吉屋网 >房产问答 >装修风水 >装饰设计 >详情

高层建筑如何防雷?关于高层防雷有哪些要求

153****5355 | 2019-06-21 00:57:10

已有3个回答

  • 131****7788

      需要。高层建筑的防雷措施不同于避雷针,对周边建筑没有明确的保护作用。
      雷击,积雨云与地面之间的电荷交换便是雷击。
     
      雷击的过程大致分为三步:
      1、在云层电荷的吸引下,地面的异种电荷向云层下方集中,当地面电荷集中到一定程度时,就满足雷击条件;
      2、云层与地面之间进行电荷交换(通常在高处),形成电弧(闪电),地面电荷以极大的电流涌向电弧,这时造成的破坏称为一次雷击;
      3、云层与地面之间进行电荷交换(闪电)完成后,云层中的电荷得到中和。而此时地面高处集中的电荷往往还大量存在(大地的电荷远远多于云层),而需要向四周泄放(二次雷击),泄放的电流同样会造成巨大的破坏。
     
      采用避雷针防止雷击时,当雷云放电接近地面时它使地面电场发生畸变。在避雷针的顶端,形成局部电场集中的空间,以影响雷电先导放电的发展方向,引导雷电向避雷针放电,再通过接地引下线和接地装置将雷电流引入大地,从而使避雷针下方一定范围内的建筑免遭雷击。
     
      高层建筑的防雷击措施和原理,与避雷针不同。它是利用建筑内部的钢筋以及顶部的防雷网,使整个建筑与大地构成等电位。雷击发生时它的电位是和大地一致的。即从电学的角度看,它是“平的”而不属于“高处”。同时万一发生雷击,内部的金属网(钢筋等)起到引导电流的作用。
     

    查看全文↓ 2019-06-21 00:57:23
  • 153****9280

    第一类建筑和第二类建筑中的高层民用建筑,其防雷尤其是防直接雷,有特殊的要求和措施。第一类防雷高层建筑为例说明其防雷措施的特殊性。
      ①建筑物的顶部全部采用避雷网。  
      ②从30m以上,每三层沿建筑物四周设置设置避雷带。
      ③从30m以上的金属栏杆、金属门窗等较大的金属物体,应与防雷装置连接。
      ④每三层沿建筑物周边的水平方向设均压环;所有的引下线,以及建筑物内的金属结构、金属物体都与均压环相连接。
      ⑤引下线的间距更小。接地装置围绕建筑物构成闭合回路,其接地电阻值要求更小。
      ⑥建筑物内的电气线路全部采用钢管配线,垂直敷设的电气线路,其带电部分与金属外壳之间应装设击穿保护装置。
      ⑦室内的主干金属管道和电梯轨道,应与防雷装置连接。总之,高层民用建筑为防止侧击雷,应设置多层避雷带、均压环和在外墙的转角处设引下线。一般在高层建筑物的边缘和凸出部分,少用避雷针,多用避雷带,以防雷电侧击。
        

    查看全文↓ 2019-06-21 00:57:19
  • 155****8336

    今年的3月14日,由中国建筑学会建筑雷电防护学术会员会(ACLP)主办的智慧防雷技术专题论坛上,各位防雷界的大咖展示出自己的技术成果和产品,讲述自己的学术观点,是一场高质量的学术交流活动。令我印象**深的是复旦大学张义军教授的报告——高层建筑物闪电特征及其对周围闪电活动的影响。

    1、张教授的研究客观、公正

    与企业界的专家相比,张教授的研究比较客观、中立,不涉及到产品和企业利益,就高建筑物及其周围雷电放电特征和影响进行实地观测、收集整理及分析研究,属于纯学术研究,内容翔实,观点明确。

    2、该研究的成果值得同行深思

    张教授的研究成果可以归纳为以下几点:

    1)高建筑高度越高,被雷电击中的概率也越高;

    2)高建筑物上产生的上行连续先导可达公里量级;

    3)高建筑物上闪电的连接方式具有多样性;

    4)高建筑物对其距离较近范围内的闪电活动有一定的影响。



    ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

    张教授的研究很有意义,对高层建筑、超高层建筑的防雷设计提出了新的思考。

    1)现在超高层建筑越建越高。现在我国第一高楼——上海中心(632m)不久的将来将交出第一高楼的宝座,636m高的武汉绿地中心正在建设之中。目前,建设超高层建筑的热潮没有减退的迹象,高度还有可能不断刷新。按照张教授的研究成果,建筑物高度越高,被雷击中的概率越高,因此,对超高层建筑的防雷应该采取更加严格的要求。**基本的要求将超高层建筑物进行分类,其防雷类别不能一刀切,600m高的建筑就应该严于100m高的建筑。即容许高度比较高的超高层建筑为一类防雷建筑或者更加严格的要求。



    图1 世界上在建的超高层建筑

    (来源于CTBUH,截止到2017年底)



    2)高建筑物上的上行连续先导可达公里量级,也就意味着需要重新思考、论证滚球法的滚球半径,以对超高层建筑的防雷进行科学的计算和有效地保护。

    3)由于建筑物高度增加,被雷电击中的概率也增大,其防雷措施应该有所加强。现阶段可以与消防规定的高度一致,即超过250m高的建筑物防雷要求更加严格。

    4)高建筑物对其周围的雷电活动也产生影响。张教授的报告指出,这种影响主要集中在高建筑物周围1km范围内,回击次数、电流幅值、密度等均明显增加,这就意味着超高层建筑本身易受雷击,同时还会“殃及”到周围的建筑。因此,在防雷设计时,不仅要考虑到超高层建筑本身的防雷, 还要考虑到其周围建筑的防雷措施。

    查看全文↓ 2019-06-21 00:57:16

相关问题

  • 嘶~~~容我想想,该怎么回答呢!(算不得专业哈)1.建设过程中有做避雷方面的保障的么?答案是有的,效果是不全面的!当然,不能一棍打死。2.具体怎么做?具体的我还真答不出来,因为我不是搞建筑的,一般来说,建筑物基础钢筋就是一个很好的屏蔽措施了!(当然,也不要把屏蔽想的多完美)。**主要的是我不知道该怎么说,方便留下邮箱,给你看份资料就差不多明白了!

    全部3个回答>
  • 首先你先要有一台接地电阻测试仪,也就是我们经常说的摇表之类的仪表,以摇表为例,将P端和C端插地,2个接地棒相距约20米左右,离被测试的建筑**好10米以上,E端引线连接你要测的点,然后摇动摇杆,调数值,当指标在正上方不偏摆时,刻度盘指向的数量就是接地电阻值了。

    全部5个回答>
  • 高层建筑主体建造的时候会一般在30米以上开始做均压环,均压环会给靠外的门窗以及外部金属部件预留接地点,后期装修时候将门窗及金属栏杆等金属物连接到预留点上就可以。**后房子防雷验收的时候门窗接地是防雷验收高层建筑部分的重要一块。

    全部3个回答>
  • 接地的方式比较安全,方法其实并不复杂,可采用镀锌圆钢将太阳能支架与楼顶的避雷网相连接,还有一种简单方式就是用大号钢丝与避雷网相连,既起到加固作用,还起到引闪作用。其实安全起见楼顶上的太阳能都需要加装避雷设施。这样闪电击中太阳能后电流会随着避雷网传导到地下,不会伤人。如没有避雷措施闪电会随着管路传导到用户家中。

    全部3个回答>
  • 依据GB50057-94(2000版)《建筑物防雷设计规范》第三章、建筑物的防雷措施;第二节、第一类防雷建筑物的防雷措施要求,第3.2.1条:防雷电感应的接地装置应和电气设备接地装置共用,其工频接地电阻不应大于10Ω。第三节、第二类防雷建筑物的防雷措施要求,第3.3.4条:每根引下线的接地电阻不小于10Ω,防直击雷接地装置宜和防雷电感应、电气设备、信息系统等共用接地装置。第3.3.9条:避雷器、电缆金属外皮、钢管和绝缘子铁脚、金具等应连在一起接地,其冲击接地电阻不应大于10Ω。架空和直接埋地的金属管道在进出建筑物处应就近与防雷的接地装置相连;当不相连时,架空管道应接地,其冲击接地电阻不应大于10Ω。本规范第.2.0.3条四、五、六款所规定的建筑物,引人、引出该建筑物的金属管道在进出处应与防雷的接地装置相连;对架空金属管道尚应在距建筑物约25m处接地一次,其冲击接地电阻不应大于10Ω。第四节、第三类防雷建筑物的防雷措施要求,第3.4.2条:每根引下线的冲击接地电阻不宜大于30Ω。第3.4.9条:避雷器、电缆金属外皮和绝缘子铁脚、金具等应连在一起接地,其冲击接地电阻不宜大于30Ω。

    全部3个回答>