    首先你先要有一台接地电阻测试仪,也就是我们经常说的摇表之类的仪表,以摇表为例,将P端和C端插地,

    2个接地棒相距约20米左右,离被测试的建筑**好10米以上,E端引线连接你要测的点,然后摇动摇杆,调数值,

    当指标在正上方不偏摆时,刻度盘指向的数量就是接地电阻值了。

    查看全文↓ 2018-07-04 14:47:22
  • 156****7210

    第3.3.10 条 高度超过45m 的钢筋混凝土结构、钢结构建筑物,尚应采取以下防侧击和等电位的保护
    措施:
    一、钢构架和混凝土的钢筋应互相连接。钢筋的连接应符合本规范第3.3.5 条的要求;
    二、应利用钢柱或柱子钢筋作为防雷装置引下线;
    三、应将45m 及以上外墙上的栏杆、门窗等较大的金属物与防雷装置连接;

    查看全文↓ 2018-07-04 14:46:18
  • 141****0777

    从地下说起
    首先是接地体。一般随基础埋于地下,接地体的接地面积要大,分布要均匀。一般使用大于40*4的镀锌扁钢制作。网格一般不大于8*8米,**外一圈离建筑1米,埋深大于1米。接地体与主楼钢筋要有有效的连接。**好在外侧做几根引出线埋深1米,做好标记,万一接地电阻偏大,可以利用它增加接地极。
    然后是引下线。一般采用直通顶层的角柱和边柱柱内的钢筋作引下线,每根柱内选择两根对角的角竖筋(其中一根必须在建筑外侧),随施工焊接到屋面并引出。不一定每根边柱都设,一般间距不大于16米就行。
    **后是接闪器。一般不上人屋面明设接闪器(就是人们说的避雷带),采用10或16的镀锌圆钢制作,除建筑四周一圈外,还应做网格(一般不大于5*5米)。上人屋面暗设,就做在刚性保护层下面,不要埋得太深。四大角和局部高点设避雷针。
    再说说均压环。在12层以上,每隔几层要把建筑四周的外侧地钢筋连为一体并与引下线连接。以防止侧击雷。
    关于其他连接就不细说了。大抵包含以下内容。
    其他等电位或电气接地的线路与这个系统要有可靠连接。
    屋面所有外露金属件也要与这个系统可靠连接。
    进出建筑物所有的金属管道要与这个系统可靠连接。

    查看全文↓ 2018-07-04 14:45:33
  • 156****7687


    近几年,提前预放电避雷针的应用越来越广。预放电式避雷针比普通避雷针的保护范围更大,性能更好,落雷点更准确,并具有免维护、无需外接电源等优点。因此超高层建筑应优先选用提前预放电式避雷针。
    (2)避雷针的安装:
    我们要根据图纸要求在土建进行避雷针基础施工时,预埋好地脚螺栓。安装时我们将支座钢板固定在预埋的地脚螺栓上,焊上一块肋板,再将避雷针立起,找直、找正后进行点焊,然后加以校正,焊上其他三块肋板。**后将引下线焊接在底板上,清除药皮刷防锈漆。
    (3)避雷带的安装:
    避雷带一般采用的圆钢直径不小于6mm,扁钢不小于24mm×4mm。避雷带可以暗敷设在建筑物表面的抹灰层内,或直接利用结构钢筋,并应与暗敷的避雷网或楼板的钢筋相焊接,所以避雷带实际上也就是均压环。建筑物高于30m以上的部位,每隔3层沿建筑物四周敷设一道避雷带并与各根引下线相焊接。
    (4)避雷网的安装:
    避雷线如为扁钢,我们可放在平板上用手锤调直;如为圆钢,我们可将圆钢的一端固定在牢固地锚的夹具上,另一端固定在绞磨(或倒链)的夹具上,进行冷拉调直。我们将避雷线用大绳提升到顶部,顺直后敷设、卡固、焊接连成一体,同引下线焊好、焊接处的药皮应敲掉,进行局部调直后刷上防锈漆及铅油(或银粉)。
    二、引下线安装
    防雷装置的引下线应满足机械强度、耐腐蚀和热稳定的要求。高层建筑通常利用钢筋混凝土柱及剪力墙内的钢筋作防雷引下线。引下线应随土建结构柱施工,依据施工图中标注的引下线的具体位置点,紧随土建结构柱钢筋绑扎,将引下线的位置用色标示意出来,直至建筑物封顶处,同时预留出与引下线相连接的位置,以便其他专业用引下线作为避雷之用。

    查看全文↓ 2018-07-04 14:44:43
  • 146****9330

    1.高层建筑防雷利用的是导体尖端放电的原理。

    2.尖端放电是在强电场作用下,物体尖锐部分发生的一种放电现象。在强电场作用下,物体表面曲率大的地方(如尖锐、细小物的顶端),等电位面密,电场强度剧增,致使它附近的空气被电离而产生气体放电,此现象称电晕放电。尖端放电为电晕放电的一种,专指尖端附近空气电离而产生气体放电的现象。

    3.高大建筑物上都会安装避雷针,当带电云层靠近建筑物时,建筑物会感应上与云层相反的电荷,这些电荷会聚集到避雷针的尖端,达到一定的值后便开始放电,这样不停的将建筑物上的电荷中和掉,永远达不到会使建筑物遭到损坏的强烈放电所需要的电荷。雷电的实质是2个带电体间的强烈的放电,在放电的过程中有巨大的能量放出。建筑物的另外一端与大地相连,与云层相同的电荷就流入大地。显然,要使避雷针起作用,必须保证尖端的尖锐和接地通路的良好,一个接地通路损坏的避雷针将使建筑物遭受更大的损失。

    查看全文↓ 2018-07-04 14:36:41

相关问题

  • 嘶~~~容我想想,该怎么回答呢!(算不得专业哈)1.建设过程中有做避雷方面的保障的么?答案是有的,效果是不全面的!当然,不能一棍打死。2.具体怎么做?具体的我还真答不出来,因为我不是搞建筑的,一般来说,建筑物基础钢筋就是一个很好的屏蔽措施了!(当然,也不要把屏蔽想的多完美)。**主要的是我不知道该怎么说,方便留下邮箱,给你看份资料就差不多明白了!

    全部3个回答>
  •   需要。高层建筑的防雷措施不同于避雷针,对周边建筑没有明确的保护作用。  雷击,积雨云与地面之间的电荷交换便是雷击。   雷击的过程大致分为三步:  1、在云层电荷的吸引下,地面的异种电荷向云层下方集中,当地面电荷集中到一定程度时,就满足雷击条件;  2、云层与地面之间进行电荷交换(通常在高处),形成电弧(闪电),地面电荷以极大的电流涌向电弧,这时造成的破坏称为一次雷击;  3、云层与地面之间进行电荷交换(闪电)完成后,云层中的电荷得到中和。而此时地面高处集中的电荷往往还大量存在(大地的电荷远远多于云层),而需要向四周泄放(二次雷击),泄放的电流同样会造成巨大的破坏。   采用避雷针防止雷击时,当雷云放电接近地面时它使地面电场发生畸变。在避雷针的顶端,形成局部电场集中的空间,以影响雷电先导放电的发展方向,引导雷电向避雷针放电,再通过接地引下线和接地装置将雷电流引入大地,从而使避雷针下方一定范围内的建筑免遭雷击。   高层建筑的防雷击措施和原理,与避雷针不同。它是利用建筑内部的钢筋以及顶部的防雷网,使整个建筑与大地构成等电位。雷击发生时它的电位是和大地一致的。即从电学的角度看,它是“平的”而不属于“高处”。同时万一发生雷击,内部的金属网(钢筋等)起到引导电流的作用。 

    全部3个回答>
  • 高层建筑主体建造的时候会一般在30米以上开始做均压环,均压环会给靠外的门窗以及外部金属部件预留接地点,后期装修时候将门窗及金属栏杆等金属物连接到预留点上就可以。**后房子防雷验收的时候门窗接地是防雷验收高层建筑部分的重要一块。

    全部3个回答>
  • 火灾发生后,有些人盲目逃生,如跳楼、惊慌失措,找不到疏散通道和安全出口等,失去逃生时机而死亡。在发生火灾时,保持心理稳定是逃生的重要前提,若能临危不乱,先观察火势,再决定逃生方式,运用学到的逃生常识,把灾难损失降至**低限度。2.利用疏散通道和安全出口自救逃生遇火灾不可乘坐电梯或扶梯,要向安全出口、封闭楼梯间、防烟楼梯间、剪刀楼梯等方向逃生。进入人员聚集场所时,应首先观察和熟悉疏散通道和安全出口的位置;发生火灾时,不要惊慌失措,应及时向疏散通道和安全出口方向逃生;疏散时要服从工作人员的疏导和指挥,分流疏散,避免争先恐后,朝一个出口拥挤,堵塞出口。盲目逃生,往往欲速则不达。

    全部3个回答>
  • 一、利用楼道走廊逃生。在火灾初期,楼道、走廊没有被大火完全封住时,把被子、毛毯或褥子用水淋湿裹住身体,用湿毛巾捂住口鼻,低身冲出受困区。二、利用窗户逃生。在火场受困时,大多数人可采用这个办法。利用窗户逃生的前提条件是火势不大,还没有蔓延到整个单元住宅,同时是在受困者较熟悉室内的情况下进行的,具体做法是:将绳索(无绳索可用床单或窗帘撕成布条代替)一端系于窗户横框(或室内其他固定构件)上,另一端系于小孩或老人的两腋和腹部,将其沿窗放至地面或下层的窗口,然后破窗入室从通道疏散,其他人可沿绳索滑下。三、利用阳台、外通廊、避难层设置的缓降器、救生袋、安全绳等专业设备进行逃生。在火场中由于火势较大,楼道走廊已被浓烟充满无法通过时,可利用阳台逃生。紧闭与阳台相通的门窗,站在阳台上避难,等待消防人员到来。有些高层单元住宅建筑从第七层开始每层相邻单元的阳台相互连通,在此类楼层中受困,可拆破阳台间的分隔物,从阳台进入另一单元,再进入疏散通道逃生。四、利用空间逃生。在室内空间较大而火情不严重时可采用这个方法,其具体做法是:将室内(卫生间、厨房都可以,室内有水源**佳)的可燃物清除干净,同时清除与此室相连室内的可燃物,消除明火对门窗的威胁,然后紧闭与燃烧区相通的门窗,并用淋湿的被子、毛毯封堵防止烟和有毒气体进入,等待火势熄灭或消防人员的救援。五、利用管道逃生。房间外墙壁上有落水或供水管道时,有能力的人,可以利用管道逃生,这种方法一般不适用于妇女、老人和小孩。六、要充分利用身边的各种利于逃生的物品,如把床单、窗帘、地毯等接成坚固的绳,进行滑绳自救,下到安全的下层。万不得已的情况下,也可利用外墙立面处满足一定承重荷载要求的金属雨水管进行逃生。