吉屋网 >房产问答 >其他 >其他 >详情

小区新房门内开合法吗?商品房住宅入户门内开或者外开有规定吗?

147****1902 | 2019-05-27 18:12:18

已有5个回答

  • 151****7498

    没有强制规定。因为,家庭平均人口很少,灾情发生后有足够的逃生时间。规定外开的或强制外开的一般都是人员相对集中的公共场所。

    查看全文↓ 2019-05-27 18:13:18
  • 145****5224

    建筑入户门可向里开
    防火规范6.4.11条 第1点有规定,其条文说明还明确解释向疏散方向开启",是指公共建筑,人数多,不熟悉场地,出现紧急情况容易慌乱,所以有外开的要求;疏散人数不超过30人的疏散门,开启方向不限。
    分析:而住宅内每户仅有几人,大家长期生活在这里,不存在对环境陌生,场地不熟的情况。所以疏散门的开启方向可以不限。
    另外,《住宅设计规范》5.8.5条及其条文解释对此也有相关解释:“如果住宅开门和开窗影响到公共部位的安全,则门或窗应该向里开,即使高层建筑也不例外。”靠近电梯入口或主要通道的住户的入户门如果朝外开就会影响到通道的正常使用,入户门还是以向里开为宜。

    查看全文↓ 2019-05-27 18:13:14
  • 148****8535

    一般以外开为主。但是在有些高层建筑里也有内开的。
    一般高层建筑入户门均为防火性能较好的防盗门,按常理来说外开更加合适。
    而强制要求外开的主要是报告厅等人群高度集中的场所,便于大量人流及时疏散。

    查看全文↓ 2019-05-27 18:13:09
  • 153****9022

    国家消防技术标准对住宅的入户门的开启方向无规定,只规定了营业性场所的安全出口门应向疏散方向开启,也就是通常所说的向外开启。对于住宅建筑,如果入户门向外开启的话,通常会减小疏散通道的有效宽度及影响室内消火栓使用,不宜提倡。

    国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016—2014中规定,建筑内的疏散门应符合下列规定:民用建筑和厂房的疏散门,应采用向疏散方向开启的平开门,人数不超过60人且每樘门的平均疏散人数不超过30人的房间,其疏散门的开启方向不限;开向疏散楼梯或疏散楼梯间的门,当其完全开启时,不应减少楼梯平台的有效宽度。

    入户门在使用过程中,不应危及公共安全,也不应妨碍邻居的通行。设计时所有业主家的入户门都被设计成内开,业主在收房后,就不应擅自将其改成外开门,相关部门有权要求将门改为外开的业主进行整改。

    查看全文↓ 2019-05-27 18:13:06
  • 136****4117

    国家消防技术标准对住宅的入户门的开启方向无规定,只规定了营业性场所的安全出口门应向疏散方向开启,也就是通常所说的向外开启。
    对于住宅建筑,如果入户门向外开启的话,通常会减小疏散通道的有效宽度及影响室内消火栓使用,不宜提倡。

    查看全文↓ 2019-05-27 18:13:02

相关问题

  • 1.要是求简单的话,直接把门连着门套一起拆下来旋转180度装上就成外开了。再就是把裁口条从外侧移到内侧也可以啊,都很方便;要是装修动作大的话,直接重做个门也不为不可。这几种方法都是方便可行的.2.关键问题在于改成外开以后是否影响外开启面的使用功能—开门方不方便,能否影响到走廊交通,是否跟相邻建筑构件使用功能相互制约

    全部3个回答>
  • 大多数住房的大门是朝里开,而大多数公共建筑的大门朝外开住房门洞的基本结构很简单:用几个“插销”铰链将一大块门板连接到门框上。这种设计有很多优点:容易建造、安装和维修。当然,它也很容易拆卸:卸下铰链插销,可从门框上完整地卸下门板。对于房主而言,这可能非常有用(比如,您可以拆下门板,把大型沙发搬进家门)。不过,您可不想让入侵者有机可乘。因此,铰链机制必须位于房子内。对于标准铰链设计而言,意味着大门需要朝里开。当然,公共建筑也有同样的安全考虑,但它们还需要考虑到其他安全因素。与私人住宅不同,公共建筑中可能有很多人。万一发生火灾或其他紧急情况,需要尽快、尽量容易地疏散建筑中的人。当人群涌向出口时,您很难朝里开门,因为所有人都会向外推挤大门,并且也没有空间朝里开门。因此,有效的紧急出口需要朝外开,顺应人群的力量打开。这也是很多紧急出口使用宽大的“防火把手”,而不使用普通的门把手的原因。建造出口的基本理念是让**失控的人群也能逃出来。考虑到建筑物的安全问题,公共出口通常都采用隐蔽式铰链或受保护铰链。它们比简单的插销铰链难拆得多。这些门的安装和维修费用较高,因此用在住房上的可行性不大。只要您家中没有难以控制的人群,这些外开式大门对您家没有任何切实的好处。

    全部3个回答>
  • 你好,一般来说未达到退房程度,具体依照购房合同约定分析是否可以退房。

    全部3个回答>
  • 向物业投诉吧,如果物业不管或对方拒不改变,那你就以牙还牙,也改个外开。

    全部4个回答>
  • 不建议的。首先,在《建筑设计防火规范》中第5.5.26条第3条规定:建筑高度大于33m的住宅建筑应采用防烟楼梯间。户门不宜直接开向前室,确有困难时,每层开向同一前室的户门不应大于3樘且应采用乙级防火门。其次,外开大门需要考虑是否会影响到其他邻居的出入,以及是否会将过道挡住,(例如外开后,门将邻居房门挡住,若发生火灾地震外开门可能影响邻居的出入以及避难通道的通畅性)

    全部5个回答>