高层楼梯防火门有什么要求

156****7324 | 2018-06-14 22:49:20

已有5个回答

  • 147****2954

    有标准尺寸的防火门,同时也就有非标准的防火门,而非标准的防火门尺寸范围一般高于宽1800mm*高2400mm。
    在2013年中,为了进一步规范防火门尺寸,消防部修改了一项关于生产防火门的规定,对以前的大门尺寸可以含盖的今年不能含盖了,简单来说就是一个尺寸,拥有一个防火的标识。 (2017-11-04 sunshine哒哒哒)
    GB 50016-2006《建筑设计防火规范》对防火门的高度没有规定,对宽度有明确的计算方式和指标,一般不小于1100mm。GB12955-2008《防火门》中要求防火门的尺寸符合GBT 5824-2008 《建筑门窗洞口尺寸系列》要求。GBT 5824-2008 《建筑门窗洞口尺寸系列》的表1中,对于900mm以上的门的高度**小为2000mm。综述,宾馆的防火门的**小尺寸宽为1.1m高为2.0m。 (2017-11-04 小豌豆尔)
    按消防部分要求,防火门的**大高度为2200mm,单开**大宽度为1000mm,双开**大宽度为1800mm。

    查看全文↓ 2018-06-14 22:51:28
  • 136****7805

    地下车库防火门等级应按《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB 50067-2014规定执行。
    《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB 50067-2014,自2015年8月1日实施;现将相关条款摘录:
    2.0.4 地下汽车库underground garage
    室内地坪面低于室外地坪面高度超过该层车库净高1/2的汽车库。
    2.0.5 半地下汽车库 semi-underground garage
    室内地坪面低于室外地坪高度超过该层车库净高1/3且不超过净高1/2的汽车库。
    3.0.3 地下汽车库、半地下汽车库、高层汽车库的耐火等级应为一级。
    5.2.6 防火墙或防火隔墙上不宜开设门、窗、洞口,当必须开设时,应设置甲级防火门、窗或耐火极限不低于3.00h的防火卷帘。
    5.3.2 电缆井、管道井应每层在楼板处采用不低于楼板耐火极限的不燃烧体或防火封堵材料作防火分隔,井壁上的检查门应采用丙级防火门。
    5.3.3 除敞开式汽车库、斜楼板式汽车库以外的多层、高层、地下汽车库,汽车坡道两侧应用防火墙与停车区隔开,坡道的出入口应采用水幕、防火卷帘或设置甲级防火门等措施与停车区隔开,当汽车库和汽车坡道上均设置自动灭火系统时,可不受此限。
    6.0.3 汽车库、修车库的疏散楼梯应符合下列规定:
    2 地下、半地下汽车库和高层汽车库以及设在高层建筑裙房内的汽车库,其楼梯间、前室的门应采用乙级防火门;
    6.0.7 与住宅地下室相连通的地下汽车库,人员疏散可借用住宅部分的疏散楼梯;当不能直接进入住宅部分的疏散楼梯间时,应在地下汽车库与住宅部分的疏散楼梯之间设置连通走道,开向该走道的门均应采用甲级防火门。
    6.0.8 室内无车道且无人员停留的机械式汽车库可不设置人员安全出口,但应按以下要求设置供灭火救援用的楼梯间:
    1 停车数量大于50辆,且小于等于100辆的,可设置1个楼梯间;
    2 停车数量大于100辆,且小于等于300辆的,设置不少于2个楼梯间,并应分散布置;
    3 楼梯间与停车区域之间应采用防火隔墙进行分隔,楼梯间的门应为乙级防火门;

    查看全文↓ 2018-06-14 22:51:16
  • 132****8256

    不是一定要防火门。

    之所以用防火门,是因为大多数的楼都只有一个楼梯(规范要求有两个),一个楼梯的房门

    一般要甲级防火门。
    有些直接开向电梯前室的户门要用乙级防火门(在满足两个楼梯的前提下,否则也是甲

    级的)。

    查看全文↓ 2018-06-14 22:51:02
  • 158****7766

    封闭楼梯间的防火门设置要求:
    (1)楼梯间应靠外墙,并能直接天然采光和自然通风,当不能直接天然采光和自然通风时,应按防烟楼梯间规定设置。
    (2)高层建筑封闭楼梯间的门应为木质防火门,并向疏散方向开启。
    (3)楼梯间的首层紧接主要出口时,可将走道和门厅等包括在楼梯间内形成扩大的封闭楼梯间,但应采用乙级防火门等防火措施与其它走道和房间隔开。

    查看全文↓ 2018-06-14 22:50:51
  • 131****2704

    1、根据《建筑设计防火规范》对封闭楼梯间的规定有以下:

    (1)不能自然通风或自然通风不能满足要求时,应设置机械加压送风系统或采用防烟楼梯间;

    (2)除楼梯间的出入口和外窗外,楼梯间的墙上不应开设其他门、窗、洞口;

    (3)高层建筑、人员密集的公共建筑、人员密集的多层丙类厂房、甲、乙类厂房,

    (4)其封闭楼梯间的门应采用乙级防火门,并应向疏散方向开启;其他建筑,可采用双向弹簧门。

    (5)楼梯间的首层可将走道和门厅等包括在楼梯间内形成扩大的封闭楼梯间,但应采用乙级防火门等与其他走道和房间分隔。

    2、防烟楼梯间除应符合有关规定外,尚应符合下列规定:

    (1)当不能天然采光和自然通风时,楼梯间应按《建筑设计防火规范》第9章的规定设置防烟或排烟设施,应按《建筑设计防火规范》第11章的规定设置消防应急照明设施。

    (2)在楼梯间入口处应设置防烟前室、开敞式阳台或回廊等。防烟前室可与消防电梯前室合用。

    (3)前室的使用面积:公共建筑不应小于6.0m2,居住建筑不应小于4.5m2;合用前室的使用面积:公共建筑、高层厂房以及高层仓库不应小于10. 0m2,居住建筑不应小于6. 0m2。

    (4)疏散走道通向前室以及前室通向楼梯间的门应采用乙级防火门。

    (5)除搂梯间门和前室门外,防烟楼梯间及其前室的内墙上不应开设其他门窗洞口(住宅的楼梯间前室除外)。

    (6)楼梯间的首层可将走道和门厅等包括在楼梯间前室内,形成扩大的防烟前室,但应采用乙级防火门等措施与其他走道和房间隔开。

    查看全文↓ 2018-06-14 22:50:39

相关问题

  • 国家对于民用住宅高层入户门使用防火门有强制性规范要求,这个具体的要按照《高层民用建筑设计防火规范来执行。一、具体要求:《高层民用建筑设计防火规范》第6.1.3要求:高层居住建筑的户门不应直接开向前室,当确有困难时,部分开向前室的户门均应为乙级防火门(耐火时间54分钟)。《高层民用建筑设计防火规范》6.1.1.2条规定:十八层及以下的单元式高层住宅,如果只设一个安全出口,则户门为甲级防火门(耐火时间72分钟)。据公安部消防产品合格评定中心说明,目前市场上没有防火防盗门。现在销售安装的防火防盗门均不具备国家认可,应属非法产品。了解,国家从未规定入户门应该是防盗门,防盗是出于住户的安全需要吧。二、高层住宅设计要点:悬挑部位应采取降低结构自重的措施。内力和位移计算中,悬挑部位的楼层宜考虑楼板平面内的变形。7度或8度抗震设计时,悬挑结构应考虑在预估的罕遇地震作用下,悬挑结构关键构件的承载力应符合不屈服的要求竖向地震的影响。抗震设计时,悬挑结构的关键构件以及与之相邻的主体结构关键构件的抗震等级宜提高一级。

    全部3个回答>
  • 【A类防火门】  A类防火门又称为完全隔热防火门,在规定的时间内能同时满足耐火隔热性和耐火完整性要求,耐火等级分别为0.5h(丙级)、1.0h(乙级)、1.5h(甲级)和2.0h、3.0h。【B类防火门】  B类防火门又称为部分隔热防火门,其耐火隔热性要求为0.5h,耐火完整性等级分别为1.0h、1.5h、2.0h、3.0h。【C类防火门】  C类防火门又称为非隔热防火门,对其耐火隔热性没有要求,在规定的耐火时间内仅满足耐火完整性的要求,耐火完整性等级分别为1.0h、1.5h、2.0h、3.0h。英国BS标准中,就有非隔热防火门的内容。【适用范围】(1)在防火墙上不应开设门窗洞门,如必须开设时,应设置耐火极限不低于1.2h的甲级防火门窗;(2)对于附设在高层民用建筑内的固定灭火装置的设备室、通风、空调机房等,应采用不低于规定的耐火极限的隔墙与其他部位隔开,隔墙的门应采用耐火极限为1.2h的甲级防火门(对非高层建筑为0.9h的乙级防火门);(3)地下室、半地「室的楼梯问的防火墙上开洞时,应采用耐火极限为1.2h的甲级防火门;(4)燃油、燃气的锅炉,可燃油油浸电力变压器,充有可燃油的高压电容器和多油开关等设在高层民用建筑或裙房内时。其分隔墙上必须开门时应设甲级防火门口;(5)设在高层民用建筑或裙房内的柴油发电机房的储油间应采用防火墙与发电机间隔开;当必须在防火墙上开门时,应设置能自行关闭的甲级防火门;(6)消防电梯井、机房与相邻电梯井机房之间隔墙上升门时应为甲级防火门;(7)防烟楼梯间和通向前室的门,高层民用建筑封闭梭梯间的门,消防电梯前室的门应为乙级防火门,并应向疏散方向开启;(8)高层民用建筑中竖向井道的检查门应为丙级防火门。

    全部3个回答>
  • 小区安装时一般在楼梯口、机房、管井、电井等处都是装的防火门。在小区入口处装的就是防盗门多一些!

    全部5个回答>
  • 防火门是高层住宅楼和商品楼楼梯间安全出口必须安装的防火构件,因为高层建筑发生火灾时,**主要是提倡自救,防火门不仅可以有效防止火势蔓延,还可以为消防官兵争取到更多营救时间。 目前,无论是城市还是农村,高层建筑越来越多,而且楼层数也在不断的刷新记录。在这种情况下防火安全的重要性也就越来越大,高层民宅的防火安全更是关系到千万个家庭,那么基于高层住宅楼的防火规范,对于防火门的使用有什么要求呢? 1、房间与中庭回廊相通的门、窗应设自行关闭的乙级防火门、窗。 2、与中庭相通的过厅、通道等,应设乙级防火门或耐火极限大于3.00h的防火卷帘分隔。 3、紧靠防火墙两侧的门、窗、洞口之间**近边缘的水平距离不应小于2.00m;当水平距离小于2.00m时,应设置固定乙级防火门、窗。 4、地下室内存放可燃物平均重量超过30Kg/m2的房间隔墙,其耐火极限不低于2.00h,房间的门应采用甲级防火门。 5、防火墙上不应开设门、窗、洞口,当必须开设时,应设置能自行关闭的甲级防火门、窗。 防火门作为一种传统的防火建筑构件,因为其外形美观、安装方便、装饰性能好、防火性能优越而被广泛应用于各类民用建筑和部分工业建筑。防火门作为重要的防火隔离及人员逃生设备,一般都设置在高层民用建筑和公共场所的电梯前室楼道口、安全出口以及配电井等位置,门顺着人们逃生的方向开启。

