    水电工程作为家居中的隐蔽工程,一旦出现问题就会给后期带来不便。所以,新房装修过程中,关于水电的验收一定要格外仔细!
    一、关于水路的验收
    1、打开龙头看否有水,水质如何,是否有截止阀生锈影响水质,可以着开发商更换。检查每一个水龙头,观察上下水管道有无渗、漏、堵现象。需要注意的是,尽可能让水流大一点、急一点,一来看看水压,二来试试排水速度。
    2、检查水表是否已安装,是否有水表空走.、阀门关闭不严、阀门脱丝、连接件滴水等现象。发现水表空走说明水表已损坏或可能存在漏水点。
    3、抄水表数字,这部分水费不应由业主负担。除了记录水电表的数据外,看看在所有阀门关闭时,水表是否缓慢走动,检查上下水管道有无渗、漏。
    4、坐厕下水是否顺畅?冲水声响是否正常?水箱是否能正常工作?很多坐厕会因为建筑垃圾而发生堵塞或不畅现象。
    5、防水,这是比较容易出现问题的地方,而且一旦装修以后,责任不好鉴定,所以一定验房时作好防水检测。先目测,看找平层30mm,淋浴墙面1800mm以上是否做了防水。
    6、再作闭水实验,用水泥砂浆在门外25公分内围一道约10公分的“U”型门槛,堵好地漏等排水口放满水(地势**高处2公分即可),24小时后去楼下查看即可。这个检测**好与上层住户同时进行,这样能同时检测自家卫生间的顶、地面。在厕卫放水,浅浅就行了(约高2cm)。然后约好楼下的业主在24小时后查看其家厕卫的天花。
    7、地漏与泛水坡度符合设计要求,达到不倒泛水,结合处严密平顺,无渗漏。可以把乒乓球放在地面,若乒乓球顺势滚到地漏处,就可以了,试验时,记住应从多个方向考察。
    8、顶层住户查渗雨。如果买的是顶层,一定要查看各个房屋的顶面防水如何,有无雨水渗漏的痕迹。因为按照建筑施工要求,所交工的房屋要么经过两场大雨的“考验”,要么施工方在监理单位的监督下进行过雨淋实验。
    二、关于电路的验收
    1、插座面板是否有电,用电笔一试既可。试一下房屋内所有的开关、插座及总电闸有无问题。拉下总开关箱内的插座开关,指示灯灭,频繁测试几次证明开关、接线良好,插座安全。
    2、拉闸断电测试。电闸及电表在户外的,应检查其是否能控制室内的灯具及室内各插座,方法是拉闸后户内是否完全断电;户内有分闸的,也应同样分别检查各个分闸是否完全控制各分支线路。
    3、看电表是否通电,电表安装目前多为10(40)A单相电度表,运行是否正常。或快或慢都应报修。抄电表的使用数目,因为在建设当中,工人可能使用了您的能源,而这些钱是不该业主出的。
    4、一般来说照明线截面面积1.5平方毫米,普通插座线2.5平方毫米,空调线4平方毫米即可,用专业摇表或小电器来测试插座是否通电,注意空调孔和空调插座是否和室外空调机位相匹配。
    5、插座还应用摇表来测试对地绝缘情况是否良好,是否有接地装置。零地电压应小于1V;如果等于0,那么可能是将零地接在一起了。
    6、通常情况下火灾是多是由于电气事故引起的,这与电气线路的设置有相当的关系。为了用电的安全和方便,按规定每套住宅回路数不宜少于5个。
    7、开关箱内开关应安装牢固,每个都要用力左右晃动检查,如果发现松动,应紧固或更换。否则日后使用中出现接触不良打火现象时,会造成更大危险。开关箱内的各分路开关应有明显的标示。如果没有或不明确,装修期间立即纠正。
    8、检查有线电视插座、宽带插座,插进去有无松动或插不进现象。检查弱电插座数目,尤其别忘了打开电话、电视的线路接口,用力拉一拉,看是否虚设。
    9、检查可视对讲、紧急呼叫按钮是否工作正常。
    10、检查入户门门铃:带2节5号电池测试门铃。是否不响或响了不停。
    11、保险插座护幼童。为防止幼童把手指头伸进插座孔中,距离地面30厘米高的插座都必须带保险装置。
    12、卫生间插座规矩多。卫生间内的电源插座应是防潮插座幷有防溅措施,卫生间的照明灯座必须是磁口安全灯座,洗手盆的上方不应有插座。

    查看全文↓ 2018-08-07 23:52:10
  • 154****1963

    水电作为家居中的隐性工程,如果验收时不注意就会给后期带来不必要的麻烦。一般来说,水电验收的要点有以下几个要点。 一:水路验收要点: 1、试压   (1)打开进水阀,从管道**低出水口缓慢灌水,充分排出管道内气体后拧紧试压泵开关。   (2)封闭总进水阀,对管道缓缓升压,升压至划定的试验压力后,观察接头、堵头是否漏水。   (3)PPR、铝塑PPR、钢塑PPR等焊接管保持30分钟以上,铝塑管、镀锌管等非焊接管保持4个小时。测试时间结束,压力下降不超过0.05MPa为合格。 2、水卸压   确认试压合格后,将管端接上配水件,以工作压力供水,分批开启配水件,检测各出水口是否畅通。 二:电路验收要点: 1、检查:检查房子的对讲、紧急呼叫按钮是否正常,入户门铃是否正常,保险插座的安全,电视宽带的插座,包括卫生间、厨房、客厅、卧室等数目和安全性。 2、电气线路开关箱的安全:电器线路的安全方便,按规定每套住宅回路数不宜少于5个,开关箱内开关安装牢固,可换动检查,是否有松动现象。 3、电笔测试插座面板:用电笔测试一下插座面板是否有点,房屋中所有的开关、插座及总电阀是否有问题。 4、拉阀断电测试:电闸及电表在户外的,应检查其是否能控制室内的灯具及室内各插座,方法是拉闸后户内是否完全断电;户内有分闸的,也应同样分别检查各个分闸是否完全控制各分支线路。 5、看电表是否通电:电表安装目前多为10(40)A单相电度表,运行是否正常。 水电改造在家居装修中是一个重要环节,一旦出现大的隐患损失都比较大,而且维修起来往往会带有较大的破坏性。所以装修的朋友们一定要重视水电改造,做到有的放矢,避免造成后期损失。

    查看全文↓ 2018-08-07 23:51:52
  • 135****8064

    1、首先看水路管线,水路管线应该达到如下要求

    (1)管道排列合理,铺设牢固;开关、阀门安装平整。

    (2)水管道及附件连接严密。

    (3)保证排水管道畅通、无阻塞、无渗漏。

    2、看综合布线

    (1)所有电线和线管等必须为国标产品。一般电源线分为硬线、软线、护套线等,为了便于维修,电源线应套套管。

    (2)电气布线应采用暗管铺设,导线在管内不应有接头和纽结,严禁有纽绞,禁止将电线直接埋入抹灰层内。

    (3)管和线的安装要牢固,顺直平整,包扎严密,管内无接头。

    (4)符合“相线进开关,零线进灯头”的规定,三孔插座的接地线应单独敷设,不得与工作零线混在一起。

    3、看防水处理

    (1)所有防水材料必须符合环保标准和相关标准的规定,产品应有出厂合格证明。

    (2)涂刷防水层的基层表面,如果有凹凸不平、松动、空鼓、起砂、开裂等缺陷,含水率应小于9%。有地漏的厨房和所有厕所的地面防水层四周与墙体接触处,应向上翻起,高出地面不少与250mm,要做24小时闭水实验,无渗漏的情况才算合格。

    (3)防水层应粘贴牢固、无滑移、翘边、起泡、皱折等缺陷;地漏、蹲坑、排水口等应保持畅通,施工中需采取保护措施。

    (4)穿过墙体、楼板等处已稳固好的管根,应加以保护,施工过程中不得碰损变位;对所有容易产生空隙的部位要加细处理,防止渗漏。

    (5)防水材料必须涂布均匀,无漏涂、无损伤、厚度不均等现象,必须在闭水实验合格后进行下一道工序施工。

    水电验收注意事项

    1、水电验收时,要检查清楚水电路改造后的安全性和可行性,查看电线的接头是否牢固、裸露,还有就是开关会不会发生打火的现象,如果有就要及时解决。

    2、要检查清楚电的功能性,插座是否能通电,有没有符合左零右火、上线接地的要求。**为重要的是检查清楚电话线、宽带网还有电视的同轴电缆用电是否通畅。

    3、要看清楚水电安装是否美观、是否平整,同一空间内的安装是否在同一水平面上,**多相差不超过5毫米。

    4、电线管内不可以有接头,在水电工程安装完工之后,一定要把所有的开关和插座的明露线头用绝缘的胶布包好,避免发生触电的现象。

    5、一般情况下电源插座的安装应与地面之间距离300毫米,开关与地面距离则为1400毫米,特殊要求需要特殊处理。

    查看全文↓ 2018-08-07 23:51:39
  • 146****8174

    1、看所用的材料是否合乎国家标准。
    2、看是否按照图纸进行施工。
    3、施工过程是否合乎规范。
    4、改造完工的实际效果是否符合设计要求。
    5、排水要进行通水试验,看否有渗漏水现象。
    6、做泼水实验,看地漏是否在**低处。
    7、检查卫士洁具安装是否合乎要求,安装牢固不歪斜。
    8、给水管做打压试验,看管有无渗漏,使用打压机试验。
    9、打开水龙头看出水是否通畅。冷热水管的方位是否对。
    10、配电箱安装是否符合规范要求,内部接线是否清晰有序,有无标识。逐个空开进行开断试验以检查各个回路功能。
    11、开关安装位置离门边距离是否符合要求,多联开关的顺序是否对,标高是否符合图纸要求。
    12、插座安装标高是否符合图纸要求,插座的零地火接线是否正确有效。标准是左零右火中间地。使用插座极性检验器
    13、灯具安装是否符合图纸要求。
    14、开关插座是否贴墙安装,厨卫间的插座是否有防溅盒。
    15、做绝缘电阻测试,检查相间绝缘电阻必须符合规范要求。使用500v摇表
    16、做通电试验,检查灯具插座功能。
    17、检查等电位箱内的接线是否与卫生间内的金属物品相连。
    18、弱电插座进行功能性检查。
    水电验收是很重要的,可能非专业的人对这一块并不是很懂,所以为了住户的安全性,不防找一下专业公司,请专业的人来检查,这块的话顾家还不错。

    查看全文↓ 2018-08-07 23:51:26
  • 144****3764

     1.水方面:主要看水池、面盆、洁具,上下水管,暖气等几方面。看水池、面盆、洁具的安装是否平整、牢固、顺直;上下水路管线是否顺直,紧固件是否已安装,接头有无漏水和渗水现象。  
    2.电方面:主要看电源线(插座、开关、灯具),电视,电话几方面。看电源线是否使用国标铜线,一般照明和插座使用2.5平方线;厨卫间使用4平方线,如果电源线是多股线还要进行焊锡处理后方可接在开关插座上;电视和电话信号线要和电源线保持一定的距离(不小于250mm)灯具的安装要使用金属吊点,完工后要逐个试验。

    查看全文↓ 2018-08-07 23:51:14

相关问题

  • 呵呵,水电这个好像要比较专业的才懂吧

    全部3个回答>
  • 1、水改走顶必须用金属管卡固定。 2、增加或移动地漏要会抬高地面,平层改动马桶会抬高地面。 3、电话线电视线不可穿在同一个管子内。 4、新做暗盒线管和线盒连接处要用锁扣进行连接。 5、墙面封槽要平整。 6、新做暗盒线管和线盒连接处要用锁扣进行连接。 7、测试时,水路验收要打压,实验值为工作压力的1.5倍,半小时不漏水,水压稳定,压力损失维持在0.05mp合格;强、若电验收由工程师操作为宜(强电要进行通电测试,弱电要进行通断测试),用电阻表或万能表测试合格后进行下一步。检验合格后,保留各种产品的保修卡及工程师的联系方式,以备不时之需。

  • 水电安装合同非常重要合同同签订时候要注意以下几个方面:  1、工期约定:一般2居室100平米的房间,简单装修的话,工期在35天左右,装饰公司为了保险,一般会把工期约定到45-50天。  2、中期款:一般合同上约定的中期付款时间,只是简单的标明“工程过半,木工收口”。  3、增减项目:装修过程中,很容易有增减项目,比如多做个柜子,多改几米水电路等等。  4、保修条款:装修的整个过程现在主要还是以手工现场制作为主,没有实现全面工厂化,所以难免会有各种各样的细碎质量问题。保修时间内,装饰公司应该实施的责任就尤为重要了。  5、水电费用:装修过程中,现场施工都会用到水,电,煤气等。一般到工程结束,水电费加起来是笔不小的数字,这笔费用应该谁来支付,在合同中也应该标明。  6、按图施工:严格按照您签字认可的图纸施工,如果在细节尺寸上和您在设计图纸上的不符合,您可以要求返工。  7、监理和质检到场时间和次数:一般的装修公司都将工程分给各个施工队来完成,质检人员和监理是装饰公司对他们**重要的监督手段,他们到场巡视的时间间隔,对工程的质量尤为重要。

    全部3个回答>
  • 一:电工系列家庭装修中,电的施工从表面看似乎活很多,但许多潜在的问题却为今后的生活留下许多隐患。常见的问题主要有:配电线路的断路短路、电视信号微弱、电话接收干扰等。存在问题:1.主要是线路接头过多及接头处理不当。 有些线路过长,在电工操作时会有一些接头产生,但由于一些施工队的电工师傅受技术水平限制,对接头的打线、绝缘及防潮处理不好,就会发生断路、短路等现象。2.为降低成本而偷工减料,做隐蔽处理的线路没有套管。3.做好的线路受到后续施工的破坏。如墙壁线路被电锤打断、铺装地板时气钉枪打穿了PVC线管或护套线等。4.配电线路不考虑不同规格的电线有不同的额定电流,“小马拉大车”造成线路本身长期超负荷工作。5.各种不同的线路走同一线管。如把电视天线、电话线和配电线穿入同一套管,使电视、电话的接收受到干扰。二:水暖系列您入住新居后就可能发现与水有关的质量问题。如水管漏水、洗面盆和洗菜池返异味、浴缸花洒水流小、卫生洁具使用不便等。存在问题:1.水管漏水:假设水管及管体本身没有质量问题,那么冷水管和热水管都有可能漏水。冷水管漏水一般是水管和管件连接时密封没有做好;热水管漏水除密封没有做好外,还可能是密封材料选用不当。2.水流小的原因:施工时,为了把整个线路连接起来,要在锯好的水管上套螺纹,如果螺纹过长,在连接时水管旋入管件(如弯头)过深,就会造成水流截面变小,水流也就小了。3.软管爆裂:连接主管到洁具的管路大多使用蛇形软管。如果软管质量低劣或水暖工安装时把软管拧得紧,使用不长时间就会使软管爆裂。4.马桶冲水时溢水:安装马桶时底座凹槽部位没有用油腻子密封,冲水时就会从底座与地面之间的缝隙溢出污水。5.洗面盆下水返异味:装修完工的卫生间,面盆位置经常会移到与下水入口相错的地方,买面盆时配带的下水管往往难以直接使用。安装工人为图省事,一般又不做S弯,造成洗面盆与下水管道的直通,异味就从下水道返上来

    全部3个回答>
  • 如果是好才料,(金德)差不多

    全部4个回答>