吉屋网 >房产问答 >装修风水 >装修除味 >详情

房屋装修水电验收该注意哪些问题?

131****8860 | 2018-10-07 18:13:35

已有3个回答

  • 134****8491

    家装水电改造验收可以从以下几个方面进行验收。
    1、看所用的材料是否合乎国家标准。
    2、看是否按照图纸进行施工。
    3、施工过程是否合乎规范。
    4、改造完工的实际效果是否符合设计要求。
    5、排水要进行通水试验,看否有渗漏水现象。
    6、做泼水实验,看地漏是否在**低处。
    7、检查卫士洁具安装是否合乎要求,安装牢固不歪斜。
    8、给水管做打压试验,看管有无渗漏.使用打压机试验。
    9、打开水龙头看出水是否通畅。冷热水管的方位是否对。
    10、配电箱安装是否符合规范要求,内部接线是否清晰有序,有无标识。逐个空开进行开断试验以检查各个回路功能。
    11、开关安装位置离门边距离是否符合要求,多联开关的顺序是否对,标高是否符合图纸要求。
    12、插座安装标高是否符合图纸要求,插座的零地火接线是否正确有效。标准是左零右火中间地。使用插座极性检验器
    13、灯具安装是否符合图纸要求。
    14、开关插座是否贴墙安装,厨卫间的插座是否有防溅盒。
    15、做绝缘电阻测试,检查相间绝缘电阻必须符合规范要求。使用500v摇表
    16、做通电试验,检查灯具插座功能。
    17.检查等电位箱内的接线是否与卫生间内的金属物品相连。
    18、弱电插座进行功能性检查。

    查看全文↓ 2018-10-07 18:14:17
  • 148****8726

    水路验收需要注意

    1、进水管出水管要有力

    排好水管后的水管加压测试是非常重要的。测试时,装修者应该在场,建议测试时间不低于15分钟,条件许可的话还可以延长到半小时甚至1个小时。10公斤加压后,可以看看所有的管道、阀门、接头有无渗水、漏水的现象,如果有问题,是马上就能发现的。需要注意的是水管尽量少用接头,直管必须用完整一根的,尽量减少隐患。

    2、检查下水道排水是否通畅

    施工前需检查原有管道是否畅通,然后再进行施工,施工后再检查管道是否畅通。隐蔽的给水管道应经通水检查,新装的给水管道必须按有关规定进行加压试验,应无渗漏。

    3、卫生间防水测试

    检查方法如下:将卫生间的所有下水堵住,并在门口砌一道25厘米高的“坎”,然后在卫生间中灌入20厘米高的水。 在24小时后,您再检查四周墙面和地面有无渗漏现象。这种24小时的防水实验,是保证卫生间防水工程质量的关键。

    电路验收注意事项

    一、看配电箱验收

    1、电箱安装高度位置检查

    电箱安装标准规定,电箱、开关箱应安装端正、牢固,不得倒置、歪斜;电箱安装应垂直;下底与地面垂直距离应大于或等于1.3m、小于或等于1.5m;如果有多个电箱,电箱之间的距离不应小于30mm。可用支持与角尺对电箱的规格进行检查。

    2、检查配电箱质量

    使用的配电箱的电箱和电盖**好用绝缘材料,电箱必须要有盖子盖起来,不能线裸露出来。此外,配电箱内的开关必须安装牢固,验收的时候用力左右摇晃开关,如果有松动应要求更换掉。

    3、看配电箱标记是否规范

    配电箱各分路开关应该具备明显的分路标记,如果没有标记需要让负责安装的施工人员标记上,以方便业主辨认使用。然后按照分路标记逐一检查线路,看看分路标记与实际是否相符。

    4、查漏电保护开关

    配电箱内应设置电源总断路器,总断路器应具有过载短路保护、漏电保护功能。照明、插座、空调、卫生间、厨房间的线路必须单独回路,不允许跳总闸。总的断路器和照明、普通插座的回路必须要有单独的漏电保护开关。保护开关必须灵敏有效,合闸通电状态下按动试验按钮即可检验。

    5、查看接线是否规范

    拆开电箱内盖,检查配电箱内的接线是否规范。要求里面线路必须井然有序,线路不能裸露出来;进线和出线不允许有接头,看到同一根线上有包布,证明接线有问题;同时各种线路应有明确区分,火线用红色线;零线用蓝、绿、黑线;地线用黄、绿、蓝线。

    二、 插座验收

    1、查插座安装情况

    插座离地不低于20cm,安装应该横平竖直;表面应没有污迹、刮痕等损坏情况。如果发现安装平整度、水平垂直度偏差较大的,可以要求安装师傅重装。

    2、插座接地应可靠

    插座安装有三个眼的左边是零线、右边是火线、上口为接地线,面向电源插座的相线和零线位置为右相左零,有接地孔的插座,其地线插孔应为上方位置,接地应可靠。

    3、插座通电检查

    这时需要用到验电器,将专用验电器插入插座口,然后重复拨动开关,检查各插座的通电情况。如果指示灯全黑,则说明此插座通电有问题,需要修检。

    4、插座接线检查

    除了需要检查插座是否通电,还需要检查插座的接线是否错误。因为有些插座可能零火线接反,缺零线、缺地线等,接线错误很有可能造成电路事故。而检验是否接线正确的方法是使用插座检测仪,通过观察验电器上N、PE、L三盏灯的亮灯情况,判断插座是否能正常通电。

    5、查插座是否有防水保护

    厨、卫、阳台是电器使用较多的场所,因此插座是不可少的。但是这些地方也是差点容易沾上水的地方,因此需要对这些地方的插座进行保护。一般都是安装保护盖,验收的时候注意检查这些地方是否按要求安装。

    三、开关电器验收

    1、检查开关安装情况

    新居装修,一般都选用新的开关插座板件,验收时首先观察其安装是否平整与稳固,与地面是否垂直,以及相邻板件是否对齐等情况;此外照明灯开关距地高度宜为1.3mm,开关不宜装在门后;如果出现明显问题影响整体效果的,业主可要求装修方重新安装。

    2、查看开关表面情况

    新开关插座买来时要确保完好无损,同样在验收时也要检查其表面是否仍然完好无损。用干净的干抹布擦拭,对于不可擦去的污渍、表面的刮痕以及崩缺要及时提出质疑,若是装修时出现的失误可要求赔偿。

    3、检查开关控制是否正常

    开关是操作电器设备的操作台,其工作正常能为我们居家生活带来很多便捷。电路验收时要尽可能的对每一个开关进行试开操作,以确保开关按钮正常,和线路连通正常。对于一些尚未安装灯具的开关线路,待灯具装好后一同验收。

    4、检查对应电器运作情况

    可以重复拨动开关,观察开关对应的电器是否正常运作。每个开关都有各自对应的电器,需要检查看是否都能正常通电运作。关闭开关后,电器正常停止工作,说明开关能有效控制。

    5、重点查灯具安装是否正常

    连通灯具线路后,连同开关一起查检其工作情况。主要检查灯具是否能够正常的使用,开关是否灵敏;光线是否均匀而没有闪烁;灯具表面是否有刮痕、损坏等情况;入墙灯具的收边是否平齐、平滑等。此外如果是吊灯,必须在楼板里面要先有预埋件,才能够承受吊灯的重量,确保安全。

    查看全文↓ 2018-10-07 18:14:11
  • 137****0478

    一、水电验收的注意事项
    1、隐蔽的给水管道应经通水检查,新装的给水管道必须进行加压试验,应无渗漏。
    2、排水管道应在施工前对原有管道临时封口,避免杂物进入管道。
    3、管外径在25mm以下给水管的安装,管道在转角、水表、水龙头或角阀及管道终端的100mm处应设管卡,管卡安装必须牢固。
    4、所有接头、阀门与管道连接处应严密,不得有渗漏现象,管道有坡度。
    5、 水管安装不得靠近电源,水管与燃气管的间距应不小于50mm。
    6、进水管全部用热水PPR管,下水管用PVC管。冷热水管应左热右冷。
    7、强电线管走墙,弱电线管走地(或者地面强弱电线管走地,但必须分开300mm以上),水管尽可能走墙,线槽应横平竖直。
    8、暗线敷设必须配管,空心楼板除外(空心楼板用护套线),强弱电不能穿入同一根管内。管内电线应处于宽松状态。
    9、电线管内不得有接头,在水电完工后,所有开关、插座的明露线头必须用绝缘胶布包好,以免发生触电危险。
    10、安装电源插座时,应左零右相(火),上方为地线。火线进开关,零线进灯头。
    11、同一室内的电源、电话、电视等插座面板应在同一水平标高上,高差应小于5mm。
    12、卫生间插座应为防溅型。
    13、电源插座距地面一般为300mm,开关距地面一般为1400mm,如有特殊需求则按特殊情况处理(如壁挂式空调插座)。
    14、照明用电线为1.5BV,插座用线为2.5BV,接地用线为2.5BVR,空调及特大功率用线为4BV。空调及大功率电器应单独走线。
    15、煤气管(天然气管),必须走明管,不能封死,如需移管必须由燃气公司进行操作。
    16、电线管、热水管、煤气管相互间应保持一定距离,不得紧靠。
    二、水电验收的技巧
    关于水的验收技巧
    1、坐厕下水是否顺畅?冲水声响是否正常?水箱是否能正常工作?很多坐厕会因为建筑垃圾而发生堵塞或不畅现象。
    2、抄水表数字,这部分水费不应由业主负担。除了记录水电表的数据外,看看在所有阀门关闭时,水表是否缓慢走动,检查上下水管道有无渗漏。
    3、检查水表是否已安装,是否有水表空走.、阀门关闭不严、阀门脱丝、连接件滴水等现象。发现水表空走说明水表已损坏或可能存在漏水点。
    4、地漏与泛水坡度符合设计要求,达到不倒泛水,结合处严密平顺,无渗漏。可以把乒乓球放在地面,若乒乓球顺势滚到地漏处,就可以了,试验时,记住应从
    多个方向考察。
    5、防水,这是比较容易出现问题的地方,而且一旦装修以后,责任不好鉴定,所以一定验房时作好防水检测。先目测,看找平层30mm,淋浴墙面1800mm以上是否
    做了防水。
    6、打开龙头看否有水,水质如何,是否有截止阀生锈影响水质,可以着开发商更换。检查每一个水龙头,观察上下水管道有无渗、漏、堵现象。需要注意的是,
    尽可能让水流大一点、急一点,一来看看水压,二来试试排水速度。
    7、顶层住户查渗雨。如果买的是顶层,一定要查看各个房屋的顶面防水如何,有无雨水渗漏的痕迹。因为按照建筑施工要求,所交工的房屋要么经过两场大雨的
    “考验”,要么施工方在监理单位的监督下进行过雨淋实验。
    8、再作闭水实验,用水泥砂浆在门外25公分内围一道约10公分的“U”型门槛,堵好地漏等排水口放满水(地势**高处2公分即可),24小时后去楼下查看即可。
    关于电的验收技巧
    1、检查房子可视对讲、紧急呼叫按钮是否工作正常。
    2、检查入户门门铃:带2节5号电池测试门铃。是否不响或响了不停。
    3、保险插座护幼童。为防止幼童把手指头伸进插座孔中,距离地面30厘米高的插座都必须带保险装置。
    4、插座还应用摇表来测试对地绝缘情况是否良好,是否有接地装置。零地电压应小于1V;如果等于0,那么可能是将零地接在一起了。
    5、检查有线电视插座、宽带插座,插进去有无松动或插不进现象。检查弱电插座数目,尤其别忘了打开电话、电视的线路接口,用力拉一拉,看是否虚设。
    6、卫生间插座规矩多。卫生间内的电源插座应是防潮插座幷有防溅措施,卫生间的照明灯座必须是磁口安全灯座,洗手盆的上方不应有插座。
    7、通常情况下火灾是多是由于电气事故引起的,这与电气线路的设置有相当的关系。为了用电的安全和方便,按规定每套住宅回路数不宜少于5个。
    8、开关箱内开关应安装牢固,每个都要用力左右晃动检查,如果发现松动,应紧固或更换。否则日后使用中出现接触不良打火现象时,会造成更大危险。开关箱内的各分路开关应有明显的标示。如果没有或不明确,装修期间立即纠正。
    9、插座面板是否有电,用电笔一试既可。试一下房屋内所有的开关、插座及总电闸有无问题。拉下总开关箱内的插座开关,指示灯灭,频繁测试几次证明开关、接线良好,插座安全。
    10、拉闸断电测试。电闸及电表在户外的,应检查其是否能控制室内的灯具及室内各插座,方法是拉闸后户内是否完全断电;户内有分闸的,也应同样分别检查各个分闸是否完全控制各分支线路。
    11、看电表是否通电,电表安装目前多为10(40)A单相电度表,运行是否正常。或快或慢都应报修。抄电表的使用数目,因为在建设当中,工人可能使用了您的能源,而这些钱是不该业主出的。

    查看全文↓ 2018-10-07 18:14:01

相关问题

  • 一、水电验收的注意事项1、隐蔽的给水管道应经通水检查,新装的给水管道必须进行加压试验,应无渗漏。二、水电验收的技巧关于水的验收技巧1、坐厕下水是否顺畅?冲水声响是否正常?水箱是否能正常工作?很多坐厕会因为建筑垃圾而发生堵塞或不畅现象。可以把乒乓球放在地面,若乒乓球顺势滚到地漏处,就可以了,试验时,记住应从多个方向考察。5、防水,这是比较容易出现问题的地方,而且一旦装修以后,责任不好鉴定,所以一定验房时作好防水检测。先目测,看找平层30mm,淋浴墙面1800mm以上是否做了防水。6、打开龙头看否有水,水质如何,是否有截止阀生锈影响水质,可以着开发商更换。检查每一个水龙头,观察上下水管道有无渗、漏、堵现象。需要注意的是,尽可能让水流大一点、急一点,一来看看水压,二来试试排水速度。7、顶层住户查渗雨。如果买的是顶层,一定要查看各个房屋的顶面防水如何,有无雨水渗漏的痕迹。因为按照建筑施工要求,所交工的房屋要么经过两场大雨的“考验”,要么施工方在监理单位的监督下进行过雨淋实验。8、再作闭水实验,用水泥砂浆在门外25公分内围一道约10公分的“U”型门槛,堵好地漏等排水口放满水(地势**高处2公分即可),24小时后去楼下查看即可。关于电的验收技巧1、检查房子可视对讲、紧急呼叫按钮是否工作正常。抄电表的使用数目,因为在建设当中,工人可能使用了您的能源,而这些钱是不该业主出的

    全部3个回答>
  • 一、水电验收的基本要求1、水电设施应符合国家有关标准要求,并具备安全可靠的运行性能。2、水电设施的安装质量应达到国家有关标准的要求,具有良好的安装和维护性能。3、水电设施的运行性能应达到国家有关标准的要求,具有良好的安全性能和运行可靠性。4、水电设施的操作运行应符合国家有关标准的要求,具有良好的操作性能和安全操作。二、水电验收的检查项目1、水电设施的安装质量检查:对水电系统的安装质量进行检查,检查内容应包括水管、排水管、电线、开关、插座、水泵等的安装质量、设备的运行状况等。2、水电设施的安全检查:对水电设备的安全性能进行检查,检查内容应包括电压、电流、漏电保护、防雷保护等的设备的安全可靠性。3、水电设施的操作性能检查:对水电设备的操作性能进行检查,检查内容应包括控制器、水泵、电磁阀等设备的操作性能和可靠性。4、水电设施的技术检查:对水电设备的技术性能进行检查,检查内容应包括水电设备的设计技术性能、工作电压、电流等的规格要求等。

    全部2个回答>
  • 水电验收的内容:第一、房屋改造,首先要根据装设计图纸对房屋进行部分的改造,如对某些墙体的砸除,对某些部位的修改。第二、管道开槽,管道开槽包括两部分,一是水管管道开槽,二是电信线路开槽。业主**好能在施工时亲自来看其施工质量,一般开槽前必须弹好水平与垂直线,按照线进行施工,在施工时一定要看是否按照水电图开槽的,如有改动,一定要注明。第三、水管道安装,水管用材一般是PPR管、铝塑管,其中尤以PPR管居多,在这一块,主要是注意水龙头的放置,这一块户主一定要亲自去督促和观察,这样才能保证满足功能实用性。第四、电线布线: 现在市面上比较常见的电线有2.5—6平米以上铜芯线,在这里特别要注意的是, 要将强电与弱电,开关、空调插座与电器插座分开走线,且注意开关插座底合安装时必须水平垂直,这样使后面的面板安装会更平整。这里特别要注意厨房的开关插座,因为厨房的功能性比较强,需根据使用功能来布置安装。第五、水管检查: 施工完毕后,水管检查是必不可少的,这样可以排除水路安全隐患问题。 通常使用的检验方式是试压,就是先用赌头将所有口赌死。用压力表试水。打压之后检查所有管道所有接头。第六、防水, 管道防水问题一定要注意,在管道安装完成之后,可用水泥沙子混合封好所有潮湿区域的线槽,必要的要做半墙和满墙。

  • 家装水电改造验收可以从以下几个方面进行验收。使用插座极性检验器13、灯具安装是否符合图纸要求。14、开关插座是否贴墙安装,厨卫间的插座是否有防溅盒。15、做绝缘电阻测试,检查相间绝缘电阻必须符合规范要求。使用500v摇表16、做通电试验,检查灯具插座功能。17.检查等电位箱内的接线是否与卫生间内的金属物品相连。18、弱电插座进行功能性检查

    全部5个回答>
  • 电线要标灯线至少要用2.5平插座线至少要用4平且定要用蛇皮管或PVC管穿线墙关、插座定要买名牌(飞雕、TCL、松本、西蒙等)线盒要要买名牌定要选用铁螺丝种找家30内调退行第买买些再退各屋装修留些插座位免便镶磁砖处线盒要露墙1cm电工做要提醒2.任何插座高度都要控制离10~15公内便于隐藏3.空调插座要空调允许度靠墙装空调安装段牛鼻露外面虽说用假绿色植物遮丑怪怪太看4.电线护套管用弯全用专用工具管线气呵连起(检修候非便所口都口堵死让任何根电线都容易穿拔更换)5.电视、DVD机、微波炉等微弱耗电电器插座用带关种用拔插6.装关暗盒要选质量要看暗盒种差装两关行换没换买暗盒前要先考察想选择关普通关选86(标准)暗盒想选西蒙60系列连体关要选非标暗盒7.每插座位置走线式逐电工确认8.电工管线刚铺完没封槽前要求工画走线图9.要注意电气管线及设备与煤气管线水平净距于10厘米电线与煤气管交叉净距少于3厘米10.电线、宽带中国络线、闭路电视线等弱电流线要强电流线套PVC管11.付条线电视费用,能让每房间都能清晰收看电视12.安装条中国宽带线路能让几房间都能够用电脑,都能同中国影响中国速家安装电程控交换机让每房间都能独立、没干扰、既能内部通能拨接外线13.设电接点厨房、卫间、客厅、卧室等处均铺设电线保证容拿起电听筒14.水电验收要注意哪些面问题首先要看水电路改造安全性电线接否牢固、否裸露、关打火现象;水管锚固否牢固其要看合理性否合理环绕情况;第三要看功能性灯具关否灵效插座否电否符合左零右火、线接要求电线、宽带中国、电视同轴电缆否通畅第四要看美观性安装否平同室内否同水平

    全部3个回答>