电梯如何防雷呢?

156****7502 | 2018-12-12 16:52:24

已有4个回答

  • 141****7824

    避雷针的保护范围是顶端向下45度角以内,所以你只要在这台电梯顶布好避雷针,接地铁引好就行了

    查看全文↓ 2018-12-12 16:53:00
  • 143****9613

    现阶段,建筑物一般都需要进行建筑物外部和内部两个方面的防雷措施。建筑物外部防雷,包括加装避雷针(接闪器),铺设防雷接地网的方式,建筑物内部防雷,包括接地,等电位连接,屏蔽,加装电涌保护器件(spd)等。在以往几年中,电梯遭受雷击而发生多次故障停梯的情况经常发生,通常烧毁的大部分是主微机板或信号处理板。出现此类故障会造成电梯的紧急制动停止,并有可能对电梯乘客造成恐慌甚至受伤。电梯安装在建筑物内,受建筑物避雷针或避雷网保护,被直击雷击中的可能性很小,因此可将注意力集中到防范感应雷方面。
    电梯防雷实施措施:
      1、电源及信号线路的布线系统屏蔽及其良好接地
      屏蔽是利用各种金属屏蔽体来阻挡和衰减加在电子设备上之电磁干扰或过电压能量。具体可分为建筑物屏蔽、设备屏蔽和各种线缆(包括管道)之屏蔽。建筑物之屏蔽可利用建筑物钢筋、金属构架、金属门属、地板等均相互连接在一起,形成一个法拉第笼,并与地网有可靠之电气连接,形成初级屏蔽网。设备之屏蔽应在对电子设备耐过电压水平调查之基础上,按国际电工委员会IEC划分之雷电防护区(LPZ)施行多级屏蔽。屏蔽之效果首先取决于初级屏蔽网之衰减程度,其次取决于屏蔽层对于射电磁波之反射损耗和吸收损耗程度。对入户之金属管道、通信线路和电力线缆要在入户前进行屏蔽(使用屏蔽线缆或穿金属管)接地处理。
      2、等电位连接
      等电位连接是内部防雷装置中一部份,其目的在于减少雷电流所引起之电位差。等电位是用连接导线或过电压(电涌)保护器将处在需要防护之空间内之防雷装置,建筑物之金属构架、金属装置、外来之导线、电气装置、电信装置等连接,形成等电位连接网络,以实现均压等电位,防止需要防护空间之火灾、爆炸、生命危险和设备损坏。
      高层电梯机房金属门窗、金属构架接地,等电位处理。在电梯机房内使用40×4×300mm铜排设置等电位接地端子板,室内所有的机架(壳)、配线线槽、设备保护接地、安全保护接地、浪涌保护器接地端均应就近接至等电位接地端子板。区域报警控制器的金属机架(壳)、金属线槽(或钢管)、电气竖井内的接地干线、接线箱的保护接地端等,应就近接至等电位接地端子板。
      3、防雷器接地

    查看全文↓ 2018-12-12 16:52:54
  • 147****7824

    接地
    电梯轨道上下两端应接地,为此,应在电梯井道内设置接地干线,接地干线上下两端应接地,中间每三层与楼板内钢筋做等电位连接。电梯轨道上下两端与接地干线连接。机房法拉第笼式屏蔽网应多点接地。机房内的配电箱PE线、电梯控制箱、起重机、金属管(线槽)、金属门窗、电源SPD、信号SPD等均应与机房内的局部等电位接地端子板连接。防雷2. 电梯机房的防直击雷措施
    电梯机房位于建筑顶层,其防直击雷措施应与整个建筑的防直击雷措施结合起来。机房顶应设接闪杆、接闪带(网)保护。接闪带应沿机房顶周边设置,接闪网可利用顶板内的钢筋,网格尺寸应符合对本类防雷建筑的要求。接闪杆与接闪带(网)应互相连接,并通过建筑结构柱内或剪力墙内的钢筋,与建筑接地装置连接。
    2 屏蔽措施
    电梯机房、电梯井的位置,应选择在建筑中间核心部位,这样可以利用建筑本身的钢筋之间的等电位连接,形成初级屏蔽。不宜选择在靠外墙部位。应对电梯机房内部电磁场环境进行验证计算,以确定是否需要对机房采取附加的外部屏蔽措施。
    应考虑当机房顶遭直接雷击时,机房内的磁场强度应不大于800A/m,雷电流取值应符合本类防雷建筑的要求,如二类防雷建筑取150kA,三类防雷建筑取100kA,也可根据地闪观测

    查看全文↓ 2018-12-12 16:52:48
  • 145****8753

    1、共用接地装置的接地电阻应按 50 Hz电气装置的接地电阻确定,不应大于按人身安全所确定的接地电阻值,一般要求冲击接地电阻不大于 10Ω。楼房地基面积,深度较大,接地电阻一般都满足要求。根据防雷要求建筑物内的设备、管道、构架等主要金属物,应就近接到防雷装置或共用接地装置上。
    2、电梯设备一般安装在电梯间,直击雷风险较小,电梯主板方通话话机雷击损坏的原因可能是防闪电电涌侵入的措施不到位。如:(1)相应的线路在防雷界面没有做浪涌防护,造成雷击时浪涌电压沿线路侵入设备内部,造成损坏。(2)等电位措施不完善 高电位对附近金属物或电气和电子系统线路的反击。
    3、根据防雷要求建筑物内的设备、管道、构架等主要金属物,应就近接到防雷装置或共用接地装置上。如果不接地,雷击时相邻的两个金属导体之间会产生电位差,发生闪络造成设备损坏。
    4、安装电涌保护器,应按照需要保护的设备的数量、类型和耐压水平及其所要求的磁场环境选择。一般要求低压电源线路引入的总配电箱、配电柜处装设I级实验的电涌保护器,分配电箱安装2级电涌保护器,设备前端配电箱安装3级电涌保护器。(具体情况还要根据现场情况确定)
    5、防雷是一项复杂工作,应综合考虑从直击雷防护和感应雷防护措施入手,逐项排除隐患,才能创造一个良好的雷电防护电磁环境。**好请专业防雷机构进行勘擦评估,提供合理防雷解决方案。

    查看全文↓ 2018-12-12 16:52:41

相关问题

  • 把电源线,信号线保护好一般用个防雷模块或者防雷箱就可以做好接地很重要

    全部3个回答>
  • 接地的方式比较安全,方法其实并不复杂,可采用镀锌圆钢将太阳能支架与楼顶的避雷网相连接,还有一种简单方式就是用大号钢丝与避雷网相连,既起到加固作用,还起到引闪作用。其实安全起见楼顶上的太阳能都需要加装避雷设施。这样闪电击中太阳能后电流会随着避雷网传导到地下,不会伤人。如没有避雷措施闪电会随着管路传导到用户家中。

    全部3个回答>
  • 对于家庭住宅里是否需要防雷、怎样做好防雷?目前在大多数人的观念中并没有引起足够的重视,防雷保护产品在家庭中目前还没有被大量推广使用。不过,我们不能因为雷电不是天天发生、破坏不是时时都有,就忽视防雷工作,犹如火灾虽不是经常引燃但必须加强消防工作、疾病虽不是天天发生但必须做好防病强身一样,我们也应当正确认识防雷的重要性和必要性,做到防患于未然。  现在我们的家庭住房一般在房顶都设有避雷针、避雷带或避雷网,可以防止“直接雷”的破坏,也就是在天空带电云层靠近架高、突出的避雷装置时,能够先期将雷电引入大地(称为:先导放电),从而保护建筑物不受损坏。不过,在雷电发生的同时,还会在附近金属管线上形成很强的感应电荷,以“感应雷”的形式进入家庭室内,造成对电源、通讯、视听设备的侵害,所以,家庭居室的防雷主要针对的是感应雷电的防护。  感应雷电的传播需要导电金属载体,我们家庭住宅与外界连通的金属管线主要有:供电部门设置的电源线、电信部门设置的电话线、广电部门设置的视频线以及物业部门设置的安防门禁线等,各种线路在给我们生活带来便利的同时,也成为感应雷电可能入侵的途径。因而家庭的防雷也就要在这些途径上着手,采用不同的防雷装置或器件,以“堵”、“疏”、“卡”的方式有效地阻断雷电传播的通道。  为了做好电源防雷,就要将每家都有的普通配电开关箱改换成“电源防雷箱”,在保留防短路的空气开关和防触电的漏电保护器基础上,增加了相当重要的“电源防雷器”,在电源线路的进线端首先接入防雷器,一旦电源线上受到瞬时感应雷电的冲击,就能迅速形成对地放电的通路,并在放电的同时将高压限制到较低的保护水平,使家用电器设备免受雷电侵扰。如要将安全防护做得更为完善,可采用“多功能安防配电箱”,其中增加了过压和欠压保护器,可在电源线路故障(如中性线开路)引起过高电压或在电压偏低很多时,快速切断电源,待故障排除后自动回复供电,使室内用电系统得到全方位的安全保护。  在做好电源防雷以后,对信号线路的防雷也要加强,可将普通家用信息箱改换成“多媒体信号防雷箱”,在箱内各信号线路进户端口,加装相应的信号防雷器。保护电话、传真设备的有电话信号防雷器;保护电视机的有视频信号防雷器;保护门禁装置的有音频开关信号防雷器;对于网络线路,因为一般是由电话线路部通过modem装置在室内转接的,所以不需配接专用的网络信号防雷器,如果网络线路是直接从室外接入,就要用网络信号防雷器来保护电脑设备;如果是以光纤形式将宽带信号通入室内的,由于不是金属材料,则不必接网络信号防雷器,还有一种带信号接口的电源防雷插座也是保护电子设备的很好选择。  总之,做好家庭用电设备、通讯设备、视听设备、电脑装置的安全防护特别是防雷保护,是一个必然的发展趋势,早防护、早得益,多防护、保平安。愿人们都能在家庭这个温馨的港湾中,做好各方面的保护和防护,享受安静、舒适、安全的生活。

    全部3个回答>
  • 防雷接地分为两个概念,一是防雷,防止因雷击而造成损害;二是静电接地,防止静电产生危害。一、工厂防雷分为整体结构防雷,就是主厂房防雷,主要基础打接地极、接地带,形成一个接地网,接地电阻小于10欧。再与主厂房的钢筋或钢构的主体连接。水泥混凝土屋顶接避雷带或避雷针,墙外地面还得留有接地测试点,钢构应用镀锌扁铁作直接引到屋顶。二、供电系统接地分为保护接地和工作点接地,保护接地是带电设备外壳接地。工作点接地指零线接地,接地网做法与避雷接地方式一样,接地电阻小于4欧。如达不到要求,则应加接地极,条件不好的,应加电解物及(或)更换土壤。工作接地和保护接地在配电室独立引出,系统可并为一个。工作方式,如地线和零线分开,也可合为一引到用电系统(或设备)。接地系统须重复接地。也有独立分开的方式,TN-C系统。零地不能再合为一。三、仪器仪表接地系统。该系统接地电阻小于1欧。不能与防雷接地连接。四、防静电接地,如油管等,每隔(弯头)35米就得有一处可靠接地(可系统也可独立),电阻小于30欧

    全部3个回答>
  •   需要。高层建筑的防雷措施不同于避雷针,对周边建筑没有明确的保护作用。  雷击,积雨云与地面之间的电荷交换便是雷击。   雷击的过程大致分为三步:  1、在云层电荷的吸引下,地面的异种电荷向云层下方集中,当地面电荷集中到一定程度时,就满足雷击条件;  2、云层与地面之间进行电荷交换(通常在高处),形成电弧(闪电),地面电荷以极大的电流涌向电弧,这时造成的破坏称为一次雷击;  3、云层与地面之间进行电荷交换(闪电)完成后,云层中的电荷得到中和。而此时地面高处集中的电荷往往还大量存在(大地的电荷远远多于云层),而需要向四周泄放(二次雷击),泄放的电流同样会造成巨大的破坏。   采用避雷针防止雷击时,当雷云放电接近地面时它使地面电场发生畸变。在避雷针的顶端,形成局部电场集中的空间,以影响雷电先导放电的发展方向,引导雷电向避雷针放电,再通过接地引下线和接地装置将雷电流引入大地,从而使避雷针下方一定范围内的建筑免遭雷击。   高层建筑的防雷击措施和原理,与避雷针不同。它是利用建筑内部的钢筋以及顶部的防雷网,使整个建筑与大地构成等电位。雷击发生时它的电位是和大地一致的。即从电学的角度看,它是“平的”而不属于“高处”。同时万一发生雷击,内部的金属网(钢筋等)起到引导电流的作用。 

    全部3个回答>