吉屋网 >房产问答 >其他 >其他 >详情

框架结构的自建房怎样做防雷接地好呢?应该怎么做呢?

134****8647 | 2019-07-11 12:59:48

已有3个回答

  • 149****5842

    一.接地体:你这是自然接地体,当然可以的,但问题在于你的伸顶柱筋与桩基钢筋是否焊连可靠,应用ZC29-B接地摇表测一下,(联合接地小等于1欧,保护接地小等于4欧,防雷接地小等于30欧,但这都是经过焊接的,你有否将桩基与柱筋焊连?因一根柱筋插入土中的接地电阻就可能在10欧以下,所以你应取4欧以下).
    二.防雷引下线:用柱筋作引下线,四角四处足也,每处大等于16mm钢筋的对角二根,12mm钢筋用四根.用12mm镀锌圆钢引出屋面.
    三.接闪器:1.暗敷避雷带,抹面层下及凸出马头等用镀锌12圆钢或镀锌40x4扁钢暗敷,(打个田字格就行),较美观,但受雷后,表面砼要被打裂.2.如果利用钢筋做避雷带,觉得不美观.3.栏杆四周用不锈钢管做避雷带,可以.因管的金属实体截面一般不会小于10mm钢筋,所以对管的直径和厚度就是这个要求.但与引下线的连接必须可靠,采用氩弧焊,双面焊焊缝长于75mm.也可用16方铜编带压接(时长要锈蚀).

    查看全文↓ 2019-07-11 13:00:18
  • 131****0455

    1.选择适当的建房地点:雷击常常发生在某些较小范围(雷击区),表现一定的选择性,这与地理条件、地质结构有一定的关系。一般地讲,湖沼、低洼地区、金属矿床地区和地下水位高的地方是比较容易遭雷击的。山坡和水田交界的地方、地下水出口处,岩石之间有较厚土壤的小范围内,即在电阻率差别大的交界区,雷电活动也较频繁。**好在选房基时,作一些简单的调查,如果发现某一局部地带曾有多次雷击的历史,新建住房可以避开这些地方。

    2.房屋外形不要冒尖:农村住房一般比较分散,房屋外形不要有特别突出的部位(如尖顶),也不要修得太高,在旷野之中孤立地建一座住房也不利于防雷。如必须兴建突出的建筑物(包括烟囱)等,可考虑设置避雷针加以保护。但是避雷针的保护范围、材料和接地装置均有严格的技术要求,千万不要在房顶、烟囱随便竖立铁件,人为制造雷击的尖端,结果非但不能避雷,反而起引雷作用。
    3.房屋结构要能挡风:雷电中有一种球雷,它闪着紫色或灰红色的光,在空中飘行或沿地面滚动,它可能随风而进入住宅,碰到物体和人,有时会产生爆炸。因此住宅的窗户要设玻璃窗或简易暗窗,雷电大作时能关闭。山墙、侧墙**好封到顶,尽量少留不能关闭的通风道。
    4.电线布局要合理:农村低压电线、广播线,线路长,屏蔽差,被直接雷击或产生感应过电压的可能性较大.雷电波随线路入侵室内也是常有的。因此,室内布线要注意,灯头、插座位置不要离床头太近,雷雨季节时,收音机、电视机等电器的插头,在不用时可取开,闪雷电时**好关闭收音机、电视机和有线广播喇叭。有条件的,在线路引入建筑物的地方,将瓷瓶铁脚接地,接地电阻不小于30欧。收音机、电视机的天线,**好安装闸刀开关,不用时或闪雷电时可以断开。

    查看全文↓ 2019-07-11 13:00:12
  • 154****7799

    可以增建避雷带,沿建筑物轮廓焊接10mm钢筋,从房屋四角引下,分别做四个接地极。
    屋内电路的接地线由进户线引接,不能与避雷带的接地连接。

    查看全文↓ 2019-07-11 13:00:06

相关问题

  • 接闪器:如果采用避雷带(4*25镀锌扁钢或10#镀锌圆钢)或者避雷小针(有成品买)的安装方式,那么你只要沿屋脊、女儿墙敷设焊成一个闭合通路。具体施工规范要求内容较多,不详细说了。如果采用独立避雷针的话,会有一个保护半径的问题,这种避雷针有成品买,可以让厂家给你计算一下。如果自己粗略估算的话应该是R(避雷针保护半径)=1.5H(避雷针高度)。

    全部4个回答>
  • 配电箱下往地下埋根钢筋就行了,钢筋连接配电箱上地线端子

    全部3个回答>
  • 房屋防雷可以在屋顶安装一个避雷针并且接地就可以很多好的防雷了。避雷针,又名防雷针,是用来保护建筑物、高大树木等避免雷击的装置。在被保护物顶端安装一根接闪器,用符合规格导线与埋在地下的泄流地网连接起来。当雷云放电接近地面时它使地面电场发生畸变。在避雷针的顶端,形成局部电场集中的空间,以影响雷电先导放电的发展方向,引导雷电向避雷针放电,再通过接地引下线和接地装置将雷电流引入大地,从而使被保护物体免遭雷击。

    全部5个回答>
  • 首先,防雷接地完全可以利用建筑基础里的钢筋作为接地体,但是必须要将钢筋进行电气贯通焊接起来,并利用房屋柱子里的竖直钢筋做引下线,一直与屋面避雷设施连接。其次,很多要求把钢筋多引一条出来是用来做人工接地的,那是在使用建筑基础本身做接地无法达到规定电阻要求的时候才使用的,而且就算这样做了人工接地,效果要比利用建筑物本身基础做接地体差很多。所以直接用建筑物基础钢筋做接地体吧!注意:1.将基础钢筋进行良好的电气贯通,至少保证外围一圈是贯通的,跨接的材料推荐使用12MM的圆钢,焊接长度150MM左右。 2.引下线平均间距要小于25米,如果房子不大,四角分别有一根引下线就好。 3.每一处引下线推荐使用2根16MM的钢筋或者4根14MM的钢筋。一定保证引下线将接地体和屋面避雷装置连结到一体。

    全部3个回答>
  • 在建筑物施工过程中,防雷工程项目包括桩基础的焊接、柱筋引下线通长焊接及均压环、避雷网、避雷针、避雷器安装等,一直伴随着建设施工全过程。保证防雷工程项目施工质量的因素很多,如设计、材料、机械、地形、地质、水文、气象、施工工艺、操作方法、技术措施、管理制度等,环节很多,要对这些环节严格控制,才能保证**后的工程质量。建筑物防雷包括防直击雷和防感应雷。防直击雷就是引导雷云与避雷装置之间放电,使雷电流迅速流散到大地中去,从而保护建筑物免受雷击。防雷电感应则通过建筑物内部的设备、管道、构架、钢窗等金属物的接地装置与大地作可靠的连接,将雷云放电后在建筑上残留的电荷迅速引入大地。目前建筑工程常用的防雷措施有接闪器、引下线、接地装置、避雷器、均压环及金属导体等电位连接等的施工和安装。1防雷工程施工常见问题??通过实际检测测验和经验,施工过程防直击雷和防感应雷措施中常出现以下问题:一是避雷带、引下线、接地体、均压环搭接的连接长度不够,焊接不饱满,焊接处有夹渣、焊瘤、虚焊、咬肉和气孔,没有敲掉焊渣等缺陷。二是地钢筋网的连接点的错焊、漏焊;作为外引接地联结点或检测点预埋件的漏设。尤其是建筑结构转换层,因构造柱(墙)内主钢筋调整、防雷引下线钢筋错接错焊的情况发生。三是用结构钢材代替避雷针(网)及其引下线时,焊接破坏镀锌层不刷防锈漆;或螺栓连接的连接片未经处理,片与片接触不严密等。四是引下点间距偏大,引下线跨越变形缝处未加设补偿器,穿墙体时未加保护管。接地体安装埋设深度不够或引出线未作防腐处理。五是屋面金属物,如管道、梯子、旗杆和设备外壳等,未与屋顶防雷系统相连,或等电位联结跨接地线线径不足。六是电气设备接地(接零)的分支线未与接地干线连接,实行串联连接。多层住宅采用TN-S系统时,进线在总电表箱处没有重复接地,没有按要求在配电间作MEB。七是低压配电接地形式、电涌保护器(SPD)的设置及安装工艺状况、管线布设和屏蔽措施等与防雷设计要求不符。2防雷工程项目施工质量控制的主要措施??加强对防雷工程关键部位和工序的质量控制,针对施工中易出现质量通病的几个环节,制定现场检测预控措施,做到预防为主,动态跟踪,保证防雷工程的施工质量。2.1严格审查设计图纸??一是不仅要熟悉电气图,对建筑设计中的结构、设备的布置也要有初步认识,领会设计中有关说明,对有些特殊的建筑工程项目系统,如弱电系统中的智能化工程、信息通讯、计算机、监控等,因为这些地点和设置在设计平面图纸中一般都没有明确标注,是以规范要求为施工标准进行预留预埋的,要注意对照强制性标准、施工验收规范进行施工。如发现不符合现行施工规范要求或做法不妥,选用的防雷接地材料不当时,应及时与设计单位洽商确定,形成设计文件,以便依照执行及备案。二是一个建设项目,相关专业设计图纸较多,审核防雷图纸时,要对照建筑图、结构图、基础图。各项目衔接复杂,极易导致施工错误。若施工单位经验不足,易因工种(序)配合不当而造成施工错漏。对于施工中容易忽视和特别重要的问题应起草书面意见,以提醒施工单位执行。2.2严格材料质量控制关,保证焊接质量一是验材料三证;二是看材料规格;三是查在施工中是否使用设计和规范规定的镀锌材料。在施工监检过程中,作业人员往往随手拿普通结构用钢筋作帮条焊接,或用普通钢材代替镀锌材料,或以冷镀锌材质代替热镀锌材质,应及时纠正。防雷工程施工主要是焊接,焊接质量决定着工程质量。由焊接技术不过关的人员进行防雷接地,造成防雷工程不合格的情况时有发生,应严格审核专业防雷施工队伍的资质等级和施工人员资格证。

    全部3个回答>