吉屋网 >房产问答 >装修风水 >装饰设计 >详情

高层建筑放线怎样把误差小?放线如何减小误差

142****8088 | 2019-10-20 17:20:48

已有3个回答

  • 146****3542

    1、一般情况下是在预先选好的内控点位置上预埋钢板,用经纬仪在钢板上找出交点,刻痕,做为竖向投测轴线的基点,然后用大线锤怎样往上吊比较方便。用线锤尖对准轴线的基点,当线锤对准基准点时,用对讲机通知楼层上人员定位。在对准下方吊锤时,对点人员要从两个相互垂直的方向观测吊锤尖部与钢板的点位差值,并通知楼上人员及时调钢丝线中的位置,当从两侧方向锤尖与十字中都重合时,可通知上层定点。
    至于钢丝线的弹力问题确实是存在的,关键是在于楼层上的放钢丝线的绞线轮要经过特制,可以进行微小高度调整,并能可靠的锁定,这样放线时就比较方便了。
    2、高层因层高高及有外脚手架,故线锤法及外控法均不适宜,可采用内窥法.即在每个楼层的同一位置留两个预留孔,通过这两个孔将下面楼层的轴线引上来,如留3个孔的话,经纬仪都可不用,仅线锤和钢尺就可完成放线。
    3、+-0.000以下采用外空法,即打好控制桩,用经纬仪投测轴线.+-0.000以上采用内控法,即用经纬仪将控制轴线投测到首层平面上,首层平面在可通视的位置上预埋钢板,用经纬仪在钢板上找出交点,刻痕,做为竖向投测轴线的基点,然后用铅垂仪以此点向上可引测轴线n层. 高层放线普遍用的就是内控法.具体讲在建筑轴线附近平行与轴线找一合适的距离我一班找1米左右这个位置予埋钢板,在钢板上找出交点,刻痕,做为竖向投测轴线的基点,然后用铅垂仪或激光经纬仪以此点向上可引测轴线n层. 比如你现在 从一层向二层引,你对准一层的点用激光经纬仪向上打,在二层用玻璃接住从下面传来的点就是了.然后从二层这个点往回量1米那就是建筑物轴线的位置了.

    查看全文↓ 2019-10-20 17:21:08
  • 156****7231

    放样误差**主要的来源就是设站误差,如果你是自由设站,就多用测几个后视数据,如果你直接是设站点设站,包括仪器高,后视 都可以做测几次,以提高设站精度。
    放样误差只要棱镜正确摆放,人为没有错误,误差很小。

    查看全文↓ 2019-10-20 17:21:01
  • 132****8703

    对于多层、高层框架或剪力墙结构等建筑物,经常出现墙体、梁、柱等构件与设计要求位置偏差的轴线位移现象。



    检测墙体位置

    原因分析


    测量偏差:测量仪器精度低,未按要求进行校准或施工过程中仪器损坏又未及时发现;测量人员操作失误或采用内控点进行轴线的传递过程造成轴线控制点层与其它层之间产生误差。

    模板支撑体系刚度和稳定性不足:混凝土浇筑过程中产生的水平荷载(例如泵管对模板及支架体系的水平冲击力或混凝土从一端向另一端浇筑过程中产生的作用力等)使模板及支撑体系整体水平位移或倾斜。

    模板支设方法不合理:同一轴线的剪力墙、柱模板支设时未拉通线,造成竖向构件位置偏移;剪力墙、柱底部未设置定位筋,造成模板加固时,发生位移。


    防治措施


    设计措施:在设计阶段应减少构件截面尺寸的型号种类,构件尽量布置于主轴线上。

    材料选择: 认真挑选信誉度良好的厂家生产的模板,模板应方正、平整,具有良好的强度、刚度、耐磨性和遇水变形小等优良性能。

    用于模板加固的主、次龙骨及支撑架体材料,其强度和刚度应满足工程需要,并符合国家标准要求。


    施工措施


    由于浇筑混凝土时对剪力墙山墙产生较大冲击力,造成东西山墙非常容易产生位移,因此应对山墙模板支架体系加设斜支撑及钢丝绳等措施,对模板支架体系进行加固。

    泵管立管与混凝土楼板预留洞间隙用木方、废旧轮胎橡胶垫塞满,在已浇筑完毕的楼板上预埋固定环,固定环设置在泵送后坐力相反的方向,油丝绳与楼面成60度夹角,用油丝绳拉紧泵管(如图3.3.2.1),以减轻泵管振动。

    同时,在浇筑作业面楼层,保证泵管与楼板模板间留有足够空隙,防止泵送时泵管撞击模板。


    查看全文↓ 2019-10-20 17:20:57

相关问题

  •   放线的精度控制标准:  (1)基础放线尺寸的允许误差长宽L、宽度B的尺寸(m)允许误差(mm)L(B)≤30±530<L(B)≤60±1060<L(B)≤90±1590<L(B)±20;  (2)轴线竖向投测的允许误差项 目允 许 误 差(mm)每 层3总高(H)H≤30m530m<H≤60m1060m<H≤90m15;  (3)各部位放线的允许误差项 目允许误差(mm)外廓柱轴线长度(L)L≤30m±530m<L≤60m±1060m<L≤90m±15细部轴线±2承重墙、梁、柱边线±3非承重墙边线±3门窗洞口线±3;  (4)标高竖向传递的允许误差项 目允许误差(mm)每 层±3总 高(H)H≤30m±530m<H≤60m±1060m<H≤90m±15;  (5)现场引测水准点精度±√4 n(n --测站数)。

    全部3个回答>
  • 在基槽或基坑里放线,尺寸越精确越好,一般全站仪定点都会出现2-3公分的误差,问题不大,可以继续工作,但在施工方定位时,该以2个或3个已确定点为准,使得放样尺寸和图纸尺寸闭合,就是误差为零,这样做的目的是尽量缩小误差,因为每层都要放线,误差有时大有时是小,综合起来也在2公分左右(高层会出现),为**佳。低层放线只要头一次认真,10层以下基本在3-5mm,可以忽略不计了。这是干了多年的师傅传授的

    全部3个回答>
  • ,首层肯定是从楼外控制桩使用经纬仪引过去的,首层,一般在建筑四角(看建筑形状)埋设钢板,钢板中心划出标记,以便铅垂仪对准,记住钢板上的标记距两侧轴线的距离(**好取整数)。首层顶板支设模板时候,在钢板画标记正上方留设投测孔,一般200*200mm就行,(即顶板模板开孔),首层顶板施工完成,即在首层钢板安装铅垂仪,向二层地面投测,根据首层钢板上标记距轴线的距离确认二层轴线位置。以上各层依次类推,需注意的是准确留设投测孔,如上下层不通,只能剔凿楼板了

    全部3个回答>
  • 首先定位:工程所在都有测绘局给留下的坐标点。用经纬仪打出直线即可。给你两个点你该知道怎么打直线吧?不会的话先把经纬仪玩熟了再说。楼层放线:就是根据基础上留下的轴线位置,用线坠吊上去,然后校正出当前楼层的轴线位置,再根据图纸把细部划分出来就好。做为施工员,放线是**简单的活了。只要细心就好。推荐本书你可以看下,其中包括很多不规则建筑的放线方法。书名字叫《施工测量手册》。刚开始干施工,先跟着师傅混着。学起来很快。千万别粗心放错了。

    全部3个回答>
  • 在高层建筑施工中,主要是采用内控法进行放线控制,在进行基础工程时,根据规划部门进行的测控点进行引测并进行基础开挖放线,在进入主体施工后,在底层地面按照需要做测放点,必须做好防护,该测放点一般是按照直角三角形的三顶角进行布置,且必须认真查施工图,使三测放点的两直角边在每层房屋中能够通视,每测放点与周边建筑角点的位置关系精细测量做好记录,作为从测放点引测的依据,根据记录资料,在上层施工时留置100-200mm的透视孔洞,使从引测点向上引测的垂直仪器的红外线能从该空通过,在进行引测时,用铅垂仪进行引测,配套聚光板进行改点的定位,然后进行引测点直角边的连线,用经纬仪进行复核后,根据记录数据资料进行轴线控制放线。

    全部3个回答>