吉屋网 >房产问答 >房屋买卖 >收房验房 >详情

新房地暖如何验收?有谁知道的?麻烦告知?

144****3975 | 2019-04-04 17:38:35

已有5个回答

  • 148****1815

    主要是从分集水器处打开堵头,用水压泵加压至0.80MPa,稳压1小时,压力降不小于0.05Mpa,各连接处不渗不漏为合格,在加压过程中注意一定要排净地暖管道和分集水器内的空气,否则压力不易稳定。

    查看全文↓ 2019-04-04 17:40:00
  • 141****7657

    新房验收对购房者来说意义重大。在实践中,开发商在向购房者交付房屋时,通常会要求购房者签署交接书,购房者在签署交接书,接收房屋钥匙后即视为开发商完全履行了房屋交付义务。
    因此在进行房屋验收时,除了要仔细查看墙体是否存在裂缝,水电是否配备等房屋的质量及配套外,还应当要求开发商交付《竣工验收备案表》、《房屋土地测绘技术报告书》《住宅质量保证书》、《住宅使用说明书》,以审查房屋是否符合交付条件。

    查看全文↓ 2019-04-04 17:39:22
  • 152****6695

    新房交房时对地暖质量进行检查,可以从以下一些方面着手:
    1、观察集分水器的接头处、各种阀门处是否存在水锈水渍;
    2、观察集分水器的各个回路是否有分区标识;
    3、分水器上的各种阀门是否有缺少、损坏;
    4、地暖管与分水器连接的处地暖管的护套是否存在破损;
    5、各个房间暗埋的地暖管是否存在裸露;
    6、卫生间部分大多是安装的暖气,检查暖气的接头处是否有水印水渍水锈、固定是否牢固等;
    7、对地暖管做打压测试,看是否掉压,采用打压机打0.8兆帕压力,观察半个小时内是否掉压,如果掉压小于0.05兆帕的话,视为打压合格,否则存在渗漏。

    查看全文↓ 2019-04-04 17:39:13
  • 158****3258

    竣工验收应具备施工图和设计变更文件以及主要材料、制品和零件的检测报告、出厂合格证和隐蔽工程检验记录、中间检验记录、试压记录、工程质量检验评定记录。水压实验前,对试压管道和构件应采取安全有效的固定和保护措施,水试压压力应为工作压力的1.5倍,**低不得低于0.6Mpa。
    当然我觉得验收还是找专业人士比较靠谱。

    查看全文↓ 2019-04-04 17:39:05
  • 142****3109

    交房时,地暖的验收时一份很重要的工作来的。
    具体的方法是:低温辐射采暖系统应进行中间验收和竣工验收。
    地暖中间验收是从铺设绝缘层起到供暖管敷设防热媒集配装置安装完毕进行试压止,由施工单位会同有关方面进行。地暖竣工验收应由主管单位组织施工、监理、建设和有关单位联合进行。

    查看全文↓ 2019-04-04 17:38:59

相关问题

  • 强电验收: 1,开关,插座安装牢固,位置准确,盖板端正,紧贴墙面,周围无缝隙.电气工程安装之后,应进行电气通电,灯具试亮,开关控制等.工程竣工后,应向客户提供配线施工图,标明导线规格及走向 2, 电线接头处必需用绝缘胶布及防水胶布双层处理 3,水电材料是否是符合有关尺度的合格产品. 4,电源线采用阻燃型暗管铺设,导线在管内不应有结头和扭结.5,禁止将导线直接埋入抹灰层内. 6,"火线进开关,零线进灯头",插座接线应符合"左零右火接地在上"的划定.7,空调及大功率电器应单独设管,电线宜用4平方毫米线.8,留意强,弱电,穿管走线,弱电和强电一定要分管而穿,不能同穿在一个管内.弱电电线也要分管而穿.两者不能同穿一根管内,平行间隔200mm以上.9,电管拐弯处禁止用弯头,必需用弹簧穿进管子内弯,正常情况下弯头数目不超过3个.10,管道排列公道,铺设牢固,横平竖直,开关,阀门安装平整,使用灵活,利便 11,电源,电视,网线,音响管道独立分开,因为交流电源磁场现象,不分管道,轻易产生信号干扰,就想一些人的电视不知道为什么就是没有人家的清楚,不知道为什么自己上网老要重拨一样;12,做好的线路受到后续施工的破坏.常见的主要有:墙壁线路被电锤打断,铺装地板时气钉枪打穿了pvc线管或护套线. 预防技巧:在做好的隐蔽线路做上标记,避免被下道工序施工职员无意中破坏. 13,施工完毕后做调试,检修后作好成品保护工作 14,线路布完应作隐蔽验收,采用摇表检查合格后方能暗埋,用1:3水泥沙浆抹平,高度不得高于墙面,墙面距管不应小于12mm沙浆层,并出电路施工图 15,对原有已穿人管内的导线,要复测绝缘电阻.假如是金属管,除了要测导线与导线之间的绝缘电阻外,还要测每根导线与管子的绝缘电阻;假如是塑料管,只要测导线与导线之间的绝缘电阻.绝缘电阻在o.5m以上才合格,若绝缘分歧格,则此导线不能用,要调换. 16, 用塑料管,塑料线槽布线时,应采用氧指数为27以上的难燃型制品. 17,改造完毕后,要用相机拍照,以备今后维修使用. 18,一根管子中**多也是只可以穿 3 根 2.5 的电线. 19,强电改造完后插座和灯头一定要用灯泡测试,灯泡亮否是否跳闸,用万用表测试电阻 20,强电验收:采用500V绝缘电阻表测试各回路绝缘电阻值,同时可考验所用电线质量.弱电采用专用工具测试:专用网络测试工具测试网络8芯信号是否畅通;载波器铜轴电缆测试工具,万用表等完全测试合格后再进行下一步施工工作.

    全部5个回答>
  • 一、刷油漆步骤步骤1、准备工作将门、窗框、家具与涂料连接处,粘贴分色纸保护。做好的木柜、隔板等家具要用报纸将其封起,以免被油漆滴落弄脏家具。步骤2、调色有颜色要求的墙面,事先应准确计算面积,一次将所涂料调配均匀。然后是上底漆,可以防止壁面反潮,让面漆的色泽均匀,防止木板木酸而出现的水渍纹路。步骤3、滚涂施工面漆施工的顺序:先吊顶、线条,后墙面。墙面上漆至少要上两遍,第一遍涂料可加5%~10%的水,方便墙壁吸收,第二遍面漆可不加水,与第一遍涂层有一定的间隔时间。滚涂时需要同时使用粗细两种滚筒刷,粗滚筒刷先行、细滚筒刷随即跟上。用粗滚筒将油漆均匀涂在墙壁,再用细滚筒在粗滚筒刷过的地方,重刷一遍,让墙面油漆变得细腻,并刷出所需花纹。步骤4、笔刷施工用笔刷对墙边和墙角漏刷的地方进行补漆。步骤5、对墙面打磨当墙面油漆干后,用砂纸对墙面进行打磨,以减少墙面刷痕,使墙面更加光滑。在打磨时注意要不时用手来感受墙面的光滑度,以便判断哪里需要打磨。应注意是打磨时,尽量用较细的砂纸,一般质地较松软的腻子(如821)用400号~500号的砂纸,质地较硬的(如墙衬、易呱平)用360号~400号为佳。打磨完后要彻底清扫一遍墙面。步骤6、清理与检查将脚线及其他地方的油漆痕迹清理掉,检查墙面的颜色是否符合设计要求,涂刷面颜色是否一致,以防有透底、漏刷、皮碱掉粉、起泡、咬色、流坠等质量缺陷

    全部5个回答>
  • 1、主阀和各分阀开关顺畅2、必须做打压试验,压力0.6Mpa-0.8Mpa并持续一小时没有明显降压。3.仔细检查地面排管没有过高的起伏,如果地面有细小的裂缝可忽略。

    全部4个回答>
  • 一、注意及时接收入住通知书1.这是收房的第一步,要注意期限。一般,开发商约定的交房时限在通知书寄出30天内,所以购房者要安排好时间。2. 接到入住通知书后,首先应判断开发商是否如期交房。若逾期交房,则应提出处理意见,并根据开发商的答复决定是否前往收房,按通知上约定的时间前往收房。特别提示:1. 要注意收房的期限,错过收楼日期麻烦多。2. 收楼日期可提早不可推迟。若实际交楼日期超过了合同上约定的收楼日期,可考虑向开发商按合同索赔。3. 有特殊情况不能如期到场的,可以书面形式委托亲友、律师进行,也可及时与开发商联系,商议另行约定时间,并以书面形式确认。4. 若购房者在约定时间内没有到指定地点办理相关收房手续,从法律角度来说,则一般被视为开发商已实际将该房交付买家使用,买家应从通知单的**后期限之日起承担所有购房风险责任及税费。二、确定房屋是否达到交付条件1. 《竣工验收备案表》 ――**重要《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案表》是目前收房环节中**应该注意的文件。该表是建设部为规范工程竣工验收备案的管理工作而制定的,它由设计、监理、建设单位和施工单位四方合验后,在工程竣工15天内到建设行政主管部门竣工备案。《竣工验收备案表》中的项目,只要送交主管部门备案后,发展商就必须对楼盘终生负责。所以《竣工验收备案表》对房地产商有着严格的约束作用,按照有关规定,表上的每一项都必须报有关主管部门备案,缺少任何一项的话,这个楼盘就是“黑楼”,是不能入住的,购房者有权拒绝收房。2. 《住宅质量保证书》《住宅质量保证书》是开发商针对房屋质量及保修期限、范围作出的承诺,必须作为购房合同的附件,与购房合同具有同等的效力。所以提醒收房者要仔细审查其中的具体各款,特别注意保修期限。3. 《住宅使用说明书》《住宅使用说明书》是针对房屋设计、施工及验收中的具体技术指标,如抗震指数、墙体结构类型等作出的相关说明和提出注意事项。4. 《建设工程质量认定证书》5. 《房地产开发建设项目竣工综合验收合格证》6. 实测面积登记表特别提示:1. 只有具备上述文件,才说明房屋已经具体交付条件。所以收房时先要审查相关文件,确认房屋已经具备交付条件之后,才能进一步进行验房、结算费用、交钥匙等交接工作。所以要对这些文件给予重视,尤其提示您要看原件而不是复印件。2. 《建筑工程竣工备案表》是**重要的文件,收房时不能只看开发商有没有这张《备案表》,一定还要仔细察看各个分项有没有都备案。它是收房的前提,即使开发商做得再好,如果没有此表就说明它根本不具备交房的标准,您有权拒绝收房。3. 对于这些文件,一方面要验收它有没有,另一方面也要看验收这些文件取得的合法性。4. 如果开发商拒绝出示这些证明文件、或文件不全,您可按购房合同第十一条,要求开发商签收“关于出卖人拒绝出示《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》、《建筑工程竣工验收备案表》的责任确认函”。5. 提醒您:《住宅质量保证书》、《住宅使用说明书》和管线分布竣工图,您可带走,作为证据资料保存。6. 如果开发商不能提供上述相关文件,购房人有权拒绝收房,由此产生的延期交房的责任由开发商承担。三、房屋检验收房过程中必须要掌握一个原则:“先验后收”。即购房者一定要先验收房屋(包括验收交房必须的文件),确认无误后再签署收房文件。“先验后收”不仅是符合商业惯例的,而且也是有法律依据的。房屋的对价是房款,消费者只要付清房款,或者按照合同约定支付相应比例的价款,就履行了合同的义务,开发商就应该交房。而在房屋交付以前,业主有权先验收房屋:1. 检测房屋面积:要求开发商出具《实测面积测绘报告》,根据房屋土地管理局所属的专业测量单位对每一套房屋面积进行核定所得实测面积,核对其与销售面积是否存在误差,误差率的范围有多大;若实测面积误差超出3%,可以中止收房。2. 检验房屋质量:购房者进行房屋验收时需仔细检查商品房质量,主要可从以下几方面入手:(一) 房屋本身的质量(二)景观绿化、小区配套、设施标准等配套设施是否符合合同约定。(三)装修质量特别提示:1. 一定要掌握“先验后收”的原则。2. 如果开发商拒绝先验房后办理其他交付手续,则购房者可要求开发商签收“关于出卖人拒绝交验房屋的责任确认函”后中止办理手续。3. 购房者应了解公摊面积及相关知识,防止开发商侵占。4. 若发现有质量问题,开发商应限期维修,购房者应要求开发商签定书面函件,由此导致业主逾期入住的,开发商应承担违约责任。5. 只要付清房款,按照合同约定购房者已经完全履行了合同的义务,开发商就应该无条件交房,否则应视为开发商违约,如果开发商拒不交房,应承担逾期交房的责任。开发商无权以“未缴纳相关费用”等任何理由而拒绝交房。6. 不要将样板房标准作为现实标准,除非开发商将有关装修标准按样板间标准在合同中明确下来。四、新房验收的**终结果1. 房屋检验没有问题的:按实际验收情况填写《验房交接表》等相关文件。在这个记录表上,应把检验情况逐一记录,凡是无法确认的事项,则不记录或写上“暂不清楚”、“无法认定”等字样。若发现问题,则如实记录下来,并要求发展商限期处理。2. 如有不满意的地方,可提出意见并将意见填写在《验房交接表》中,作为书面依据,如发展商未准备有关表格,买家应另以书面形式将意见送交发展商。3. 发现问题,买卖双方可协商解决,如属可整修内容,应协商并签署有关整改维修文件,约定下次验收时间(一般不超过30天)。4. 对发现的问题要详细在验楼表上予以注明,如果确实属于不能收楼的,要详细写明不予收楼的原因并要求开发商签字、盖章。特别提示:1. 验房后要坚持的原则:只要发现问题,不管大小,都要在相关文件或表格中记录下来,而不管开发商陪同的收房人员如何花言巧语;如果楼盘根本就没准备验收登记表,则应自备纸笔,一一记录。2. 物业公司的行为代表不了开发商(除非有明确书面授权),因此不要就房屋质量的问题与物业公司签署文件。3、验收房屋发现问题时,一定要开发商盖章确认,约定处理方案。4、如果开发商拒绝盖章确认房屋存在的问题,一定要取得证据,证明不是买房人不按时收房,而是开发商拟交付房屋不符合合同的约定或法定条件。

    全部3个回答>
  • 这么多年做房地产,从售楼员做到销售经理有几点可以一块分享一下,首先就是房地产销售肯定是一个不错的工作,我指的是一手房不是二手房一类的,工作环境好,作息时间还算是合理,收入挺可观,但是压力还是有的有但是房地产销售也就是置业顾问要选择好的项目,好的项目就是你认为这个项目地段好,肯定好卖,只有房子好卖了做销售才能挣到钱,但是一般的比较好的项目销售的人员流动不是很大,要是有幸能够选择一个好项目的话还是很不错的,如果目前招聘的项目都是一般的你个人认为不是很好的要注意以下几点,1就是不要去做尾楼,尾楼的意思就是已经卖的差不多的项目2就是不要做市场口碑不是很好的项目3就是不要做所谓的海景房等等一系列的,希望我的建议对你有帮助,房地产是一个能挣到钱的地方祝你幸运!

    全部3个回答>