    首先定位:工程所在都有测绘局给留下的坐标点。用经纬仪打出直线即可。给你两个点你该知道怎么打直线吧?不会的话先把经纬仪玩熟了再说。楼层放线:就是根据基础上留下的轴线位置,用线坠吊上去,然后校正出当前楼层的轴线位置,再根据图纸把细部划分出来就好。
    做为施工员,放线是**简单的活了。只要细心就好。推荐本书你可以看下,其中包括很多不规则建筑的放线方法。书名字叫《施工测量手册》。刚开始干施工,先跟着师傅混着。学起来很快。千万别粗心放错了。

    查看全文↓ 2019-08-02 06:42:25
  • 132****1731

    1、一般情况下是在预先选好的内控点位置上预埋钢板,用经纬仪在钢板上找出交点,刻痕,做为竖向投测轴线的基点,然后用大线锤怎样往上吊比较方便。用线锤尖对准轴线的基点,当线锤对准基准点时,用对讲机通知楼层上人员定位。在对准下方吊锤时,对点人员要从两个相互垂直的方向观测吊锤尖部与钢板的点位差值,并通知楼上人员及时调钢丝线中的位置,当从两侧方向锤尖与十字中都重合时,可通知上层定点。
    至于钢丝线的弹力问题确实是存在的,关键是在于楼层上的放钢丝线的绞线轮要经过特制,可以进行微小高度调整,并能可靠的锁定,这样放线时就比较方便了。
    2、高层因层高高及有外脚手架,故线锤法及外控法均不适宜,可采用内窥法.即在每个楼层的同一位置留两个预留孔,通过这两个孔将下面楼层的轴线引上来,如留3个孔的话,经纬仪都可不用,仅线锤和钢尺就可完成放线。
    3、+-0.000以下采用外空法,即打好控制桩,用经纬仪投测轴线.+-0.000以上采用内控法,即用经纬仪将控制轴线投测到首层平面上,首层平面在可通视的位置上预埋钢板,用经纬仪在钢板上找出交点,刻痕,做为竖向投测轴线的基点,然后用铅垂仪以此点向上可引测轴线n层. 高层放线普遍用的就是内控法.具体讲在建筑轴线附近平行与轴线找一合适的距离我一班找1米左右这个位置予埋钢板,在钢板上找出交点,刻痕,做为竖向投测轴线的基点,然后用铅垂仪或激光经纬仪以此点向上可引测轴线n层. 比如你现在 从一层向二层引,你对准一层的点用激光经纬仪向上打,在二层用玻璃接住从下面传来的点就是了.然后从二层这个点往回量1米那就是建筑物轴线的位置了。

    查看全文↓ 2019-08-02 06:42:22
  • 147****9236

    3、+-0.000以下采用外空法,即打好控制桩,用经纬仪投测轴线.+-0.000以上采用内控法,即用经纬仪将控制轴线投测到首层平面上,首层平面在可通视的位
    置上预埋钢板,用经纬仪在钢板上找出交点,刻痕,做为竖向投测轴线的基点,然后用铅垂仪以此点向上可引测轴线n层. 高层放线普遍用的就是内控法.具体讲在建筑轴线附近平行与轴线找一合适的距离我一班找1米左右这个位置予埋钢板,在钢板上找出交点,刻痕,做为竖向投测轴线的基点,然后用铅垂仪或激光经纬仪以此点向上可引测轴线n层. 比如你现在 从一层向二层引,你对准一层的点用激光经纬仪向上打,在二层用玻璃接住从下面传来的点就是了.然后从二层这个点往回量1米那就是建筑物轴线的位置了.

    查看全文↓ 2019-08-02 06:42:19

相关问题

  •   放线的精度控制标准:  (1)基础放线尺寸的允许误差长宽L、宽度B的尺寸(m)允许误差(mm)L(B)≤30±530<L(B)≤60±1060<L(B)≤90±1590<L(B)±20;  (2)轴线竖向投测的允许误差项 目允 许 误 差(mm)每 层3总高(H)H≤30m530m<H≤60m1060m<H≤90m15;  (3)各部位放线的允许误差项 目允许误差(mm)外廓柱轴线长度(L)L≤30m±530m<L≤60m±1060m<L≤90m±15细部轴线±2承重墙、梁、柱边线±3非承重墙边线±3门窗洞口线±3;  (4)标高竖向传递的允许误差项 目允许误差(mm)每 层±3总 高(H)H≤30m±530m<H≤60m±1060m<H≤90m±15;  (5)现场引测水准点精度±√4 n(n --测站数)。

    全部3个回答>
  • 高层放线一般采用外控法或内控法引轴线,但大多数方便使用内控法。

    全部3个回答>
  • 高层放线一般是这样的:1、把标高从原始点引测到新建筑的建筑物上去,一般放在新建筑物的角柱子上,方便向上引测标高,为了减少引测的误差,一般都从同一基准点向上引测3层,4层,~~~N层,一般以10层为一整尺50米,或60米,然后再做一个50或60米标高点,再向上引测标高~~~直到完成标高的传递工作。2、标高传递到相应的楼面后,要抄水平标高给木工用或浇砼抄平用或给其它专业单位用的。3、轴线或控制线的引测工作,从永久性建筑上或固定点引测轴线或控制线向下到基础内,向上到正负0以上去。基础内施工完成到正负0标高时,就重新做4块钢板预埋在地下室顶板四个角的位置处,一般是预埋钢板中心到二个方向的轴线距离是1米或其它整数。这就是控制轴线,然后用激光铅直仪器向上传递控制轴线(把4块钢板上点引测上去,通过轴线洞口200*200或250*250),边结成控制矩形轴线。然后再在楼层上引测小线、柱头线、梁边线等等。一般是15层一打用激光铅直仪器,轴线洞口封洞,现标出轴线点,重新向上引测控制轴线~~,就是个循环下去。

    全部2个回答>
  • 放线一般采用外控法或内控法引轴线,但大多数方便使用内控法。内控法引轴线是按照图纸主要的、相交的横轴和纵轴两条轴线或与之平行相交的两条控制线。1,在一层留有痕迹后,二层以上则在交点的对应大致位置浇筑混凝土时留下200~300的孔洞,同时在横轴和纵轴的另一端分别相应留有孔洞与一层轴线位置对应。2,在放二层轴线时,利用打有十字墨线的白色分划板放在下层孔洞上调好十字线与下层轴线分别对应,再将经纬仪放在本层孔上方,使垂点与下方分划板十字交点照准对应,这样下方的轴线点便返了上来,做上标记,然后使用经纬仪就可以放出相交的两条横轴与纵轴线了。

    全部4个回答>
  • 1、一般情况下是在预先选好的内控点位置上预埋钢板,用经纬仪在钢板上找出交点,刻痕,做为竖向投测轴线的基点,然后用大线锤怎样往上吊比较方便。3、+-0.000以下采用外空法,即打好控制桩,用经纬仪投测轴线.+-0.000以上采用内控法,即用经纬仪将控制轴线投测到首层平面上,首层平面在可通视的位置上预埋钢板,用经纬仪在钢板上找出交点,刻痕,做为竖向投测轴线的基点,然后用铅垂仪以此点向上可引测轴线n层. 高层放线普遍用的就是内控法.具体讲在建筑轴线附近平行与轴线找一合适的距离我一班找1米左右这个位置予埋钢板,在钢板上找出交点,刻痕,做为竖向投测轴线的基点,然后用铅垂仪或激光经纬仪以此点向上可引测轴线n层. 比如你现在 从一层向二层引,你对准一层的点用激光经纬仪向上打,在二层用玻璃接住从下面传来的点就是了.然后从二层这个点往回量1米那就是建筑物轴线的位置了.

    全部3个回答>