吉屋网 >房产问答 >其他 >其他 >详情

高层楼道门是防火门吗?

131****1155 | 2019-06-14 11:04:27

已有5个回答

  • 136****8715

    小区安装时一般在楼梯口、机房、管井、电井等处都是装的防火门。在小区入口处装的就是防盗门多一些!

    查看全文↓ 2019-06-14 11:11:50
  • 159****5125

    防火门一般设在以下部位。
    (1)封闭疏散楼梯,通向走道;封闭电梯间,通向前室及前室通向走道的门。
    (2)电缆井、管道井、排烟道、垃圾道等竖向管道井的检查门。
    (3)划分防火分区,控制分区建筑面积所设防火墙和防火隔墙上的门。当建筑物设置防火墙或防火门有困难时,要用防火卷帘门代替,同时须用水幕保护。

    查看全文↓ 2019-06-14 11:11:46
  • 142****5977

    没有这方面的

    查看全文↓ 2019-06-14 11:11:42
  • 141****0534

    高层建筑使用的是防烟楼梯间,这种楼梯间是有两道门的,且都是乙级防火门。

    查看全文↓ 2019-06-14 11:11:38
  • 133****7499

    正常楼梯间的门本身就是防火门

    查看全文↓ 2019-06-14 11:11:34

相关问题

  • 国家对于民用住宅高层入户门使用防火门有强制性规范要求,这个具体的要按照《高层民用建筑设计防火规范来执行。一、具体要求:《高层民用建筑设计防火规范》第6.1.3要求:高层居住建筑的户门不应直接开向前室,当确有困难时,部分开向前室的户门均应为乙级防火门(耐火时间54分钟)。《高层民用建筑设计防火规范》6.1.1.2条规定:十八层及以下的单元式高层住宅,如果只设一个安全出口,则户门为甲级防火门(耐火时间72分钟)。据公安部消防产品合格评定中心说明,目前市场上没有防火防盗门。现在销售安装的防火防盗门均不具备国家认可,应属非法产品。了解,国家从未规定入户门应该是防盗门,防盗是出于住户的安全需要吧。二、高层住宅设计要点:悬挑部位应采取降低结构自重的措施。内力和位移计算中,悬挑部位的楼层宜考虑楼板平面内的变形。7度或8度抗震设计时,悬挑结构应考虑在预估的罕遇地震作用下,悬挑结构关键构件的承载力应符合不屈服的要求竖向地震的影响。抗震设计时,悬挑结构的关键构件以及与之相邻的主体结构关键构件的抗震等级宜提高一级。

    全部3个回答>
  • 通常安装乙级木质或乙级钢质均可。

    全部3个回答>
  • 有标准尺寸的防火门,同时也就有非标准的防火门,而非标准的防火门尺寸范围一般高于宽1800mm*高2400mm。在2013年中,为了进一步规范防火门尺寸,消防部修改了一项关于生产防火门的规定,对以前的大门尺寸可以含盖的今年不能含盖了,简单来说就是一个尺寸,拥有一个防火的标识。 (2017-11-04 sunshine哒哒哒)GB 50016-2006《建筑设计防火规范》对防火门的高度没有规定,对宽度有明确的计算方式和指标,一般不小于1100mm。GB12955-2008《防火门》中要求防火门的尺寸符合GBT 5824-2008 《建筑门窗洞口尺寸系列》要求。GBT 5824-2008 《建筑门窗洞口尺寸系列》的表1中,对于900mm以上的门的高度**小为2000mm。综述,宾馆的防火门的**小尺寸宽为1.1m高为2.0m。 (2017-11-04 小豌豆尔)按消防部分要求,防火门的**大高度为2200mm,单开**大宽度为1000mm,双开**大宽度为1800mm。

    全部5个回答>
  • 【A类防火门】  A类防火门又称为完全隔热防火门,在规定的时间内能同时满足耐火隔热性和耐火完整性要求,耐火等级分别为0.5h(丙级)、1.0h(乙级)、1.5h(甲级)和2.0h、3.0h。【B类防火门】  B类防火门又称为部分隔热防火门,其耐火隔热性要求为0.5h,耐火完整性等级分别为1.0h、1.5h、2.0h、3.0h。【C类防火门】  C类防火门又称为非隔热防火门,对其耐火隔热性没有要求,在规定的耐火时间内仅满足耐火完整性的要求,耐火完整性等级分别为1.0h、1.5h、2.0h、3.0h。英国BS标准中,就有非隔热防火门的内容。【适用范围】(1)在防火墙上不应开设门窗洞门,如必须开设时,应设置耐火极限不低于1.2h的甲级防火门窗;(2)对于附设在高层民用建筑内的固定灭火装置的设备室、通风、空调机房等,应采用不低于规定的耐火极限的隔墙与其他部位隔开,隔墙的门应采用耐火极限为1.2h的甲级防火门(对非高层建筑为0.9h的乙级防火门);(3)地下室、半地「室的楼梯问的防火墙上开洞时,应采用耐火极限为1.2h的甲级防火门;(4)燃油、燃气的锅炉,可燃油油浸电力变压器,充有可燃油的高压电容器和多油开关等设在高层民用建筑或裙房内时。其分隔墙上必须开门时应设甲级防火门口;(5)设在高层民用建筑或裙房内的柴油发电机房的储油间应采用防火墙与发电机间隔开;当必须在防火墙上开门时,应设置能自行关闭的甲级防火门;(6)消防电梯井、机房与相邻电梯井机房之间隔墙上升门时应为甲级防火门;(7)防烟楼梯间和通向前室的门,高层民用建筑封闭梭梯间的门,消防电梯前室的门应为乙级防火门,并应向疏散方向开启;(8)高层民用建筑中竖向井道的检查门应为丙级防火门。

    全部3个回答>
  • 大致可分为:钢质、复合、无机。

    全部5个回答>