    一、注意安全、质量、造价、进度、以及文明施工的监控。
    二、熟悉施工图;多与设计单位交流。
    三、了解施工方案,尤其对重点、节点的处理。
    四、多与建设方(业主单位)的联系。
    五、随时接受行业主管部门的监督。

    查看全文↓ 2018-08-09 13:43:08
  • 138****6296

    监理需要注意:
    一:工地的整洁和材料摆放直接影响到业主对公司的印象,在整个施工过程中,必须时时保持工地的整洁。
    二:按时或者提前完成施工,会直接降低单个工地的公司管理成本,降低公司赔偿违约金的风险,所以需要注意以下会延长工期的四点:
    1、如果某个工种的工人不能按计划进场施工,可以考虑下一个工种提前进场,例如泥工不能按时进场,可以让木工先吊顶,或者墙漆工先刮一部分墙面的腻子粉;
    2、如果某种材料不能按计划进场,必须及时通知业主根据装修合同的约定,在顺延工期单上签字同意;
    3、如果业主更改施工内容或者前期施工质量不合格需要整改,如果致使施工量增大,也要及时签字,相应的延长工期;
    4、业主不能按期付款的,原则上必须马上停止下一步的施工,期间,延误的工期必须提前让业主签字。
    三:监理是工地的直接负责人,直接代表公司处理工地上的大小事务,如果业主总是绕过监理直接找公司,就表示业主对监理的不信任,这样的监理是不称职的。所以,监理必须积极与业主沟通,对可能产生争议的施工环节,一定要事先征求业主意见,每一项需要业主验收认可的施工项目,必须提前通知业主,验收时,由于业主对如何验收一般是不懂的,监理就有义务告诉业主验收需要注意的地方,业主有意见要求整改的,必须迅速整改,因为延期整改会造成业主对公司的不信任。验收合格后,监理要求业主在验收单上对本项目的施工质量和数量签字认可,避免事后纠纷。
    四: 各个施工阶段的对监理的具体要求如下:
    ⑴:施工正式开始之前:
    1、监理审核熟悉原始结构图、结构改造图,地墙砖铺设图、造型和木工制作图等可以事先准备好的图纸,图纸一式四份,业主、公司、监理、工地各一份;图纸必须有业主签字方可施工;工地上的图纸粘贴在工地醒目位置。
    2、大门和阳台栏杆的保护材料、透明胶带、扫把、灰斗、垃圾袋、水桶、临时蹲便器(通水和厕所回填之前,禁止使用,安装时,用透明胶带封严下水管和蹲便器交接处,防止异味)。
    ⑵:砸工进场施工。
    1、检查砸工切割机是否带防护罩,防止切割锯片飞出造成施工事故。
    2、砸墙必须先用切割机开槽,确保接口处平整,减少泥工修补的费用。
    3、隐形地脚线槽深度必须达到1.5厘米以上,特别注意检查承重墙体处的地脚线槽的深度。
    4、砸工产生的装修垃圾由砸工负责清理装袋,如果需要装修公司负责搬运至楼下的,监理必须马上组织搬运,不得将装修垃圾留在工地,妨碍下一步的施工。这一要求其他施工项目同样需要注意。
    ⑶三:水电工进场施工。
    1、监理现场查预埋线管。打开强电和弱电的配电箱,检查各线路的走向,并且在配电箱旁用记号笔注明。检查各个插座的连接情况,并在墙上做出编号。
    2、设计师、监理、业主现场定水电位置。这里特别需要注意两点:洗脸台的规格和是否存在干湿分离区。
    3、现场画好线槽和水管槽。这里特别注意三点:
    A、从预埋插座引线管出来时,不得与预埋线管同一方向开槽,避免切断预埋线管;
    B、避免下水管槽和进水管交叉,造成地砖铺设的施工难度;
    C、混水阀冷热水管开槽的中心距离为15厘米;
    D、新增插座的线槽位于插座1/4的位置,不是位于插座的正中间;
    E、所有线槽和水管槽必须笔直,需要弹墨线的必须先弹墨线后开槽;
    F、线槽开好之前,必须通知水电工前来验收。
    4、水电工进场前,设计师先根据图纸计算出各类水管和配件的用量;然后根据房间面积和施工的具体情况,估算出各类电线的用量;根据现场定位情况,数出各类开关插座的数量和临时灯泡的数量,把材料计划报给与公司合作的五金店,注意:只能在公司规定的五金店拿货,防止假冒伪劣产品入场。
    5、水电施工次序以下水管、进水管、线管为原则,水电施工的具体要求详见公司的水电施工规范。
    6、水电预埋完毕,安装好所有开关插座和临时灯泡,监理自己先仔细检查无误后,再通知业主前来验收,验收内容包括:材料的使用量、水管打压、各个出水口的水流量测试、各类开关插座通电情况,业主验收合格后,在验收单上签字认可,如果业主在验收后临时决定更改施工图纸,致使施工量增大,监理需要告知业主适量的支付施工的人工成本。
    7、水电验收注意以下事项:
    A、强电线与弱电线保持一定的距离,强电插座和弱点插座保持一定距离;
    B、冷热水管保持一定距离;
    C、两个以上的出水口必须使用25主水管;
    D、混水阀接口使用试验用中号水阀检测尺寸,避免安装时使用Z字型接头,尽可能用直接,便于维修;
    E、客厅电视插座旁**好安排一个网络插座,便于将来使用网络电视;
    F、不用的原有预埋底盒必须安装白板,或者使用塑料板挡住,不得直接用水泥堵住;
    G、所有线管必须完全伸进底盒或者配电箱,避免批槽的水泥糊住电线;
    H、配电箱和底盒里面的线管长度与下侧框平齐,线管保持一条水平线上;
    I、地面上线管和水管高度不得高于2.5厘米,需要开槽的地方必须开槽,避免管线之间的高度叠加。
    ⑷:泥工施工部分
    1、砌墙:新砌墙体与旧墙体之间必须使用钢丝网连接,防止接缝处开裂;
    2、防水前必须打垫层,封住线管和水管,用水泥浆扫平墙缝和墙面上10厘米,给防水制造一个良好的基础;卫生间回填之前必须做防水处理;防水材料的组数可按照实际施工面积除以6,不得更换防水材料的品牌和型号,违者重罚。
    3、抛光地砖优等品缝隙不得大于1毫米,四角平,四边平;一等品可以适当留1.5毫米左右缝隙,大致相当于瓷砖包装带的厚度。亚光砖留缝大小视其平整度和大小误差进行,但必须在施工前征求业主同意,避免事后纠纷。
    4、墙砖要求标准与地砖一致,铺贴前必须使用胶水刷墙,如果墙面有开发商做好的沥青防水层或者外墙乳胶漆,必须打毛后铺贴,防止墙砖的空鼓。同一面墙禁止隔夜铺贴。
    5、卫生间和阳台地面砖铺贴后,马上使用防水粉填缝,填缝后,需要泼水测试地面坡度。厨房地砖建议贴在同一条水平线上,这样做的好处是:橱柜的脚可以不用做伸缩调整,降低橱柜台面的变形风险。
    6、下水管如果是40管,不得使用市场上常用的50地漏,必须使用40地漏。地漏必须紧贴下水管,防止排水渗透到地砖底下的水泥沙子层里面。
    ⑸、墙漆施工部分
    墙漆施工,需要注意一下几点:
    1、墙漆施工前,**好装好房门门框,如果可能,可以先不用装门叶,避免后面的施工损坏房门。
    2、做好原来施工部分的成品保护。包括地面保护、木工保护、地角线保护等。
    3、容易开裂部分,例如吊顶造型的接口处、新旧墙体的连接处,需要先贴上纸胶带。
    4、墙漆打底是墙漆平整度的基础,腻子粉打磨后,必须仔细检查是否平整,阴阳角是否笔直,晚上用手电筒检查**容易发现问题。
    5、公司**常用的多乐士墙漆,5升装底漆可以刷50平方,面漆可以刷40平方,监理按照报价单施工量,计算出墙漆的材料使用量,不准偷工减料。检测墙漆是否足量使用的方法:吹掉墙、墙漆面上附着的腻子粉,再用手摸一下墙面,手上还有白灰的,就说明墙漆工多兑水了,墙漆材料没有足量使用。
    希望我的回答可以帮到你!

    查看全文↓ 2018-08-09 13:42:09
  • 147****4002

    监理验收要注意哪些细节?
    1、门窗应该保证横平竖直高低一致,看下是否安装牢固、开关灵活、五金配件齐全,门锁的位置应该安装正确,开关灵活可用,门窗的表面应该整洁,大面无划痕碰伤,漆膜应该平整光滑、厚度均匀无气孔。
    装修
    2、卫生间的冷热水管、龙头以及花洒应该铠装平整,使用灵活,好是反复多开关几次,检查是否有问题,要查看下水流是否随节门开关的大小而有所变化,排水管应该顺畅,无堵塞、渗漏等情况,地漏的位置应该略低于地面,有助于排水,在验收的时候可以降水注满后再排放,多测试几次,以便查看排水是否顺畅。
    监理验收要注意哪些细节
    3、墙砖以及地砖的铺贴应该平整牢固、接缝均匀、不应有空鼓情况,如果局部有空鼓的话不能超过总量的5%,厨房和卫生间的地面防水层四周要与墙体接触,并且应向上翻起,高出的地面应该在250mm左右,地面应该有一定坡度保证积水会流向地漏位置,不能积水,注意要做下24小时蓄水试验确保无渗漏情况。
    4、墙顶涂饰工程应该确保腻子与基层结合坚实、牢固,不起皮、不粉化、不裂纹,乳胶漆不能脱皮、漏刷、透底,表面颜色应该一直,无明显刷痕。
    监理验收要注意哪些细节
    5、挂镜线、顶角线等木装饰对接时,应该采用45°夹角坡接,接头处不应该有错缝、离缝现象。应该保证顺直均匀、贴紧墙壁,吊顶龙骨不能扭曲变形,安装好的龙骨应该牢固可靠,无松动情况。
    监理验收要注意哪些细节
    6、等电工程结束之后应该进行一下检查和测试,例如灯具试量、开关的控制测试,可以反复多开关几次,开关插座面板应该安装牢固、位置合理、盖板端正、表面光滑、紧贴墙面、四周无缝隙,检查线路是否符合;火线进开关、零线进灯头的要求,插座应符左零右火、接地在上的规定。工程竣工之后应该向装修公司索要配线竣工简图,要标明导线的规格和暗管的走向。

    查看全文↓ 2018-08-09 13:41:32

相关问题

  •  卷尺  功能:测量房屋的净高、净宽等一些尺寸  卷尺是大家日常生活中常用的工具,在验房时主要用来测量房屋的净高、净宽和橱柜等的尺寸。检验预留的空间是否合理,厨柜的大小是否和原设计一致。  垂直检测尺(靠尺)  功能:垂直度检测、水平度检测、平整度检测  垂直检测尺是家装监理中使用频率**高的一种检测工具,用来检测墙面、瓷砖是否平整、垂直,地板龙骨是否水平、平整。  塞尺  功能:缝隙大小检测  将塞尺头部插入缝隙中,插紧后退出,游码刻度就是缝隙大小,检查它们是否符合要求。  对角检测尺  功能:检测方形物体两对角线长度对比偏差  将尺子放在方形物体的对角线上进行测量。  方尺  功能:内外直角检测  辅助功能:进行垂直度、水平度检测,检测门窗边角是否呈90度  方尺主要用来检测墙角、门窗边角是否呈直角,使用时,只需将方尺放在墙角或门窗内角,看两条边是否和尺的两边吻合。  检验锤  功能:空鼓检测  这个可以自由伸缩的小金属锤是专门用来测试墙面和地面的空鼓情况的,通过敲打时发出的声音来判断墙面是否存在空鼓现象。  磁石笔  功能:检测钢衬  这个貌似笔头的工具里面是一块磁铁,具有很强的磁性,专门用来测试门窗内部是否有钢衬。由于合格的塑钢窗内部是由钢衬支撑的,可以保持门窗不变形,如果门窗内部有钢衬就能紧紧吸住这个磁铁笔。  试电插座  功能:检测电路线序  试电插座是用来测试电路内线序是否正常的一项必备工具。试电插座上有三个指示灯,从左至右分别表示零线、地线、火线。当右边的两个指示灯同时亮时,表示电路是正常的,当三个灯全部熄灭时则表示电路中没有相线;只有中间的灯亮时表示缺地线;只有右边的灯亮时表示缺零线。

    全部4个回答>
  • 作为消费者,由于买房不是经常性行为,所以很难有较为专业的验房工具,这对验房来说就会有许多局限,针对此类现象,房屋建设监理工程师提醒购房人,带上几样居家常用的小工具,同样能够验收房屋.【文件夹】 验收楼房时,需要接收开发商移交的票据、证书、资料等.这些资料很多,也很重要,需要购房人妥善保管,所以,就用到文件夹了.【备忘贴纸】 验收楼房时,如果发现需要修缮的地方,除了认真填写维修单外,还应该在出现问题的地方贴上备忘贴纸,写明具体的问题,以便于维修.【乒乓球】 用于检查地面、窗台、柜子等坡度.【化妆镜】 验收木门时,多数购房人只是检查门的开合、锁的质量、门框和面板的手工等情况,门扇的底边很难验,此时,就可以用到化妆镜了.【卷尺】 便于核对房屋面积.【梯子】 验收楼房时有很多需要爬高的地方,比如:检验天花板、空调插座、柜顶……带个简易的铝制梯子很有用处.【小锤子】 用来检查天花板、地板、阳台、窗台、瓷片等是否有空鼓.【试电笔】 屋内有许多插座,带支试电笔能够逐个检测电路是否畅通.【水桶】 用来接水,然后泼洒到地上,以便于检查厕所、厨房和阳台的下水是否顺畅,同时检查地面是否向楼下渗水.

    全部4个回答>
  • 居室装修过程中水电方面的装修是不可忽略的一大部分,水电装修关系到以后生活中的方方面面,大大小小的细节问题都会出现。如果我们在装修过程中忽略了一些看起来很小的问题,那么以后也会给我们造成很大麻烦。这里给大家提供一些水电装修方面的细节问题希望能都帮助各位网友。1、 厕浴间防水宜采用涂膜防水材料2、 防水工程应该在相关隐蔽工程施工完成并验收后再做3、 防水工程完后做第1次蓄水试验,在地面面层施工完后还应做第2次蓄水试验4、 卫生间地面防水应延伸到墙面,一般高度250mm、有淋浴的墙面高度不低于1800mm5、 地漏、阴阳角、管道等地方要多做一道防水6、 地漏要用防臭地漏7、 冷热水管的安装平行间距不小于20mm,出水口应左热右冷。8、 水管尽量不要从地上走9、 冷水管在墙里要有10mm的保护层,热水管要有15mm10、 烧菜只有几分钟,洗菜时间长,水池要配大一点的11、 买马桶时要考虑马桶的坑距12、 马桶安装不能用水泥,要用硅胶13、 马桶、龙头安装好后要注意保护14、 洗衣机要考虑是上排水还是下排水15、 厕浴间里不宜装电话,易受潮16、 厕浴间里的镜子要先考虑好尺寸,否则镜前灯很容易就装高了17、 厕浴间管道要留检修孔18、 强电弱电不能穿在同一根管子里19、 电源插座与电视插座之间水平间距不应小于500mm20、 电器插座当面对插座时,要求左零、右相、保护接地在上21、 电源插座距地300mm,宜多装,**好沿墙3m装一个,开关距地1.4 米22、 电气面扳宜与墙面顺色23、 大功率家电设备应单独配线和安装插座24、 开关不能装在门背后25、 严禁将未穿套管的导线直接埋入抹灰层内26、 暗盒要用好的,暗盒一定要和面板配套,否则有可能装不上27、 PVC电线管内电线截面面积不得超过电线管截面面积的40%28、 卧室的空调不要对着床29、 外墙空调洞要考虑向外倾斜,否则雨水会进来30、 灯尽量考虑双控31、 厕浴间宜安装防水插座32、 阳台上要考虑个插座33、 电线槽要横平竖直,以后维修使用方便34、 公用烟道要装逆止阀35、 重量大于三公斤的灯具或电扇,严禁安装在龙骨上,应另设挂件与结构连结36、 买来的电器一定要好好让工人看好说明书再安装37、 电器设备的说明书和保修卡等资料一定要留好38、 电气工程安装完成,应进行满负荷试验39.工程竣工时应向施工单位索取电路竣工图

    全部3个回答>
  • 装修方案要尽量合理、简洁,越是复杂、豪华的装修越容易有隐患,同时要选择有害物质含量低的建材,避免有害物质单项不超标,整个房间有害物质总量超标问题。

    全部2个回答>
  • 全程监理流程  一、签订监理合同书;  二、审核装饰公司:审核装饰公司营业执照、资质证书、经营地点、设计师资格证件。三、审核设计方案:设计方案是否符合建设部、市建委、市装协的有关规定,包括拆改建筑结构、水、电、煤气等线路的改造等。图纸是否完整可行。  四、审核合同:合同是否采用<北京市家庭居室装饰装修工程施工合同>,填写是否完整正确;报价是否符合是装协公布的装饰市场指导价格;所有工艺做法是否标注清楚;采用材料规格品牌是否有详尽说明;甲乙双方责权利是否公平合理。  五、审核施工人员资格:施工人员是否具备相应的操作技能:一些特殊岗位的操作人员是否持证上岗(管工、电工等)  六、审核检验材料:监督装饰公司购习使用符合国家、行业标准,具有出厂合格证、省市准用证的装饰装修材料、设备及配件,杜绝使用假冒伪劣产品。  七、审核施工工艺:施工工艺是否符合建设部、市建委、市装协有关装饰装修的规定,是有保证装饰工程的质量与工期,达到应有的预期效果。  八、分期验收:分期、分阶段地协助消费者对监理的工程进行验收,并出具相应的验收报告单。  九、分期验收:参照建设部、市建委、市装协的相关规定协助费都对监理的工程进行竣工验收,并根氢全程监理的各部分因素(设计、合同、材料、施工、工期、质量)出具监理验收报告单,评定工程的级别。  十、保修监督:在工程保修期内,定期回访客户,并针对出现的相应问题代理客户与装饰公司交涉,以确保装饰公司对消费者承诺的兑现。  到底多少钱才能请一个监理进家呢?  根据《北京市家装监理试点方案》,家装施工监理取费标准是按工程监理范围内的造价(含施工费和材料费)乘以相应费率形成。  以某公司的监理取费为例:  3万元以下(含3万元)直接收取监理费1000元;  3万元至15万元(含15万元)按4%计取;  15万元至30万元(含30万元)按3.5%计取;  30万元以上按3%计取。四环路以外需另加收监理费的15%至35%作为交通费。  由于收费标准市建委只是出具一个指导价格,各个监理公司在取费上有一定的浮动,因此,消费者在选择监理公司时可以稍做比较。

    全部4个回答>