建筑防雷验收流程规定是什么?这个谁了解?

147****3821 | 2018-08-05 16:03:08

已有3个回答

  • 156****9735

    防雷工程专业设计、施工资质管理办法第一章总则第一条为了加强防雷工程专业设计、施工资质管理,规范防雷工程专业设计、施工,保护国家利益和人民生命财产安全,依据《中华人民共和国气象法》及《防雷减灾管理办法》有关规定,制定本办法。
    第二条防雷工程专业设计、施工范围,包括直击雷防护工程、感应雷(雷电电磁脉冲)防护工程和综合防雷工程等的设计、施工。
    第三条国务院气象主管机构负责全国防雷工程专业设计、施工资质管理工作。地方各级气象主管机构负责本行政区域内的防雷工程专业设计、施工资质管理工作。第二章等级与范围第四条防雷工程专业设计、施工资质实行等级管理制度,资质等级分为丙、乙、甲三级。第五条丙级资质单位只能从事以下防雷工程专业的设计或者施工

    查看全文↓ 2018-08-05 16:07:31
  • 134****8447

    第一条 为了规范防雷装置设计审核和竣工验收工作,维护国家利益,保护人民生命财产和公共安全,依据《中华人民共和国气象法》、《中华人民共和国行政许可法》等有关规定,制定本规定。
      第二条 县级以上地方气象主管机构负责本行政区域内防雷装置的设计审核和竣工验收工作。未设气象主管机构的县(市),由上一级气象主管机构负责防雷装置的设计审核和竣工验收工作。
      第三条 防雷装置的设计审核和竣工验收工作应当遵循公开、公平、公正以及便民、高效和信赖保护的原则。
      第四条 下列建(构)筑物或者设施的防雷装置应当经过设计审核和竣工验收:
      (一)《建筑物防雷设计规范》规定的一、二、三类防雷建(构)筑物;
      (二)油库、气库、加油加气站、液化天然气、油(气)管道站场、阀室等爆炸危险环境设施;
      (三)邮电通信、交通运输、广播电视、医疗卫生、金融证券,文化教育、文物保护单位和其他不可移动文物、体育、旅游、游乐场所以及信息系统等社会公共服务设施;
      (四)按照有关规定应当安装防雷装置的其他场所和设施。

    查看全文↓ 2018-08-05 16:07:02
  • 157****0966

    你好,需要检测的主要有以下几点:
    1、设计方案。主要是指工程设计需要符合国家相关规范的规定,需要有主管部门审核通过的文件材料。并检查是否严格按照设计方案进行施工。
    2、材料规格。包括材料的金属材料的横截面积、镀层厚度;防雷材料的型号规格;防雷器件的参数和合格证、备案等。所有材料都需要有检测报告,报甲方或监理方,及主管部门审查。
    施工工艺。包括焊接的方式方法、焊接面积和焊接长度;防雷装置的安装方式方法、接地材料的埋设深度;接闪器的布置位置、高度、抗风、防腐、接闪能力等;等电位连接是否到位,采用材料和施工工艺方法是否符合规范要求,等电位连接线的线径,是否每处设备都进行了等电位连接;防雷器件的型号、参数、接法、接口、接地是否符合规范。
    3、接地电阻。所有位置的接地电阻达到使用要求,需要将断接卡拆开,进行每处接地装置的分别检查。
    如果是旧工程,还需要检查材料期间是否过期,腐蚀锈蚀程度是否超过使用规定,有没有新增的设备和建筑物等等。
    其他防雷规范规定的内容,详细可见GB/T21431-2008、GB50057-2010、GB50343-2012等相关规范。

    查看全文↓ 2018-08-05 16:04:53

相关问题

  • 每个地方的检测验收标准都不同,按照国家规范收费标准是按照面积来计算。一平方一块钱,但是几乎没有哪个气象验收是按照面积来收费的,都会估算值来收费。

    全部5个回答>
  • 国务院关于优化建设工程防雷许可的决定,国发〔2016〕39号。一、防雷设备防雷设备就是通过现代电学以及其它技术来防止被雷击中的设备。防雷设备从类型上看大体可以分为:电源防雷器、电源保护插座、天馈线保护器、信号防雷器、防雷测试工具、测量和控制系统防雷器、地极保护器。二、整合部分建设工程防雷许可1.将气象部门承担的房屋建筑工程和市政基础设施工程防雷装置设计审核、竣工验收许可,整合纳入建筑工程施工图审查、竣工验收备案,统一由住房城乡建设部门监管,切实优化流程、缩短时限、提高效率。2.油库、气库、弹药库、化学品仓库、烟花爆竹、石化等易燃易爆建设工程和场所,雷电易发区内的矿区、旅游景点或者投入使用的建(构)筑物、设施等需要单独安装雷电防护装置的场所,以及雷电风险高且没有防雷标准规范、需要进行特殊论证的大型项目,仍由气象部门负责防雷装置设计审核和竣工验收许可。3.公路、水路、铁路、民航、水利、电力、核电、通信等专业建设工程防雷管理,由各专业部门负责。三、清理规范防雷单位资质许可取消气象部门对防雷专业工程设计、施工单位资质许可;新建、改建、扩建建设工程防雷的设计、施工,可由取得相应建设、公路、水路、铁路、民航、水利、电力、核电、通信等专业工程设计、施工资质的单位承担。同时,规范防雷检测行为,降低防雷装置检测单位准入门槛,全面开放防雷装置检测市场,允许企事业单位申请防雷检测资质,鼓励社会组织和个人参与防雷技术服务,促进防雷减灾服务市场健康发展

    全部4个回答>
  • 每个地方的检测验收标准都不同,按照国家规范收费标准是按照面积来计算。一平方一块钱,但是几乎没有哪个气象验收是按照面积来收费的,都会估算值来收费。

    全部5个回答>
  • 一、根据国家标准《建筑物防雷设计规范》GB50057-94(2000年版),外部防雷装置包括接闪器、引下线和接地装置。 (1)接闪器:根据建筑物的特点和防雷等级选用避霄网、避雷带或避雷针。在保护范围以外的突出金属物,如金属设备、金属管道、金属栏杆、广告牌、航空标志灯等,均应与防雷系统相焊接或卡接,构成统一的导电系统。屋顶的金属装饰物如金属旗杆或满足规范要求壁厚的金属屋面,均可作为接闪器。 (2)引下线:尽量利用建筑物钢筋混凝土柱内的对角主筋作为引下线,建筑物的消防梯、钢柱等金属构件也可作为引下线,但其各防雷部件之间均应连成电器通路。(3)接地装置:设计接地装置时,当基础采用硅酸盐水泥和周围土壤的含水量不低于4%,基础表面无防水层时,可利用基础内的钢筋作为接地装置(详后面的说明),如果基础被塑料、橡胶、油毡等防水材料包裹或涂有沥青质的防水层时,不得利用基础内的钢筋作为接地装置,此时在基础槽的周围敷设环型接地装置,并与基础内的钢筋做可靠连接。二、内部防雷措施及防雷击电磁脉冲1 防止侧击雷如果按滚球法计算避雷针的保护范围确定,避雷针可能接受该空间上方落下的闪电,但侧方袭来的闪电仍能击在该引雷范围曲线内靠下空域中的各点,也就是说,在避雷针下部的这个空间内避雷针的保护率不再是99%,而是50~80%或更低的数值,所以我们不能完全指望避雷针,还要防止侧击雷。例如:如果建筑物的防雷等级为第二类,则应将45米及以上外墙上的栏杆、门窗等较大的金属物与防雷装置连接。2等电位连接要做好建筑物内的等电位连接,等电位连接的目的在于减少需要防雷的空间内,各种金属部件和各种系统之间的电位差。建筑物防直击雷的避雷引入了强大的雷电流通过引下线入地,在附近空间产生强大的电磁场变化,会在相邻的导线(包括电源线和信号线)上感应出雷电过电压,因此建筑物避雷系统不但不能保护计算机,反而可能引入了雷电。计算机网络系统等设备的集成电路芯片耐压能力很弱,通常在100伏以下,因此必须建立等电位连接,减小电位差,确保计算机特别是计算机网络系统等弱电系统的安全。

    全部4个回答>
  • 多层建筑阳台栏杆或栏板的高度一般不应小于1050mm。 《民用建筑设计通则》gb50352-2005 规定:四至六层为多层住宅(即建筑高度不超过24m)。 根据6.6.3条: 阳台、外廊、室内回廊、内天井、上人屋面及室外楼梯等临空处应设置防护栏杆,并应符合下列规定:1 栏杆应以坚固、耐久的材料制作,并能承受荷载规范规定的水平荷载;2 临空高度在24m以下时,栏杆高度不应低于1.05m。