齐,缝隙宽度一致,表面洁净,无溢胶现象;踢脚板与地板连接紧密;踢脚板上沿平直,全长高差应不大于±3毫米与墙面紧贴,无缝隙。
    8、塑料板面层施工质量施工验收标准:材料、色调、铺贴应符合住户要求;表面平整、光滑、无皱纹并不得翘边和鼓泡;色泽一致、接缝严密、四边顺直,脱胶处不得大于20毫米,其相隔间距不得小于500毫米;与管道结合处应严密、牢固、平整;踢脚板与塑料板连接紧密,踢脚板上沿平直,全长高差不大于±3毫米,与墙面紧贴,无缝隙。

    查看全文↓ 2018-07-26 16:16:08
  • 153****3041

    墙面装修验收 关注点:墙面外观检查 墙面裂缝和楼板外观是业主收楼时关注的重点,必须认真对待。一般重点检查承重墙与楼板是否有受力裂缝;墙面的颜色是否有严重色差。 墙面外观检查,一般须检查墙面的颜色是否均匀、平整,是否有裂缝。

    查看全文↓ 2018-07-26 16:15:58
  • 152****9903

    一、装修中期验收包括哪些方面:

    1、电路
    在装修中期验收的时候一定要对电路进行检查,照明检查是必不可少的,要看下电路的铺设是否规范,插座、开关、电闸以及漏电保护器是否安装正规可用,要看下是否跟图纸相符。
    2、油漆
    装修中期验收中油漆验收是非常重要的一点,油漆验收要等油漆彻底干透之后再进行,要确保墙表面光滑、手感好,而且没有涂刷的痕迹。在一米范围内看墙面无明显的色差和凹凸感,用手摸一下看是否有甩灰情况,如果都没有问题的话才算质量过关。

    3、新墙
    如果家居有新砌墙的情况,需要检查墙体是否平整,砌砖的砖缝是否整齐,而且要保证缝隙不超过1毫米。
    4、排水
    装修中期验收也包括对排水方面的验收,并且也是验收的关键点,要注意看下排水是否有渗漏、回流以及积水情况,如果有的话则说明排水工程有问题,需要重新做。

    5、天花板
    在进行天花板验收的时候要注意,平面的天花板与板之间的缝隙不能超过0.3毫米,PVC等塑料吊顶板材之间的缝隙不能超过0.5毫米。
    6、线
    中期验收中对线的要求是,要保证木封口线、角线、腰线饰面板接口缝隙不超过0.2毫米,两线之间的夹口角缝不超过0.3毫米,面板和板碰口的位置不超过0.2毫米。

    二、验收标准:
    1、电路
    要确保电箱安装、分路合理,注意查看下漏电开关安装是否正确;检查插座通电是否良好;开关插座安装是否符合规定等。
    2、吊顶
    在验收吊顶工程的时候,要注意看下所使用的板材以及零件等规格、颜色、固定方法是否规范、符合设计要求,要确保面板和龙骨的连接紧密无缝隙,另外要注意看下吊顶表面是否平整、无污染和裂缝情况。

    3、给排水管道
    中期验收中给排水管道的验收标准一定要清楚,要确保管道安装符合规范,横平竖直,阀门和开关安装端正,可以正常灵活使用,要进行通水测试,看下是否有漏水的情况,要确保排水管道畅通无堵塞,要看下有无渗漏、回流以及积水的情况,如果都没有问题的话才能确定给排水管道工程的质量是过关的。

    查看全文↓ 2018-07-26 16:15:30
  • 144****0303

    一、中期验收需要注意以下7点:
    1、电气安装
    照明电路敷设要符合规程,安装正确,使用正常;器件、设备的安装要牢固、平整,其外观完好;其中插座、灯具开关、总闸与漏电开关等等将有着一定的高度;厨房、空调专线敷设,电视天线和电话专线要安装在便于维修的地方。
    2、排水系统
    排水要顺畅,无回流、渗漏与积水等现象发生,高档器具其外观无擦花与钳痕。
    3、墙体工程
    新砌墙体要垂直,砖体水平面一致,接缝均匀整齐,砖缝不超过1mm,瓷片整体误差不超过0.8cm。
    4、吊顶工程
    吊顶装修表面应平整、干净,无折裂、缺棱掉角与锤伤等缺陷,(平面天花板整体产与塑料天花板误差不得超过0.5,其中板与板这间不得超过0.3MM,)。
    5、裱糊工程
    在木工工程之中验收规范应检查材料品种、色彩与图案与设计要求是否一致;木封口线、角线与腰线饰面板碰口缝,以及饰面碰口处都不得超过0.2MM,线与线夹口角缝与推拉门整面误差都不能超过0.3MM。
    6、木制工程
    木制工程中材料得符合居住者的要求,其产品家具牢固、无松动、无刨痕、刨渣和毛刺等等,其木纹图案应清晰,缝应对齐、宽度一致,表面洁净,无溢胶等等规范。
    7、油漆工
    地面与墙体油漆的使用要光滑、手感好,无扫痕裂缝,在家居空间一米内无色差与钉眼。

    二、验收需要工具:
    1、卷尺:在验收过程中卷尺用于测量房屋的净高、净宽等尺寸,此外,对于应该选购何种尺寸的建材和家具,也需要在验收时候用卷尺来进行预估。
    2、靠尺:靠尺在验收过程中主要测量墙面和地面的平整度、垂直度、水平度,特别是在墙地面进行找平之后经常使用到靠尺。
    3、塞尺:塞尺用于检查缝隙的大小,如新砌墙的砖缝大小,板材和线板之间的缝隙大小,都是通过塞尺来检查的。
    4、方尺:用于检查内外交的垂直度,比如新砌墙的内外交是否呈90度。
    5、橡皮锤:小橡皮锤在房屋验收时候用于地面和墙面的空鼓情况,通过敲击时发出的声音来判断是否空鼓,如果敲击声音沉闷证明有空鼓的现象。
    6、试电插座:中期验收的时候试电插座用于检查电路是否通路,如果试电插座显示电路出现问题,则需要马上整改。在试电插座上有三个指示灯,从左至右分别表示零线、地线、火线。地线、火线灯同时亮代表电路正常,三个灯均不亮表示电路不正常,中间亮表示缺地线,只有右边灯亮表示缺零线。

    三、中期验收标准
    1、给排水管道:管道安装应该符合横平竖直的规范;阀门和开关的安装应该端正,而且能灵活使用;通水试压后,所有的管道、阀门、接头都无渗水和漏水的现象;排水管道通畅无阻,没有渗漏、回流和积水现象。
    2、电工施工:电箱安装、分路十分合理,漏电开关安装是否正确;检查插座通电是否良好;开关插座安装是否符合规定等。
    3、吊顶工程:吊顶板材、零件的规格、颜色、固定方法有无符合设计要求;面板与龙骨链接是否紧密;表面是否平整无污染、开裂。
    中期验收时必须业主、设计师、工程监理和施工负责人一起参与,验收合格以后需要业主在质量报告书上签字确认。

    查看全文↓ 2018-07-26 16:15:14
  • 158****6513

    工装需注意地面的防滑,安全罪重要,然后要注意消防,比如消防喷淋,消防通道等,过不了消防是不能营业的,然后就是水电。防水等隐蔽工程,其他的就看你自己的风格和投资来决定了

    查看全文↓ 2018-07-26 16:14:51

相关问题

  • 入户门检查1. 检验标准  (1)门表面应洁净,不得有划痕、碰伤;  (2)门的割角、拼缝应严密平整;  (3)门与墙体间缝隙的填嵌应饱满;  (4)门制作的允许偏差:门框翘曲允许偏差为3mm,门扇翘曲允许偏差为2mm,门扇的表面平整度允许偏差为2mm,门框门扇对角线长度允许偏差为3mm;  (5)安装的留缝限值、允许偏差:门扇对口缝、门扇与门扇与门框立缝宽度为1.5~2.5mm;  (6)毛坯房入户门与地面的留缝宽度不应小于3.5cm。  2. 业主如何查验入户门是否符合房屋质量验收标准  通常情况下,业主应当对入户门的以下方面进行检查:  (1)门框检查:门框安装是否牢固平整,门框与墙体连接是否密闭严实,门框表面有无异常毛刺、开裂、破损等情况;  (2)门扇检查:门扇有无无变形、开裂问题,面漆外观是否完好、表面是否平整,有无明显划痕,磕撞,距离地面是否考虑预留地面装修做法;  (3)门锁检查:门锁安装是否牢固,钥匙插拔是否平滑、锁芯转动是否自如,各方向锁舌伸缩,锁孔位置是否正常;  (4)开启检查:门开闭是否平稳,有无异常阻力,及磨损,门锁紧后是否有晃动;  (5)门把手检查:安装是否牢固,旋转时有无异常阻力,表面有无缺损、变形;  (6)密封检查:门扇掩缝是否在2.5mm以内。

    全部2个回答>
  • 一般交房分毛坯和精装,毛坯房相对简单一点,要特别注意一下防水和暖通的使用问题,还有一些基本的方面,包括阴角、阳角、地面找平等,另外还要看看一些材料是不是具有保温的作用。精装房所要注意的问题是,它的室内会比较干、屋内屋外温差会比较大,这样会在一定程度上出现墙壁开裂的现象,业主应注意及时修补。

  • 1、 验楼时先看外部:外立面、外墙瓷砖和涂料(注意腰线部位的内墙渗漏)、单元门(外观和试用)、楼道(宽度、 扶手、踏步、纱窗)2、 再查内部:入户门、门、窗、天棚、墙面、地面、墙阴阳角、墙砖、地砖、上下水、 防水存水、暖气、煤气、通风、采光、排烟(厨房)、排气(卫生间)、强弱电配电箱、强电:插座、开关、 照明灯;弱电:可视对讲、呼叫报警、电话、宽带、有线电视。3、 **后测相邻:闭存水试验、水表空转等问题必须和楼上楼下邻居配合。

  • 1、窗边与混凝土接口有无缝隙?窗框属易撞击处,框墙接缝处一定要密实,不能有缝隙。2、开关窗户是否太紧?开启关闭是否顺畅?3、窗户玻璃是否完好?4、窗台下面有无水渍?如有则可能是窗户漏水。

  • 首先:重要的是看开发商的两书: 1.质量保证书:证明了开发商盖的房是否已验收合格 2.使用说明书 这两书你必须问开发商拿到.这是交房必须给买主提供的. 其次:房屋的大件(如:小区景观,单元电梯,煤气管道,上下水,暖气,墙体等)是否存在问题新房的验收 在拿到房子之后,很多人都不知道如何验收,也有一些人认为质检站都已经验收了,业主再验收有多此一举之嫌。其实,在很多情况下,你验不验收,房子你都得要下的了。只是在签字前发现问题,你会比较方便追究发展商的责任。 作为外行人,如何验收房子呢?当然,这里面所列的项目,对于验收任何类型的房子都是起作用的,包括验收商用办公室。 1、 看墙壁。 不知道从什么时候开始,看墙壁竟然成为房屋验收的首要问题。其实即使是在20世纪80年代建的房子都没有现在的房子那么弱不禁风。我看过**严重的一栋房子,窗户在雨天发现有渗水现象,一问,才知道整栋楼的所有窗户下面的墙壁都渗水。遇上台风来临之时,更是令人提心吊胆,而更使人惊诧的是,这栋还是一个区的国土局建的,真可怕。所以,验收这个,**好是在房子交楼前,下过大雨的第二天前往视察一下。这时候墙壁如果有问题,几乎是无可遁形的。 墙壁除了渗水外,还有一个问题,就是墙壁是否裂纹。有一个朋友曾反映过他的家有一个门形的裂缝,后来追问发展商,才知道原来是施工时留下的升降梯运货口,后来封补时,马虎处理以致留后患。 2、 验水电。 首先是验一下房屋的水电是否通了。当然,对于一些高级装修来说,多数的水电后期都要更换的了,所以有时候这些内容倒不是关键的了,但如果你不打算更换水电的话,那么这些东西就必须认真验收了。 验电线,除了看看是否通了电外,主要是看是不是电线是否符合国标质量。再就是电线的截面面积是否符合要求。一般来说,家里的电线不应低于2.5平方,空调线更应达到4平方,否则使用空调时,容易过热变软。当然,这是一种理想的配置,多数土建的电线会差一个等级。 3、 验防水。 这里所说的防水,指的是厨卫的防水。当然,目前交付的房子,有一些事先已经声明没有做防水,这就需要装修做了。如果在交付时已经做了防水,那么我们就不得不对防水是否做好做出验证了。如果在装修前不试一试,那么在你装修好时再发现漏水什么的,那么维护工程就大了。你不得不拆除已经装修一新的地面来做一层新的防水层。验收防水的办法是:用水泥沙浆做一个槛堵着厕卫的门口,然后再拿一胶袋罩着排污/水口,再加以捆实,然后在厕卫放水,浅浅就行了(约高2cm)。然后约好楼下的业主在24小时后查看其家厕卫的天花。主要的漏水位置是:楼板直接渗漏;管道与地板的接触处。 4、 验管道 这里所指的管道,指的是排水/污管道。犹其是阳台之类的排污口,验收时,预先拿一个盛水的器具,然后倒水进排水口。看看水是不是顺利地流走。为什么要验收这个呢,因为在工程施工时,有一些工人在清洁时往往会"偷"这个工。把一些水泥渣倒进排水管流走,如果这些水泥较粘的话,就会在弯头处堵塞,造成排水困难。 还有一种情况,不过就与验收没关了。那就是看看排污管是否有蓄水防臭弯头。按照经验而言,如果排污管没有蓄水防臭弯头,那么整体房屋质量也就得打十二分的精神了。为什么排污管需要这种弯头,因为弯头会蓄水,这样来自下层管道的臭味气味就会被挡在这层之下。而没有弯头的话,洗衣间和厕所的排水口就会散发一种异味。也许会有发展商会认为用防臭地漏就行了,工程的实践证明,防臭地漏远远不能满足实际需要。而正因为这种小地方,往往**能体现建筑商的施工质量的。 5、验地平 其实验收这个,对于普遍用户是有一定难度的。验地平就是测量一下离门口**远的 室内地面与门口内地面的水平误差。验这个,很多时候也可以体现发展商的建筑质量。 ] 因为作为业主方,根本是不可能去验收主体结构的。那么就只能从这些细节来看质量 了。测量的方法如果你不嫌麻烦,那么方法也是挺简单的。 去五金店买一条小的透明水管,长度约为20米左右吧,然后注满水。先在门口离 地面0.5米或1米处画一个标志。然后把水管的水位调至这个标志高度,并找个人固 定在这个位置。然后把水管的另一端移至离门口**远处的室内。然后看水管在该处的 高度,然后再做一个标志。然后用尺测量一下这个标志的离地高度是多少。这两个高 度差就是房屋的水平差。你也可以通过这种办法如此类推,测量出全屋的水平差度。 一般来说,如果差异在2厘米左右是正常的,3厘米在可以接受的范畴。如果 出这个范围,你就得注意了。我见过**严重的水平差度达到7厘米的,测量后我还以 为我测量错了呢。以上工作是有点烦琐的,如果你有朋友拥有激光扫平仪,这个问题就好解决多了。 6、验层高 如果你的合同有这一个条款。那么你是应该测量一下楼宇的层高的。方法很简单,把 尺顺着其中的两堵墙的阴角测量(这是**方便放置长尺而不变弯的**佳办法),你应该测量户内的多处地方。一般来说,在2.65米 左右是接受的范围,如果房屋低于2.6米,那么房屋就得考虑了。这种房屋将使你日 后不得不生活在一种压抑的环境里。做矮层高对于发展商来说,是非常有效的一种节 约成本的方法的。1)减少总承重,这样基础部分的成本就可以节约一部分。2)虽然在 只减了10公分左右,但是总体算起来,成本节约也是很多的,犹其对于成片开发的住 宅区。3)在一定的高度中,降低层高可以建设更多的层数。 7、验门窗 这里犹其以验收窗为主。验收的关键一点是验收窗和阳台门的的密封性。窗的密封存 性验收**麻烦的一点是,只有在大雨天方能试出好坏。但一般可以通过查看密封胶条 是否完整牢固这一点来证实。阳台门一般要看阳台门的内外的水平差度。曾经看过一 种情况,阳台的水平与室内的水平竟然是一样的,这样,就很难避免在大雨天雨水渗 进的问题了。 8、其他项目 事实上,除了上述的项目外,其他的验收,都需要有比较专业的知识才行的。你不妨带一个熟悉工程的朋友去验收房屋,这也是唯一可能的东西了。除此之外,你只能是依靠质检部分的认真了。