吉屋网 >房产问答 >房屋买卖 >收房验房 >详情

求份给排水隐蔽工程验收记录?有没有网友清楚?

152****1274 | 2018-08-28 10:00:44

已有3个回答

  • 135****0976

    给排水管道是城市工程建设中比较重要的一部分,也是建造房屋中比较重要的一部分,但是大家都知道,给排水管道在建设的时候,都要求做隐蔽工程,所以必然要涉及到隐蔽工程的验收,到底给排水管道隐蔽工程如何验收呢?下面山西天昱塑业跟大家详细介绍。 给排水管道安装要符合设计要求,确保进水和排水畅通。管道与器具、管道与管道接头连接处均应无渗漏水现象。施工前,首先要检查原有的管道是否畅通,确认畅通后才能再进行施工。新的进水管和排水管安装后必须按有关规定进行加压通水试验,应无渗漏,检查合格后才能封管或进入下道工序施工。
    一、基本要求:
    1、给排水管材、管件的质量必须符合标准要求,排水管应采用硬质聚氯乙烯排水管材、件。
    2、施工前需检查原有的管道是否畅通,然后再进行施工,施工后再检查管道是否畅通。隐蔽的给水管道应经通水检查,新装的给水管道必须按有关规定进行加压试验,应无渗漏,检查合格后方可进入下道工序施工。
    3、排水管道应在施工前对原有管道临时封口,避免杂物进入管道。
    4、管外径在25mm以下给水管的安装,管道在转角、水表、水龙头或角阀及管道终端的100mm处应设管卡,管卡安装必须牢固。管道采用螺纹连接在其连接处应有外露螺纹,安装完毕应及时用管卡固定,管材与管件或阀门之间不得有松动。
    5、安装的各种阀门位置应符合设计要求,便于使用及维修。
    6、所有接头、阀门与管道连接处应严密,不得有渗漏现象,管道坡度应符合要求。
    7、各种管道不得改变管道的原有性质。
    二、验收要求和方法:
    1、管道排列应符合设计要求,管道安装应固定牢固,无松动,龙头、阀门安装平整,开启灵活,出水畅通,水表运转正常。采用目测和手感的方法验收。
    2、管道与器具、管道与管道连接处均应无渗漏。采用通水的方法,目测和手感的方法检查有无渗漏。
    3、水管安装不得靠近电源,水管与燃气管的间距应不小于50mm。用钢卷尺检查。

    查看全文↓ 2018-08-28 10:01:44
  • 138****6322

    1.直埋于地下或结构中,暗敷设于沟槽内、管井、不进入顶内的给水、排水、雨水、采暖、消防管道和相关设备,以及有防水要求的套管:检查管材、管件、阀门、设备的材质与型号、安装位置、标高、坡度;防水套管的定位及尺寸;管道连接做法及质量;附件使用,支架固定,以及是否已按照设计要求及施工规范规定完成强度严密性、冲洗等试验。
    2.有保温隔热、防腐要求的给水、排水、采暖、消防、喷淋管道和相关设备:检查绝热方式、绝热材料的材质与规格、绝热管道与支吊架之间的防结露措施、防腐处理材料及做法等。
    3.埋地的采暖、热水管道,在保温层、保护层完成后,所在部位进行回填之前,应进行隐检:检查安装位置、标高、坡度;支架做法;保温层、保护层设置等。

    查看全文↓ 2018-08-28 10:01:25
  • 136****4252

    管道隐蔽工程检查验收记录
    工程名称富海云天A1#楼检查日期2012年6月19日填表日期
    建设单位辽宁威利房地产开发有限责任公司施工单位中建四局六公司监理单位沈阳新佳城工程管理有限公司
    分项工程室内采暖管道及配件安装隐蔽部位室内管井内采暖干管直埋与管沟管沟
    设计图号设施-6管道材种PPR管道规格DN20~63
    主要操作人xxx
    数 量1000m
    隐 蔽 检 查 情 况位置标记符合图纸设计要求
    标高、坡度、坡向符合设计及规范要求
    基座、支架角钢支架
    管材、阀件材质、接口方式、接头材质PP—R 管 热熔焊
    防腐措施无
    保温方式玻璃棉管壳
    管洞处理加钢套管符合图纸设计要求
    压力、灌水试验结果管道均已度压且合格
    安全距离满足要求
    冲洗、吹扫、清洗冲洗完毕合格
    说 明 或 草 图本楼给水干管采用PPR管材与管件,按图纸施工无变更,热熔连接.压力试验符合图纸和规范要求,穿墙处加套管,施工单位检查评定结果:
    符合规范要求,自检合格
    专业技术负责人:
    专业质量检查员: 2012年6月19日
    监理(建设)单位验收结论:
    同意隐蔽。
    专业监工程师: 年 月 日

    查看全文↓ 2018-08-28 10:01:11

相关问题

  • 要看水电路改造的安全性,电线接头是否牢固、是否有裸露、开关有无打火现象;水管锚固是否牢固。   2、要看合理性,是否有不合理的环绕情况;   3、要看功能性,.......

  • 隐蔽工程就是指装修结束后从表面看不到的,比如水管,电管,地暖管道等等。所以隐蔽工程应该在管道做完后还没有封闭前验收,验收时业主要仔细检查,水管必须要不渗不漏,预留水口尺寸位置都要准确无误,电管开关插座位置准确不缺少,通电后空气开关不跳闸。

    全部3个回答>
  • 由于隐蔽工程的质量往往涉及工程主体结构等关键部位,隐蔽工程未经检验即覆盖进入下道工序施工的危害极大。故国家对隐蔽工程验收作出相关规定。《建设工程质量管理条例》中第三十条规定,“施工单位必须建立、健全施工质量的检验制度,严格工序管理,作好隐蔽工程的质量检查和记录。隐蔽工程在隐蔽前,施工单位应当通知建设单位和建设工程质量监督。 "《建设工程施工》(GF—2013—0201)相关条文明确,5.3 隐蔽工程检查,“工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件的,承包人应在共同进行自检前48小时以书面形式通知监理人检查,通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和地点,并应附有自检记录和必要的检查资料。监理人应按时到场对隐蔽工程及其施工工艺、材料和工程设备进行检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求,并在验收记录上签字后,承包人才能进行覆盖。经监理人检查质量不合格的,承包人应在监理人指示的时间内完成修复,并由监理人重新检查。”《建筑工程质量检验评定统一标准》GB50300,:“3.0.3 建筑工程施工质量应按下列要求进行验收:1 建筑工程质量应符合本标准和相关专业验收规范的规定。2 建筑工程施工应符合工程勘察、设计文件的要求。3 参加工程施工质量验收的各方人员应具备规定的资格。4 工程质量的验收均应在施工单位自行检查评定的基础上进行。5 隐蔽工程在隐蔽前应由施工单位通知有关单位进行验收,并应形成验收文件。”《混凝土结构工程施工及验收规范》GB50204规定:“5.1.2 在浇筑混凝土之前,应进行钢筋隐蔽工程验收,其内容包括:1 纵向受力钢筋的品种、规格、数量、位置等;2 钢筋的连接方式、接头位置、接头数量、接头面积百分率等;3 箍筋、横向钢筋的品种、规格、数量、间距等;4 预埋件的规格、数量、位置等. ”

    全部3个回答>
  • 混凝土工程钢筋隐蔽检查验收记录?还是预埋件隐蔽检查验收记录?

    全部3个回答>
  • 1)隐蔽工程验收记录应以各分项为基础,每一验收批(分区、分层或多区、多层)填写,即每分项每隐蔽验收一次,则填写一份隐蔽验收记录,不可将不同分项、不同时间验收的隐蔽工程内容填写在一张表格中。其中钢筋工程的隐蔽是按一次覆盖前或连续多天覆盖前的分项工程部位,如某层梁板或某层墙柱进行隐蔽验收;砖石工程(轻板墙体)、门窗工程、厨厕防水、砖砌墙体的电气配管等可按实际施工情况,宜4~5层为一验收批进行隐蔽验收。(2)隐蔽工程验收记录按有关表格填写。(3)隐蔽验工程收记录填写要及时,不得后补,并能反映工程实际情况,可作为今后合理使用、维护、改造、扩建的重要技术资料。................................................................(4)各项隐蔽内容要与原材、混凝土、砂浆、焊接(连接)件等试验报告日期、分项工程质量评定时间相对应。........................................................(5)隐蔽工程验收记录“说明”栏中的填写内容应包括:施工图纸和设计变更的编号,原材料和试件检(试)验报告的检(试)验单编号,所引用的主要施工及验收规范和质量检验评定标准等,以便追溯。(6)“隐蔽工程内容”栏中“计量单位”应填写与分部(子分部)、分项工程名称相应的标准计量单位。如钢筋分项工程,应将所隐蔽钢筋的直径、数量分别列出,其计量单位是“吨”,不能填写“宗”或“层”等。希望我的回答可以帮助到你

    全部3个回答>