    一、根据国家标准《建筑物防雷设计规范》GB50057-94(2000年版),外部防雷装置包括接闪器、引下线和接地装置。

    (1)接闪器:根据建筑物的特点和防雷等级选用避霄网、避雷带或避雷针。在保护范围以外的突出金属物,如金属设备、金属管道、金属栏杆、广告牌、航空标志灯等,均应与防雷系统相焊接或卡接,构成统一的导电系统。屋顶的金属装饰物如金属旗杆或满足规范要求壁厚的金属屋面,均可作为接闪器。

    (2)引下线:尽量利用建筑物钢筋混凝土柱内的对角主筋作为引下线,建筑物的消防梯、钢柱等金属构件也可作为引下线,但其各防雷部件之间均应连成电器通路。

    (3)接地装置:设计接地装置时,当基础采用硅酸盐水泥和周围土壤的含水量不低于4%,基础表面无防水层时,可利用基础内的钢筋作为接地装置(详后面的说明),如果基础被塑料、橡胶、油毡等防水材料包裹或涂有沥青质的防水层时,不得利用基础内的钢筋作为接地装置,此时在基础槽的周围敷设环型接地装置,并与基础内的钢筋做可靠连接。
    二、内部防雷措施及防雷击电磁脉冲

    1 防止侧击雷

    如果按滚球法计算避雷针的保护范围确定,避雷针可能接受该空间上方落下的闪电,但侧方袭来的闪电仍能击在该引雷范围曲线内靠下空域中的各点,也就是说,在避雷针下部的这个空间内避雷针的保护率不再是99%,而是50~80%或更低的数值,所以我们不能完全指望避雷针,还要防止侧击雷。例如:如果建筑物的防雷等级为第二类,则应将45米及以上外墙上的栏杆、门窗等较大的金属物与防雷装置连接。

    2等电位连接

    要做好建筑物内的等电位连接,等电位连接的目的在于减少需要防雷的空间内,各种金属部件和各种系统之间的电位差。建筑物防直击雷的避雷引入了强大的雷电流通过引下线入地,在附近空间产生强大的电磁场变化,会在相邻的导线(包括电源线和信号线)上感应出雷电过电压,因此建筑物避雷系统不但不能保护计算机,反而可能引入了雷电。计算机网络系统等设备的集成电路芯片耐压能力很弱,通常在100伏以下,因此必须建立等电位连接,减小电位差,确保计算机特别是计算机网络系统等弱电系统的安全。

    查看全文↓ 2018-11-08 16:29:40
  • 156****6656

    一、根据GB50057或GB50343确定建筑类别
    二、根据建筑外形确定是使用避雷针还是避雷网
    三、根据建筑类别设置滚球半径(避雷针)或网格尺寸(避雷网)以及引下线间隔

    查看全文↓ 2018-11-08 16:29:11
  • 138****3490

    2 工程验收

    2.1 隐蔽部分的验收

    为保障建筑物防雷设施施工质量,在以下环节必须通知市防雷设施检测所到现场进行检测、验收。施工过程应作好隐蔽工程施工记录(一式三份),验收合格后才能进入下一道工序。

    2.1.1桩筋与承台钢筋焊接完成并在浇注混凝土之前;

    2.1.2 完成承台浇注,焊接完地梁钢筋时;

    2.1.3 有裙楼的建筑物,裙楼顶防雷设施施工完毕时;

    2.1.4 完成层板浇注,开始驳接柱钢筋时;

    2.1.5 每次均压环焊接完成时;

    2.1.6 转换层防雷设施施工完毕时;

    2.1.7 **顶层绑扎板筋,焊接完天面避雷网格时;

    2.1.8 焊接完天面避雷带、避雷针时(暗装的,应在封装之前);

    2.1.9 均压环与外墙金属门窗或玻璃幕墙等大的金属物体相连接完尚未填封时;

    2.1.10 对已发出整改通知的,在整改完毕后;

    查看全文↓ 2018-11-08 16:29:06
  • 157****5281

    需要检测的主要有以下几点:
    设计方案。主要是指工程设计需要符合国家相关规范的规定,需要有主管部门审核通过的文件材料。并检查是否严格按照设计方案进行施工。
    材料规格。包括材料的金属材料的横截面积、镀层厚度;防雷材料的型号规格;防雷器件的参数和合格证、备案等。所有材料都需要有检测报告,报甲方或监理方,及主管部门审查。
    施工工艺。包括焊接的方式方法、焊接面积和焊接长度;防雷装置的安装方式方法、接地材料的埋设深度;接闪器的布置位置、高度、抗风、防腐、接闪能力等;等电位连接是否到位,采用材料和施工工艺方法是否符合规范要求,等电位连接线的线径,是否每处设备都进行了等电位连接;防雷器件的型号、参数、接法、接口、接地是否符合规范。
    接地电阻。所有位置的接地电阻达到使用要求,需要将断接卡拆开,进行每处接地装置的分别检查。
    如果是旧工程,还需要检查材料期间是否过期,腐蚀锈蚀程度是否超过使用规定,有没有新增的设备和建筑物等等。
    其他防雷规范规定的内容,详细可见GB/T21431-2008、GB50057-2010、GB50343-2012等相关规范。

    查看全文↓ 2018-11-08 16:28:54

相关问题

  • 首先,防雷接地完全可以利用建筑基础里的钢筋作为接地体,但是必须要将钢筋进行电气贯通焊接起来,并利用房屋柱子里的竖直钢筋做引下线,一直与屋面避雷设施连接。其次,很多要求把钢筋多引一条出来是用来做人工接地的,那是在使用建筑基础本身做接地无法达到规定电阻要求的时候才使用的,而且就算这样做了人工接地,效果要比利用建筑物本身基础做接地体差很多。所以直接用建筑物基础钢筋做接地体吧!注意:1.将基础钢筋进行良好的电气贯通,至少保证外围一圈是贯通的,跨接的材料推荐使用12MM的圆钢,焊接长度150MM左右。 2.引下线平均间距要小于25米,如果房子不大,四角分别有一根引下线就好。 3.每一处引下线推荐使用2根16MM的钢筋或者4根14MM的钢筋。一定保证引下线将接地体和屋面避雷装置连结到一体。

    全部3个回答>
  • 在建筑物施工过程中,防雷工程项目包括桩基础的焊接、柱筋引下线通长焊接及均压环、避雷网、避雷针、避雷器安装等,一直伴随着建设施工全过程。保证防雷工程项目施工质量的因素很多,如设计、材料、机械、地形、地质、水文、气象、施工工艺、操作方法、技术措施、管理制度等,环节很多,要对这些环节严格控制,才能保证**后的工程质量。建筑物防雷包括防直击雷和防感应雷。防直击雷就是引导雷云与避雷装置之间放电,使雷电流迅速流散到大地中去,从而保护建筑物免受雷击。防雷电感应则通过建筑物内部的设备、管道、构架、钢窗等金属物的接地装置与大地作可靠的连接,将雷云放电后在建筑上残留的电荷迅速引入大地。目前建筑工程常用的防雷措施有接闪器、引下线、接地装置、避雷器、均压环及金属导体等电位连接等的施工和安装。1防雷工程施工常见问题??通过实际检测测验和经验,施工过程防直击雷和防感应雷措施中常出现以下问题:一是避雷带、引下线、接地体、均压环搭接的连接长度不够,焊接不饱满,焊接处有夹渣、焊瘤、虚焊、咬肉和气孔,没有敲掉焊渣等缺陷。二是地钢筋网的连接点的错焊、漏焊;作为外引接地联结点或检测点预埋件的漏设。尤其是建筑结构转换层,因构造柱(墙)内主钢筋调整、防雷引下线钢筋错接错焊的情况发生。三是用结构钢材代替避雷针(网)及其引下线时,焊接破坏镀锌层不刷防锈漆;或螺栓连接的连接片未经处理,片与片接触不严密等。四是引下点间距偏大,引下线跨越变形缝处未加设补偿器,穿墙体时未加保护管。接地体安装埋设深度不够或引出线未作防腐处理。五是屋面金属物,如管道、梯子、旗杆和设备外壳等,未与屋顶防雷系统相连,或等电位联结跨接地线线径不足。六是电气设备接地(接零)的分支线未与接地干线连接,实行串联连接。多层住宅采用TN-S系统时,进线在总电表箱处没有重复接地,没有按要求在配电间作MEB。七是低压配电接地形式、电涌保护器(SPD)的设置及安装工艺状况、管线布设和屏蔽措施等与防雷设计要求不符。2防雷工程项目施工质量控制的主要措施??加强对防雷工程关键部位和工序的质量控制,针对施工中易出现质量通病的几个环节,制定现场检测预控措施,做到预防为主,动态跟踪,保证防雷工程的施工质量。2.1严格审查设计图纸??一是不仅要熟悉电气图,对建筑设计中的结构、设备的布置也要有初步认识,领会设计中有关说明,对有些特殊的建筑工程项目系统,如弱电系统中的智能化工程、信息通讯、计算机、监控等,因为这些地点和设置在设计平面图纸中一般都没有明确标注,是以规范要求为施工标准进行预留预埋的,要注意对照强制性标准、施工验收规范进行施工。如发现不符合现行施工规范要求或做法不妥,选用的防雷接地材料不当时,应及时与设计单位洽商确定,形成设计文件,以便依照执行及备案。二是一个建设项目,相关专业设计图纸较多,审核防雷图纸时,要对照建筑图、结构图、基础图。各项目衔接复杂,极易导致施工错误。若施工单位经验不足,易因工种(序)配合不当而造成施工错漏。对于施工中容易忽视和特别重要的问题应起草书面意见,以提醒施工单位执行。2.2严格材料质量控制关,保证焊接质量一是验材料三证;二是看材料规格;三是查在施工中是否使用设计和规范规定的镀锌材料。在施工监检过程中,作业人员往往随手拿普通结构用钢筋作帮条焊接,或用普通钢材代替镀锌材料,或以冷镀锌材质代替热镀锌材质,应及时纠正。防雷工程施工主要是焊接,焊接质量决定着工程质量。由焊接技术不过关的人员进行防雷接地,造成防雷工程不合格的情况时有发生,应严格审核专业防雷施工队伍的资质等级和施工人员资格证。

    全部3个回答>
  • 首先,这个东西叫自然接地体,不是“天然基础”;以桩基承台作为自然接地体时,按以下步奏进行: 1、凡设有防雷引下线的柱子,桩基锚入承台的钢筋选2根(一般选对角)与承台钢筋笼做电气连接; 2、与桩基做电气连接的承台钢筋笼要跟与承台相连的所有主梁、次梁、连梁的上排筋两根角筋做电气连接; 3、凡设有防雷接地引下线的柱子四角筋或对角筋(根据设计图纸要求,注:柱角筋一般均大于16mm)跟与之相交的主梁、次梁、连梁的上排筋两根角筋做电气连接; 4、外接端子一般是设在柱子上的,做法详见设计图纸或预埋件图集04G362,一般做法是与作为防雷接地引下线的角筋做电气连接(连一根就行了); 电气连接的意思是:可以直接搭接焊,如果不能直接搭接焊,就可以按规范旦长测短爻的诧痊超花拿10的光圆钢筋搭接焊,焊接长度单面焊12D,双面焊6D; 注意: 1、防雷接地无非就是把房子做成一个钢筋笼子,做好电气屏蔽,不让大自然释放的雷电打击进入建筑物内部,原理详见**课本法拉第笼式电机部分的知识。 2、 所以所有的电气连接都要联通,设有防雷引下线的桩基础、承台、柱子、和所有基础梁和屋顶的接闪器(避雷带)要做好电气连接。

    全部3个回答>
  • 屋面防雷仅仅属于防雷的的一部分,没有别的作用,接地除了有防雷的作用还有防静电作用、安全接地作用等作用,所以屋面不做防雷,如果别的方面有接地需要的话,那就**好做接地。防雷接地是为了消除过电压危险影响而设的接地,如避雷针、避雷线和避雷器的接地。防雷接地只是在雷电冲击的作用下才会有电流流过,流过防雷接地电极的雷电流幅值可达数十至上百千安培,但是持续时间很短。希望可以帮到你~!

    全部5个回答>
  • 建筑装饰装修工程施工质量验收规范(GB50210-2001)住宅装饰装修工程施工规范(GB 50327-2001)北京市《高级建筑装饰工程质量检验评定标准》DBJ/T01-27-2003海标准《住宅装修验收规范》《2012装饰装修工程节能环保技术标准与施工质量验收标准规范及家强制性条文 $》1、氡《民用建筑工程室内环境污染控制规范》限制范围:≥3.3Bq/m32、游离甲醛《民用建筑工程室内环境污染控制规范》《公共场所卫标准检验》限制范围:≥0.001mg/m33、苯《民用建筑工程室内环境污染控制规范》《居住区气卫检验标准》限制范围:≥0.005mg/m34、TVOC《民用建筑工程室内环境污染控制规范》限制范围:≥0.01mg/m35、氨《民用建筑工程室内环境污染控制规范》《公共场所卫标准检验》限制范围:≥0.01mg/m3

    全部3个回答>