一次供水楼层多少呢?供水层有什么优缺点吗?

151****2119 | 2019-07-12 11:04:57

已有5个回答

  • 141****9459

    高楼层二次供水是从第七层开始的 我国规定保证六层楼供水,市政配水(自来水)管网压力只保证六层楼以下,七层以上(含七层)就需要进行二次加压供水。

    随着房屋建筑的技术进步,高层住宅的比例不断上升,所以现目前的高层建筑住宅小区,一般都会由于太高而需要进行二次供水。

    我国《室外给水设计规范》GB50013-2006中规定是保证六层楼供水,也就是说市政配水(自来水)管网压力只保证六层楼以下(含六层),那么七层以上(含七层)就必须进行二次加压供水。

    查看全文↓ 2019-07-12 11:05:42
  • 143****4872

    一般高楼层二次供水都是从第七层开始的,一般市政排水的管网压力只能保证6层楼以下使用。一旦高过6层7层以上就需要进行二次加压供水。其实随着房屋建筑的技术进步,高层住宅的比例也是不断的上升,所以你现在目前的高层建筑小区来说一般都会采用二次供水。

    查看全文↓ 2019-07-12 11:05:35
  • 142****9946

    城市管网供水的压力一般能提供七层及以下住宅正常用水,八层及以上的高层住宅需要将城市管网供水通过二次加压后再供给小区居民使用,也称为二次供水。如果是超高层建筑,一般是从5楼开始进行高层分区供水

    查看全文↓ 2019-07-12 11:05:30
  • 151****3269

    一次供水是指水务公司直接供的水,象低楼层的家庭。

    二次供水是指加压的供水,象六层以上的住宅。

    二次供水设施是否按规定建设、设计及建设的优劣直接关系到二次供水水质、水压和供水安全,与人民群众正常稳定的生活密切相关。

    无负压供水设备正常投入使用时,市政管网的水进入无负压稳流罐,罐内的空气从排气阀大量排出。当空气排完时,阀内浮球被除水浮起,传动塞头至关闭位置,慢慢关闭排气口,停止排气,防止出水,当稳流罐内水流正常输送时,如有少量空气聚集在阀内到相当程度,阀内水位下降,浮球随之下降,此时空气则由排气孔排出。

    无负压供水设备正常运行过程中,当市政管网供水量不足时,市政进水管管内水流空时,或稳流罐内水压低于大气压时,稳流罐内水位下降,浮球随之下降,带动塞头开启,吸入空气,使稳流罐内保持大气压力,不至对市政管网产生负压。 

    查看全文↓ 2019-07-12 11:05:22
  • 148****2717

    一般高楼层二次供水都是从第七层开始的,一般市政排水的管网压力只能保证6层楼以下使用。一旦高过6层7层以上就需要进行二次加压供水。其实随着房屋建筑的技术进步,高层住宅的比例也是不断的上升,所以你现在目前的高层建筑小区来说一般都会采用二次供水。

    查看全文↓ 2019-07-12 11:05:18

相关问题

  • 常用的高层建筑给水方式:一、高位水箱供水方式1、高位水箱并列供水方式在各分区独立设水箱和水泵,水泵集中设置在建筑底层或地下室,分别向各区供水。 2、高位水箱串联供水方式水泵分散设置在各区的楼层中,低区的水箱兼作上一区的水池。 3、减压水箱供水方式整个高层建筑的用水量由底层水泵提升至屋顶总水箱,然后再送至各分区减压水箱。 4、减压阀供水方式以减压阀代替减压水箱。 二、气压水箱供水方式1、气压水箱并列供水方式2、气压水箱减压阀供水方式三、无水箱供水方式1、变速水泵并列供水方式2、变速水泵减压阀供水方式。

    全部3个回答>
  • 一次供水是市政自来水源的压力,用水住户离水厂加压泵站越远压力就会越小。二次供水是把市政自来水再次加压后供给用户的,所以压力比较稳定,二次供水压力还可以通过该楼的二次加压设备设置高低,压力是可控的。市政自来水管网的水压还会受用供水容量、用水高峰期的影响。只有在市政自来水供水量充足的情况下,压力才会稳定,但都不会高过二次供水水压。

    全部3个回答>
  • 一般看当地的市政管网水压为多少,例如如果市政供水能够满足6层及以下供水,那么从7楼即为二次供水。

    全部3个回答>
  • 一般来说是四层至六层以下采用市政直接供水,以上部分就得采用加压泵了。二次供水方式的使用原则是:市政水压不能送达的地方,就必须二次加压,也就是所说的二次供水。市政水压两个标准:一个是国家规定满足28M服务水头(六层楼);另一个按照建设部字第277号文规定,是14M水头(三层楼)。

    全部3个回答>
  • 一般选总楼层的中间层,也可以根据增压泵的扬程来选择安装位置。

    全部4个回答>