吉屋网 >房产问答 >其他 >其他 >详情

人防工程验收资料包括什么?应该注意什么

148****0438 | 2018-08-07 09:02:40

已有5个回答

  • 153****7783

    一、人防工程钢筋绑扎
    (一)人防工程底板钢筋绑扎
    1、拉结筋布置:底板双层钢筋网片之间都设有拉结钢筋,拉结筋的布置应注意几点:一是拉结筋应呈梅花形布置,并有效拉结在两层钢筋网节点上;二是当拉结筋兼作受力箍筋时,其直径不小于6mm,间距不大于500mm;三是拉结筋两端弯钩,弯钩直线段长度不小于50mm;四是拉结筋长度应能拉住**外层受力钢筋。
    2、在梁板体系中,当底板上排钢筋与梁上层主筋标高相同时,板的上层钢筋放在梁的上面;当设有底板反梁时,底板主筋应配在梁主筋下面。
    3、人防门的门框下槛插筋及门槛钢筋应按要求设置。底板与门框墙二次浇筑时,往往漏设底板门框墙插筋或活门槛下槛漏设钢筋。门槛的钢筋成型和绑扎及门槛的高度应满足设计要求,否则将影响后续安装和使用功能。
    4、人防工程使用的钢筋除锈、调直不得采用冷拉方法,弯折钢筋不得敲直后作为受力钢筋使用。
    5、基础底板后浇带应设置止水钢板,厚度应满足设计要求,搭接长度不小于20mm,必须采用双面焊接,且两翘曲面安装方向朝迎水面。
    6、排水沟相邻防护单元之间、人防区域与非人防区域之间不应相通。
    (二)人防工程墙体钢筋绑扎
    1、门框墙钢筋骨架尺寸要控制好,应考虑到闭锁孔尺寸,钢筋骨架可以上下可以留30mm,左右留40mm,不能因门框安装尺寸过小而弯折或切割角筋。
    2、门框的预埋件需提前埋置,安装人防门框时严禁切断门框墙的钢筋,钢门框与门框墙之间应有足够的连接强度,相互连成整体。活门槛与门框墙应连接牢固、严密。
    3、门框四角均有斜向加强插筋,插筋长度、角度要严格按照图纸要求;门框上下方加设的纵向加强筋,锚入两侧墙柱的锚固长度要符合规范要求。防护密闭门、密闭门门洞应配置2根(当墙厚度大于400mm时为3根)斜向钢筋,直径不小于16mm长度不小于1000mm。防爆波活门门洞四角应配置2根斜向钢筋,直径不小于12mm,长度不应小于800mm。
    4、门框两侧墙柱水平箍筋间距要满足施工图纸要求,特别是安装门框后,因门框锁槽布置影响间距的,要及时调整,锁槽尺寸大于一个间距的,要在锁槽上下侧附设加强箍筋。
    5、门框下口标高应与下口暗梁顶面标高一致,而非建筑地面标高。
    6、各口部防护密闭门、密闭门门框墙上方应设置4-6根热镀锌钢管,管端应出墙面50mm,且预埋管不得影响人防门90度开启。
    7、混凝土应连续浇筑,宜少留施工缝。当外墙留设施工缝时,水平施工缝应留在高出底板表面不小于500mm墙体上。施工缝处应设置止水钢板,厚度应满足设计要求,搭接长度不小于20mm,必须采用双面焊接,且两翘曲面安装方向朝迎水面。
    8、在T或L型人防墙体中,墙体水平筋锚固方向及锚固长度应满足设计文件及相关规范的构造要求。
    9、临空墙在顶板、底板中的锚固长度应满足规范要求。
    (三)人防工程顶板钢筋绑扎
    1、拉结筋布置:顶板双层钢筋网片之间都设有拉结钢筋,拉结筋的布置应注意几点:一是拉结筋应呈梅花形布置,并有效拉结在两层钢筋网节点上;二是当拉结筋兼作受力箍筋时,其直径不小于6mm,间距不大于500mm;三是拉结筋两端弯钩,弯钩直线段长度不小于50mm;四是拉结筋长度应能拉住**外层受力钢筋。
    2、人防门门扇吊钩的规格和留置位置应满足设计或防护设备选用图集要求。
    3、顶板设置反梁时,顶板主筋配应在梁主筋下面。
    4、顶板钢筋与墙体锚固应满足构造要求,深入墙体锚固长度应大于墙体厚度的一半。
    5、顶板中需预埋管线时,严禁采用PVC套管。
    二、模板混凝土部分
    1、人防部分的外墙、临空墙、门框墙、防护密闭隔墙和密闭隔墙的模板安装,其固定模板的对拉螺栓上严禁采用套管、混凝土预制件等。
    2、外墙上使用的对拉螺栓中间要焊上方形止水钢板,止水钢板两面要满焊,焊缝应饱满、均匀、严密。
    3、门框墙严禁有蜂窝、孔洞、漏筋等现象。
    4、混凝土强度的试件应满足,人防工程口部同一配合比的混凝土,取样不得少于一次。
    三、后浇带及施工缝、施工洞部分
    1、后浇带不能穿过三防段和人防门框,施工缝不能留在三防段处;三防段的墙体和顶板整体浇筑混凝土;施工缝必须留成企口缝,如果留平缝则须设止水钢板,凡止水钢板切断拉结钢筋的,切断一端的端头应做90度水平弯折,并焊接在止水钢板上。
    2、墙体有预留洞口时,施工缝距孔洞边缘不应小于300mm。

    查看全文↓ 2018-08-07 09:05:39
  • 132****8015

    1、人防工程平时使用按照谁建设、谁受益、谁使用的原则,在战时和紧急情况下,由政府无偿征用;竣工验收合格后的人防工程,建设单位可向市人防办提出使用申请。
    2、平时开发利用人民防空工程,不得影响人民防空工程的防空效能,如改变人防工程的平时使用功能,必须报市人防办批准。
    3、人防工程建设单位和使用单位应对人防工程进行定期专人维护管理,并接受市人防办的监督、检查。
    4、不得在人防工程内生产或者储存爆炸、剧毒、易燃、放射性、腐蚀性物品。
    5、禁止向人防工程内排放废水、废气或废弃物。致使人防工程不能正常使用的,造成人防工程污染、堵塞的单位和个人必须负责处置、恢复原状。情况严重的,市人防办依照规定予以处罚。

    查看全文↓ 2018-08-07 09:04:59
  • 132****1698

    工程竣工验收前需要准备的资料 (各地实际情况略有不同)
    一、人防工程全套竣工图纸。
    二、人防工程施工资料(土建部分、风、水、电、消防部分)。需要提供的施工资料如下:
    1、钢材出厂合格证、试验报告及钢筋绑扎验收记录表
    2、焊接试(检)验报告,焊条(剂)合格证
    3、水泥出厂合格证或试验报告
    4、防水材料合格证、试验报告及质量验收记录
    5、砂、石子化验单
    6、混凝土试块试验报告
    7、地基验槽记录
    8、止水带合格证、墙面吸音材料合格证
    9、 防护门、防护密闭门、密闭门、防爆波活门出厂合格证, 防爆超压排气活门、自动排气活门出厂合格证,配件合格证及安装分项质量验收记录。
    10、给水排水材料、设备出厂合格证,防爆地漏合格证及安装分项质量验收记录
    11、管道、设备强度、焊口检查和严密性试验记录
    12、系统清洗记录
    13、排水管通水试验记录
    14、通风材料、设备出厂合格证及安装分项质量验收记录,(包括风机、风管、风阀、超压排气阀、手动密闭阀、插板阀等)
    15、通风系统试验记录
    16、主要电气设备、材料出厂合格证
    17、电气设备试验、调整记录
    18、绝缘、接地电阻测试记录
    19、防火材料、设备合格证
    * 20、自动喷淋系统试验记录
    * 21、消防验收合格证(复印件)
    22、 人防工程内战时封堵构件合格证(甲方自行购置到位)
    23、 各分部、分项质量验收记录

    查看全文↓ 2018-08-07 09:03:54
  • 132****9714

    防工程分部、分项工程划分及各分部工程验收时应提供的资料
    序号分部工程名称分项工程名称质量记录应检查的项目备注
    1结构工程土方,逆作法施工,模板,钢筋,混凝土,爆破掘进,喷射混凝土,砌体等
    1.土方工程
    验槽、钎探施工记录。
    2.混凝土工程
    1)材料合格证及进场验收记录
    ①砂、碎(卵)石、掺合料、水泥、钢筋、外加剂等材料出厂合格证(出厂检验报告)、进场验收记录及水泥、钢筋复试报告;
    ②预制构件合格证(出厂检验报告)及进场验收记录。
    2)施工记录
    ①预拌混凝土合格证及进场坍落度试验报告;
    ②混凝土施工记录;
    ③隐蔽工程验收记录;
    ④检验批、分项、分部工程质量验收记录。
    3)施工试验
    ①混凝土配合比试验报告;
    ②混凝土试件强度试验报告;
    ③钢筋连接试验报告。第6.11.4条
    2孔口防护工程门框墙制作,防护门、防护密闭门、密闭门安装,防爆波活门安装,自动排气活门、防爆超压排气活门安装,密闭穿墙管施工,平战转换封堵构件施工等
    1.材料合格证及进场验收记录
    1)建筑材料及商品混凝土、外加剂等材料出厂合格证(出厂检验报告)、进场验收记录及水泥、钢筋复试报告;
    2)防护设备合格证(出厂检验报告)及进场验收记录。
    2.施工记录
    1)混凝土施工记录;
    2)隐蔽工程验收记录;
    3)检验批、分项、分部工程质量验收记录。第7.9.3条
    3防水工程防水混凝土,水泥砂浆防水层,涂料防水层,卷材防水层,金属板防水层,塑料防水板防水层,膨胀土防水材料防水层,止水带防水等
    1.材料合格证及进场验收记录,包括防水材料合格证、进场验收记录及复试报告;
    2.施工记录,包括防水层施工及质量验收记录;
    3.施工试验,包括防水混凝土配合比试验报告。第8.11.2条
    4建筑装饰装修工程一般抹灰,涂饰,饰面板(砖),整体面层,板块面层,吊顶,门窗安装等
    1.材料合格证及进场验收记录
    1)装饰装修、节能保温材料合格证、进场验收记录;
    2)有环境质量要求的材料合格证、进场验收记录及复试报告。
    2.施工记录
    1)节能工程施工记录;
    2)检验批、分项、分部工程质量验收记录。
    3.施工试验
    1)有防水要求的房间地面蓄水试验记录;
    2)有关胶料配合比试验单。第9.10.3条
    5给水排水工程给水管道安装,给水管道附件及卫生器具给水配件安装,给水附属设备安装,排水管道安装,卫生器具安装,洗消器具安装,污水集水池施工,污水泵安装,灭火器具安装等
    1.材料合格证及进场验收记录
    1)材料及配件出厂合格证及进场验收记录;
    2)器具及设备出厂合格证及进场验收记录。
    2.施工记录
    1)主要管道施工及管道穿墙安装施工记录;
    2)补偿器预拉伸记录;
    3)给水管道冲洗记录;
    4)隐蔽工程验收记录;
    5)检验批、分项、分部工程质量验收记录。

    查看全文↓ 2018-08-07 09:03:36
  • 144****0865

    一、人防工程技术档案;
    二、人防工程竣工验收备案表;(人防验收表1)
    三、建筑工程施工许可证;(复印件)
    四、规划、公安消防、环保部门出具的认可文件或者准许使用文件;(复印件)
    五、人防工程竣工验收报告;(人防质监表1)
    六、勘察单位工程质量报告;(人防质监表2)
    七、设计单位工程质量检查报告;(人防质监表3)
    八、监理单位工程质量评估报告;(人防质监表4)
    九、施工单位工程质量竣工报告;(人防质监表5)
    十、单位工程质量控制资料核查记录;(人防质监表6)
    十一、单位工程观感质量检查记录;(人防质监表7)
    十二、单位工程质量验收记录;(人防质监表8)
    十三、人防工程竣工验收整改通知书;(人防质监表9)
    十四、人防工程竣工验核通知单;(人防质监表10)
    十五、建设单位竣工验收通知单;(人防质监表11)
    十六、分部、分项工程质量验收记录;
    十七、施工单位签署的工程质量保修书;
    十八、主要材料质量报告,砼试压报告;
    十九、人防设备、设施的有关质量检测和功能性试验资料;

    查看全文↓ 2018-08-07 09:03:09

相关问题

  • 一般工业与民用建筑工程的分部工程包括:地基与基础、主体结构、建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给排水及采暖、建筑电气、智能建筑、通风与空调、电梯、建筑节能等十个分部工程。工程分部工程是单位工程的组成部分,分部工程一般是按单位工程的结构形式、工程部位、构件性质、使用材料、设备种类等的不同而划分的工程项目。分部工程是建筑物的一部分或是某一项专业的设备;分项工程是**小的,再也分不下去的,若干个分项工程合在一起就形成一个分部工程,分部工程合在一起就形成一个单位工程,单位工程合在一起就形成一个单项工程,一个单项工程或几个单项工程合在一起构成一个建设的项目。

    全部4个回答>
  • 1、 中标通知书及施工许可证2、 施工合同3、 委托监理工程的监理合同4、 施工图审查批准书及施工图审查报告5、 质量监督登记书6、 质量监督交底要点及质量监督工作方案7、 岩土工程勘察报告8、 施工图会审记录9、 经监理(或业主)批准所施工组织设计或施工方案10、 开工报告11、 质量管理体系登记表12、 施工现场质量管理检查记录13、 技术交底记录14、 测量定位记录

    全部3个回答>
  • 1、检验批、原材料、实验报告、混凝土强度的统计,自拍报告。2、通知甲方,由甲方负责联系当地人防办。

    全部5个回答>
  • 1弱电施工验收标准弱电施工往往涉及综合布线、门禁监控等方面内容,弱电工程过程中由于工程师的不注意或者线缆等的损坏,可能出现这样那样的问题。因此弱电施工验收是很有必要的。弱电施工验收标准是弱电工程质量好坏的关卡。弱电施工验收综述弱电验收分为隐蔽工程、分项工程和竣工工程三步:1、隐蔽施工验收弱电施工中的线管预埋、直埋电缆、接地极等都属于隐蔽工程,这些工程在下道工序施工前,应由建设单位代表(或监理人员)进行隐蔽工程检查验收,并认真输好隐蔽工程验收手续,纳入技术档案。2、分项工程验收某阶段工程结束,或某一分项工程完工后,由建设单位会同设计单位进行分项验收;有些单项工程则由建设单位申报当地主管部门进行验收。3、竣工验收弱电工程竣工验收是对整个工程建设项目的综合性检查验收。在工程正式验收前,由施工单位进行预验收,检查有关的技术资料、工程质量,发现问题及时解决好。再由建设单位会同设计单位和由建设单位申报当地主管部门进行验收。弱电施工验收步骤:1、施工图的验收:图纸必须经过ISO小组、总工、总监组织各专业工程师、供应部、项目经理、施工员进行审查。经评定质量合格,填写图纸质量评审表,确认合格方可交出施工图。经多方会审通过方可用于施工。2、进场材料单证齐备,经质检员认可并向监理填写材料报验单,获得批准方可使用。3、分项工程:经自检合格、总监复查认可向监察院填写分项工程报检表获准,方可进行下一道工序。4、隐蔽工程:经多方检验合格,向监理填写隐蔽工程报验表,合格后才可隐蔽。5、线缆敷设经各种测试合格、标色齐全,方可接入设备。6、设备到货外观完好无损,三方会检证实配件齐全、主机完整、证书齐备,

    全部3个回答>
  • 1 施工单位工程竣工报告  2、监理单位工程竣工质量评价报告  3、勘察单位勘察文件及实施情况检查报告  4、设计单位设计文件及实施情况检查报告  5、建设工程质量竣工验收意见书或单位(子单位)工程质量竣工验收记录  6、竣工验收存在问题整改通知书  7、竣工验收存在问题整改验收意见书  8、工程的具备竣工验收条件的通知及重新组织竣工验收通知书  9、单位(子单位)工程质量控制资料核查记录(质量保证资料审查记录)  10、单位(子单位)工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录  11、单位(子单位)工程观感质量检查记录(观感质量评定表)  12、定向销售商品房或职工集资住宅的用户签收意见表  13、工程质量保修合同(书)  14、建设工程竣工验收报告(由建设单位填写)  15、竣工图(包括智能建筑分部)

    全部4个回答>