    一、一般是2米宽,1.6米刷绿油漆.两边刷0.2米的黄油漆。

    二、钢结构的厂房主要是指主要的承重构件是由钢材组成的。包括钢柱子,钢梁,钢结构基础,钢屋架(当然厂房的跨度比较大,基本现在都是钢结构屋架了),钢屋盖,注意钢结构的墙也可以采用砖墙维护。 由于我国的钢产量增大,很多都开始采用钢结构厂房了,具体还可以分轻型和重型钢结构厂房。 用钢材建造的工业与民用建筑设施被称为钢结构 。

    1、钢结构建筑质量轻,强度高,跨度大。

    2、钢结构建筑施工工期短,相应降低投资成本。

    3、钢结构建筑防火性高,防腐蚀性强。

    4、钢结构建筑搬移方便,回收无污染。

    查看全文↓ 2019-01-23 22:05:20
  • 147****0624

    一般是2米宽,1.6米刷绿油漆.两边刷0.2米的黄油漆《建筑设计防火规范GBJ 16-87》六章 消防车道和进厂房的铁路线
      第6.0.1条 街区内的道路应考虑消防车的通行,其道路中心线间距不宜超过160m。当建筑物的沿街部分长度超过150m或总长度超过220m时,均应设置穿过建筑物的消防车道。
      第6.0.2条 消防车道穿过建筑物的门洞时,其净高和净宽不应小于4m;门垛之间的净宽不应小于3.5m。
      第6.0.3条 沿街建筑应设连通街道和内院的人行通道(可利用楼梯间),其间距不宜超过80m。
      第6.0.4条 工厂、仓库应设置消防车道。一座甲、乙、丙类厂房的占地面积超过3000m2或一座乙、丙类库房的占地面积超过1500m2时,宜设置环形消防车道,如有困难,可沿其两个长边设置消防车道或设置可供消防车通行的且宽度不小于6m的平坦空地。
      第6.0.5条 易燃、可燃材料露天堆场区,液化石油气储罐区,甲、乙、丙类液体储罐区,应设消防车道或可供消防车通行的且宽度不小于6m的平坦空地。
      一个堆场、储罐区的总储量超过表6.0.5的规定时,宜设置环形消防车道,或四周设置宽度不小于6m且能供消防车通行的平坦空地。
      注:一个易燃材料堆场占地面积超过25000m2或一个可燃材料堆场占地面积超过40000m2时,宜增设与环
      形消防车道相通的中间纵、横消防车道,其间距不宜超过150m。
      第6.0.6条 超过3000个座位的体育馆、超过2000个座位的会堂和占地面积超过3000m2的展览馆等公共建筑,宜设环形消防车道。
      第6.0.7条 建筑物的封闭内院,如其短边长度超过24m时,宜设有进入内院的消防车道。
      第6.0.8条 供消防车取水的天然水源和消防水池,应设置消防车道。
      第6.0.9条 消防车道的宽度不应小于3.5m,道路上空遇有管架、栈桥等障碍物时,其净高不应小于4m。
      第6.0.10条 环形消防车道至少应有两处与其他车道连通。尽头式消防车道应设回车道或面积不小于12m×12m的回车场。供大型消防车使用的回车场面积不应小于15m×15m。
      消防车道下的管道和暗沟应能承受大型消防车的压力。
      消防车道可利用交通道路。
      第6.0.11条 消防车道应尽量短捷,并宜避免与铁路平交。如必须平交,应设备用车道,两车道之间的间距不应小于一列火车的长度。
      第6.0.12条 甲、乙类厂房和库房内不应设有铁路线。
      蒸汽机车和内燃机车进入丙、丁、戊类厂房和库房时,其屋顶应采用非燃烧体结构或其他有效防火措施。

    查看全文↓ 2019-01-23 22:05:14
  • 153****7233

    仓库或者厂房内部四周围必须设安全通道

    查看全文↓ 2019-01-23 22:05:06

相关问题

  • 你好!困难单位集体申请购房货币补贴是有有绿色通道的,但需要单位和街道出具证明!

    全部4个回答>
  • ORPHANS: 2; WIDOWS: 2; DISPLAY: inline !important; LETTER-SPACING: normal; TEXT-INDENT: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px">玄关的概念,源于中国,过去中式民宅推门而见的“影壁”(或称照壁),就是现代家居中玄关的前身。中国传统文化重视礼仪,讲究含蓄内敛,有一种“藏”的精神。体现在住宅文化上,“影壁”就是一个生动写照,不但使外人不能直接看到宅内人的活动,而且通过影壁在门前形成了一个过渡性的空间,为来客指引了方向,也给主人一种领域感。玄关比你想象中的隔断有着更多的功能。至于如何设置,还得考虑风水因素。建议请风水师去看看再做打算。

  • 1、在桌面上点击鼠标右键 。2、出现对话框,点击属性。3、出现设置,找到有屏幕设置,设置为需要的宽度和高度即可。电脑屏幕保护要点1、液晶屏的显示照明来自于背灯管,使用过一段时间后,背灯的亮度就会逐渐下降,这便是显示发黄的原因所在。长时间的高负荷使用还会使液晶面板老化而产生坏点。

    全部3个回答>
  • 正常做就是把首层底标高定位0.000,画图元的时候根据图纸要求,自己改标高的。像-1.8的,画板、墙、地面等就把标高调一下就可以了。广联达每层标高只能设定一个值

    全部4个回答>
  • 楼层标高不受桩基础的控制,按建筑要求设置楼层标高后,桩基础设计在地面以下的一定埋深处。

    全部4个回答>