楼层各户的漏电电流和怎样算? 漏电电流怎么测量,是用钳型表吗?

148****6326 | 2019-10-26 17:44:32

已有4个回答

  • 145****8939

    你是个人家庭使用的话,总开关经用2P漏保40A,3P25A,分支三路4平方铜线去各楼层,这样总线接头没有了,空开是**少的,实惠

    查看全文↓ 2019-10-26 17:44:51
  • 143****5457

    电流测量需要用到电流表。如果是交流可以使用钳型电流表。
    电流反应线路及设备工作状态。所以需要监测线路或设备的电流。

    查看全文↓ 2019-10-26 17:44:47
  • 132****2504

    三相漏保的动作机理,通俗地讲就是通过漏保互感器过来多少电流就必须有多少电流通过互感器回去,如果过来后有少量电流不通过互感器回去,也就是有少量电流进入大地(漏电),则互感器中就会感应出电流,经放大后驱动执行机构断电。如果你老跳闸,要么是漏保容量选小了,要么是漏保质量有问题,要么真的有漏电了,也就是相线有电流通过PE这条地线溜掉了,造成流入互感器的电流和流出互感器的电流不一致造成的跳闸







    如果漏电开关确定没有选小,也没有质量问题,要找漏电点还真是一件麻烦的事情了。这里简单提供一些思路方向。

    1、如果你是工业用电,有装变频器这些,估计是这些引起的,变频器这些负载不宜使用漏电保护开关,如果使用了,就会造成频繁跳闸。

    2、可能有三相不平衡,可以用钳表通过每条相线单独测量去找大方向,确定了一个方向后,再往负载下一个分路去跟踪。

    3、可以用笨方法去逐个断开负载回路来查找问题,这招可能还是比较管用的,如果断开某条支路后,漏保没有跳闸,说明就是这条支路问题,然后再逐个断开这条支路的下一层支路,一直找到负载层面上去。

    4、如果是电机类负载或者线路,可以用摇表测量绝缘,一般要有5兆欧以上才是正常的。

    剩余电流动作保护装置的误动分析及故障判断

    一、剩余电流动作保护器的动作分类

    动作(即剩余电流动作保护器的漏电动作可以分成两大类,即正常动作和不正常误动作)。正常动作:因漏电、触电及接地故障等原因引起的漏电保护器的动作为正常动作。不正常动作(即误动作):不正常动作即误动作,基本上是由剩余电流动作保护器本身引起的误动作和由线路引起的误动作。

    1、由剩余电流动作保护器本身原因引起的误动作:

    (1)因保护器的质量不好(稳定性不好、平衡性差及抗干扰能力低)引起的误动作。

    (2)因保护器动作电流值选取不当引起的误动作。

    2、由线路原因引起的误动作:

    (1)由于接线错误引起的误动作;

    (2)由于接地不当引起的误动作;

    (3)由于过电压引起的误动作;

    (4)由于电磁场干扰引起的误动作;

    (5)由于循环电流引起的误动作;

    (6)由于工作中性线绝缘电阻过低引起的误动作。

    (7)由于三相漏电(或单相负荷)不平衡人为地形成剩余电流过大引起的误动作。

    二、剩余电流动作保护器的几种误动作原因及防止方法

    1、因接线错误引起的误动作

    在三相四线制供电线路中,若单相负载连接错误会导致剩余电流动作保护器产生误动作。单相负载的工作中性线没有穿零序电流互感器,会引起误动作,正确接线应使工作中性线穿过零序电流互感器。

    在电气设备具有保护接零线路中,安装剩余电流动作保护器时,若误将保护接零导线穿过零序电流互感器,将使电气设备的剩余电流无法被检测出来,造成剩余电流动作保护器拒动,如图6-1 a,正确接线见图6-1 b。

    查看全文↓ 2019-10-26 17:44:43
  • 153****6478

    我国的居民供电系统,基本上使用TN-S(或者延伸的TN-C-S),也就是常说的三相五线制,地线和零线在用户家里是单独分开拉线的,有单独的漏保开关这些,每栋楼之间,甚至是楼层之间,可能使用了不同的相线(火线),但是零线是公用的,小区总的零线非常重要,如果它断了或者出现接触不良,会引起用户的用电情况异常,包括了某些负载可能会升压情况发生,如果电压出现异常升高,要先考虑零线是否不正常了,然后再考虑其他问题,请关注:电工电气学习。





    火线断了,只是不能用电,零线断了才麻烦
    正常情况下,各用户之间用电并没有互相干涉,有问题也有单独的漏保可以起到作用,一家用电不正常,和别人没有直接关系。





    比如A户里边用了L1和N线,当然地线也会接入他家电器的,只是这里没有画出来,同样为了分析简单,漏保这些也没有画出来,同理B户用了L2和N线,L1和N经过负载R1的电流为i1,L2和N经过负载R2的电流为i2,i1和i2之间看起来没有任何关联。




    如果发生意外,A户和B户之间的总零线断了,这样电流i1和i2无法通过零线流回电厂的PEN线形成回路,而会通过L1→R1→R2→L2形成回路,这样电流i1=i=i2。L1和L2之间的电压是380伏,负载R1的压降U1和负载R2的压降U2对380伏形成分压。

    U1/U2=R1/R2,

    可见,如果家里用电设备越多,阻抗R会越小(并联效应),这样分压会越小;而反过来分压会越高,这样会造成用电设备少的家庭形成超过220伏高压而烧毁电器。

    但是这种情况,一般电压很少会达到380伏的,除非两家阻抗比非常非常大,而且L1和L2之间的电压瞬间波动超过了380伏,这时候用万用表测量高阻抗的用户,就会接近380伏高压。

    查看全文↓ 2019-10-26 17:44:39

相关问题

  •  漏电保护器越级跳闸原因:   1、漏电开关损坏或者用电器接地短路,负荷侧零线和其它回路零线混用等。   2、漏电开关分级分段保护不合理导致的。   3、线路故障出现漏电短路接线错误等都会导致跳闸。   4、、开关过载,开关额定电流选择不匹配。 5、、开关负荷侧火线接地,漏电开关负荷侧零线接地导致跳闸。 解决方法:   1、选择漏电开关的漏电动作电流和动作时间选择大于上一级漏电开关的动作电流和动作时间。 2、检查漏电开关是否损坏,如果损坏进行更换。   3、检查漏电开关负荷侧线路绝缘,检查上一级漏电开关灵敏度是否过高。

    全部3个回答>
  • 单户漏电保护器漏电保护电流**大设定电流和动作时间不能设置,产品出厂时厂家已经整定好。用于防电气火灾一般选:300mA/0.4s用于人身防触电保护一般选:30mA/0.1s

    全部4个回答>
  • 一般新的足浴器一般不会有任何问题的。毕竟是水电交融的电器。使用时间长了难免会发生故障。因为是靠内部的电热管加热的。使用时间长了肯定会老化的。老化之后安全系数会大大降低。建议不要使用时间太长。市场的足浴器大部分是水电交融的。一体式足浴器。这个是2代足浴按摩器了。虽然保证不会出现任何意外。但是有谁能不保证100%安全的。到时候出现意外受害的还是消费者。更有些产品打上某某保险投保。虽然给我们心里带来安全。但是仔细想想世界上没有绝对的事情。万一出现意外了。保险公司只会陪钱。别的还是我们自己承担。商场的

  • 您说的应该是总电箱的配置,用的比较多的是西门子   施耐德   人民电器   德力西   家装一般总的40A      63A根据自己家的实际情况,一般都可以用,立柜空调是25A   1.5匹小空调是16A   普通插座照明用10A   卫生间有浴霸可以用16A      细节配置要和电工

  • 通常说的空气开关实际上有三种不同的结构:大型的是ACB(空气断路器,也叫框架断路器)、中型的是MCCB(塑壳断路器)、小型的是MCB(微型断路器),施耐德对应的常用的型号分别是MT、NSX和C65,具体的规格和参数可以上施耐德网站上找。