吉屋网 >房产问答 >其他 >其他 >详情

建筑幕墙防雷接地规范有哪些?

143****4769 | 2018-11-09 22:17:12

已有3个回答

  • 152****1760

    依据GB50057-94(2000版)《建筑物防雷设计规范》第三章、建筑物的防雷措施;第二节、第一类防雷建筑物的防雷措施要求,第3.2.1条:防雷电感应的接地装置应和电气设备接地装置共用,其工频接地电阻不应大于10Ω。第三节、第二类防雷建筑物的防雷措施要求,第3.3.4条:每根引下线的接地电阻不小于10Ω,防直击雷接地装置宜和防雷电感应、电气设备、信息系统等共用接地装置。第3.3.9条:避雷器、电缆金属外皮、钢管和绝缘子铁脚、金具等应连在一起接地,其冲击接地电阻不应大于10Ω。架空和直接埋地的金属管道在进出建筑物处应就近与防雷的接地装置相连;当不相连时,架空管道应接地,其冲击接地电阻不应大于10Ω。本规范第.2.0.3条四、五、六款所规定的建筑物,引人、引出该建筑物的金属管道在进出处应与防雷的接地装置相连;对架空金属管道尚应在距建筑物约25m处接地一次,其冲击接地电阻不应大于10Ω。第四节、第三类防雷建筑物的防雷措施要求,第3.4.2条:每根引下线的冲击接地电阻不宜大于30Ω。第3.4.9条:避雷器、电缆金属外皮和绝缘子铁脚、金具等应连在一起接地,其冲击接地电阻不宜大于30Ω。

    查看全文↓ 2018-11-09 22:18:14
  • 146****6450

    建筑幕墙防雷接地规范有如下几点:
    1.幕墙的防雷设计应符合国家现行标准《建筑物防雷设计规范》GB250057-2010和《民用建筑电气设计规范》JGJ020216-2008的有关规定。
    2.幕墙的金属框架应与主体结构的防雷体系可靠连接。
    3.主体结构有水平均压环的楼层,对应导电通路的立柱预埋件或固定件应用圆钢或扁钢与均压环焊接连通,形成防雷通路。圆钢直径不宜小于12mm,扁钢截面不宜小于5mm×40mm。避雷接地一般每三层与均压环连接。
    4.幕墙的铝合金立柱,在不大于lOm范围内宜有一根立柱采用柔性导线,把每个上柱与下柱的连接处连通。导线截面积铜质不宜小于25 0202IIlljl2,铝质不宜小于30rrirr12。
    5.兼有防雷功能的幕墙压顶板宜采用厚度不小于3mm的铝合金板制造,与主体结构屋顶的防雷系统应有效连通。
    6.在有镀膜层的构件上进行防雷连接,应除去其镀膜层。
    7.使用不同材料的防雷连接应避免产生双金属腐蚀。
    8.防雷连接的钢构件在完成后都应进行防锈油漆哦。

    查看全文↓ 2018-11-09 22:18:00
  • 141****6083

     幕墙防雷接地的做法

      (1)建筑结构施工阶段,在混凝土浇灌前,各钢筋之间必须构成电气连接,主要是作为接地体的桩筋、梁筋与承台的连接,选定作为引下线和均压环屏蔽网的梁、柱、板筋驳接处必须作牢固的焊接,焊接长度不得小于扁钢宽度的2倍且要求三面焊,圆钢直径的6倍且要求双面焊。使之成为可靠的电气连通。

      (2)从六层、九层、十二层直至三十一层,每隔三层在建筑物四周结构楼板表面敷设一根-40×4镀锌扁钢,并与防雷引下线引出钢筋Ф12焊接,焊接长度必须符合要求,不得出现裂纹和焊瘤咬边和表面气孔等现象,焊接处刷两道防锈漆(所有焊接要求相同),从而形成一道均压带。

      (3)为了使玻璃幕墙竖向铝合金主立柱保持良好的接地导通,用-40×4镀锌扁钢一端与均压带焊接,焊接长度应不小于扁钢宽度的2倍且要三面焊,另一端用两个M8不锈钢对穿螺栓与竖向铝合金主立柱进行压接,为防止镀锌扁钢与铝合金的电化学反应腐蚀,在两者之间加垫1mm厚的不锈钢垫片,并加不锈钢平垫和弹簧垫。

      (4)所有竖向铝合金主立柱之间连接采用40×4铝合金制成的可伸缩的欧姆弯“Ω”进行压接,连接处上下各用两个M8不锈钢对穿螺栓进行压接,并加不锈钢平垫和弹簧垫。对穿螺栓压接要避开竖向立柱自身连接用的芯管。




      5)设置均压带的楼层所有竖向主立柱与横向梁的连接处,通过40×4铝合金角码两端各用M8不锈钢对穿螺栓进行压接,并加不锈钢平垫和弹簧垫。

      (6)玻璃幕墙顶部女儿墙的铝质盖板是起到引雷作用的接闪器。用Ф12镀锌圆钢沿女儿墙周圈安装,并与结构防雷引下线焊接。




      在盖板内侧安装40×4镀锌角钢,每块铝板安装两段角钢,每段长为300mm,两段之间用Ф12镀锌圆钢焊接连通。并与女儿墙顶Ф12镀锌圆钢焊接。每段镀锌角钢与铝质盖板侧边之间用四个M6×20不锈钢自攻螺丝压接,在两者之间加垫1mm厚的不锈钢垫片,并加不锈钢平垫和弹簧垫锁紧。

    查看全文↓ 2018-11-09 22:17:52

相关问题

  • 防雷接地通常有几种方法:(1)利用管桩内的主筋为接地体;(2)利用承台的底筋和插筋为接地体;(3)是采用人工接地体。一般认为,以管桩内的预应力主筋作为接地体,这种做法接地电阻值**低,**稳定,成本**低。但在具体的防雷施工实践中,管桩不宜利用桩主筋作为防雷接地体,否则可能危及到建筑结构安全:一是防雷施工困难,为了有足够的焊接长度需凿桩以露出桩筋,但管桩是预应力预制桩,混凝土强度搞,凿桩施工相当困难,很容易由于操作不当对桩顶造成各种的破坏;二是防雷施工可能危及单桩竖向承载力,管桩的单桩竖向承载力要求很高,任何破坏都可能是致命的。

    全部3个回答>
  •   防雷接地分为两个概念,一是防雷,防止因雷击而造成损害;二是静电接地,防止静电产生危害。  组成:  防雷接地装置部分概念:  1) 雷电接受装置:直接或间接接受雷电的金属杆(接闪器),如避雷针、避雷带(网)、架空地  线及避雷器等。  2) 引下线:用于将雷电流从接闪器传导至接地装置的导体。  3) 接地线:电气设备、杆塔的接地端子与接地体或零线连接用的正常情况下不载流的金属导体。  4) 接地体(极):埋入土中并直接与大地接触的金属导体,称为接地体。分为垂直接地体和水平接地体。  5) 接地装置:接地线和接地体的总称。  6) 接地网:由垂直和水平接地体组成的具有泄流和均压作用的网状接地装置。  7) 接地电阻:接地体或自然接地体的对地电阻的总和,成为接地装置的接地电阻,其数值等于接地装置对地电压与通过接地体流入地中电流的比值。同时接地电阻也是恒量接地装置水平的标志。

    全部3个回答>
  • 规范规定:幕墙预埋件的承载力必须通过计算或实物试验予以确认,并要留有余地,连接件与主体结构的锚固承载力应大于连接件本身的承载力。可见幕墙预埋件的设计是幕墙专项设计不可缺少的重要内容,应根据其受力情况(拉、剪、弯)计算确定锚板规格、锚筋直径、长度以及焊缝厚度等,其中锚板的**小厚度和锚筋的间距,锚筋到锚板边缘距离,规范都有相应的构造要求。

  • 《玻璃幕墙工程质量检验标准》(JGJ/T139—2001);《金属石材幕墙》(JGJ133-2001);《玻璃幕墙工程技术规范》(JGJ102-2003)《点支式玻璃幕墙工程技术规程》(CECS127:2001);《建筑玻璃应用技术规程》(JGJ113-2009);《干挂饰面石材及金属挂件》(JGJ830.1~2—2005);《建筑幕墙》(GB/T   21086-2007);《铝合金结构设计规范》(G

  • 为了把电流泄放入地,需要将电气设备的某个部位用金属导体与大地牢靠地连接起来,这就叫接地。接地装置按其作用可分为以下四种:(1)工作接地。工作接地是在电力系统中,店里设备为运行需要而设置的接地。(2)保护接地。保护接地是将电力设备的金属外壳与接地装置连接。以防设备绝缘损坏而使外壳带电危及人身安全和设备的安全而设置。(3)防雷接地。防雷接地是为雷电保护装置向大地泄放电流而放置接地。(4)防静电接地。防静电接地是为放置静电对易燃油、天然气储罐和管道等产生危险作用而设置的接地,用来释放静电电荷。

    全部3个回答>