空调器的室外机组应尽可能地远离相邻的门窗和绿色植物,与相对方门窗距离不得小于下述值: a)空调器额定制冷量不大于4.5kw的为3m; b)空调器额定制冷量大于4.5kw的为4m。 以上是摘自“国家标准房间空气调节器安装规范”。你可以参考。具体到机型,你的空调说明书上应该有安装说明的。
全部3个回答>物业法安装空调规定都有哪些呢?有人知道吗?
137****7717 | 2019-05-10 00:58:11
已有3个回答
-
145****5522
室外组安装的理想位置是北墙或东墙,那里受太阳的直射少;如果一定要装在南墙或西墙,**好有遮阳的物体。
查看全文↓ 2019-05-10 00:58:40
保证室外机的空气正常流通。室外机组周围无障碍物,以保持良好的散热效果。冷凝器的背面和侧面应距障碍物20cm以上,正面应距障碍物40cm以上。
室外机组安装于坚固的墙面或阳台地板上,以减少振动。机组应尽可能靠近室内机组,减少管道阻力和氟里昂损失。
空调安装架的承重能力应不低于空调机组自重的4倍,承重能力至少不低于180公斤。安装架和安装面之间应该连接牢固、稳定可靠。使用膨胀螺栓固定,钢制安装架应经过防锈处理。
空调外机的安装高度应低于内机的高度,以保证润滑油能够流回压缩机润滑。如特殊情况需要安装在高于内机的位置,必须设置回油弯。 -
155****6852
品牌不同,要求也不同,**好打厂家售后电话。
查看全文↓ 2019-05-10 00:58:35
-
156****8248
原则上不允许!因为影响水的流量,同时也影响了制冷。实际施工中可以!但是不要有太大的角度和形成死弯!
查看全文↓ 2019-05-10 00:58:30
相关问题
-
答
-
答
没有甚么特别强硬的规定,但是查到也是会被收的,罚款
全部4个回答> -
答
按照现行契税政策,个人购买住房实行差别化税率。根据规定,个人购买普通住房,且该住房为家庭唯一住房的,所购普通商品住宅户型面积在90平方米(含90平方米)以下的,契税按照1%执行; 户型面积在90平方米到144平方米(含144平方米)的,税率减半征收,即实际税率为2%;所购住宅户型面积在144平方米以上的,契税税率按照4%征收。购买非普通住房、二套及以上住房,以及商业投资性房产(商铺、办公写字楼、商务公寓等),均按照4%的税率征税。 享受契税下调的普通住房应同时满足以下3个条件: 1、住宅小区建筑容积率在1.0以上 2、单套建筑面积不足144平方米或套内面积120平方米以下 3、实际成交价低于同级别土地上商品住房平均交易价格的1.2倍以下契税征收标准90平米以下的是一个征收标准,90-144平米之间的是一个标准,144平米以上的是一个标准。二套房、三套房不享受契税优惠政策。一般实行的是首套住房契税的两倍,即3-4%。注:家庭唯一住房并不一定是首套房,比如买了套房子又卖了,再购买住房就算二套房。
全部3个回答> -
答
1.要主管道有汽(一根管道的住户全开通)2.天然气公司现场装上报警装置,3.输上费用(有的是后付费)可以用了
全部3个回答> -
答
居住区教育设施的服务半径:1. 幼托的服务半径不宜大于300m;**的服务半径不宜大于500m;**的服务半径不宜大于1000m;[居住区规划设计规范2002]2. **服务半径不宜大于1000m;**服务半径不宜大于500m[中**校建筑设计规范]居住公共服务设施的服务半径:居住区公共服务设施的服务半径不大于800-1000m;居住小区公共服务设施的服务半径不大于400-500m;居住组团公共服务设施的服务半径不大于150-200m;居住商业中心的服务半径:居住区商业中心步行半径不大于500m;小区、商业点半径不大于300m。中小型超市:按照500m的服务半径设置1处,在大型综合超市的服务半径内,原则上不再另行设置。(商业网点规划)农贸市场(农贸超市)按照服务半径不大于1000米,服务人口1-2万人设一处,占地面积按480平方米/千人(服务人口)的标准配置。(商业网点规划)居住社区服务设施服务半径:一般服务半径不超过500m。门诊所(社区卫生服务中心)一般3-5万人设一处,设医院的居住区不再独立设置门诊社区卫生服务站:原则上按服务人口0.5-1万人,服务半径不超过1000m设置一处。(日照总体规划)公园、绿地保证居民出行1000m半径内有一处综合性公园,在300-500m半径内有一处小游园。(日照总体规划)城市低压(变)配变站的服务半径:1、供电半径一般不超过400m[城市电力网规划设计导则1993]2、市区供电半径一般为250m,繁华地区为150m。[正式中低压配电网改造技术导则]3、变电室符合半径不应大于250m,尽可能设于其它建筑内。[居住区规划设计规范2002]4、35kv/10kv变电所的服务半径5-10km;110kv/350kv变电所的服务半径为15-30km;220kv/110kv变电所的服务半径为50-100km。[城市工程系统规划1999]燃气调压站的服务半径:1、 中抵调压站负荷服务半径500m。[居住区规划设计规范2002]2、 液化石油气储配站的服务半径不宜超过5km;调压站的供气半径以0.5k为宜,供气区域狭长,可考虑适当加大供气半径。[城市工程系统规划1999]垃圾转运站和垃圾收集点的服务半径:1、垃圾转运站的服务面积是0.7-1.0平方千米,垃圾收集点服务半径不应大于70m。[居住区规划设计规范2002]2、人力收集的小型转运站,服务半径不宜超过0.5km,机动车收集小型转运站,服务半径不宜超过2.0km;垃圾运输距离超过20km时,应设置大、中型转运站。[城垃圾转运站设计规范1991]3、小型转运站每0.7-1㎞²设置一座,大、中型转运站每10-15㎞²设置一座。[城市环境卫生设施设置标准1989]小型的服务半径是500m。城市公共厕所的服务半径:1、 主要繁华街道公共厕所之间的距离宜为300-500m,流动人口高度密集的街道宜小于300m,一般街道公厕之间的距离约为750-1000m为宜;居住区的公共厕所服务范围,未改造的老居住区为100-150m,新建居住区为300-500m。[城市公共厕所规划和设计标准1987]2、 流动人口高度密集的街道和商业闹市区道路,间距为300-500m。一般街道间距不大于800m。[城市环境卫生设施标准1989]3、 每1000-1500户设一处;宜设于人流集中处。[居住区规划设计规范2002]机动车停车场库的服务半径:1、服务半径不宜大于150m。[居住区规划设计规范2002]2、在市中心地区不应大于200m;一般地区不宜大于300m;自行车公共停车场的服务半径宜为50-100m,并不得大于200m。[城市道路交通规划设计规范1995]城市加油站的服务半径:城市公共加油站的服务半径宜为0.9-1.2km。[城市道路交通规划设计规范1995]城市消防站的服务面积:普通消防站一般不应大于7㎞²;设在近郊区的普通消防站仍以接到出动指令后5min消防队可以到达辖区边缘为原则确定辖区面积,其辖区面积不应大于15㎞²。特勤消防站兼有辖区消防任务的,其辖区面积同普通消防站一样,服务半径是1.4-1.8km。[城市消防站建设标准2006]城市热源的供热服务半径: 输送蒸汽的距离一般为0.5-1.5km,不超过3.5-4.0km;送热水的距离为4-5km,特殊情况下可至10-12km。热电厂的输送距离一般为3-4km。[城市工程系统规划1999]邮政服务网点的服务半径: 城市人口密度大于2.5万人/km²,服务半径为0.5km;城市人口密度大于2.0-2.5万人/km²,服务半径为0.51-0.6km;城市人口密度大于1.5-2.0万人/km²,服务半径为0.61-0.7km;城市人口密度大于1.0-1.5万人/km²,服务半径为0.71-0.8km;城市人口密度大于0.5-1.0万人/km²,服务半径为0.8-1.0km;城市人口密度大于0.1-0.5万人/km²,服务半径为1.01-2.0km;城市人口密度大于0.05-0.1万人/km²,服务半径为2.1-3.0km。
全部5个回答>