求一份隐蔽工程验收规范

134****5882 | 2018-08-30 05:44:47

已有3个回答

  • 153****4204

    由于隐蔽工程的质量往往涉及工程主体结构等关键部位,隐蔽工程未经检验即覆盖进入下道工序施工的危害极大。故国家对隐蔽工程验收作出相关规定。
    《建设工程质量管理条例》中第三十条规定,“施工单位必须建立、健全施工质量的检验制度,严格工序管理,作好隐蔽工程的质量检查和记录。隐蔽工程在隐蔽前,施工单位应当通知建设单位和建设工程质量监督。 "
    《建设工程施工》(GF—2013—0201)相关条文明确,
    5.3 隐蔽工程检查,“工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件的,承包人应在共同进行自检前48小时以书面形式通知监理人检查,通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和地点,并应附有自检记录和必要的检查资料。
    监理人应按时到场对隐蔽工程及其施工工艺、材料和工程设备进行检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求,并在验收记录上签字后,承包人才能进行覆盖。经监理人检查质量不合格的,承包人应在监理人指示的时间内完成修复,并由监理人重新检查。”
    《建筑工程质量检验评定统一标准》GB50300,:
    “3.0.3 建筑工程施工质量应按下列要求进行验收:
    1 建筑工程质量应符合本标准和相关专业验收规范的规定。
    2 建筑工程施工应符合工程勘察、设计文件的要求。
    3 参加工程施工质量验收的各方人员应具备规定的资格。
    4 工程质量的验收均应在施工单位自行检查评定的基础上进行。
    5 隐蔽工程在隐蔽前应由施工单位通知有关单位进行验收,并应形成验收文件。”
    《混凝土结构工程施工及验收规范》GB50204规定:
    “5.1.2 在浇筑混凝土之前,应进行钢筋隐蔽工程验收,其内容包括:
    1 纵向受力钢筋的品种、规格、数量、位置等;
    2 钢筋的连接方式、接头位置、接头数量、接头面积百分率等;
    3 箍筋、横向钢筋的品种、规格、数量、间距等;
    4 预埋件的规格、数量、位置等. ”

    查看全文↓ 2018-08-30 05:45:29
  • 158****3596

    一、一般规定
    1、基底工程施工前必须与已安装完工并合格的暖卫、通风、电气等工程办好验收及交接手续。
    2、基底工程所选用的材料,其品种、规格、质量、成型尺寸、构造和固定方法必须符合设计要求和现行材料标准。
    二、吊顶基底工程
    适用于各种金属饰面板、纸面石膏板、木质板,矿棉吸声板、玻璃棉板、花栅、玻璃饰面板为面层的吊顶基底工程。

    查看全文↓ 2018-08-30 05:45:21
  • 147****0499

    隐蔽工程中监理工程师的验收程序
    由于隐蔽工程在施工中一旦完成隐蔽,将很难再对其进行质量检查(这种检查往往成本很大),因此必须在隐蔽前进行检查验收。对于中间验收,应按专用条款中约定,对需要进行中间验收的单项工程和部位及时进行检查、试验,不应影响后续工程的施工。发包人应为检验和试验提供便利条件。
    (1)承包人自检。工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位,承包人进行自检,并在隐蔽或中间验收前48h以书面形式通知工程师验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。承包人准备验收记录。
    (2)共同检验。工程师接到承包人的请求验收通知后,应在通知约定的时间与承包人共同进行检查或试验。检测结果表明质量验收合格,经工程师在验收记录上签字后,承包人可进行工程隐蔽和继续施工。验收不合格,承包人应在工程师限定的时间内修改后重新验收。 如果工程师不能按时进行验收,应在承包人通知的验收时间前24h,以书面形式向承包人提出延期验收要求,但延期不能超过48h。
    若工程师未能按以上时间提出延期要求,又未按时参加验收,承包人可自行组织验收。承包人经过验收的检查、试验程序后,将检查、试验记录送交工程师。本次检验视为工程师在场情况下进行的验收,工程师应承认验收记录的正确性。
    经工程师验收,工程质量符合标准、规范和设计图纸等要求,验收24h后,工程师不在验收记录上签字,视为工程师已经认可验收记录,承包人可进行隐蔽或继续施工。
    (3)重新检验。无论工程师是否参加了验收,当其对某部分的工程质量有怀疑,均可要求承包人对已经隐蔽的工程进行重新检验。承包人接到通知后,应按要求进行剥离或开孔,并在检验后重新覆盖或修复。重新检验表明质量合格,发包人承担由此发生的全部追加合同价款,赔偿承包人损失,并相应顺延工期;检验不合格,承包人承担发生的全部费用,工期不予顺延。

    查看全文↓ 2018-08-30 05:45:11

相关问题

  • 隐蔽工程就是指装修结束后从表面看不到的,比如水管,电管,地暖管道等等。所以隐蔽工程应该在管道做完后还没有封闭前验收,验收时业主要仔细检查,水管必须要不渗不漏,预留水口尺寸位置都要准确无误,电管开关插座位置准确不缺少,通电后空气开关不跳闸。

    全部3个回答>
  • 要看水电路改造的安全性,电线接头是否牢固、是否有裸露、开关有无打火现象;水管锚固是否牢固。   2、要看合理性,是否有不合理的环绕情况;   3、要看功能性,.......

  • 给排水管道是城市工程建设中比较重要的一部分,也是建造房屋中比较重要的一部分,但是大家都知道,给排水管道在建设的时候,都要求做隐蔽工程,所以必然要涉及到隐蔽工程的验收,到底给排水管道隐蔽工程如何验收呢?下面山西天昱塑业跟大家详细介绍。 给排水管道安装要符合设计要求,确保进水和排水畅通。管道与器具、管道与管道接头连接处均应无渗漏水现象。施工前,首先要检查原有的管道是否畅通,确认畅通后才能再进行施工。新的进水管和排水管安装后必须按有关规定进行加压通水试验,应无渗漏,检查合格后才能封管或进入下道工序施工。 一、基本要求: 1、给排水管材、管件的质量必须符合标准要求,排水管应采用硬质聚氯乙烯排水管材、件。 2、施工前需检查原有的管道是否畅通,然后再进行施工,施工后再检查管道是否畅通。隐蔽的给水管道应经通水检查,新装的给水管道必须按有关规定进行加压试验,应无渗漏,检查合格后方可进入下道工序施工。 3、排水管道应在施工前对原有管道临时封口,避免杂物进入管道。 4、管外径在25mm以下给水管的安装,管道在转角、水表、水龙头或角阀及管道终端的100mm处应设管卡,管卡安装必须牢固。管道采用螺纹连接在其连接处应有外露螺纹,安装完毕应及时用管卡固定,管材与管件或阀门之间不得有松动。 5、安装的各种阀门位置应符合设计要求,便于使用及维修。 6、所有接头、阀门与管道连接处应严密,不得有渗漏现象,管道坡度应符合要求。 7、各种管道不得改变管道的原有性质。 二、验收要求和方法: 1、管道排列应符合设计要求,管道安装应固定牢固,无松动,龙头、阀门安装平整,开启灵活,出水畅通,水表运转正常。采用目测和手感的方法验收。 2、管道与器具、管道与管道连接处均应无渗漏。采用通水的方法,目测和手感的方法检查有无渗漏。 3、水管安装不得靠近电源,水管与燃气管的间距应不小于50mm。用钢卷尺检查。

    全部3个回答>
  • 1、基底工程施工前必须与已安装完工并合格的暖卫、通风、电气等工程办好验收及交接手续。2、基底工程所选用的材料,其品种、规格、质量、成型尺寸、构造和固定方法必须符合设计要求和现行材料标准。3、基底工程的防水、防潮、防火、防腐处理必须符合设计要求和施工规范的规定。4、基底工程用焊接件的焊缝必须符合钢结构施工规范和设计要求。5、基底工程所用高强度螺栓,其形式、规格和技术条件必须符合设计要求和有关标准的规定。6、检验方法:检查检测报告及相关资料。

    全部3个回答>
  • 混凝土工程钢筋隐蔽检查验收记录?还是预埋件隐蔽检查验收记录?

    全部3个回答>