用1000瓦电磁炉做水一个小时,看电表的表字是否符合走满一度电,就能知道是否正常了
全部4个回答>住宅电表箱怎样入线谁比较懂?
147****8456 | 2019-06-28 13:32:41
已有4个回答
-
144****8203
供电局一般考虑抄表方便要求集中布置,但这要求空间较大,对业主来说是浪费,因此具体工程可根据每层户数、装箱的空间位置确定电表箱的表位,然后可每三层或四层分设一电表箱。采用多表位电表箱,例如十二表位透明电表箱。
查看全文↓ 2019-06-28 13:33:43
集中设置电表箱不合理,影响使用空间和观感,并且浪费材料,增加费用。可以考虑分层设置电表箱,但每层都设太过频繁,对于抄表工作带来很大难度,所以一般为每单元分段设置,如每单元四层为一个区段。 -
132****3000
住宅配电需要一个进线总配电箱,由总箱分配至各单元电表箱;为降低电缆截面,请问单元电表箱能否选择隔离开关,来减少配电极数,以此来减小电表箱进线截面积。
查看全文↓ 2019-06-28 13:33:31 -
154****7265
这个问题土木在线论坛有专门的探讨,我的意见是:从电表出线处的开关与住户箱的进线开关是处于同一级别中,他们之间并没用所谓的”配对"关系,即电表出线处的开关不一定要比住户箱的进线开关大一级。
查看全文↓ 2019-06-28 13:33:15
电表出线处的开关是对住户进线起保护作用,住户箱的进线开关对住户"负责“,实际上只是一个”总开关“,但因具有漏电(不一定),欠、过电压保护。
我的建议是均装同一级的断路器,如40A,但电表出线处的开关具有延时脱扣功能。隔离开关本来就是为了检修安全,何来”带电操作“之说。 -
152****7343
用1000瓦电磁炉做水一个小时,看电表的表字是否符合走满一度电,就能知道是否正常了
查看全文↓ 2019-06-28 13:33:04
相关问题