吉屋网 >房产问答 >其他 >其他 >详情

多层楼道里有消防栓可以用吗?应该怎么办呢?

145****1246 | 2019-07-24 09:34:40

已有3个回答

  • 158****2425

    根据《建筑设计防火规范》(g50016-2006)的规定,超过7层的住宅需要设置室内消火栓。
    因此,如果您的楼宇定性为住宅,并超过7层(不包含7层),就一定要安装室内消火栓。

    查看全文↓ 2019-07-24 09:35:05
  • 153****8008

    《建筑设计防火规范》规定:超过7层的住宅应设置室内消火栓系统,当确有困难时,可只设置干式消防竖管和不带消火栓箱的DN65的室内消火栓。消防竖管的直径不应小于DN65。

    《高层民用建筑设计防火规范》规定:高层建筑必须设置室内消火栓系统。所谓高层建筑,是指十层及十层以上的居住建筑(含首层设置商业服务网点的住宅)以及高度大于24米的公共建筑。

    查看全文↓ 2019-07-24 09:34:59
  • 137****6602

    消防法律法规一般都规定了笼统的概念和要求,不会有具体规定。
    有关室内消火栓及箱体安装的国家标准是gb50242-2002 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》其中
    4.3.3 箱式消火栓的安装应符合下列规定:
    1 栓口应朝外,并不应安装在门轴侧。
    2 栓口中心距地面为 1.1m,允许偏差±20mm。
    3 阀门中心距箱侧面为 140mm,距箱后内表面为 100mm,允许偏差±5mm。
    4 消火栓箱体安装的垂直度允许偏差为 3mm。

    查看全文↓ 2019-07-24 09:34:53

相关问题

  • 根据《建筑设计防火规范》(G50016-2006)的规定,超过7层的住宅需要设置室内消火栓。因此,如果您的楼宇定性为住宅,并超过7层(不包含7层),就一定要安装室内消火栓。

    全部3个回答>
  • 1、消防车道比普通车道的承重力要大,因此尽量避免建筑周围的管线布置在消防车道下,(会增加造价)2、消防车道应满足消防车快速行进的情况下顺利拐弯,普通消防车拐弯半径9米,车道(内侧路牙)就需要7.5米。(这一条在建筑设计中是强规,必须无条件遵守)3、消防车道需要满足消防扑救工作的开展,因此,消防车道的布置应考虑消防扑救工作的进行,离建筑一定距离是需要的。但具体多少距离,需要根据设计时总平面图综合考虑。4、建筑构筑物不能影响消防车道,因此建筑物如有外突窗,则消防车道应避开突窗。

    全部5个回答>
  • 高层建筑设计中,应根据建筑物的重要性、高度、建筑面积、使用性质等情况设置消防电梯。通常建筑高度超过32米且设有电梯的高层厂房和建筑高度超过32米的高层库房,每个防火分区内应设1台消防电梯;高度超过24米的一类建筑、10层及10层以上的塔式住宅建筑、12层及12层以上的单元式住宅和通廊式住宅建筑以及建筑高度超过32米的二类高层公共建筑等均应设置消防电梯。

    全部3个回答>
  • 你说的是地上式消火栓吧!按你说的这种情况是不可能通过验收的,可能是后建的。你可以找你所在区的消防大队(或支队)举报,让他们核实后给你处理。

    全部3个回答>
  • 不好 ,风水又讲全盘的气势.建议你先拿什么遮住,进户门挂水晶珠帘吧

    全部3个回答>