请教卫生间在做完防水后怎么验收防水质量**保险,有知道的吗?跪求

141****9577 | 2018-08-10 22:54:54

已有5个回答

  • 142****0300

    防水验收的标准:
    1、防水施工宜用于涂膜防水材料。
    2、防水材料性能应符合国家现行有关标准的规定,并应有产品合格证书。
    3、基层表面应平整,不得有空鼓、起砂、开裂等缺陷。基层含水率应符合防水材料的施工要求,防水层应从地面延伸到墙面,高出地面250mm。浴室墙面的防水层高度不得低于1800mm。
    4、防水水泥砂浆找平层与基础结合密实,无空鼓,表面平整光洁、无裂缝、起砂,阴阳角做成圆弧形。
    5、涂膜防水层涂刷均匀,厚度满足产品技术规定的要求,一般厚度不少于1.5mm不露底。
    6、使用施工接茬应顺流水方向搭接,搭接宽度不小于100mm,使用两层以上玻纤布上下搭接时应错开幅宽的二分之一。
    7、涂膜表面不起泡、不流淌、平整无凹凸,与管件、洁具地脚、地漏、排水口接缝严密收头圆滑不渗漏。
    8、保护层水泥砂浆厚度、强度必须符合设计要求,操作时严禁破坏防水层,根据设计要求做好地面泛水坡度,排水要畅通、不得有积水倒坡现象。
    9、防水工程完工后,必须做24小时蓄水试验。

    查看全文↓ 2018-08-10 22:56:21
  • 144****7910

    卫生间防水验收规范标准:
    1.防水施工宜用于涂膜防水材料。
    2.防水材料性能应符合国家现行有关标准的规定,并应有产品合格证书。
    3.基层表面应平整,不得有空鼓、起砂、开裂等缺陷。基层含水率应符合防水材料的施工要求。防水层应从地面延伸到墙面,高出地面250mm。浴室墙面的防水层高度不得低于1800mm。
    4.防水水泥砂浆找平层与基础结合密实,无空鼓,表面平整光洁、无裂缝、起砂,阴阳角做成圆弧形。
    5.涂膜防水层涂刷均匀,厚度满足产品技术规定的要求,一般厚度不少于1.5mm不露底。
    6.使用施工接茬应顺流水方向搭接,搭接宽度不小于100mm,使用两层以上玻纤布上下搭接时应错开幅宽的二分之一。
    7.涂膜表面不起泡、不流淌、平整无凹凸,与管件、洁具地脚、地漏、排水口接缝严密收头圆滑不渗漏。
    8.保护层水泥砂浆厚度、强度必须符合设计要求,操作时严禁破坏防水层,根据设计要求做好地面泛水坡度,排水要畅通、不得有0积水倒坡现象。

    查看全文↓ 2018-08-10 22:56:07
  • 141****3796

     防水验收的手段就是通过闭水试验检测其防水效果是否合格。主要做法可以分为以下几个步骤:
      1.闭水试验是等防水施工全部完成后才能进行的,需要注意的是,防水施工虽然结束了,但是其防水涂层不一定就干透了,要等2天时间(48小时)才能基本干透,进行闭水试验。
      2.闭水试验就是在防水空间完全密封的情况下进行的,在向空间注水之前,先要将此空间内的下水管道用闭水堵球塞全部堵死,在门口的地方用腻子粉或防水的水泥堆高到一定高度,防止水从门口偷跑。
      3.在做好以上这些工作以后才能向房间注水,当水位达到离地面3cm到5cm时再停止注水,用油性笔在水面出标记好水位。
      4.在注水24小时以后,业主和工长、简历人员需要重新回到施工现场,看一下防水区域的水位是否下降了,问一下楼底下的住户有没有发现渗水的现象,若是水位没有明显下降,楼底下也没有渗水,那么说明防水工作做得很到位。
      5.卫浴间与厨房的隔墙一般都是轻体墙,轻体墙的防水检验是淋水试验,用水管在墙面自上而下不间断喷淋3分钟,4小时以后观察墙体的另一侧是否会出现渗透现象,如果无渗透可认为防水施工验收合格。

    查看全文↓ 2018-08-10 22:55:55
  • 137****9846

    卫生间防水验收规范
    1、逐个验收一般卫生间装修过程中会进行一次闭水试验。但是工程完工后不能忽视验收,所有的卫生间都必须进行逐个验收。
    2、施工工序后检查卫生间防水层施工前的每一道工序(基层处理、孔洞清理及封堵、找平层施工、填塞密封油膏、细部附加层等)完成,经监理工程师检查确认并做好检查记录后,方可进行下道工序施工。
    3、卫生间防水涂刷后验收每一遍防水层涂刷完成,经监理工程师检查确认符合要求后,方可进行下一遍防水层涂刷施工
    4、防水层涂刷干燥后需要验收防水层涂刷完成干燥后,应对防水层质量进行认真检查和验收,检查内容包括防水层是否满涂、厚度是否均匀、封闭是否严密、厚度是否达到设计要求(切片取样),表面无起鼓、开裂、翘边等缺陷。经甲方及监理工程师共同检查验收合格后方可进行闭水试验。
    5、卫生间防水闭水实验防水层必须进行闭水试验,试验时间不少于24小时,在楼板下方、管道周边及其它墙边角处等部位不得出现渗水、湿润现象。经甲方及监理工程师共同检查验收合格并办理隐蔽验收记录后,才能进入下一道工序防水保护层的施工。
    6、装修完工后防水验收精装修卫生间在防水涂膜保护层施工完成后,应待水暖专业管道铺设完毕并经验收合格后,方可进行垫层施工,工序交接过程中,设备与土建专业应密切配合。7、二次闭水试验精装修卫生间地面面层完成后,应进行第二次闭水试验,闭水时间不少于24小时,其间观察楼板下方、墙边角处、管道周边等部位无渗漏、无湿润现象为合格,同时填写闭水检查记录并按程序进行防水施工验收。

    查看全文↓ 2018-08-10 22:55:43
  • 151****4958

    防水验收的正确程序:
    1、在准备验收的房间门口做起15厘米高的挡水墙;
    2、在房间里放进10厘米深的水,同时要做好水面的高度标记;
    3、24小时以后观察水面高度是否发生了变化,同时还要检查楼下相同位置房间的天花板是否出现渗水现象;
    4、如果没有出现上述现象,即可认为防水工程施工验收合格;反之,如经检查发现上述现象,即可认为防水工程施工不合格。如验收不合格,防水工程必须整体重做后,重新进行验收;对于轻质墙体防水施工的验收,应采取淋水试验,即使用水管在做好防水涂料的墙面上自上而下不间断喷淋3分钟,4小时以后观察墙体的另一侧是否会出现渗透现象,如果无渗透现象出现即可认为墙面防水施工验收合格。

    查看全文↓ 2018-08-10 22:55:31

相关问题

  • 做防水需要在迎水面做,掘 优渗透结晶型防水,可以自己动手的水泥面的话用超强渗透型防水卫士做防水(水泥面有裂缝、缝隙坑洼不完整的话用美丁瓷胶填补完整再做防水)。瓷砖面的话先检查瓷砖缝隙的填充物是否完整(瓷砖缝隙的填充物不完整的话用美丁瓷胶填补完整再用石材瓷砖型防水卫士做防水)。外墙涂料上可以透明防水修复胶做防水。产品会渗透进基层,让基层具有防水功能。产品是建议在干燥的地方施工,基面越干燥,产品才能渗透越深,如果基面里面都是水分,密度大,材料无法很好的渗透进去。关于防水堵漏的原理,水的漏水源头没有堵住,水只会一直往墙体渗透,长期存在墙体内部,当水份达到一定程度会从墙体其他地方渗漏出来。并无法解决根本的问题,只有在屋顶或者外墙外面喷防水剂,让水无法渗透进墙体直接流走才能彻底解决问题。

    全部3个回答>
  • 这个不一定的

    全部15个回答>
  • 通常防水是在做地暖以前进行的,一般涂刷两遍即可。只是,在已经做好的防水层上面施工,一定要注意保护好这个防水层。

  • 如果你想以后装修好后入住没有多长时间就重新对卫生间进行翻新做二次防水,那确实可以不做,一般你在二次装修的时候都会对开发商做的防水造成一定的破坏,而且为了自己省心,不对楼下邻居造成精神和物质双重伤害,都要做二次防水的,而且你在报装的时候物业也会强制要求你做二次防水,既是对你自己负责,也是对楼下的邻居负责。

    全部3个回答>
  • 1.堵地漏,放水之前要先堵住地漏,不然放的水全都流走了。2.挡水坎,为了蓄水不流走,还要在卫生间门口用水泥砂浆抹一个临时的挡水坎。3.蓄水,现在可以开始放水了,放水的时候要注意。如果出水口距离地面有一定的距离,在地面放一些缓冲物,避免水流冲坏防水层。水不要蓄太多,3~5cm的高度就够了。蓄好水过后,记得做好水位标记。4.防水检测,蓄好水以后,注意看你做的水位标记,有没有很明显的水位下降。如果有,马上去楼下看是否有漏水发生。如果没有明显的漏水,等24-48小时,再去楼下确认是否有漏水发生,这时候即使是发现一点点水渍,都是防水没做好,需要重新修补漏水的位置,再做闭水试验。此外,还要保持下水通畅。卫生间中所有的下水管道,包括地漏、卫生洁具的下水管等,都要保持通畅。这样才能从根本上避免被水淹的发生。

    全部3个回答>