是不是高层商品房用电都要接地线?

142****5520 | 2018-06-21 03:35:23

已有4个回答

  • 148****4079

    不行,这样的商品房电力部门是不会验收的,也就不给送电。地线的接地电阻高都不给送电

    查看全文↓ 2018-06-21 03:37:51
  • 146****7138

    是都要做接地处理的。根据有关规范要求,电源进线应采用三相五线制(ABC三相及零线和地线,此接地为变压器的中性点直接接地,且在入户处应做重复接地。重复接地极埋深不小于0.6m)在配电箱中,地线从一个接地铜排上引入各室,是不走开关的。一般商品房由施工队做好接地装置。一般插座都是三根线,左零右火上接地,进入家庭各室的单相电源线也由3根组成,即火线、零线、地线。
    防雷上,接地是为了快速泄流。外部防直击防护要求快速接闪,就近接地,而内部防雷主要考虑的就是等电位问题。用电上,接地是一种安全措施,以能实现保护电器及人员安全为目的。这个目的主要经由相线的保护装置来实现,当电线或者电器绝缘破损、碰壳等用电安全隐患发生时,相线经由地线构成回路,而这个接地短路电流过大,足够促使相线的保护装置(如空开)动作从而切断电源,以实现保护设备及人员安全。当然我们家庭里有些电器是不用专门接地的,如两孔插座的电器,一般来说,这种电器要嘛电压等级低(如充电器),要嘛本身具有用电安全措施(如电热毯)。
    本回答由

    查看全文↓ 2018-06-21 03:37:40
  • 143****1370

    外部防雷:
    高层建筑物一般采用自然接地体(地基金属)做为防雷接地装置,暗敷结构钢筋作为引下线,在楼顶架设避雷带,外部金属设备进行等电位连接,重点部位架设避雷针即可。
    如果建筑物没有自然接地装置或自然接地装置不合防雷规范,需要单独进行接地的,可以通过明敷引下线进行连接。
    若有外部线缆,需要通过金属线槽或金属管进行屏蔽布线,屏蔽层应多点接地。
    内部防雷:
    由于墙内的金属已采用绑扎、焊接等方式与接地装置进行了等电位连接,所以其实每层都已经是有接地的了,只要预留等电位连接端子箱,将设备、机壳、静电地板龙骨进行M型或S型等电位连接即可。
    建筑物的电源系统需要进行浪涌保护。
    监控、网络、天馈等信号系统需要进行信号浪涌保护。

    查看全文↓ 2018-06-21 03:37:30
  • 143****1202

    分为两种:MEB箱和LEB箱前者安装于建筑物的主接地干线部位,作为分支接地的连接点和测试点;后者安装于建筑物的分支接地线部位,一般家装位于卫生间墙体上,主要作用于卫生间内暴露的金属构件连接到LEB箱体,避免因漏水造成漏电而引发人生安全。
    安装高度一般为0.5米。箱体内一般采用接地母排,总进线端(分为双色铜芯线或直接镀锌扁钢焊接)和分支线端,和配电箱内的接零和接地母排差不多。
    家装卫生间内的比如各类钢件的阀门、龙头之类的,采用塑料双色铜芯接地线通过接线卡子进行固定,通过PVC线管进入到LEB箱内与接地母排进行连接。
    当然这是规范要求,在很多家装中,并未做如上施工,只是预留了一个LEB箱体在那,其他留给用户自备洁具后进行安装。

    查看全文↓ 2018-06-21 03:36:12

相关问题

  • 分为两种:MEB箱和LEB箱前者安装于建筑物的主接地干线部位,作为分支接地的连接点和测试点;后者安装于建筑物的分支接地线部位,一般家装位于卫生间墙体上,主要作用于卫生间内暴露的金属构件连接到LEB箱体,避免因漏水造成漏电而引发人生安全。  • 楼房地线都应该接到接地桩上,这样才能保证接地线的可靠性。一般楼房在会预埋接地桩,不管是商品房还是自建房,引入的电源线不是220V(两线的)及时380V(四线的),不会有地线因为,为了保证用电安全,必须要有单独的接地桩,商品房的接地桩根据图纸进行敷设的,自建房的可以用直径20~25mm的镀锌钢管(2.5米长)打入原始地面以下0.8~1.0米左右,然后再用直径为8mm的圆钢引到配电箱附近,也可以用4平方毫米以上的包塑铜线引到配电箱附近,再跟各分路通过接地排连接。

    全部3个回答>
  • 是都要做接地处理的。  • 你好,如果是刚要装修的房子,施工方一般会在楼房底层埋设接地网,再通过25平方的铜塑线(通用红绿双色线)联接到各楼层的总配电开关箱,只要找到那条双色线就对了。

    全部3个回答>
  • 必须接,对于家用不用太高的标准,就用一根普通电线把所有的接地点都接在一根线上,然后将这根线埋在外墙角就可以! 地线用来将电流引入大地的导线;电气设备漏电时,电流通过地线进入大地。这个对人的安全是非常重要的。

    全部5个回答>