吉屋网 >房产问答 >其他 >其他 >详情

高压线建房有哪些规定吗?

137****3975 | 2019-09-05 15:14:34

已有5个回答

  • 142****7699

    《电力法》规定:任何单位和个人不得在依法划定的电力设施保护区内修建可能危及电力设施安全的建筑物、构筑物;《电力设施保护条例》规定了各级电压导线边线在计算导线**大风偏情况下,距建筑物的水平安全距离。

    查看全文↓ 2019-09-05 15:15:40
  • 135****9030

    《电力设施保护条例》第五条规定,架空电力线路保护区,各级电压导线边线在计算导线**大风偏情况下,距建筑物的水平安全距离66千伏—110千伏为40米。
    而根据有关规定,高压线与住宅楼应距离20米。如将高压线移到地下,高压电缆外皮到地面深度不得小于0.7米,位于车行道和耕地下,不得小于1米。

    查看全文↓ 2019-09-05 15:15:34
  • 132****7825


    高压线下面是可以建房的,只要保证国家的安全标准就可以了,我国《电力设施保护条例实施细则》规定,架空电力线路保护区为导线边线在**大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的水平安全距离之和所形成的两平行线内的区域。
    《电力设施保护条例实施细则》(1993年3月18日国家经济贸易委员会公安部令第8号发布实施 )第五条规定:架空电力线路保护区,是为了保证已建架空电力线路的安全运行和保障人民生活的正常供电而必须设置的安全区域。在厂矿、城镇、集镇、村庄等人口密集地区,架空电力线路保护区为导线边线在**大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的水平安全距离之和所形成的两平行线内的区域。各级电压导线边线在计算导线**大风偏情况下,距建筑物的水平安全距离如下:1千伏以下 1.0米;1-10千伏 1.5米;35千伏 3.0米 ;66-10千伏 4.0米;154-220千伏 5.0米 ;330千伏 6.0米 ;500千伏 8.5米。

    查看全文↓ 2019-09-05 15:15:29
  • 147****1209

    高压线建房的安全距离:

    1、安全距离主要根据电压的伏特数值和风力的作用进行综合考虑。

    一般1-10千伏的高压线的安全距离为6米;35-110千伏的高压线的安全距离为10米;154-220千伏的高压线的安全距离为15米;500千伏的高压线的安全距离为20米。

    2、若是那种人口密集地区和架空电力线路的保护区,安全距离的规定可以忽略,但是各级电压导线边线延伸的距离,不得小于导线边线在**大计算弧垂及**大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的安全距离之和。

    《电力法》规定:电力管理部门应当按照国务院有关电力设施保护的规定,对电力设施保护区设立标志。

    任何单位和个人不得在依法划定的电力设施保护区内修建可能危及电力设施安全的建筑物、构筑物;并且也不得在电力设施保护区种植可能危及电力设施安全的植物,同时也不得堆放可能危及电力设施安全的物品。

    在依法划定电力设施保护区前已经种植的植物妨碍电力设施安全的,应当修剪或者砍伐。据此,在高压线下盖房是违法行为。

    查看全文↓ 2019-09-05 15:15:16
  • 157****9589


    高压线下禁止建房,这个有规划和电力设施保护的相关规定的
    这些居民楼顶上的电线都是11万伏的高压电线,会产生较强辐射,对人体有危害。另外,由于电压高达11万伏,而且电线设备可能发生故障,因此建筑物高压线“有害论”与“无害论”的来源
    国外专家从流行病调查的角度得出“有害”的结论;
    国内专家从电学的角度得出“无害”的结论。
    2、高压线对谁的影响**大
    对少年儿童的影响大,对成年人的影响小。
    3、高压线的影响到底有多大?
    英国流行病调查人员的结论:居住在有电磁辐射下的儿童其白血病发病率为700分之一,比居住在无电磁辐射的儿童发病率(1400分之一)高出一倍。
    瑞典国家工业与技术发展委员会的结论:1、15岁以下儿童如果暴露在平均磁感应强度大于0.2微特斯拉的环境中,则患白血病为一般儿童的2.7倍以上;2、若磁感应度大于0.3微特斯拉为3.8倍。
    美国加州健康科学评价机构的结论:“电磁场能够在一定程度上导致罹患儿童白血病、成人恶性脑瘤、肌萎缩侧索硬化症、流产等的危险性的增加,可能引起自杀和成人白血病。”
    4、高压线是如何对人产生影响的? 其安全指标值?
    高压线中传输大电流,大电流产生的磁场对人的健康有影响。
    英国专家认为:高压线产生的磁场安全值为0.4微特斯拉(μt),高于该值,儿童将面临患病风险。
    5、高压线的安全距离是多少?
    220千伏的高压线在百米范围内的电磁辐射强度超过0.4微特斯拉;
    132千伏的高压线在数十米范围内的电磁辐射强度超过0.4微特斯拉;
    11-66千伏的高压线在十数米范围内的电磁辐射强度超过0.4微特斯拉;
    埋藏在地下的高压线只在数米范围内的电磁辐射强度超过0.4微特斯拉。
    6、我国的高压线建设标准远不能满足安全要求
    我国的标准规定:磁感应强度低于100微特斯拉就满足高压线建设标准。
    7、高压线对房地产的影响已经显现
    业主们发现高压线对房产的影响已经开始了,1、高压线附近的房屋租金价格下降;2、高压线旁的二手房的买卖也受到影响,高压线使得辛苦奋斗了一辈子才换来的房子面临贬值;

    查看全文↓ 2019-09-05 15:15:09

相关问题

  • 高压线下禁止建房,这个有规划和电力设施保护的相关规定的这些居民楼顶上的电线都是11万伏的高压电线,会产生较强辐射,对人体有危害。另外,由于电压高达11万伏,而且电线设备可能发生故障,因此建筑物高压线“有害论”与“无害论”的来源国外专家从流行病调查的角度得出“有害”的结论;国内专家从电学的角度得出“无害”的结论。2、高压线对谁的影响**大对少年儿童的影响大,对成年人的影响小。3、高压线的影响到底有多大?英国流行病调查人员的结论:居住在有电磁辐射下的儿童其白血病发病率为700分之一,比居住在无电磁辐射的儿童发病率(1400分之一)高出一倍。瑞典国家工业与技术发展委员会的结论:1、15岁以下儿童如果暴露在平均磁感应强度大于0.2微特斯拉的环境中,则患白血病为一般儿童的2.7倍以上;2、若磁感应度大于0.3微特斯拉为3.8倍。美国加州健康科学评价机构的结论:“电磁场能够在一定程度上导致罹患儿童白血病、成人恶性脑瘤、肌萎缩侧索硬化症、流产等的危险性的增加,可能引起自杀和成人白血病。”4、高压线是如何对人产生影响的? 其安全指标值?高压线中传输大电流,大电流产生的磁场对人的健康有影响。英国专家认为:高压线产生的磁场安全值为0.4微特斯拉(μt),高于该值,儿童将面临患病风险。5、高压线的安全距离是多少?220千伏的高压线在百米范围内的电磁辐射强度超过0.4微特斯拉;132千伏的高压线在数十米范围内的电磁辐射强度超过0.4微特斯拉;11-66千伏的高压线在十数米范围内的电磁辐射强度超过0.4微特斯拉;埋藏在地下的高压线只在数米范围内的电磁辐射强度超过0.4微特斯拉。6、我国的高压线建设标准远不能满足安全要求我国的标准规定:磁感应强度低于100微特斯拉就满足高压线建设标准。7、高压线对房地产的影响已经显现业主们发现高压线对房产的影响已经开始了,1、高压线附近的房屋租金价格下降;2、高压线旁的二手房的买卖也受到影响,高压线使得辛苦奋斗了一辈子才换来的房子面临贬值;

    全部5个回答>
  • 《电力设施保护条例》  第十条 电力线路保护区:  (一)架空电力线路保护区:导线边线向外侧水平延伸并垂直于地面所形成的两平行面内的区域,在一般地区各级电压导线的边线延伸距离如下:  1—10千伏5米  35—110千伏10米  154—330千伏15米  500千伏20米  在厂矿、城镇等人口密集地区,架空电力线路保护区的区域可略小于上述规定。但各级电压导线边线延伸的距离,不应小于导线边线在**大计算弧垂及**大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的安全距离之和。  《电力设施保护条例实施细则》  第五条 架空电力线路保护区,是为了保证已建架空电力线路的安全运行和保障人民生活的正常供电而必须设置的安全区域。在厂矿、城镇、集镇、村庄等人口密集地区,架空电力线路保护区为导线边线在**大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的水平安全距离之和所形成的两平行线内的区域。各级电压导线边线在计算导线**大风偏情况下,距建筑物的水平安全距离如下:  1千伏以下 1.0米  1-10千伏 1.5米  35千伏 3.0米  66-110千伏 4.0米  154-220千伏 5.0米  330千伏 6.0米  500千伏 8.5米 另外输电线路和居民房屋距离也有明确规定。110千伏导线与建筑物之间的**小垂直距离为5米;220千伏导线与建筑物之间的**小垂直距离为6米;500千伏导线与建筑物之间的**小垂直距离为9米。

    全部5个回答>
  • 根据《城市规划相关规定》一般1万伏安全距离是3米,3.5万伏的高压线塔与居民楼的水平距离是5米,11万伏的10米,22万伏的15米,50万伏的25米,超过这个距离即使有辐射,也是非常小的了对人体也不会造成伤害。因为电力线路频率很低,只有50赫兹,所以电力线路正常运行的时候产生辐射随距离衰减很大,不会超过你身边的手机给你带来的辐射更大!

  • 首先,你要弄清楚你家房子的性子,是共有还是私有的。 土地征用的标的物,限于集体所有的土地。国家只有为了公共利益,需要收用集体所有的土地时,才采取征用的办法。国家为了建设,需要使用国有土地时,就谈不上征用,因为国家是国有土地的所有者,无需自己征用自己的土地。 如果你家房子属于农村的宅基地,是集体财产,这是一种征用。土地征用是指国家为了公共利益,以补偿为条件,依照法律规定强制地将集体土地收归国有的行为。 用地单位要得到被征土地的使用权,须按国家规定的合法程序进行。根据我国《土地管理法》及其《实施条例》的有关规定,征用土地一般要履行以下程序: 1、申请。按照国家规定,列入国家固定资产投资计划的或者准许建设的国家建设项目,经过批准,建设单位方可申请用地。需要征用土地时,建设单位须持国务院主管部门或县级以上地方人民政府按照国家基本建设程序批准的设计任务书或者其他批准文件,向县级以上地方人民政府土地管理部门提出申请。 2、选址。县级以上地方人民政府土地管理部门对建设用地申请进行审核。审查同意后,会同有关部门,按照城市规划的要求,初步选定建设地址,并划定用地范围。 3、商定补偿安置方案。用地范围及建设面积估算之后,土地管理部门应组织建设单位、被征地单位以及有关单位,依法商定征用土地的补偿、安置方案。 4、划拨建设用地。建设用地的申请,依照法定批准权限经县级以上人民政府批准后,由被征用土地所在的县级以上人民政府发给建设用地批准书。土地管理部门根据建设进度一次或者分期划拨建设用地。 5、核发国有土地使用证。建设项目竣工后,建设项目主管部门组织有关部门验收时,由县级以上人民政府土地管理部门核查实际用地。如在城市规划区内,由由城市规划行政主管部门会同土地管理部门核查实际用地。经认可后办理土地登记手续,核发国有土地使用证。 (二)征地批准权限 对征用集体土地,《土地管理法》规定了严格的批准权限。这对规范土地征用,切实保护耕地,合理用地,具有重要的意义。根据《土地管理法》第25条及其《实施条例》第21条的规定,征地批准权限如下: 1、国家建设征用耕地1000亩以上、其他土地2000亩以上的,由国务院批准。“其他土地2000亩以上”是包括一个建设项目同时征用耕地1000亩以下和其他土地1000亩以上合计为2000亩以上。 2、征用耕地3亩以下,其他土地10亩以下的,由县级人民政府批准。“其他土地10亩以下”包括一个建设项目同时征用耕地3亩以下和其他土地10亩以下,合计为3亩以上10亩以下。” 3、省辖市、自治州人民政府的批准权限,由省、自治区人民代表大会常务委员会决定。 4、征用直辖市行政区域的土地,由直辖市人民政府批准,直辖市的区人民政府和县人民政府的批准权限,由直辖市人民代表大会常务委员会决定。 你仔细看一下,**好同你们的村委会或者居委会咨询清楚。

    全部8个回答>
  • 拆迁应按不低于公告房屋所在地的房屋市场价格。您可以看看您哪里的房屋市场价格。具体还要看房屋是否有齐全的证件。

    全部5个回答>