商品房有接地线吗

154****1622 | 2018-06-15 19:19:02

已有3个回答

  • 145****9540

    是都要做接地处理的。根据有关规范要求,电源进线应采用三相五线制(ABC三相及零线和地线,此接地为变压器的中性点直接接地,且在入户处应做重复接地。重复接地极埋深不小于0.6m)在配电箱中,地线从一个接地铜排上引入各室,是不走开关的。一般商品房由施工队做好接地装置。一般插座都是三根线,左零右火上接地,进入家庭各室的单相电源线也由3根组成,即火线、零线、地线。
    防雷上,接地是为了快速泄流。外部防直击防护要求快速接闪,就近接地,而内部防雷主要考虑的就是等电位问题。用电上,接地是一种安全措施,以能实现保护电器及人员安全为目的。这个目的主要经由相线的保护装置来实现,当电线或者电器绝缘破损、碰壳等用电安全隐患发生时,相线经由地线构成回路,而这个接地短路电流过大,足够促使相线的保护装置(如空开)动作从而切断电源,以实现保护设备及人员安全。当然我们家庭里有些电器是不用专门接地的,如两孔插座的电器,一般来说,这种电器要嘛电压等级低(如充电器),要嘛本身具有用电安全措施(如电热毯)。

    查看全文↓ 2018-06-15 19:22:48
  • 156****7122

    商品房都是独立的接地系统,接地线和电源线通过管道一起引入到用户。
    接地线当然也是在用户的配电箱中接了。

    查看全文↓ 2018-06-15 19:22:27
  • 132****0837

    需要有地线的。
    商品房通常采用TN系统供电,进户是有一根保护零线的,这根保护零线是和变压器中性点相连接的或者和总工作零线相连。安全等级比TT系统采用的接地保护要高很多。
    标准的楼房接地一般采用综合接地(防雷接地与设备接地共用接地装置),要求接地电阻值小于1欧姆。其做法是利用土建结构地梁钢筋(没有时采用-40*4热镀锌扁钢间距10*10网格人工敷设)及桩筋作接地体,并采用φ10以上圆钢跨接焊通后成整体后与防雷引下线(根据设计要求选用的柱主筋,土建柱主筋d≥16时2根、d<16时4根)跨接焊通,且防雷引下线与均压环(利用土建外圈梁钢筋2根)跨接焊通后与屋面避雷带跨接焊通,形成一个闭合的防雷整体,所有跨接线均采用φ10圆钢,三面施焊,搭接倍数按规范规定。如果是高层建筑的话,30米以上的金属门窗及金属物体都需与防雷综合体相连接。至于卫生间等电位可与就近柱相连接就行。现在的楼房都应该做,因为开发商在报建时同时要报防雷办批准方案,一般地方防雷办的要求比建筑规范要求高多了。接地体不全是-40*4接地板。接地体分人工辅助接地和利用土建结构钢筋作为接地体,具体材质有角钢、钢板、铜板、圆钢、扁钢等。接地阻值的大小主要与土壤的电阻率有关,根据当地的土质及是否为雷击区,根据设计规范确定,即按照施工图纸进行施工。

    查看全文↓ 2018-06-15 19:22:10

相关问题

  • 楼房地线都应该接到接地桩上,这样才能保证接地线的可靠性。一般楼房在会预埋接地桩,不管是商品房还是自建房,引入的电源线不是220V(两线的)及时380V(四线的),不会有地线因为,为了保证用电安全,必须要有单独的接地桩,商品房的接地桩根据图纸进行敷设的,自建房的可以用直径20~25mm的镀锌钢管(2.5米长)打入原始地面以下0.8~1.0米左右,然后再用直径为8mm的圆钢引到配电箱附近,也可以用4平方毫米以上的包塑铜线引到配电箱附近,再跟各分路通过接地排连接。

    全部3个回答>
  • 需要有地线的。  • 你好,如果是刚要装修的房子,施工方一般会在楼房底层埋设接地网,再通过25平方的铜塑线(通用红绿双色线)联接到各楼层的总配电开关箱,只要找到那条双色线就对了。

    全部3个回答>
  • 分为两种:MEB箱和LEB箱前者安装于建筑物的主接地干线部位,作为分支接地的连接点和测试点;后者安装于建筑物的分支接地线部位,一般家装位于卫生间墙体上,主要作用于卫生间内暴露的金属构件连接到LEB箱体,避免因漏水造成漏电而引发人生安全。安装高度一般为0.5米。箱体内一般采用接地母排,总进线端(分为双色铜芯线或直接镀锌扁钢焊接)和分支线端,和配电箱内的接零和接地母排差不多。家装卫生间内的比如各类钢件的阀门、龙头之类的,采用塑料双色铜芯接地线通过接线卡子进行固定,通过PVC线管进入到LEB箱内与接地母排进行连接。当然这是规范要求,在很多家装中,并未做如上施工,只是预留了一个LEB箱体在那,其他留给用户自备洁具后进行安装。

    全部3个回答>
  • 不行,这样的商品房电力部门是不会验收的,也就不给送电。地线的接地电阻高都不给送电

    全部4个回答>