高楼正常水压是多少?一般几楼以上需要二次加压?

154****4597 | 2019-05-05 20:02:32

已有5个回答

  • 155****1087

    【24层自来水正常水压】根据国家规定,管网末梢供压是0.14Mpa,在住户家中(末梢)自来水管网压力达到0.14兆帕即为合格。
    【相关国家规定】
    1、国家规定住宅的供水压力不得超过0.35MPa,也就是三十五米,还要扣除**不利点卫生器具用水的十米水头以及管道的水头损失,**后就是要看当地供水单位提供的压力是多少了。
    2、 一般认为0.1Mpa=10米,国家规定的管网末梢供压是0.14Mpa,按照国家标准和行业社会承诺,自来水管网压力达到0.14兆帕即为合格,换算成通俗的说法就是,只要自来水的压力能保证上了四层的地面高度,就算是合格了。
    3、如果是高层建筑,自来水必须要经二次加压供给,那么末梢水压就会大大增加,一般是物业根据需要将水压调控在规定范围以内。

    查看全文↓ 2019-05-05 20:03:17
  • 154****1134

    按照物理学上来讲,大家会理解楼层越低水压越大。实际上水箱在楼的顶部,靠重力远远达不到高层楼的供水,买了个水泵没起什么效果,您可以分层。把你的楼层分为两部分,第一部分是自来水公司自然水压能达到的楼层,然后在该楼层增加一个蓄水池,将你买的水泵从该楼层开始供水。
    根据水泵的供水能力把剩余楼层计算一下需要几个水泵,在每个节点都增加一个蓄水池就可以解决供水。

    查看全文↓ 2019-05-05 20:03:10
  • 143****1447

    2011-12-15 回答
    看你家所居住的楼层高度,一般认为0.1mpa=10米,国家规定的管网末梢供压是0.14mpa。如果你所居住的地势较低,那么管网末梢的水压或许会有所增加。所以要看你居住的楼层来判断你家的水压。但是如果你居住的是小高层,自来水经二次加压供给,那么末梢水压就会大大增加,可以询问物业,看他们将水压调控在什么范围以内。

    查看全文↓ 2019-05-05 20:03:02
  • 135****2479

    一般没有太大的问题。

    一、买房楼层的选择应当考虑的主要因素有:住宅楼总层数、逃生难易、生活便利性、家庭人口年龄构成及健康状况、住宅通风采光情况、楼层价格差异等因素。

    二、低层住宅:指一层至三层的住宅。

    楼层选择优势:低层对于有小孩和老人的家庭而言,出行是非常方便的。有意外发生的时候,比如地震、倒塌、火灾等事故,低层是**有利于逃生的。价格低空间利用率高:开发商一般会在这段楼层把空间设计得灵活,比如1楼有地下室,花园,车库等空间,其他层有露台、阳光房、天井等布局,这些空间往往半卖半送,购房者可以花小钱得到更多的房屋面积。

    查看全文↓ 2019-05-05 20:02:55
  • 154****8845

    在供水管网主管道附近的高层用水压力是完全可以满足的。但由于个别小区内部管网布局不合理,导致了压力不足。至于高层(七层以上用户)水压不足的问题,只能由住户自行解决。解决高层用水普遍使用无负压管网增压稳流给水设备。应用该设备,不用建水池或设水箱,与自来水管道直接串接加压供水全自动运行,对城市公共管网压力影响不大,该设备已广泛推广应用。
    因此,建议建设单位为解决高层用水安装使用无负压给水设备。

    查看全文↓ 2019-05-05 20:02:48

相关问题

  • 在供水管网主管道附近的高层用水压力是完全可以满足的。  • 高层楼用增压泵二次增压。国标上2.5Mpa为高压,大于这个压力,可能会会影响洁具的使用寿命,严重的可能影起爆裂,家庭里用水水压一般在0.4Mpa比较合理。低于这个压力,则会出现供水不足的情况。

    全部5个回答>
  • 高层自来水需要二次加压的,通常的压力在0.3-0.5兆帕,也就是3-5公斤压力。高层进过二次加压,水压通常要比市政直供水压大些。

    全部3个回答>
  • 根据描述判断,你家所在大楼可能采用加压泵直接加压供水,楼顶没有高层供水储水箱。加压泵的低压启动与高压停止间的压力控制范围比较大,需要调整压差,这个工作需要物管人员才能做。其次加压泵采用变频器控制比较好。如果自己搞,低压0.17mpa是没有办法提升的,受加压泵停止时的自然压力限制。高压可以加一个限流阀限制在0.2mpa,但是要花钱花功夫。实际上只要不影响生活,压差大点就大点吧。

    全部5个回答>
  • 水压计算依据公式p=ρgh,ρ是水的密度:1000kg/m³, g重力加速度,数值取9.81(单位略写),h就是33层的高度,单位取米。计算结果的单位是帕。实际上需加上管道的压力损失,可以计算结果再加上10%~20%就合适。

    全部3个回答>