吉屋网 >房产问答 >其他 >其他 >详情

住宅地面标高允许误差是多少?

142****8115 | 2018-12-29 12:03:19

已有3个回答

  • 152****5006

    《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204—2002):
    对现浇混凝土结构墙柱构件的标高允许偏差,分为层间与全高两方面同时控制,层间标高±10mm;总标高偏差±30mm。
    ”千分之几“是垂直偏差的说法。对现浇混凝土结构墙柱构件的垂直度允许偏差,分为层间与全高两方面同时控制,层高≤5m时及>5m时的层间垂直度偏差分别不能大于8mm及10mm;总高偏差不能大于H/1000及30mm(H为建筑物全高)。

    查看全文↓ 2018-12-29 12:03:42
  • 145****6930

     根据房屋建筑住宅工程质量验收标准《国家现行验收规范标准》,房子施工偏差标准允许范围有如下几点:
      一、 门制作的允许偏差:门框翘曲允许偏差为3mm,门扇翘曲允许偏差为2mm;门扇的表面平整度允许偏差为2mm;门框门扇对角线长度允许偏差为3mm; 门安装的留缝限值、允许偏差:门扇对口缝、门扇与门框立缝宽度为1.5~2.5mm;6) 毛坯房入户门与地面的留缝宽度不应小于3.5cm。
      二、铝合金门窗安装的允许偏差:门窗框的正、侧面垂直度允许偏差为2.5mm;门窗横框的水平度允许偏差为2mm;门窗横框标高允许偏差为5mm;门窗竖向偏离中心允许偏差为5mm。
      三、护栏安装的允许偏差:护栏垂直度允许偏差3mm;栏杆间距允许偏差3mm。四、地面表面的允许偏差:表面平整度允许偏差为5mm;标高允许偏差为±8mm;厚度允许偏差为不大于设计厚度的1/10。
      五、 天花抹灰的允许偏差:天花抹灰应平顺,阴阳角应方正,允许偏差为4mm;
      六、墙面抹灰的允许偏差:立面垂直度允许偏差为4mm,表面平整度允许偏差为4mm,阴阳角应方正,允许偏差为4mm。

    查看全文↓ 2018-12-29 12:03:38
  • 144****1830

    原地面测量,一般是绘制原始地形图,用来工程结算或者工程设计等的第一手原始资料。一般根据工程规模大小选择地形测图比例尺。一般选用1:500,1:1000,1:200绘图比例尺。而地形图等高线插求点的髙程中误差,是根据地貌和所使用的绘图比例尺来衡量的。规范规定:等高线插求点高程中误差:丘陵地为±0.33~0.31倍基本等高距,高山地为±0.65~1.05倍基本等高距。而根据你所说,可以肯定是小范围的地面测量,绘图比例尺一般采用1:200。1:200地形图的基本等高距为:平地0.2m,丘陵地和山地为0.5m。另地形图不建议采用无棱镜测量。希望对你有帮助。

    查看全文↓ 2018-12-29 12:03:33

相关问题

  • 原地面测量,一般是绘制原始地形图,用来工程结算或者工程设计等的第一手原始资料。  • 楼面,地面各由那些几本层组成?各层的作用是什么? 地面:是指建筑物底层的地坪。其基本组成有面层、垫层和基层三部分。对于有特殊要求的地面,还设有防潮层、保温层、找平层等构造层次。每层楼板上的面层通常叫楼面,楼板所起的作用类似地面中的垫层和基层.l 面层:是人们日常生活、工作、生产直接接触的地方,是直接承受各种物理和化学作用的地面与楼面表层。l 垫层:在面层之下、基层之上,承受由面层传来的荷载,并将荷载均匀地传至基层。l 基层:垫层下面的土层就是基层。

    全部3个回答>
  • 每层 允许偏差 ±3总高 H(m)H≤30 允许偏差±530<H≤60 允许偏差±1060<H≤90 允许偏差±1590<H≤120 允许偏差±20120<H≤150 允许偏差±25H>150 允许偏差±30

    全部3个回答>
  • 在建筑物的外形和尺寸与规划许可未发生变化时,允许竣工实测面积和规划许可证正本面积出现一定误差。总建筑面积的合理误差范围按以下规定计算: (一)总建筑面积1000平方米以下(含1000平方米)的**大允许误差为5%; (二)总建筑面积1000―5000平方米(含5000平方米)的**大允许误差为3%; (三)总建筑面积5000―10000平方米(含10000平方米)的**大允许误差为2%; (四)总建筑面积10000平方米以上的**大允许误差为1%; (五)总建筑面积允许误差按累计计算,且允许误差面积不得超过500平方米。

    全部3个回答>
  • 住宅室内净高应符合设计要求,其允许偏差为多少?  答:全国各地的:你抄我,我抄他的“住宅分户验收”。住宅室内净高是±20。  “住宅分户验收”这±20后面的依据栏是“/”!还有“极差值”。极差值实际就是水平怎么样。地面也只检查平整度。我到目今末在规范、标准、规程中见到过:住宅室内净高允许偏差为多少!这些都是未到工地,未经工地工作实践的人(领导)臆造的。但说谎一千遍,可能成为事实。  “住宅分户验收”用了允许偏差,施工、开发商,宁左勿右,每层砌体加高1~2公分,想通过验收。但规划对高程也有规定。规划验收通勿过!谁在制造这些矛盾?是未到工地,未经工地工作实践的人(领导),到年终好写上一笔我推行或制订什么什么(业绩)。未经工地工作实践三年以上的人。站着说话不腰疼,拍脑袋说话。让他自己去做做看,他才知道该怎么钉或不能写!  你是哪本书上看到,写的是15mm,能不能告诉我?

    全部3个回答>